Question forum dépannage chaudières : Recherche notice ancienne chaudière De Dietrich 2200
Bonjour à tous!
Je recherche une notice pour la chaudière De Dietrich 2200 de ma copropriété.
C'est un ancien modèle qui doit dater des années 70 (taille d'une armoire, côtés orange et sur la façade 2 interrupteurs, 1 thermomètre (?) et une molette de reglage sur un disque gradué de 3 à 9).
Merci par avance pour votre aide.
Je recherche une notice pour la chaudière De Dietrich 2200 de ma copropriété.
C'est un ancien modèle qui doit dater des années 70 (taille d'une armoire, côtés orange et sur la façade 2 interrupteurs, 1 thermomètre (?) et une molette de reglage sur un disque gradué de 3 à 9).
Merci par avance pour votre aide.
10 avril 2016 à 22:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Recherche notice ancienne chaudière De Dietrich 2200
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 888 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 888 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
10 avril 2016 à 23:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Recherche notice ancienne chaudière De Dietrich 2200
Bonjour.
Sauf erreur, la série 2200 De Dietrich est une chaudière à production D'ECS par ballon, le tableau comporte un aquastat réglable (molette) un thermomètre température chaudière, un interrupteur marche arrêt, un interrupteur été hiver, permettant de maintenir la chaudière en marche pour l'eau chaude, sans faire tourner le chauffage, selon l'année de cette chaudière, elle est peut être équipée à l'arrière d'une vanne 3 voies manuelle Landis et Gyr, éventuellement équipée par le moteur thermique STD 1-9.
Cordialement.
Sauf erreur, la série 2200 De Dietrich est une chaudière à production D'ECS par ballon, le tableau comporte un aquastat réglable (molette) un thermomètre température chaudière, un interrupteur marche arrêt, un interrupteur été hiver, permettant de maintenir la chaudière en marche pour l'eau chaude, sans faire tourner le chauffage, selon l'année de cette chaudière, elle est peut être équipée à l'arrière d'une vanne 3 voies manuelle Landis et Gyr, éventuellement équipée par le moteur thermique STD 1-9.
Cordialement.
11 avril 2016 à 11:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Recherche notice ancienne chaudière De Dietrich 2200
Invité

Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
En effet il y a aussi un tableau Sigmagyr rvl 10.41 avec un boitier électrique relié par un fil (?).
J'ai trouvé sur internet une notice sur un modèle équivalent pour ce boitier.
Mais pas de manuel pour cette chaudière.
Les infos que vous m'avez fournies sont précieuses;) Il y a un manomètre qui indique 1,6 bars de pression.
J'aimerais savoir quelles sont les recommandations de base pour l'utilisation de cette chaudière.
Les sociétés de maintenance proposent systématiquement un remplacement avec pour seul argument l'âge de l’équipement bien que cette chaudière fonctionne sans soucis depuis des années.
Encore merci pour vos lumières !
En effet il y a aussi un tableau Sigmagyr rvl 10.41 avec un boitier électrique relié par un fil (?).
J'ai trouvé sur internet une notice sur un modèle équivalent pour ce boitier.
Mais pas de manuel pour cette chaudière.
Les infos que vous m'avez fournies sont précieuses;) Il y a un manomètre qui indique 1,6 bars de pression.
J'aimerais savoir quelles sont les recommandations de base pour l'utilisation de cette chaudière.
Les sociétés de maintenance proposent systématiquement un remplacement avec pour seul argument l'âge de l’équipement bien que cette chaudière fonctionne sans soucis depuis des années.
Encore merci pour vos lumières !
11 avril 2016 à 13:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Recherche notice ancienne chaudière De Dietrich 2200
Re.
Le manomètre que vous mentionnez (1,6 bars de pression) est celui qui indique la pression dans votre installation chauffage, si l'installation est en service, la pression est correcte, le Simagyr RVL 41-10 est un coffret de régulation qui doit commander la vanne thermique STD1-9, vanne que vous pouvez mettre en manuelle, pour le cas où le RVL ne fonctionnerait plus.
