Bonjour,
Mon brûleur à fioul de marque Riello démarre puis après quelques secondes il s’arrête et disparition de la flamme.
Un chauffagiste a fait le constat qu'il s'agirait de la cellule photorésistance a changer car elle est la cause à 95 %.
Ce qui fut fait, mais malheureusement la même panne persiste.
J'aimerai bien que vous me renseigner sur la panne juste, si possible, car j'ai perdu le contact de ce technicien.
Un voisin informé du problème me dit il faut peut être voir le boitier de contrôle, car les nouveaux brûleurs Riello comportent beaucoup d’électronique. Est-ce vrai cette histoire ? (ce brûleur a été acheté fin 2013 chez Sté Facotherm à Liège, fermée pour faillite).
Je vous remercie enfin de votre aimable et bienvenue réponse.
Mon brûleur à fioul de marque Riello démarre puis après quelques secondes il s’arrête et disparition de la flamme.
Un chauffagiste a fait le constat qu'il s'agirait de la cellule photorésistance a changer car elle est la cause à 95 %.
Ce qui fut fait, mais malheureusement la même panne persiste.
J'aimerai bien que vous me renseigner sur la panne juste, si possible, car j'ai perdu le contact de ce technicien.
Un voisin informé du problème me dit il faut peut être voir le boitier de contrôle, car les nouveaux brûleurs Riello comportent beaucoup d’électronique. Est-ce vrai cette histoire ? (ce brûleur a été acheté fin 2013 chez Sté Facotherm à Liège, fermée pour faillite).
Je vous remercie enfin de votre aimable et bienvenue réponse.
11 juillet 2016 à 23:20
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Brûleur Riello démarre puis s'arrête après quelques secondes
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
12 juillet 2016 à 01:55
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Brûleur Riello démarre puis s'arrête après quelques secondes
Bonjour.
Généralement, lorsqu'on rencontre ce type de panne, on pense effectivement en premier lieu, à la cellule, mais les symptômes sont souvent les mêmes, quand un autre organe est touché, le coffret de sécurité, que vous mentionnez par exemple.
Mais ce peut être aussi une flamme qui "décroche" suite à un mauvais réglage, ou une pression de pompe insuffisante, ou le réchauffeur de ligne, si le brûleur en est équipé.
On est souvent obligé de procéder par élimination, tant les pannes se ressemblent.
A défaut d’être sur place, on ne peut que faire des suppositions.
Le plus simple serait l'intervention d'un technicien dont c'est la spécialité.
Cordialement.
Généralement, lorsqu'on rencontre ce type de panne, on pense effectivement en premier lieu, à la cellule, mais les symptômes sont souvent les mêmes, quand un autre organe est touché, le coffret de sécurité, que vous mentionnez par exemple.
Mais ce peut être aussi une flamme qui "décroche" suite à un mauvais réglage, ou une pression de pompe insuffisante, ou le réchauffeur de ligne, si le brûleur en est équipé.
On est souvent obligé de procéder par élimination, tant les pannes se ressemblent.
A défaut d’être sur place, on ne peut que faire des suppositions.
Le plus simple serait l'intervention d'un technicien dont c'est la spécialité.
Cordialement.
12 juillet 2016 à 08:42
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Brûleur Riello démarre puis s'arrête après quelques secondes
Bonjour,
Tous les brûleurs actuel possèdent de l'électronique.
Une photo cellule est un organe résistant, où sa valeur se modifie en fonction de l'éclairage qu'elle reçoit.
Un ohmmètre permet de la contrôler.
Dès que le brûleur démarre, un temps de sécurité de contrôle de flamme démarre.
Ce dernier est contrôlé par le BOITIER DE CONTRÔLE.
Il est à noter que vos appareils de chauffage doivent être contrôlés une fois à l'année.
La réparation de ce dernier peut certainement être fait par le remplacement du boitier de contrôle, mais il est nécessaire de régler la combustion de votre brûleur avec un analyseur.
L'émanation de monoxyde de carbone produit par votre générateur peut être mortelle.
Et si le brûleur produit un excès de suie, un feu dans votre conduit peut débuter.
Cordialement.
Tous les brûleurs actuel possèdent de l'électronique.
Une photo cellule est un organe résistant, où sa valeur se modifie en fonction de l'éclairage qu'elle reçoit.
Un ohmmètre permet de la contrôler.
Dès que le brûleur démarre, un temps de sécurité de contrôle de flamme démarre.
Ce dernier est contrôlé par le BOITIER DE CONTRÔLE.
Il est à noter que vos appareils de chauffage doivent être contrôlés une fois à l'année.
La réparation de ce dernier peut certainement être fait par le remplacement du boitier de contrôle, mais il est nécessaire de régler la combustion de votre brûleur avec un analyseur.
L'émanation de monoxyde de carbone produit par votre générateur peut être mortelle.
Et si le brûleur produit un excès de suie, un feu dans votre conduit peut débuter.
Cordialement.
18 juillet 2016 à 13:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière Buderus G115 brûleur démarre 5 secondes et s'arrête
- N°16310 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider, j'ai une chaudière Buderus G115 et le brûleur démarre 5 secondes et s'arrête, ensuite je réarme en enlevant la cellule et là il redémarre et fonctionne environ 30 secondes et s'arrête, en...
- 4. Problème brûleur Riello Gulliver RG1 fonctionne et s’arrête après 1 ou 2 jours
- N°17113 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière mazout Viessmann accompagnée d'un brûleur Riello Gulliver RG1 RK depuis 2002. Depuis un mois, mon brûleur se met de temps à autre à l'arrêt (voyant rouge allumé) avec erreur 1D1 au...
- 5. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 6. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 7. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 8. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 9. Panne chaudière Ariston genus 23 problème brûleur ne s'arrête plus
- N°7500 : Ma chaudière ARISTON GENUS 23 MI ne fonctionne plus et les techniciens n'arrivent pas à identifier la panne. Dés qu'on l'allume, le brûleur ne veut plus s'arrêter après son déclenchement puis, 10 secondes après tous...
- 10. Problème brûleur à mazout s'arrête
- N°18665 : Bonjour. Après une période de chauffe plus ou moins longue selon la température souhaitée le brûleur s'arrête. Après utilisation de l'eau chaude il démarre à nouveau mais reste en préchauffage, sans flamme, et ne se...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite