Forte odeur d'huile dans la maison lorsque ma fournaise démarre
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
17847
Question problème de chauffage : Forte odeur d'huile dans la maison lorsque ma fournaise démarre
Invité

Bonjour.
Le 26 mars dernier un technicien est venu et a changé une pièce de la fournaise.
Tout allait bien depuis et aujourd’hui lors de son démarrage une forte odeur d'huile s'est répandue dans la maison comme la première fois à la différence que cette fois-ci l'odeur n'était pas précédée d'une explosion au démarrage.
La pièce remplacée est celle qui règle la quantité d'huile et le temps de démarrage...
Je ne me souviens pas du nom de la pièce... le transformateur ???
Merci.
Ginette
Le 26 mars dernier un technicien est venu et a changé une pièce de la fournaise.
Tout allait bien depuis et aujourd’hui lors de son démarrage une forte odeur d'huile s'est répandue dans la maison comme la première fois à la différence que cette fois-ci l'odeur n'était pas précédée d'une explosion au démarrage.
La pièce remplacée est celle qui règle la quantité d'huile et le temps de démarrage...
Je ne me souviens pas du nom de la pièce... le transformateur ???
Merci.
Ginette
11 avril 2016 à 01:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Forte odeur d'huile dans la maison lorsque ma fournaise démarre
Bonjour.
On peut supposer qu'en parlant de fournaise, il 'agit de chaudière ?
De même pour l'huile, vous parlez d'odeur de fioul ?
Le technicien qui est intervenu a sans doute spécifié les organes remplacés sur sa facture, il serait bon de savoir lesquels, ce qui permettrait peut-être de vous aider. Cordialement.
On peut supposer qu'en parlant de fournaise, il 'agit de chaudière ?
De même pour l'huile, vous parlez d'odeur de fioul ?
Le technicien qui est intervenu a sans doute spécifié les organes remplacés sur sa facture, il serait bon de savoir lesquels, ce qui permettrait peut-être de vous aider. Cordialement.
11 avril 2016 à 10:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Forte odeur d'huile dans la maison lorsque ma fournaise démarre
Bonjour à tous. Il s'agit certainement d'une chaudière avec brûleur fuel, installée quelque part au Québec.
Il faudrait préciser si le brûleur démarre.
Ce que vous appelez "explosion" pourrait être le "plouf" que l'on entend lors de l'allumage.
Le transformateur est le système d'allumage dont le rôle est de générer un train d'étincelles qui enflammera le fuel.
Mais si le fonctionnement ne vous parait pas normal, il faudra faire intervenir le technicien de nouveau.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il faudrait préciser si le brûleur démarre.
Ce que vous appelez "explosion" pourrait être le "plouf" que l'on entend lors de l'allumage.
Le transformateur est le système d'allumage dont le rôle est de générer un train d'étincelles qui enflammera le fuel.
Mais si le fonctionnement ne vous parait pas normal, il faudra faire intervenir le technicien de nouveau.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
11 avril 2016 à 11:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Forte odeur d'huile dans la maison lorsque ma fournaise démarre
Invité

Bonjour chère voisine canadienne, on te reconnaît à l'accent de tes phrases,
- .
Pouvez-vous nous spécifier le type de chaudière fournaise dont il s'agit.
Je pencherais pour un "bloc air chaud" qui chauffe l'air véhiculé dans l'habitation via un réseau de gaines / bouches.
Il se peut que le technicien ait remplacé le "gicleur" (nozzle) qui crache le fioul qui s'enflamme dans le foyer, mais ait mal réglé la position des 2 électrodes d'allumage, ce qui provoque un retard à l'allumage d'une quantité de fioul trop élevée, ce qui engendre un nuage de fumées plus important.
Je crains que vous deviez rappeler votre gars afin qu'il re-contrôle son travail : écartement des électrodes, serrage du gicleur et pression de la pompe/fioul.
Un test de combustion précédé de plusieurs essais de démarrage devrait clôturer son intervention.
Ciao. Bon confort. Tchotto.

Pouvez-vous nous spécifier le type de chaudière fournaise dont il s'agit.
Je pencherais pour un "bloc air chaud" qui chauffe l'air véhiculé dans l'habitation via un réseau de gaines / bouches.
Il se peut que le technicien ait remplacé le "gicleur" (nozzle) qui crache le fioul qui s'enflamme dans le foyer, mais ait mal réglé la position des 2 électrodes d'allumage, ce qui provoque un retard à l'allumage d'une quantité de fioul trop élevée, ce qui engendre un nuage de fumées plus important.
Je crains que vous deviez rappeler votre gars afin qu'il re-contrôle son travail : écartement des électrodes, serrage du gicleur et pression de la pompe/fioul.
Un test de combustion précédé de plusieurs essais de démarrage devrait clôturer son intervention.
Ciao. Bon confort. Tchotto.
13 avril 2016 à 16:05