Bonsoir.
Il est possible que certains codes internes de la régulation ne soient plus opérants, pour entrer dans ces codes et paramétrer la régulation, il faut la notice explicative habituellement destinée aux professionnels.
Un des composants de cette régulation peut être aussi HS, mais face à un écran, on ne peut rien certifier.
Vous pouvez peut-être vérifier la sonde correspondant au circuit incriminé.
Et en dernier ressort, reste la solution d'appeler un pro.
Cordialement.
Il est possible que certains codes internes de la régulation ne soient plus opérants, pour entrer dans ces codes et paramétrer la régulation, il faut la notice explicative habituellement destinée aux professionnels.
Un des composants de cette régulation peut être aussi HS, mais face à un écran, on ne peut rien certifier.
Vous pouvez peut-être vérifier la sonde correspondant au circuit incriminé.
Et en dernier ressort, reste la solution d'appeler un pro.
Cordialement.
17 octobre 2016 à 21:34

Bonsoir.
Plusieurs problèmes peuvent se poser : Ce peut être des robinets montés à l'envers, ce qui arrive dans une reprise d'installation peu connue des intervenants, et qui mettent les robinets thermostatiques sur le retour ; ce peut être aussi le débit de la pompe qui est trop important quand on ferme certains robinets.Ce peut être également l'absence de plots sur les consoles des radiateurs, destinés à éviter les bruits de dilatation du métal, mais si le bruit entendu dans votre vidéo est celui dont vous parlez, je pense qu'il s'agit uniquement du débit qui est trop bas à l'entrée des radiateurs.
Vérifiez aussi l'ouverture des coudes de retours, ils peuvent également freiner le débit.
Cordialement.
Plusieurs problèmes peuvent se poser : Ce peut être des robinets montés à l'envers, ce qui arrive dans une reprise d'installation peu connue des intervenants, et qui mettent les robinets thermostatiques sur le retour ; ce peut être aussi le débit de la pompe qui est trop important quand on ferme certains robinets.Ce peut être également l'absence de plots sur les consoles des radiateurs, destinés à éviter les bruits de dilatation du métal, mais si le bruit entendu dans votre vidéo est celui dont vous parlez, je pense qu'il s'agit uniquement du débit qui est trop bas à l'entrée des radiateurs.
Vérifiez aussi l'ouverture des coudes de retours, ils peuvent également freiner le débit.
Cordialement.
17 octobre 2016 à 21:23

Bonjour.
Au gaz de ville, c'est à peu près équivalent au niveau des dépenses, au gaz de stockage, cela revient plus cher que le fioul.
Si votre chaudière est relativement récente, il est peut être inutile de la changer, quelquefois un simple remplacement du brûleur suffit à faire des économies.
C'est à étudier, en fonction de la chaudière actuelle.
Cordialement.
Au gaz de ville, c'est à peu près équivalent au niveau des dépenses, au gaz de stockage, cela revient plus cher que le fioul.
Si votre chaudière est relativement récente, il est peut être inutile de la changer, quelquefois un simple remplacement du brûleur suffit à faire des économies.
C'est à étudier, en fonction de la chaudière actuelle.
Cordialement.
17 octobre 2016 à 14:09

Bonjour.
Vous souhaitez calculer la puissance d'un radiateur existant ou la déperdition d'une pièce à chauffer ?
Je ne saisis pas bien la question.
Cordialement.
Vous souhaitez calculer la puissance d'un radiateur existant ou la déperdition d'une pièce à chauffer ?
Je ne saisis pas bien la question.
Cordialement.
16 octobre 2016 à 10:05

Bonjour.
Si vos départs installations sont munies de têtes de robinet pouvant recevoir un bulbe thermostatique, il est possible que ces robinets soient bloqués sur la position initialement réglée.
Vous devez avoir un accès à ces têtes sans vidanger, en dévissant l'écrou noir au dessus du collecteur.
Normalement, ces collecteurs sont équipés de vannes permettant d'isoler les circuits pour un démontage éventuel.
Il faudrait aussi ouvrir le purgeur, à droite du collecteur, pour le cas où la purge ne serait pas complète et provoquerait ce mauvais fonctionnement. A vérifier donc.
Cordialement.
Si vos départs installations sont munies de têtes de robinet pouvant recevoir un bulbe thermostatique, il est possible que ces robinets soient bloqués sur la position initialement réglée.
Vous devez avoir un accès à ces têtes sans vidanger, en dévissant l'écrou noir au dessus du collecteur.
Normalement, ces collecteurs sont équipés de vannes permettant d'isoler les circuits pour un démontage éventuel.
Il faudrait aussi ouvrir le purgeur, à droite du collecteur, pour le cas où la purge ne serait pas complète et provoquerait ce mauvais fonctionnement. A vérifier donc.
Cordialement.
14 octobre 2016 à 10:57

Bonjour.
Apparemment, le manomètre est HS, ce qui n'est pas si rare.
Si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, l'intervention d'un professionnel sera indispensable, lui seul pourra trouver un endroit susceptible de recevoir un manomètre, par exemple sur le robinet de vidange, ou tout autre emplacement sur l'installation permettant cette prise de pression.
Suite au résultat de cette investigation, il sera peut être nécessaire de remplacer le manomètre par une pièce d'origine.
Cordialement.
Apparemment, le manomètre est HS, ce qui n'est pas si rare.
Si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, l'intervention d'un professionnel sera indispensable, lui seul pourra trouver un endroit susceptible de recevoir un manomètre, par exemple sur le robinet de vidange, ou tout autre emplacement sur l'installation permettant cette prise de pression.
Suite au résultat de cette investigation, il sera peut être nécessaire de remplacer le manomètre par une pièce d'origine.
Cordialement.
14 octobre 2016 à 10:45

Re- Merci pour le retour.
Quelle est la marque et le modèle de votre brûleur ? S'il y a possibilité d'explication, ce sera volontiers.
Cordialement.
Quelle est la marque et le modèle de votre brûleur ? S'il y a possibilité d'explication, ce sera volontiers.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 19:49