Les recommandations de base, sont les mêmes pour toutes les chaudières, à savoir un entretien annuel et une vérification du brûleur (qui doit être un cuenod) avec un changement de gicleur au moins tous les deux ans.
Cette chaudière était parfois équipée de "voûtes" en fonte destinées à augmenter le rendement calorifique, je ne sais si c'est le cas chez vous, mais vous pouvez vérifier leur présence en ouvrant la porte au dessus du brûleur.
Tant que cette chaudière fonctionne, gardez-la, tout au plus, vous pouvez être amené à remplacer le brûleur, un jour ou l'autre, sans pour autant changer de chaudière, les deux étant indépendants de l'autre.
Cordialement.
Le manomètre que vous mentionnez (1,6 bars de pression) est celui qui indique la pression dans votre installation chauffage, si l'installation est en service, la pression est correcte, le Simagyr RVL 41-10 est un coffret de régulation qui doit commander la vanne thermique STD1-9, vanne que vous pouvez mettre en manuelle, pour le cas où le RVL ne fonctionnerait plus.
Les recommandations de base, sont les mêmes pour toutes les chaudières, à savoir un entretien annuel et une vérification du brûleur (qui doit être un cuenod) avec un changement de gicleur au moins tous les deux ans.
Cette chaudière était parfois équipée de "voûtes" en fonte destinées à augmenter le rendement calorifique, je ne sais si c'est le cas chez vous, mais vous pouvez vérifier leur présence en ouvrant la porte au dessus du brûleur.
Tant que cette chaudière fonctionne, gardez-la, tout au plus, vous pouvez être amené à remplacer le brûleur, un jour ou l'autre, sans pour autant changer de chaudière, les deux étant indépendants de l'autre.
Cordialement.
11 avril 2016 à 14:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Recherche notice ancienne chaudière De Dietrich 2200
Cette chaudière fonctionnait au fuel et le brûleur a été changé (Cuenod NC9 GX107/8) il y a quelques années lors du passage au gaz.
C'est exactement ça ! En voyant de plus près il s'agit d'un STD1.91062. J'ai vu qu'il y avait là aussi un bouton de reglage sur le dessus du STD et qu'il était en position 1/3 voir moitié. Est-ce correct ?
A côté du moteur STD1-9 il y a un appareil de marque Grundfos qui serait un "Circulateur" : Y-a-t-il une consigne particulière ? Par exemple j'ai lu quelque part l'instruction suivante :
Ne jamais faire fonctionner circuler un circulateur si le « circuit est fermé » (vannes fermées par exemple).
Ensuite à côté du circulateur il y a un gros "bouchon rouge". Savez-vous à quoi il sert ?
Au dessus de la chaudière il y a ce qui ressemble à un purgeur (auto ou manuel ?). Il est de forme cylindrique en laiton avec une sorte de bouchon en plastique noir sur le dessus. Y a-t-il quelque chose à faire?
Il y a une vanne tout en bas de la chaudière. S'agit-il de la vanne de vidange ?
Quand est-il nécessaire de vidanger ?
Désolé pour toutes ces questions mais c'est pas souvent qu'on a l'occasion de discuter avec des gens aussi compétents et disponibles. ;)
C'est exactement ça ! En voyant de plus près il s'agit d'un STD1.91062. J'ai vu qu'il y avait là aussi un bouton de reglage sur le dessus du STD et qu'il était en position 1/3 voir moitié. Est-ce correct ?
A côté du moteur STD1-9 il y a un appareil de marque Grundfos qui serait un "Circulateur" : Y-a-t-il une consigne particulière ? Par exemple j'ai lu quelque part l'instruction suivante :
Ne jamais faire fonctionner circuler un circulateur si le « circuit est fermé » (vannes fermées par exemple).
