Bonjour.
Si vous postez quelques photos des différents organes qui vous posent problème, il serait peut-être plus facile de répondre avec plus de précision (vannes, circulateur etc.).
Cordialement.
Si vous postez quelques photos des différents organes qui vous posent problème, il serait peut-être plus facile de répondre avec plus de précision (vannes, circulateur etc.).
Cordialement.
11 novembre 2017 à 12:47

Bonsoir.
Si tous les tests préconisés dans la réponse précédente ont été faits, il vous faut tester la cellule, en sortant celle-ci de son logement, la tenir dans la main à l'abri de la lumière, se munir d'une lampe de poche, et mettre le brûleur en marche.
Dès que vous entendez l'ouverture de l’électrovanne du brûleur (petit "tac") venant du coffret de contrôle, éclairez la cellule avec la lampe, et voir si le brûleur démarre.
Si le brûleur tient de cette façon, changez la cellule.
Vous pouvez également si l'expérience est concluante, remettre la cellule dans son logement et voir si l'incident se reproduit.
A propos des tentatives de réarmement, vous devez attendre au moins 1 minute environ entre chaque essai, le temps de laisser la sécurité se refroidir.
Tenez-nous au courant de votre expérience. Cordialement.
Si tous les tests préconisés dans la réponse précédente ont été faits, il vous faut tester la cellule, en sortant celle-ci de son logement, la tenir dans la main à l'abri de la lumière, se munir d'une lampe de poche, et mettre le brûleur en marche.
Dès que vous entendez l'ouverture de l’électrovanne du brûleur (petit "tac") venant du coffret de contrôle, éclairez la cellule avec la lampe, et voir si le brûleur démarre.
Si le brûleur tient de cette façon, changez la cellule.
Vous pouvez également si l'expérience est concluante, remettre la cellule dans son logement et voir si l'incident se reproduit.
A propos des tentatives de réarmement, vous devez attendre au moins 1 minute environ entre chaque essai, le temps de laisser la sécurité se refroidir.
Tenez-nous au courant de votre expérience. Cordialement.
10 novembre 2017 à 19:10

Bonsoir.
Démonter un circulateur afin de vérifier son encrassement peut être évité.
Vous pouvez simplement désaccoupler le moteur de la partie hydraulique, sans toucher aux brides auxquelles vous faites allusion (les joints des plaques).
Dans tous les cas, il faudra vidanger, mais cela évitera le remplacement des fameux joints que vous ne trouvez pas et qu'il sera inutile de rechercher.
Ce n'est peut être pas nécessaire d'ajouter un second accélérateur si le premier remis en état fonctionne normalement, comme ça devait être le cas à l'origine.
Cordialement.
Démonter un circulateur afin de vérifier son encrassement peut être évité.
Vous pouvez simplement désaccoupler le moteur de la partie hydraulique, sans toucher aux brides auxquelles vous faites allusion (les joints des plaques).
Dans tous les cas, il faudra vidanger, mais cela évitera le remplacement des fameux joints que vous ne trouvez pas et qu'il sera inutile de rechercher.
Ce n'est peut être pas nécessaire d'ajouter un second accélérateur si le premier remis en état fonctionne normalement, comme ça devait être le cas à l'origine.
Cordialement.
09 novembre 2017 à 22:35

Bonsoir.
Ou je me trompe, ou je comprends mal votre question.
Il n'y a pas de groupe de sécurité sur un brûleur fioul, sans doute voulez-vous parler du coffret de réarmement situé sur le bas du brûleur ?
S'il s'agit bien de cela, il faudrait préciser les symptômes de votre panne, car sans plus de précision, il est difficile de répondre.
Le fait que le pré filtre soit propre, et le gicleur également, ne vous mettent pas à l'abri d'une panne, qui pourrait être de l'ordre d'une défaillance de la cellule, du filtre de pompe encrassé, de la crépine, d'un mauvais réglage de la pression de pompe, d'un gicleur (même propre) mais partiellement bouché ou rayé, bref, autant de petites choses créatrices de pannes.
Plus de renseignements seraient les bienvenus.
Cordialement.
Ou je me trompe, ou je comprends mal votre question.
Il n'y a pas de groupe de sécurité sur un brûleur fioul, sans doute voulez-vous parler du coffret de réarmement situé sur le bas du brûleur ?
S'il s'agit bien de cela, il faudrait préciser les symptômes de votre panne, car sans plus de précision, il est difficile de répondre.
Le fait que le pré filtre soit propre, et le gicleur également, ne vous mettent pas à l'abri d'une panne, qui pourrait être de l'ordre d'une défaillance de la cellule, du filtre de pompe encrassé, de la crépine, d'un mauvais réglage de la pression de pompe, d'un gicleur (même propre) mais partiellement bouché ou rayé, bref, autant de petites choses créatrices de pannes.
Plus de renseignements seraient les bienvenus.
Cordialement.
09 novembre 2017 à 22:19