Bonsoir.
La chaudière L B2 Ideal-Standard est à l'origine une chaudière à charbon transformable au fioul, elle était livrée sur demande avec un kit mazout et un briquetage, au charbon, rien à dire, mais au fioul, et selon le brûleur qui l'équipe, le rendement est assez faible.
Pour le point de rosée, elle est donnée pour une température de 54°C.
Donc, en la faisant tourner à 30°C, c'est effectivement un peu bas, et ce serait dommage de provoquer une usure prématurée, quand on sait que certaines de ces chaudières fonctionnent encore avec presque 50 ans d'âge.
Si vous n'avez ni thermostat d'ambiance, ni vanne mélangeuse, laissez la chaudière à 50°C et jouez sur l'ouverture des robinets de radiateurs. Inutile de mettre des robinets thermostatiques qui font la joie des fabricants et ne démontrent rien de positif.
Je voudrais répondre à invité réponse 1, qui ne m'en voudra pas, mais je ne partage pas son point de vue à propos de la chaudière Viessmann (je ne défends pas la marque, une autre chaudière me ferait tenir les mêmes termes), je ne vois pas comment on peut attribuer le percement du corps de chauffe de cette chaudière au prétexte des changements de température.
La production d'ECS étant un circuit primaire avec pompe, et à température constante, il n'y a pas de choc thermique, j'ajoute que la même chaudière étant équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies, donc en mélange et en dérivation, le retour chaudière est aussi à température constante, et avec un départ à 75°C, le retour chaudière est au minimum à 60°C, voire plus.
Je pense plutôt à un défaut de fabrication de la chaudière, ce qui peut arriver, et difficilement admissible par les constructeurs, et non pas à un problème thermique.
Cordialement.
La chaudière L B2 Ideal-Standard est à l'origine une chaudière à charbon transformable au fioul, elle était livrée sur demande avec un kit mazout et un briquetage, au charbon, rien à dire, mais au fioul, et selon le brûleur qui l'équipe, le rendement est assez faible.
Pour le point de rosée, elle est donnée pour une température de 54°C.
Donc, en la faisant tourner à 30°C, c'est effectivement un peu bas, et ce serait dommage de provoquer une usure prématurée, quand on sait que certaines de ces chaudières fonctionnent encore avec presque 50 ans d'âge.
Si vous n'avez ni thermostat d'ambiance, ni vanne mélangeuse, laissez la chaudière à 50°C et jouez sur l'ouverture des robinets de radiateurs. Inutile de mettre des robinets thermostatiques qui font la joie des fabricants et ne démontrent rien de positif.
Je voudrais répondre à invité réponse 1, qui ne m'en voudra pas, mais je ne partage pas son point de vue à propos de la chaudière Viessmann (je ne défends pas la marque, une autre chaudière me ferait tenir les mêmes termes), je ne vois pas comment on peut attribuer le percement du corps de chauffe de cette chaudière au prétexte des changements de température.
La production d'ECS étant un circuit primaire avec pompe, et à température constante, il n'y a pas de choc thermique, j'ajoute que la même chaudière étant équipée d'une vanne mélangeuse 4 voies, donc en mélange et en dérivation, le retour chaudière est aussi à température constante, et avec un départ à 75°C, le retour chaudière est au minimum à 60°C, voire plus.
Je pense plutôt à un défaut de fabrication de la chaudière, ce qui peut arriver, et difficilement admissible par les constructeurs, et non pas à un problème thermique.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 19:18

Bonsoir.
Votre circulateur n'est pas HS puisqu'il tourne quand vous manipulez le réglage des débits, dans ces conditions, bloquez le bouton de commande sur une vitesse intermédiaire et laissez tourner normalement.
Cordialement.
Votre circulateur n'est pas HS puisqu'il tourne quand vous manipulez le réglage des débits, dans ces conditions, bloquez le bouton de commande sur une vitesse intermédiaire et laissez tourner normalement.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 18:38

Bonsoir.
Ne connaissant pas votre installation, ne serait-il pas plus judicieux d'installer un chauffe-eau unique 30 litres "rapide" plutôt que deux chauffe-eau "même petits", et qui représentent un investissement.
Si votre cuisine est suffisamment proche de votre salle de bains, il est sans doute possible d'installer un seul chauffe-eau qui desservirait les deux points d'eau.
De plus, deux chauffe eau vont peut-être vous obliger à changer le contrat EDF pour augmenter la puissance.
C'est à mon avis, le moment de consulter un plombier honnête, qui vous conseillera et vous établira un devis détaillé pour ces travaux futurs.
Bon courage.
Cordialement.
Ne connaissant pas votre installation, ne serait-il pas plus judicieux d'installer un chauffe-eau unique 30 litres "rapide" plutôt que deux chauffe-eau "même petits", et qui représentent un investissement.
Si votre cuisine est suffisamment proche de votre salle de bains, il est sans doute possible d'installer un seul chauffe-eau qui desservirait les deux points d'eau.
De plus, deux chauffe eau vont peut-être vous obliger à changer le contrat EDF pour augmenter la puissance.
C'est à mon avis, le moment de consulter un plombier honnête, qui vous conseillera et vous établira un devis détaillé pour ces travaux futurs.
Bon courage.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 18:25

Bonsoir.
Commençons par les dernières questions. La séquence de démarrage du brûleur est la mise en route moteur (pré-ventilation) associée au train d'allumage (électrodes) temporisation 10/15 secondes, ouverture de l'électrovanne et pulvérisation dans la chaudière.
Si la turbine ne tourne pas à la main, il se peut que votre pompe fioul soit fatiguée, le moteur n'étant pas très puissant, si la pompe bloque, la mise en sécurité est inévitable.
Pour mieux s'en rendre compte, il faudrait désaccoupler moteur et pompe et faire tourner la pompe à la main afin d'évaluer sa dureté ou sa souplesse.
Si le test est négatif, (pompe trop dure) il ne reste plus qu'à la remplacer, et refaire le réglage de la pression.
Cordialement.
Commençons par les dernières questions. La séquence de démarrage du brûleur est la mise en route moteur (pré-ventilation) associée au train d'allumage (électrodes) temporisation 10/15 secondes, ouverture de l'électrovanne et pulvérisation dans la chaudière.
Si la turbine ne tourne pas à la main, il se peut que votre pompe fioul soit fatiguée, le moteur n'étant pas très puissant, si la pompe bloque, la mise en sécurité est inévitable.
Pour mieux s'en rendre compte, il faudrait désaccoupler moteur et pompe et faire tourner la pompe à la main afin d'évaluer sa dureté ou sa souplesse.
Si le test est négatif, (pompe trop dure) il ne reste plus qu'à la remplacer, et refaire le réglage de la pression.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 18:04

Bonsoir.
Débranchez le thermostat HS du circuit,faire un pont entre les bornes 11 et 12, raccordez le circulateur sur les bornes 7 et 8 et tout devrait rentrer dans l'ordre.
La température du circuit chauffage sera identique à celle de l'ECS, mais vous pouvez jouer sur l'ouverture des robinets de radiateurs afin d'adapter une température à vos besoins.
Cordialement.
Débranchez le thermostat HS du circuit,faire un pont entre les bornes 11 et 12, raccordez le circulateur sur les bornes 7 et 8 et tout devrait rentrer dans l'ordre.
La température du circuit chauffage sera identique à celle de l'ECS, mais vous pouvez jouer sur l'ouverture des robinets de radiateurs afin d'adapter une température à vos besoins.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 21:12

Bonjour.
Vous avez une purge à l'arrière de cette chaudière, voyez ce que vous pouvez faire.
Vous pouvez laisser une photo qui permettrait de voir comment est le raccordement.
La plaque en façade de chaudière, celle en dessous du tableau de bord, est amovible, et là se trouvent les trois aquastats, il faut voir sur quelle température ils sont réglés.
Reportez-vous à la réponse 5 pour un réglage éventuel.
Cordialement.
Vous avez une purge à l'arrière de cette chaudière, voyez ce que vous pouvez faire.
Vous pouvez laisser une photo qui permettrait de voir comment est le raccordement.
La plaque en façade de chaudière, celle en dessous du tableau de bord, est amovible, et là se trouvent les trois aquastats, il faut voir sur quelle température ils sont réglés.
Reportez-vous à la réponse 5 pour un réglage éventuel.
Cordialement.
08 octobre 2016 à 13:05