Ensuite à côté du circulateur il y a un gros "bouchon rouge". Savez-vous à quoi il sert ?
Au dessus de la chaudière il y a ce qui ressemble à un purgeur (auto ou manuel ?). Il est de forme cylindrique en laiton avec une sorte de bouchon en plastique noir sur le dessus. Y a-t-il quelque chose à faire?
Il y a une vanne tout en bas de la chaudière. S'agit-il de la vanne de vidange ?
Quand est-il nécessaire de vidanger ?
Désolé pour toutes ces questions mais c'est pas souvent qu'on a l'occasion de discuter avec des gens aussi compétents et disponibles. ;)
11 avril 2016 à 18:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Recherche notice ancienne chaudière De Dietrich 2200
Bonsoir.
Le "grundfos" est un circulateur qui ne nécessite aucun entretien, sauf parfois une intervention pour le dégripper, phénomène qui peut se produire quand il n'a pas tourné depuis longtemps.
Ce qu'il ne faut pas faire, mettre un circulateur en service, installation vidangée.
Si un circulateur tourne quand tous les robinets sont fermés,le danger n'est pas grand, du fait qu'il y a quand même un minimum de circulation via la vanne mélangeuse, c'est un prétexte qui a permis (et obligé) de faire installer une soupape différentielle pour permettre de faire passer un débit directement du départ installation dans le retour, pour le cas où tous les robinets thermostatiques seraient fermés, argument qui selon moi, ne tient pas la route, on ne sait jamais si la soupape en question fonctionne ou non, mais cela fait marcher le commerce.
Le bouchon rouge à côté du circulateur ne me dit rien, peut-être une photo ? Au-dessus de la chaudière se trouve effectivement un purgeur automatique, et en bas de la chaudière, le robinet de vidange du chauffage, qui n'a rien à voir avec la vidange du ballon sanitaire. Sauf travaux sur l'installation chauffage, il est inutile de vidanger.
Espérant que ces modestes explications vous seront utiles. Cordialement.
Le "grundfos" est un circulateur qui ne nécessite aucun entretien, sauf parfois une intervention pour le dégripper, phénomène qui peut se produire quand il n'a pas tourné depuis longtemps.
Ce qu'il ne faut pas faire, mettre un circulateur en service, installation vidangée.
Si un circulateur tourne quand tous les robinets sont fermés,le danger n'est pas grand, du fait qu'il y a quand même un minimum de circulation via la vanne mélangeuse, c'est un prétexte qui a permis (et obligé) de faire installer une soupape différentielle pour permettre de faire passer un débit directement du départ installation dans le retour, pour le cas où tous les robinets thermostatiques seraient fermés, argument qui selon moi, ne tient pas la route, on ne sait jamais si la soupape en question fonctionne ou non, mais cela fait marcher le commerce.
Le bouchon rouge à côté du circulateur ne me dit rien, peut-être une photo ? Au-dessus de la chaudière se trouve effectivement un purgeur automatique, et en bas de la chaudière, le robinet de vidange du chauffage, qui n'a rien à voir avec la vidange du ballon sanitaire. Sauf travaux sur l'installation chauffage, il est inutile de vidanger.
Espérant que ces modestes explications vous seront utiles. Cordialement.
11 avril 2016 à 21:30
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Recherche notice ancienne chaudière De Dietrich 2200
C'est parfait !
Merci beaucoup. ;)
Merci beaucoup. ;)
12 avril 2016 à 14:09
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Invité

Recherche notice ancienne chaudière De Dietrich 2200
Invité

Bonjour.
Excusez-moi j'aimerai bien les caractéristiques techniques de cette chaudière, c'est pour un projet bac en Architecture de rénovation.
Excusez-moi j'aimerai bien les caractéristiques techniques de cette chaudière, c'est pour un projet bac en Architecture de rénovation.
12 mai 2017 à 11:02