Je voulais juste ajouter que pour ce qui concerne les grilles, sur une LB27, il doit y en avoir deux accouplées par un fer plat et deux goupilles, il faut donc également avoir ces accessoires pour faire fonctionner l'ensemble.
Bonne recherche pour trouver tout cela. Cordialement.
Bonne recherche pour trouver tout cela. Cordialement.
06 novembre 2017 à 11:04

Bonjour.
Pour répondre dans l'ordre de vos questions, effectivement, les "deux trous du haut" sont les carneaux destinés au passage des fumées,les trous du bas sont prévus pour recevoir l'axe des grilles quand il y a fonctionnement au charbon ou au bois, afin de mobilité pour décendrer (vous devriez avoir un levier qui s'adapte à cet axe de grille).
Le piquage à l'arrière de la chaudière est bien la place du robinet de vidange 4-5-6- le briquetage en fonctionnement fioul était livré avec la chaudière, car adapté à chaque modèle en fonction du nombre d'éléments.
Vous pouvez supprimer ce briquetage.
7- la plaque Foyère du bas peut être rebouchée par une tôle épaisse d'au moins 1 cm.
Problème pour vous si vous désirez fonctionner au bois : il vous faut une porte du bas équipée du volet de réglage destiné recevoir la chaînette du régulateur, lui-même étant vissé sur le haut de la façade avant, à l'emplacement où vous devez avoir actuellement l'aquastat de réglage.
Pour la porte du haut, rien à dire. Si vous n'avez pas tous les accessoires mentionnés dans la réponse, ça ne sera pas facile pour vous de faire fonctionner cette chaudière au bois.
Si vous désirez à nouveau un fonctionnement au fioul, après suppression du briquetage, posez simplement dans la chaudière, une brique réfractaire en bas, contre l'élément arrière, afin de protéger la trappe de visite, que l'on aperçoit sur la photo du haut.
Bon courage. Cordialement.
Pour répondre dans l'ordre de vos questions, effectivement, les "deux trous du haut" sont les carneaux destinés au passage des fumées,les trous du bas sont prévus pour recevoir l'axe des grilles quand il y a fonctionnement au charbon ou au bois, afin de mobilité pour décendrer (vous devriez avoir un levier qui s'adapte à cet axe de grille).
Le piquage à l'arrière de la chaudière est bien la place du robinet de vidange 4-5-6- le briquetage en fonctionnement fioul était livré avec la chaudière, car adapté à chaque modèle en fonction du nombre d'éléments.
Vous pouvez supprimer ce briquetage.
7- la plaque Foyère du bas peut être rebouchée par une tôle épaisse d'au moins 1 cm.
Problème pour vous si vous désirez fonctionner au bois : il vous faut une porte du bas équipée du volet de réglage destiné recevoir la chaînette du régulateur, lui-même étant vissé sur le haut de la façade avant, à l'emplacement où vous devez avoir actuellement l'aquastat de réglage.
Pour la porte du haut, rien à dire. Si vous n'avez pas tous les accessoires mentionnés dans la réponse, ça ne sera pas facile pour vous de faire fonctionner cette chaudière au bois.
Si vous désirez à nouveau un fonctionnement au fioul, après suppression du briquetage, posez simplement dans la chaudière, une brique réfractaire en bas, contre l'élément arrière, afin de protéger la trappe de visite, que l'on aperçoit sur la photo du haut.
Bon courage. Cordialement.
06 novembre 2017 à 10:50