Bonsoir.
On peut comprendre que la chaudière est remplacée parce que le dernier étage de l'immeuble ne chauffait pas bien ?
Et pour améliorer ce problème, on pose un pot à boue et les transformations nécessaires à sa mise en place ?
Une chaudière de 20 ans n'est pas vieille, surtout quand il s'agit d'une grosse puissance, ce qu'il y a lieu de penser puisque chauffant un immeuble. Je pense personnellement qu'il aurait été souhaitable de faire des investigations approfondies afin de connaitre l'origine du problème qui se posait concernant le dernier étage, avant de modifier quoi que ce soit, ceci étant de la compétence du chauffagiste qui assure l'entretien.
On peut noter au passage qu'il suffit d'un manque de pression dans l'installation pour que ce dernier étage ne chauffe plus.
Pour répondre plus précisément à votre question, on ne peut dire si le chauffagiste avait obligation de faire les travaux en amont, si lui-même n'a rien décelé d'anormal.
Ensuite, c'est une question de confiance et aussi d’honnêteté.
Fallait-il oui ou non remplacer cette chaudière, ou la cause venait-elle d'ailleurs ?
Le pot à boue a-t-il résolu le problème ?
Le dernier étage chauffe-t-il plus depuis l'intervention ?
C'est vous qui détenez la réponse.
Cordialement.
On peut comprendre que la chaudière est remplacée parce que le dernier étage de l'immeuble ne chauffait pas bien ?
Et pour améliorer ce problème, on pose un pot à boue et les transformations nécessaires à sa mise en place ?
Une chaudière de 20 ans n'est pas vieille, surtout quand il s'agit d'une grosse puissance, ce qu'il y a lieu de penser puisque chauffant un immeuble. Je pense personnellement qu'il aurait été souhaitable de faire des investigations approfondies afin de connaitre l'origine du problème qui se posait concernant le dernier étage, avant de modifier quoi que ce soit, ceci étant de la compétence du chauffagiste qui assure l'entretien.
On peut noter au passage qu'il suffit d'un manque de pression dans l'installation pour que ce dernier étage ne chauffe plus.
Pour répondre plus précisément à votre question, on ne peut dire si le chauffagiste avait obligation de faire les travaux en amont, si lui-même n'a rien décelé d'anormal.
Ensuite, c'est une question de confiance et aussi d’honnêteté.
Fallait-il oui ou non remplacer cette chaudière, ou la cause venait-elle d'ailleurs ?
Le pot à boue a-t-il résolu le problème ?
Le dernier étage chauffe-t-il plus depuis l'intervention ?
C'est vous qui détenez la réponse.
Cordialement.
06 octobre 2016 à 22:24

Bonjour.
Merci pour le retour.
Une ou des photos de la chaufferie pourraient peut-être éclairer le problème, à voir le départ installation après circulateur.
En ignorant comment est faite la distribution, il est permis de penser que peut-être le rez de chaussée se purge sur l'étage, je parle ici du réseau et non des radiateurs eux-mêmes, et que cet étage étant vide (vannes fermées) la purge du rez de chaussée ne peut se faire, d'où possibilité d'un blocage de la circulation.
Les photos seraient donc utiles dans l'hypothèse d'une telle situation.
Cordialement.
Merci pour le retour.
Une ou des photos de la chaufferie pourraient peut-être éclairer le problème, à voir le départ installation après circulateur.
En ignorant comment est faite la distribution, il est permis de penser que peut-être le rez de chaussée se purge sur l'étage, je parle ici du réseau et non des radiateurs eux-mêmes, et que cet étage étant vide (vannes fermées) la purge du rez de chaussée ne peut se faire, d'où possibilité d'un blocage de la circulation.
Les photos seraient donc utiles dans l'hypothèse d'une telle situation.
Cordialement.
05 octobre 2016 à 13:31

Bonjour.
Je souscris à l'analyse de GC concernant votre chaudière, comment savoir d’où vient la fuite sans pouvoir vérifier sur place ?
Une remarque tout de même, si vous estimez que le corps de chauffe est percé, la pression du circuit chauffage devrait diminuer et vous devriez rajouter de l'eau de temps à autre. Est-ce le cas ?
Vous-même avez-vous observé de quel endroit provient la fuite ou ne s'agit-il pas d'une soupape qui se serait ouverte ? ou même un purgeur automatique qui ne ferme plus ?
Quelles investigations ont été faites sur cette chaudière récemment ? autant de questions qui pourraient éventuellement
aider à résoudre votre problème.
Cordialement.
Je souscris à l'analyse de GC concernant votre chaudière, comment savoir d’où vient la fuite sans pouvoir vérifier sur place ?
Une remarque tout de même, si vous estimez que le corps de chauffe est percé, la pression du circuit chauffage devrait diminuer et vous devriez rajouter de l'eau de temps à autre. Est-ce le cas ?
Vous-même avez-vous observé de quel endroit provient la fuite ou ne s'agit-il pas d'une soupape qui se serait ouverte ? ou même un purgeur automatique qui ne ferme plus ?
Quelles investigations ont été faites sur cette chaudière récemment ? autant de questions qui pourraient éventuellement
aider à résoudre votre problème.
Cordialement.
04 octobre 2016 à 10:19

Bonjour.
Le fait d'avoir remplacé les radiateurs signifie que vous avez vidangé l'installation, à part la purge des radiateurs, n'y a-t-il pas d'autres purgeurs qui auraient été oubliés ? ou une vanne fermée ? sur la chaudière par exemple.
Étant donné que le circulateur tourne normalement au déclenchement du TA, il faut chercher la cause ailleurs.
Cette chaudière est équipée d'un purgeur automatique à l'arrière, est-il ouvert ?
La pression du circuit est-elle suffisante ?
Autant de paramètres à vérifier. Cordialement.
Le fait d'avoir remplacé les radiateurs signifie que vous avez vidangé l'installation, à part la purge des radiateurs, n'y a-t-il pas d'autres purgeurs qui auraient été oubliés ? ou une vanne fermée ? sur la chaudière par exemple.
Étant donné que le circulateur tourne normalement au déclenchement du TA, il faut chercher la cause ailleurs.
Cette chaudière est équipée d'un purgeur automatique à l'arrière, est-il ouvert ?
La pression du circuit est-elle suffisante ?
Autant de paramètres à vérifier. Cordialement.
03 octobre 2016 à 16:50

Bonjour.
Un groupe de sécurité ne fait pas disjoncter un chauffe-eau.
Il faut voir de quel type de résistance votre ch-eau est équipé.
S'il s'agit d'une résistance en stéatite, il est rare que même HS, elle fasse disjoncter, sauf si le fourreau qui la contient est percé et que l'eau entre en contact elle.
Il en est tout autrement si votre chauffe-eau est équipé d'une résistante blindée, qui trempe directement dans l'eau, ce que vous ne précisez pas dans votre question.
Ce peut être aussi le doigt de gant de l'aquastat qui est percé et l'eau s'infiltre jusque sur les câbles électriques de raccordement.
Tout ceci devrait être vérifié avant d'entreprendre un remplacement de l'appareil.
Cordialement.
Un groupe de sécurité ne fait pas disjoncter un chauffe-eau.
Il faut voir de quel type de résistance votre ch-eau est équipé.
S'il s'agit d'une résistance en stéatite, il est rare que même HS, elle fasse disjoncter, sauf si le fourreau qui la contient est percé et que l'eau entre en contact elle.
Il en est tout autrement si votre chauffe-eau est équipé d'une résistante blindée, qui trempe directement dans l'eau, ce que vous ne précisez pas dans votre question.
Ce peut être aussi le doigt de gant de l'aquastat qui est percé et l'eau s'infiltre jusque sur les câbles électriques de raccordement.
Tout ceci devrait être vérifié avant d'entreprendre un remplacement de l'appareil.
Cordialement.
03 octobre 2016 à 16:39

Bien reçu. L'unistil 2 étant équipée d'un ballon inox intégré au corps de chauffe, aucune manœuvre particulière à effectuer pour éviter la chauffe de ce ballon.
Cordialement.
Cordialement.
01 octobre 2016 à 18:58

Bonjour.
Tout dépend comment est raccordé le ballon dans la chaudière.
S'il est alimenté par un circuit primaire avec pompe, pas de problème, il suffit de régler la température ballon sur zéro, ce qui empêche la pompe de démarrer et donc pas de circulation dans le ballon.
Si le système est celui "bains-Marie", vous ne pouvez rien faire, le ballon trempe directement dans la chaudière, ce qui n'a pas vraiment une grande importance, puisque la maison est vide et pas de soutirage d'eau chaude.
Quel est le type de chaudière en votre possession ?
Cordialement.
Tout dépend comment est raccordé le ballon dans la chaudière.
S'il est alimenté par un circuit primaire avec pompe, pas de problème, il suffit de régler la température ballon sur zéro, ce qui empêche la pompe de démarrer et donc pas de circulation dans le ballon.
Si le système est celui "bains-Marie", vous ne pouvez rien faire, le ballon trempe directement dans la chaudière, ce qui n'a pas vraiment une grande importance, puisque la maison est vide et pas de soutirage d'eau chaude.
Quel est le type de chaudière en votre possession ?
Cordialement.
01 octobre 2016 à 16:59

Bonsoir.
Il aurait été utile de savoir le problème exact de ce manque d'eau chaude.
Est-ce que l'eau coule froide au robinet ou vous n'avez aucun débit ?
Sur vos photos, l'alimentation chauffage se trouve entre les deux vases bleus (troisième photo à droite en haut) là où un flexible fait un pont entre les deux tuyauteries où se trouvent deux vannes sphériques.
Le manomètre de pression du chauffage est celui qui est sur la tuyauterie à droite du vase bleu et muni de sa soupape.
Avec un bar de pression, votre chaudière doit fonctionner normalement sauf si elle est équipée d'un pressostat de sécurité taré au dessus de cette pression, ce que j'ignore.
Les autres vues n'expliquent pas le problème rencontré.
Cordialement.
Il aurait été utile de savoir le problème exact de ce manque d'eau chaude.
Est-ce que l'eau coule froide au robinet ou vous n'avez aucun débit ?
Sur vos photos, l'alimentation chauffage se trouve entre les deux vases bleus (troisième photo à droite en haut) là où un flexible fait un pont entre les deux tuyauteries où se trouvent deux vannes sphériques.
Le manomètre de pression du chauffage est celui qui est sur la tuyauterie à droite du vase bleu et muni de sa soupape.
Avec un bar de pression, votre chaudière doit fonctionner normalement sauf si elle est équipée d'un pressostat de sécurité taré au dessus de cette pression, ce que j'ignore.
Les autres vues n'expliquent pas le problème rencontré.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 22:11

Bonjour.
Il semblerait que la sonde extérieure soit en défaut.
Vous pouvez passer sur la position antigel de la régulation afin de voir si celle-ci ferme la vanne mélangeuse et le circulateur.
Si ce n'est pas le cas, il faut tester les sondes ext. et de départ en premier lieu.
Cordialement.
Il semblerait que la sonde extérieure soit en défaut.
Vous pouvez passer sur la position antigel de la régulation afin de voir si celle-ci ferme la vanne mélangeuse et le circulateur.
Si ce n'est pas le cas, il faut tester les sondes ext. et de départ en premier lieu.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 20:46

Bonjour.
Rajouter des radiateurs électriques quand on a une autre source d'énergie me parait inutile.
Le plancher chauffant RdC est une solution qui peut être également celle de l'étage, si la hauteur sous plafond le permet.
A défaut, mettre des radiateurs eau chaude, mais dans ce cas, prévoir une seconde régulation indépendante de celle du RdC, qui permettra d'avoir une température du circuit étage plus élevée, sinon, les radiateurs devront être surdimensionnés si alimentés par le circuit plancher.
Cordialement.
Rajouter des radiateurs électriques quand on a une autre source d'énergie me parait inutile.
Le plancher chauffant RdC est une solution qui peut être également celle de l'étage, si la hauteur sous plafond le permet.
A défaut, mettre des radiateurs eau chaude, mais dans ce cas, prévoir une seconde régulation indépendante de celle du RdC, qui permettra d'avoir une température du circuit étage plus élevée, sinon, les radiateurs devront être surdimensionnés si alimentés par le circuit plancher.
Cordialement.
18 septembre 2016 à 14:41

Bonsoir.
Cette chaudière est une LB2 Idéal-standard.
Celle présentée sur la photo est équipée d'une "jaquette luxe".
N'importe quelle marque de brûleur peut s'y adapter en, soit en remplaçant la plaque de façade (que vous ne trouverez pas certainement), soit en utilisant le support brûleur fourni avec celui-ci.
Pour information, cette chaudière était livrée équipée de son briquetage, si le votre est abîmé ou détruit, inutile de le remplacer, c'est sans danger pour la chaudière.
Un inconvénient tout de même, le rendement était assez faible, du fait que le modèle était conçu pour fonctionner également au charbon, avec une sortie de fumée en 180, et un parcours de gaz assez large, les fumées étaient de l'ordre de 270°, voire plus, ceci explique cela.
Cordialement.
Cette chaudière est une LB2 Idéal-standard.
Celle présentée sur la photo est équipée d'une "jaquette luxe".
N'importe quelle marque de brûleur peut s'y adapter en, soit en remplaçant la plaque de façade (que vous ne trouverez pas certainement), soit en utilisant le support brûleur fourni avec celui-ci.
Pour information, cette chaudière était livrée équipée de son briquetage, si le votre est abîmé ou détruit, inutile de le remplacer, c'est sans danger pour la chaudière.
Un inconvénient tout de même, le rendement était assez faible, du fait que le modèle était conçu pour fonctionner également au charbon, avec une sortie de fumée en 180, et un parcours de gaz assez large, les fumées étaient de l'ordre de 270°, voire plus, ceci explique cela.
Cordialement.
06 septembre 2016 à 22:09

Bonsoir.
Selon la puissance de votre installation, le ballon tampon est inutile.
Personnellement, je garderais le vase d'expansion ouvert, avec trop-plein.
A moins que les règlements aient été modifiés, les vases d'expansion fermés à membranes étaient interdits sur les installations à combustibles solides.
(Dans les années soixante,ils étaient autorisés).
Avec un vase ouvert,et une installation établie correctement, il n'y a pas de soucis, même en cas de coupure de courant, immobilisant la pompe.
Il aurait été souhaitable de mettre le vase en circulation en y ajoutant un retour et un robinet de réglage, ce qui absorbe davantage un éventuel emballement de la chaudière (peu probable dans votre cas). D'autant que sur votre schéma, le ballon d'eau chaude sanitaire tel qu'il est raccordé,autorise une circulation en thermosiphon pour le cas d'une défaillance de la pompe,tout en évitant une surchauffe.
Je ne connais pas les chaudières Perge sauf de nom, mais les chaudières HS sont de bonnes chaudières, qui peuvent être mixtes (bois,charbon, fioul) avec un rendement correct.
En définitive, il n'y a pas de grosse modification à apporter à cette installation, sauf à adapter la nouvelle chaudière,selon votre choix.
Cordialement.
Selon la puissance de votre installation, le ballon tampon est inutile.
Personnellement, je garderais le vase d'expansion ouvert, avec trop-plein.
A moins que les règlements aient été modifiés, les vases d'expansion fermés à membranes étaient interdits sur les installations à combustibles solides.
(Dans les années soixante,ils étaient autorisés).
Avec un vase ouvert,et une installation établie correctement, il n'y a pas de soucis, même en cas de coupure de courant, immobilisant la pompe.
Il aurait été souhaitable de mettre le vase en circulation en y ajoutant un retour et un robinet de réglage, ce qui absorbe davantage un éventuel emballement de la chaudière (peu probable dans votre cas). D'autant que sur votre schéma, le ballon d'eau chaude sanitaire tel qu'il est raccordé,autorise une circulation en thermosiphon pour le cas d'une défaillance de la pompe,tout en évitant une surchauffe.
Je ne connais pas les chaudières Perge sauf de nom, mais les chaudières HS sont de bonnes chaudières, qui peuvent être mixtes (bois,charbon, fioul) avec un rendement correct.
En définitive, il n'y a pas de grosse modification à apporter à cette installation, sauf à adapter la nouvelle chaudière,selon votre choix.
Cordialement.
19 août 2016 à 21:35