Bonsoir.
Si vous parlez de fissure en ce qui concerne la partie isolante des électrodes, il n'y a pas de danger particulier, sauf que le train d'étincelles des électrodes pourra se faire derrière le gicleur et non plus devant, ce qui peut occasionner de petites explosions à l'allumage.
S'il s'agit de la partie métallique de la ligne gicleur qui est fendue, vous devriez avoir une fuite de fioul, et il vaut mieux remplacer la pièce défectueuse dans ce cas.
Cordialement.
Si vous parlez de fissure en ce qui concerne la partie isolante des électrodes, il n'y a pas de danger particulier, sauf que le train d'étincelles des électrodes pourra se faire derrière le gicleur et non plus devant, ce qui peut occasionner de petites explosions à l'allumage.
S'il s'agit de la partie métallique de la ligne gicleur qui est fendue, vous devriez avoir une fuite de fioul, et il vaut mieux remplacer la pièce défectueuse dans ce cas.
Cordialement.
29 octobre 2017 à 18:32

Bonsoir.
Vous pouvez effectivement remplacer le Loa 21 par un Loa 24 sans problème.
La différence entre ces deux coffrets, est que le Loa24 peut commander un brûleur deux allures, pas le Loa 21 qui est réservé aux brûleurs simple allure.
Cordialement.
Vous pouvez effectivement remplacer le Loa 21 par un Loa 24 sans problème.
La différence entre ces deux coffrets, est que le Loa24 peut commander un brûleur deux allures, pas le Loa 21 qui est réservé aux brûleurs simple allure.
Cordialement.
29 octobre 2017 à 18:24

Re ; Quand les robinets sont fermés, la pression reste la même dans le radiateur, celle-ci s'exerçant par le retour s'il n'est pas isolé. La pression dans le radiateur peut diminuer, si vous fermez le robinet et le coude de retour (quand il existe) et que vous détendez cette pression en ouvrant un purgeur.
Cordialement.
Cordialement.
05 août 2017 à 12:48

Bonjour.
Pour répondre à vos trois premières questions, c'est oui.
Effectivement, ce sont des radiateurs acier Lamella d'assez bonne qualité, qui équipent votre appartement.
Cette marque était conforme à la norme Afnor (NF E -31-212 de 1977).
La pression de service à la base est de 4 bars pour le modèle standard, et de 8 bars pour les modèles haute pression.
Je ne pense pas que de tels radiateurs puissent "exploser" par une surpression en fonctionnement normal respectant les pressions indiquées par le constructeur, mais il est vrai qu'ils peuvent se détériorer au cours des années.
Ce que l'on voit sur vos photos n'a pas de quoi alarmer dans l'immédiat, mais la pose d'un coude de réglage sur le retour radiateur serait une bonne idée et très utile, d'autant que le coude de réglage à venir doit pouvoir être posé sans modification de la tuyauterie.
Il n'est pas nécessaire de remplacer les robinets actuels qui semblent en bon état.
Ce qu'il faut surveiller, ce sont les éventuelles traces d'eau sous les radiateurs, et ne pas trop attendre quand la fuite est détectée.
Je pense personnellement que vous pouvez passer encore un hiver avec ces radiateurs.
Cordialement.
Pour répondre à vos trois premières questions, c'est oui.
Effectivement, ce sont des radiateurs acier Lamella d'assez bonne qualité, qui équipent votre appartement.
Cette marque était conforme à la norme Afnor (NF E -31-212 de 1977).
La pression de service à la base est de 4 bars pour le modèle standard, et de 8 bars pour les modèles haute pression.
Je ne pense pas que de tels radiateurs puissent "exploser" par une surpression en fonctionnement normal respectant les pressions indiquées par le constructeur, mais il est vrai qu'ils peuvent se détériorer au cours des années.
Ce que l'on voit sur vos photos n'a pas de quoi alarmer dans l'immédiat, mais la pose d'un coude de réglage sur le retour radiateur serait une bonne idée et très utile, d'autant que le coude de réglage à venir doit pouvoir être posé sans modification de la tuyauterie.
Il n'est pas nécessaire de remplacer les robinets actuels qui semblent en bon état.
Ce qu'il faut surveiller, ce sont les éventuelles traces d'eau sous les radiateurs, et ne pas trop attendre quand la fuite est détectée.
Je pense personnellement que vous pouvez passer encore un hiver avec ces radiateurs.
Cordialement.
05 août 2017 à 10:48