Bonjour.
On ne voit pas en quoi le remplacement du joint du ballon sanitaire pourrait augmenter le débit d'eau chaude, ou alors, votre ami a l'intention de détartrer le ballon, ce qui est une précaution utile dans ce cas, puisqu'il faut ouvrir la trappe de visite.
Il serait souhaitable de démonter les raccords de sortie d'eau chaude du ballon, afin de vérifier le niveau d'entartrage de cette sortie, vous aurez très certainement une réponse à votre question, les bouchons de calcaire se situent généralement à cet endroit.
Cordialement.
On ne voit pas en quoi le remplacement du joint du ballon sanitaire pourrait augmenter le débit d'eau chaude, ou alors, votre ami a l'intention de détartrer le ballon, ce qui est une précaution utile dans ce cas, puisqu'il faut ouvrir la trappe de visite.
Il serait souhaitable de démonter les raccords de sortie d'eau chaude du ballon, afin de vérifier le niveau d'entartrage de cette sortie, vous aurez très certainement une réponse à votre question, les bouchons de calcaire se situent généralement à cet endroit.
Cordialement.
11 août 2016 à 18:23

Bonjour.
Généralement, lorsqu'on rencontre ce type de panne, on pense effectivement en premier lieu, à la cellule, mais les symptômes sont souvent les mêmes, quand un autre organe est touché, le coffret de sécurité, que vous mentionnez par exemple.
Mais ce peut être aussi une flamme qui "décroche" suite à un mauvais réglage, ou une pression de pompe insuffisante, ou le réchauffeur de ligne, si le brûleur en est équipé.
On est souvent obligé de procéder par élimination, tant les pannes se ressemblent.
A défaut d’être sur place, on ne peut que faire des suppositions.
Le plus simple serait l'intervention d'un technicien dont c'est la spécialité.
Cordialement.
Généralement, lorsqu'on rencontre ce type de panne, on pense effectivement en premier lieu, à la cellule, mais les symptômes sont souvent les mêmes, quand un autre organe est touché, le coffret de sécurité, que vous mentionnez par exemple.
Mais ce peut être aussi une flamme qui "décroche" suite à un mauvais réglage, ou une pression de pompe insuffisante, ou le réchauffeur de ligne, si le brûleur en est équipé.
On est souvent obligé de procéder par élimination, tant les pannes se ressemblent.
A défaut d’être sur place, on ne peut que faire des suppositions.
Le plus simple serait l'intervention d'un technicien dont c'est la spécialité.
Cordialement.
12 juillet 2016 à 08:42

Bonjour.
Pas de risque particulier, sinon que le rendement de la chaudière est diminué, le pot de combustion sert à freiner le parcours des gaz, et garder de cette façon la chaleur de ces gaz dans le foyer.
Sur les chaudières en fonte sectionnées, ce sont les carneaux qui jouent le même rôle.
Le plus sage serait tout de même de remplacer ce pot de combustion.
Cordialement.
Pas de risque particulier, sinon que le rendement de la chaudière est diminué, le pot de combustion sert à freiner le parcours des gaz, et garder de cette façon la chaleur de ces gaz dans le foyer.
Sur les chaudières en fonte sectionnées, ce sont les carneaux qui jouent le même rôle.
Le plus sage serait tout de même de remplacer ce pot de combustion.
Cordialement.
12 juillet 2016 à 08:27

Bonjour.
Mon propos était de supprimer le raccordement actuel du ballon (l'arrivée avec ce té, coudes de commerce etc.) au profit d'une tuyauterie façonnée, et d'un piquage pour le purgeur, entre le dernier coude et l'entrée au ballon.
Il ne s'agit pas de rajouter un purgeur, un seul suffit s'il est bien positionné, simplement là où il est actuellement, il est possible qu'il y ait un phénomène de cavitation pouvant provoquer ces bruits désagréables.
Cordialement.
Mon propos était de supprimer le raccordement actuel du ballon (l'arrivée avec ce té, coudes de commerce etc.) au profit d'une tuyauterie façonnée, et d'un piquage pour le purgeur, entre le dernier coude et l'entrée au ballon.
Il ne s'agit pas de rajouter un purgeur, un seul suffit s'il est bien positionné, simplement là où il est actuellement, il est possible qu'il y ait un phénomène de cavitation pouvant provoquer ces bruits désagréables.
Cordialement.
23 juin 2016 à 16:22

Bonjour.
Si je reprends vos explications, et faute de ne pas être sur les lieux, ce qui permettrait de mieux identifier l'installation, je modifierais l'arrivée ballon en supprimant ce té muni du purgeur auto, et en le remplaçant par un ensemble façonné de tube cuivre contre-coudé entre ballon et circulateur avec un piquage pour le purgeur automatique.
Ce qui doit être à la portée de votre chauffagiste.
Il faudrait également voir si le circulateur en place n'est pas trop puissant, ce qui peut créer des bruits.
Pour illustrer mon propos, et contrairement à une idée reçue, un circulateur ne supprime pas une bulle d'air, au contraire, si une bulle est de la grosseur d'un petit pois, à la mise en route de la pompe, cette bulle prendra les proportions d'une bille ou plus, et la circulation s'en trouvera bloquée.
La vis que vous apercevez sur la vanne d’arrêt après circulateur sert à neutraliser le clapet, qui s'ouvre pendant le fonctionnement de la pompe, et qui permet de fonctionner en thermosiphon quand la pompe est en défaut, en marche normale, le trait de vis est parallèle à la tuyauterie.
Cordialement.
Si je reprends vos explications, et faute de ne pas être sur les lieux, ce qui permettrait de mieux identifier l'installation, je modifierais l'arrivée ballon en supprimant ce té muni du purgeur auto, et en le remplaçant par un ensemble façonné de tube cuivre contre-coudé entre ballon et circulateur avec un piquage pour le purgeur automatique.
Ce qui doit être à la portée de votre chauffagiste.
Il faudrait également voir si le circulateur en place n'est pas trop puissant, ce qui peut créer des bruits.
Pour illustrer mon propos, et contrairement à une idée reçue, un circulateur ne supprime pas une bulle d'air, au contraire, si une bulle est de la grosseur d'un petit pois, à la mise en route de la pompe, cette bulle prendra les proportions d'une bille ou plus, et la circulation s'en trouvera bloquée.
La vis que vous apercevez sur la vanne d’arrêt après circulateur sert à neutraliser le clapet, qui s'ouvre pendant le fonctionnement de la pompe, et qui permet de fonctionner en thermosiphon quand la pompe est en défaut, en marche normale, le trait de vis est parallèle à la tuyauterie.
Cordialement.
22 juin 2016 à 17:07

Bonjour.
Pour ma compréhension, dites-moi à quoi correspond le raccordement que l'on voit sur la photo 3 (en partant du haut), j'y vois un té sur lequel serait branchée l'arrivée au ballon, et un autre branchement dont j'ignore la destination.
Idem pour la photo 4 qui semble être un retour, corrigez-moi si je me trompe.
Je doute du bon fonctionnement du ballon, car si le circuit réchauffage est mal purgé, la capacité d'eau chaude s'en fait ressentir. Comme on ne voit pas très bien la terminaison des tuyauteries, il est difficile de se faire une idée précise du problème.
Cordialement.
Pour ma compréhension, dites-moi à quoi correspond le raccordement que l'on voit sur la photo 3 (en partant du haut), j'y vois un té sur lequel serait branchée l'arrivée au ballon, et un autre branchement dont j'ignore la destination.
Idem pour la photo 4 qui semble être un retour, corrigez-moi si je me trompe.
Je doute du bon fonctionnement du ballon, car si le circuit réchauffage est mal purgé, la capacité d'eau chaude s'en fait ressentir. Comme on ne voit pas très bien la terminaison des tuyauteries, il est difficile de se faire une idée précise du problème.
Cordialement.
21 juin 2016 à 14:26

Bonjour.
Les photos sont les bienvenues, mais ne m'orientent pas beaucoup (personnellement) sur les raccordements entre chaudière et ballon.
Outre le fait que le circulateur gagnerait à être parfaitement horizontal, je pense qu'il est positionné sur le retour ballon.
Si tel est le cas, la tuyauterie du dessus (photo) est l'arrivée au ballon, c'est sur cette arrivée que devrait se trouver le purgeur automatique.
En l'absence de ce dernier, il est évident que le circulateur brasse de l'air en permanence.
En dehors du bruit désagréable que vous entendez, je doute du bon fonctionnement de ce ballon.
Avez-vous autant d'eau chaude que vous le souhaiteriez ?
Si vous avez d'autres précisions revenez sur le forum nous en faire part.
Cordialement.
Les photos sont les bienvenues, mais ne m'orientent pas beaucoup (personnellement) sur les raccordements entre chaudière et ballon.
Outre le fait que le circulateur gagnerait à être parfaitement horizontal, je pense qu'il est positionné sur le retour ballon.
Si tel est le cas, la tuyauterie du dessus (photo) est l'arrivée au ballon, c'est sur cette arrivée que devrait se trouver le purgeur automatique.
En l'absence de ce dernier, il est évident que le circulateur brasse de l'air en permanence.
En dehors du bruit désagréable que vous entendez, je doute du bon fonctionnement de ce ballon.
Avez-vous autant d'eau chaude que vous le souhaiteriez ?
Si vous avez d'autres précisions revenez sur le forum nous en faire part.
Cordialement.
20 juin 2016 à 16:41

Bonjour.
On ne sait pas comment était raccordé ce ballon.
Un schéma clair ou quelques photos permettraient de comprendre et de solutionner (peut-être) votre problème.
Cordialement.
On ne sait pas comment était raccordé ce ballon.
Un schéma clair ou quelques photos permettraient de comprendre et de solutionner (peut-être) votre problème.
Cordialement.
19 juin 2016 à 16:57

Bonsoir.
Ces radiateurs sont des "Rhonelec" de fabrication Française, tout comme les ch-eau de la même marque.
Ils ont eu un vilain défaut à une certaine époque, les émissions calorifiques annoncées ne correspondaient pas à la réalité, celles-ci étaient inférieures aux puissances catalogue, ce qui a provoqué pas mal de mécontentement.
En dehors de ce problème, le fonctionnement était tout à fait correct et semblable à n'importe quel autre radiateur.
Cordialement.
Ces radiateurs sont des "Rhonelec" de fabrication Française, tout comme les ch-eau de la même marque.
Ils ont eu un vilain défaut à une certaine époque, les émissions calorifiques annoncées ne correspondaient pas à la réalité, celles-ci étaient inférieures aux puissances catalogue, ce qui a provoqué pas mal de mécontentement.
En dehors de ce problème, le fonctionnement était tout à fait correct et semblable à n'importe quel autre radiateur.
Cordialement.
17 juin 2016 à 19:51

Bonsoir.
Bien reçu vos constatations. L'oventrop est un pré-filtre situé entre le brûleur et l'arrivée fioul de la cuve, en principe, il ne devrait pas y avoir de modification dans le fonctionnement du brûleur après son remplacement.
Il y a de fortes chances (si l'on peut dire) pour que ce brûleur ait été déréglé pour des raisons que j'ignore, et qui a conduit l'intervenant à remplacer le filtre, ou bien le contraire, après avoir remplacé le filtre, l'intervenant a peut-être voulu refaire un réglage qui s'est avéré être en dehors de ses compétences, et le résultat est celui que nous connaissons.
A mon avis, il faut revoir les réglages du brûleur, et pour le moins savoir ce qui a été fait sur celui-ci lors l'intervention, pour se faire une idée plus précise du problème.
Cordialement.
Bien reçu vos constatations. L'oventrop est un pré-filtre situé entre le brûleur et l'arrivée fioul de la cuve, en principe, il ne devrait pas y avoir de modification dans le fonctionnement du brûleur après son remplacement.
Il y a de fortes chances (si l'on peut dire) pour que ce brûleur ait été déréglé pour des raisons que j'ignore, et qui a conduit l'intervenant à remplacer le filtre, ou bien le contraire, après avoir remplacé le filtre, l'intervenant a peut-être voulu refaire un réglage qui s'est avéré être en dehors de ses compétences, et le résultat est celui que nous connaissons.
A mon avis, il faut revoir les réglages du brûleur, et pour le moins savoir ce qui a été fait sur celui-ci lors l'intervention, pour se faire une idée plus précise du problème.
Cordialement.
05 mai 2016 à 20:12

Bonjour.
Il n'y a pas d'entretien particulier sur la chaudière proprement dite, à par le ramonage, mais il y a de l'entretien au niveau du brûleur, et c'est sans doute ce dont vous voulez parler.
La régulation, si vous en avez une, est à contrôler de temps en temps, remise à l'heure (éventuel), plages horaires de chauffe pour l'abaissement nocturne, autant de paramètres qui, normalement ont été faits à la première mise en service, et pour lesquels, il est assez rare d'intervenir.
Lors de la pose de cette chaudière et des accessoires qui la complètent, des notices de montage et de réglage ont été normalement fournis qui devraient permettre à un intervenant une maintenance normale.
Cordialement.
Il n'y a pas d'entretien particulier sur la chaudière proprement dite, à par le ramonage, mais il y a de l'entretien au niveau du brûleur, et c'est sans doute ce dont vous voulez parler.
La régulation, si vous en avez une, est à contrôler de temps en temps, remise à l'heure (éventuel), plages horaires de chauffe pour l'abaissement nocturne, autant de paramètres qui, normalement ont été faits à la première mise en service, et pour lesquels, il est assez rare d'intervenir.
Lors de la pose de cette chaudière et des accessoires qui la complètent, des notices de montage et de réglage ont été normalement fournis qui devraient permettre à un intervenant une maintenance normale.
Cordialement.
30 avril 2016 à 17:35

Bonjour.
Le remplacement d'une soupape n'a rien à voir avec une odeur de fioul qui serait en cause, il n'y a pas de relation entre les deux, aucune communication entre les tuyauteries fioul et celles du chauffage ou du sanitaire.
Quel réservoir a été changé ? Si vous avez plus de précisions sur ce qui a été fait, revenez sur le forum nous en faire part.
Cordialement.
Le remplacement d'une soupape n'a rien à voir avec une odeur de fioul qui serait en cause, il n'y a pas de relation entre les deux, aucune communication entre les tuyauteries fioul et celles du chauffage ou du sanitaire.
Quel réservoir a été changé ? Si vous avez plus de précisions sur ce qui a été fait, revenez sur le forum nous en faire part.
Cordialement.
29 avril 2016 à 09:45

Bonsoir.
Si vous êtes certain de bon fonctionnement du vase, il faut chercher si un purgeur automatique ne fuit pas, selon son emplacement, on peut ne pas le voir.
Si la soupape du chauffage, ou le robinet de vidange sont l'un et l'autre raccordés à un écoulement, on peut également passer à côté d'une fuite, puisque la perte d'eau éventuelle irait directement dans l'égout.
A voir. Cordialement.
Si vous êtes certain de bon fonctionnement du vase, il faut chercher si un purgeur automatique ne fuit pas, selon son emplacement, on peut ne pas le voir.
Si la soupape du chauffage, ou le robinet de vidange sont l'un et l'autre raccordés à un écoulement, on peut également passer à côté d'une fuite, puisque la perte d'eau éventuelle irait directement dans l'égout.
A voir. Cordialement.
16 avril 2016 à 22:35