Bonjour.
Votre chaudière vitola 100 doit être équipée d'un ballon et d'un circuit primaire de réchauffage du ballon, c'est la pompe de ce circuit que vous entendez.
Sur la position été, la pompe chauffage doit être arrêtée.
Si vous devez vidanger vos radiateurs, soit vous vidangez en totalité le chauffage, y compris le circuit ballon, soit vous isolez les radiateurs au moyen des robinets et coudes de retour, radiateur par radiateur selon les besoins d'intervention, et la chaudière peut continuer à tourner pour produire l'eau chaude.
En fermant les vannes à l'arrière de la chaudière, à supposer que celles-ci soient étanches, vous pouvez également continuer de faire fonctionner la chaudière en vous assurant qu'elle reste pleine en eau et que le vase d'expansion ne se trouve pas isolé du circuit par la fermeture de ces vannes.
Si vous avez des doutes suite ces explications, postez une ou deux photos de l'arrière de la chaudière et du raccordement.
Cordialement.
Votre chaudière vitola 100 doit être équipée d'un ballon et d'un circuit primaire de réchauffage du ballon, c'est la pompe de ce circuit que vous entendez.
Sur la position été, la pompe chauffage doit être arrêtée.
Si vous devez vidanger vos radiateurs, soit vous vidangez en totalité le chauffage, y compris le circuit ballon, soit vous isolez les radiateurs au moyen des robinets et coudes de retour, radiateur par radiateur selon les besoins d'intervention, et la chaudière peut continuer à tourner pour produire l'eau chaude.
En fermant les vannes à l'arrière de la chaudière, à supposer que celles-ci soient étanches, vous pouvez également continuer de faire fonctionner la chaudière en vous assurant qu'elle reste pleine en eau et que le vase d'expansion ne se trouve pas isolé du circuit par la fermeture de ces vannes.
Si vous avez des doutes suite ces explications, postez une ou deux photos de l'arrière de la chaudière et du raccordement.
Cordialement.
04 août 2017 à 17:06

Bonsoir.
La chaudière LB 27 a une puissance 32400 Kcal pour un poids de 395 kg.
Les chaudières LB 2 Idéal-Standard remontent aux années 60 et ont remplacé la série DF 2.
Le rendement au bois est difficile à établir car le foyer (trop petit) pour ce combustible ne permettait pas une autonomie de longue durée.
Le fonctionnement était soit au fioul, soit au charbon.
Dans les deux cas, le rendement est tout de même assez faible, du fait du parcours des gaz peu freinés par les carneaux, ainsi qu'une sortie de fumées en 180, reste que c'était une chaudière de bonne qualité et dont beaucoup sont encore en service aujourd'hui.
Cordialement.
La chaudière LB 27 a une puissance 32400 Kcal pour un poids de 395 kg.
Les chaudières LB 2 Idéal-Standard remontent aux années 60 et ont remplacé la série DF 2.
Le rendement au bois est difficile à établir car le foyer (trop petit) pour ce combustible ne permettait pas une autonomie de longue durée.
Le fonctionnement était soit au fioul, soit au charbon.
Dans les deux cas, le rendement est tout de même assez faible, du fait du parcours des gaz peu freinés par les carneaux, ainsi qu'une sortie de fumées en 180, reste que c'était une chaudière de bonne qualité et dont beaucoup sont encore en service aujourd'hui.
Cordialement.
19 juillet 2017 à 22:29

Bonjour.
Que dire d'autre de votre installation qui semble avoir été réalisée par un vrai chauffagiste !
L'odeur d'antigel dans l'eau chaude sanitaire est à surveiller.
Si l'installation de chauffage en contient, il est possible que le réchauffeur du ballon soit percé et entre en communication avec l'eau sanitaire, mais vous devriez vous en rendre compte rapidement car la soupape du chauffage s'ouvrira avec une perte d'eau, ça ne semble pas être le cas pour le moment.
Cette odeur est aussi quelquefois le fait que la même eau est restée trop longtemps dans le ballon sans qu'il y ait soutirage, ce qui devrait disparaître petit à petit, au fur et à mesure de l'utilisation.
Cordialement.
Que dire d'autre de votre installation qui semble avoir été réalisée par un vrai chauffagiste !
L'odeur d'antigel dans l'eau chaude sanitaire est à surveiller.
Si l'installation de chauffage en contient, il est possible que le réchauffeur du ballon soit percé et entre en communication avec l'eau sanitaire, mais vous devriez vous en rendre compte rapidement car la soupape du chauffage s'ouvrira avec une perte d'eau, ça ne semble pas être le cas pour le moment.
Cette odeur est aussi quelquefois le fait que la même eau est restée trop longtemps dans le ballon sans qu'il y ait soutirage, ce qui devrait disparaître petit à petit, au fur et à mesure de l'utilisation.
Cordialement.
10 juillet 2017 à 14:33