Bonsoir.
Le problème de l'eau adoucie étant réglé, il reste à connaitre certains paramètres de l'installation, n'y a t-il pas mélange de cuivre et de tube galvanisé ?
Le ballon lui-même est-il en tôle émaillée, en galva, en inox ? autant de possibilités qui rendent possible le problème que vous rencontrez, indépendamment de ce qu'on appelle "les courants baladeurs" qui peuvent être aussi une cause de corrosion rapide.
Les professionnels de l'électricité sauront bien mieux que moi expliquer ce phénomène.
Contributeurs, à vos plumes !
Cordialement.
Le problème de l'eau adoucie étant réglé, il reste à connaitre certains paramètres de l'installation, n'y a t-il pas mélange de cuivre et de tube galvanisé ?
Le ballon lui-même est-il en tôle émaillée, en galva, en inox ? autant de possibilités qui rendent possible le problème que vous rencontrez, indépendamment de ce qu'on appelle "les courants baladeurs" qui peuvent être aussi une cause de corrosion rapide.
Les professionnels de l'électricité sauront bien mieux que moi expliquer ce phénomène.
Contributeurs, à vos plumes !
Cordialement.
14 avril 2016 à 22:59

Re. Pardonnez l'oubli de ma réponse précédente, à savoir qu'en ce qui concerne la vidange par manque de prise d'air, on peut penser que cette prise d'air, dans le cas qui nous concerne, est faite "automatiquement" de par la fuite sur le réseau incriminé. Cordialement.
14 avril 2016 à 09:22

Bonjour.
La vidange partielle que vous avez effectuée ne présente aucun inconvénient pour l'installation, la pression de 1 bar correspond à une hauteur de 10 m.
Si l'on compare la hauteur d'eau affichée de 10 m par un hydromètre avec un mano de pression à côté, celui-ci est stabilisé à 1 bar, il y a bien correspondance entre les deux mesures.
Pas de soucis pour vous dans votre intervention.
Le résiduel (éventuel) d'eau dû au fait qu'il n'y a pas eu de prise d'air pour aider à la vidange n'influe pas sur la pression indiquée au manomètre. Cordialement.
La vidange partielle que vous avez effectuée ne présente aucun inconvénient pour l'installation, la pression de 1 bar correspond à une hauteur de 10 m.
Si l'on compare la hauteur d'eau affichée de 10 m par un hydromètre avec un mano de pression à côté, celui-ci est stabilisé à 1 bar, il y a bien correspondance entre les deux mesures.
Pas de soucis pour vous dans votre intervention.
Le résiduel (éventuel) d'eau dû au fait qu'il n'y a pas eu de prise d'air pour aider à la vidange n'influe pas sur la pression indiquée au manomètre. Cordialement.
14 avril 2016 à 09:16

Bonjour.
L'essentiel est de connaitre la puissance réelle dont vous avez besoin, inutile d'installer une chaudière surdimensionnée, c'est votre installateur qui doit constater sur place la puissance des radiateurs installés, le besoin en ECS, le tout majoré des pertes en ligne, ce qui déterminera vos besoins.
Le réchauffage en ECS par ballon sur une chaudière est relativement rapide, on manque rarement d'eau chaude.
Cordialement.
L'essentiel est de connaitre la puissance réelle dont vous avez besoin, inutile d'installer une chaudière surdimensionnée, c'est votre installateur qui doit constater sur place la puissance des radiateurs installés, le besoin en ECS, le tout majoré des pertes en ligne, ce qui déterminera vos besoins.
Le réchauffage en ECS par ballon sur une chaudière est relativement rapide, on manque rarement d'eau chaude.
Cordialement.
13 avril 2016 à 10:14

Bonsoir.
Le "grundfos" est un circulateur qui ne nécessite aucun entretien, sauf parfois une intervention pour le dégripper, phénomène qui peut se produire quand il n'a pas tourné depuis longtemps.
Ce qu'il ne faut pas faire, mettre un circulateur en service, installation vidangée.
Si un circulateur tourne quand tous les robinets sont fermés,le danger n'est pas grand, du fait qu'il y a quand même un minimum de circulation via la vanne mélangeuse, c'est un prétexte qui a permis (et obligé) de faire installer une soupape différentielle pour permettre de faire passer un débit directement du départ installation dans le retour, pour le cas où tous les robinets thermostatiques seraient fermés, argument qui selon moi, ne tient pas la route, on ne sait jamais si la soupape en question fonctionne ou non, mais cela fait marcher le commerce.
Le bouchon rouge à côté du circulateur ne me dit rien, peut-être une photo ? Au-dessus de la chaudière se trouve effectivement un purgeur automatique, et en bas de la chaudière, le robinet de vidange du chauffage, qui n'a rien à voir avec la vidange du ballon sanitaire. Sauf travaux sur l'installation chauffage, il est inutile de vidanger.
Espérant que ces modestes explications vous seront utiles. Cordialement.
Le "grundfos" est un circulateur qui ne nécessite aucun entretien, sauf parfois une intervention pour le dégripper, phénomène qui peut se produire quand il n'a pas tourné depuis longtemps.
Ce qu'il ne faut pas faire, mettre un circulateur en service, installation vidangée.
Si un circulateur tourne quand tous les robinets sont fermés,le danger n'est pas grand, du fait qu'il y a quand même un minimum de circulation via la vanne mélangeuse, c'est un prétexte qui a permis (et obligé) de faire installer une soupape différentielle pour permettre de faire passer un débit directement du départ installation dans le retour, pour le cas où tous les robinets thermostatiques seraient fermés, argument qui selon moi, ne tient pas la route, on ne sait jamais si la soupape en question fonctionne ou non, mais cela fait marcher le commerce.
Le bouchon rouge à côté du circulateur ne me dit rien, peut-être une photo ? Au-dessus de la chaudière se trouve effectivement un purgeur automatique, et en bas de la chaudière, le robinet de vidange du chauffage, qui n'a rien à voir avec la vidange du ballon sanitaire. Sauf travaux sur l'installation chauffage, il est inutile de vidanger.
Espérant que ces modestes explications vous seront utiles. Cordialement.
11 avril 2016 à 21:30

Re.
Le manomètre que vous mentionnez (1,6 bars de pression) est celui qui indique la pression dans votre installation chauffage, si l'installation est en service, la pression est correcte, le Simagyr RVL 41-10 est un coffret de régulation qui doit commander la vanne thermique STD1-9, vanne que vous pouvez mettre en manuelle, pour le cas où le RVL ne fonctionnerait plus.
Les recommandations de base, sont les mêmes pour toutes les chaudières, à savoir un entretien annuel et une vérification du brûleur (qui doit être un cuenod) avec un changement de gicleur au moins tous les deux ans.
Cette chaudière était parfois équipée de "voûtes" en fonte destinées à augmenter le rendement calorifique, je ne sais si c'est le cas chez vous, mais vous pouvez vérifier leur présence en ouvrant la porte au dessus du brûleur.
Tant que cette chaudière fonctionne, gardez-la, tout au plus, vous pouvez être amené à remplacer le brûleur, un jour ou l'autre, sans pour autant changer de chaudière, les deux étant indépendants de l'autre.
Cordialement.
Le manomètre que vous mentionnez (1,6 bars de pression) est celui qui indique la pression dans votre installation chauffage, si l'installation est en service, la pression est correcte, le Simagyr RVL 41-10 est un coffret de régulation qui doit commander la vanne thermique STD1-9, vanne que vous pouvez mettre en manuelle, pour le cas où le RVL ne fonctionnerait plus.
Les recommandations de base, sont les mêmes pour toutes les chaudières, à savoir un entretien annuel et une vérification du brûleur (qui doit être un cuenod) avec un changement de gicleur au moins tous les deux ans.
Cette chaudière était parfois équipée de "voûtes" en fonte destinées à augmenter le rendement calorifique, je ne sais si c'est le cas chez vous, mais vous pouvez vérifier leur présence en ouvrant la porte au dessus du brûleur.
Tant que cette chaudière fonctionne, gardez-la, tout au plus, vous pouvez être amené à remplacer le brûleur, un jour ou l'autre, sans pour autant changer de chaudière, les deux étant indépendants de l'autre.
Cordialement.
11 avril 2016 à 14:37

Bonjour.
Sauf erreur, la série 2200 De Dietrich est une chaudière à production D'ECS par ballon, le tableau comporte un aquastat réglable (molette) un thermomètre température chaudière, un interrupteur marche arrêt, un interrupteur été hiver, permettant de maintenir la chaudière en marche pour l'eau chaude, sans faire tourner le chauffage, selon l'année de cette chaudière, elle est peut être équipée à l'arrière d'une vanne 3 voies manuelle Landis et Gyr, éventuellement équipée par le moteur thermique STD 1-9.
Cordialement.
Sauf erreur, la série 2200 De Dietrich est une chaudière à production D'ECS par ballon, le tableau comporte un aquastat réglable (molette) un thermomètre température chaudière, un interrupteur marche arrêt, un interrupteur été hiver, permettant de maintenir la chaudière en marche pour l'eau chaude, sans faire tourner le chauffage, selon l'année de cette chaudière, elle est peut être équipée à l'arrière d'une vanne 3 voies manuelle Landis et Gyr, éventuellement équipée par le moteur thermique STD 1-9.
Cordialement.
11 avril 2016 à 11:20

Bonjour.
On peut supposer qu'en parlant de fournaise, il 'agit de chaudière ?
De même pour l'huile, vous parlez d'odeur de fioul ?
Le technicien qui est intervenu a sans doute spécifié les organes remplacés sur sa facture, il serait bon de savoir lesquels, ce qui permettrait peut-être de vous aider. Cordialement.
On peut supposer qu'en parlant de fournaise, il 'agit de chaudière ?
De même pour l'huile, vous parlez d'odeur de fioul ?
Le technicien qui est intervenu a sans doute spécifié les organes remplacés sur sa facture, il serait bon de savoir lesquels, ce qui permettrait peut-être de vous aider. Cordialement.
11 avril 2016 à 10:30

Bonsoir.
Certains brûleurs ne supportent pas de gicleur trop petit.
Quelle est la marque de votre brûleur ?
On ne peut pas dire grand-chose face à un écran, mais on peut dire que chaque fois qu'on remplace un gicleur d'un certain débit par un gicleur d'un autre débit, il faut revoir tous les réglages, pression, air, tête de combustion, angle de pulvérisation, la chaufferie est-elle suffisamment ventilée ? le foyer de la chaudière doit être bien propre, sans suie grasse, le conduit de fumée n'est-il pas obstrué, même partiellement ? autant de vérifications à faire.
On ne connait pas la puissance de votre chaudière, mais à titre d'information, un gicleur de 0,50 sous 8 bars donne une puissance de 18kw environ (soit 16300kcal).
Est-ce suffisant pour votre habitation, bien que ce ne soit pas la question cela peut être utile pour la suite des événements.
Cordialement.
Certains brûleurs ne supportent pas de gicleur trop petit.
Quelle est la marque de votre brûleur ?
On ne peut pas dire grand-chose face à un écran, mais on peut dire que chaque fois qu'on remplace un gicleur d'un certain débit par un gicleur d'un autre débit, il faut revoir tous les réglages, pression, air, tête de combustion, angle de pulvérisation, la chaufferie est-elle suffisamment ventilée ? le foyer de la chaudière doit être bien propre, sans suie grasse, le conduit de fumée n'est-il pas obstrué, même partiellement ? autant de vérifications à faire.
On ne connait pas la puissance de votre chaudière, mais à titre d'information, un gicleur de 0,50 sous 8 bars donne une puissance de 18kw environ (soit 16300kcal).
Est-ce suffisant pour votre habitation, bien que ce ne soit pas la question cela peut être utile pour la suite des événements.
Cordialement.
09 avril 2016 à 18:56

Bonjour.
On comprend que vous voulez utiliser un ch-eau électrique en remplacement du bouilleur pour maintenir une température de chauffage la nuit ? Un ch-eau ne fera pas l'affaire, il n'est pas conçu pour une telle utilisation,d'autant que la puissance d'un ch-eau de 200 l (par exemple) est de 2400w, et met près de 5 heures pour monter l'eau à 60°, s'il n'y pas de soutirage, dans votre cas,vous n'arriveriez pas à maintenir une température suffisante pour chauffer votre installation.
Pourquoi ne pas mettre une chaudière électrique qui est faite pour cela ? on peut comprendre que se relever la nuit pour garnir le bouilleur est une contrainte qui demande de chercher autre moyen de chauffer, mais il est raisonnable de dire qu'il vaut mieux renoncer à la solution du ch-eau.
Cordialement
On comprend que vous voulez utiliser un ch-eau électrique en remplacement du bouilleur pour maintenir une température de chauffage la nuit ? Un ch-eau ne fera pas l'affaire, il n'est pas conçu pour une telle utilisation,d'autant que la puissance d'un ch-eau de 200 l (par exemple) est de 2400w, et met près de 5 heures pour monter l'eau à 60°, s'il n'y pas de soutirage, dans votre cas,vous n'arriveriez pas à maintenir une température suffisante pour chauffer votre installation.
Pourquoi ne pas mettre une chaudière électrique qui est faite pour cela ? on peut comprendre que se relever la nuit pour garnir le bouilleur est une contrainte qui demande de chercher autre moyen de chauffer, mais il est raisonnable de dire qu'il vaut mieux renoncer à la solution du ch-eau.
Cordialement
08 avril 2016 à 11:03

Re. Comme déjà dit précédemment soit vous voulez ajouter un ch-eau électrique "ordinaire", et rien ne s'y oppose, puisque son installation n'a rien à voir avec le bouilleur, soit vous voulez un ballon réchauffeur fonctionnant sur le bouilleur, comme les radiateurs, ce qui est possible, moyennant quelques transformations de l'installation actuelle, soit vous voulez installer un ch-eau électrique mixte fonctionnant sur le bouilleur et l'électricité, et là aussi, modification de l'installation.
En dehors de ces hypothèses, je rejoins la réponse 4 de GC.
Cordialement.
En dehors de ces hypothèses, je rejoins la réponse 4 de GC.
Cordialement.
07 avril 2016 à 16:09

Bonjour.
Le problème dans ce cas doit se situer au niveau de l'électronique, et dépasse mes compétences, en dehors du fait que je suppose un composant défectueux, ce fameux jumper, mais je suis dans l'incapacité de vous dire lequel, à mon grand regret.
Un professionnel de l'électronique pourrait tester cette carte, encore faut-il en trouver un.
Cordialement.
Le problème dans ce cas doit se situer au niveau de l'électronique, et dépasse mes compétences, en dehors du fait que je suppose un composant défectueux, ce fameux jumper, mais je suis dans l'incapacité de vous dire lequel, à mon grand regret.
Un professionnel de l'électronique pourrait tester cette carte, encore faut-il en trouver un.
Cordialement.
07 avril 2016 à 12:56