Bonsoir.
A en juger par ce qu'on voit sur la photo, la tuyauterie rouge à gauche horizontale, est l'arrivée de la chaudière à la vanne, le rouge vertical est le départ vers les radiateurs, le bleu vertical à droite est le retour radiateurs, et le bleu vertical sous la vanne est le retour à la chaudière.
Dans sa position actuelle, la vanne est ouverte au maximum chauffage vers les radiateurs.
Pour fermer le circuit, la poignée de commande doit se trouver complètement à droite, à supposer que cette vanne soit bien positionnée, car le sens de circulation peut se trouver modifié, simplement en inversant la position de la poignée de commande.
C'est une situation qui dépend de l'emplacement de la vanne par rapport à la chaudière, à droite ou à gauche, selon la distribution de l'installation.
Cordialement.
A en juger par ce qu'on voit sur la photo, la tuyauterie rouge à gauche horizontale, est l'arrivée de la chaudière à la vanne, le rouge vertical est le départ vers les radiateurs, le bleu vertical à droite est le retour radiateurs, et le bleu vertical sous la vanne est le retour à la chaudière.
Dans sa position actuelle, la vanne est ouverte au maximum chauffage vers les radiateurs.
Pour fermer le circuit, la poignée de commande doit se trouver complètement à droite, à supposer que cette vanne soit bien positionnée, car le sens de circulation peut se trouver modifié, simplement en inversant la position de la poignée de commande.
C'est une situation qui dépend de l'emplacement de la vanne par rapport à la chaudière, à droite ou à gauche, selon la distribution de l'installation.
Cordialement.
08 juillet 2017 à 22:55

Bonjour.
L'odeur de mauvaise combustion provient souvent d'un mauvais réglage du brûleur.
Il suffit d'une petite saleté venant boucher partiellement le gicleur pour constater cet effet.
Un test de bon fonctionnement peut être bon à cet instant et une heure après le contrôle, l'incident peut se produire.
Il ne serait pas inutile de vérifier à nouveau le brûleur.
Autre problème possible, la ventilation du local où se trouve le brûleur, existe-t-elle et est-elle suffisante ?
Cordialement.
L'odeur de mauvaise combustion provient souvent d'un mauvais réglage du brûleur.
Il suffit d'une petite saleté venant boucher partiellement le gicleur pour constater cet effet.
Un test de bon fonctionnement peut être bon à cet instant et une heure après le contrôle, l'incident peut se produire.
Il ne serait pas inutile de vérifier à nouveau le brûleur.
Autre problème possible, la ventilation du local où se trouve le brûleur, existe-t-elle et est-elle suffisante ?
Cordialement.
24 juin 2017 à 14:10

Bonjour.
Changer de chaudière n'arrangerait rien a priori.
Il vous faut regarder si le purgeur automatique dans la chaudière actuelle joue bien son rôle.
Il est fort possible qu'une mauvaise purge entraîne ce genre de désagrément.
Un circuit d'ECS n'est possible qu'avec un ballon et un orifice supplémentaire prévu à cet effet,ainsi qu'une pompe de circulation et... une tuyauterie supplémentaire de bouclage que vous n'avez certainement pas actuellement dans votre installation.
Avec un point de soutirage d'eau chaude à seulement deux mètres du générateur, il est anormal d'attendre aussi longtemps que ce que vous décrivez.
Vérifiez donc ce purgeur qui doit se trouver vers le circulateur et constatez s'il y a une différence.
Cordialement.
Changer de chaudière n'arrangerait rien a priori.
Il vous faut regarder si le purgeur automatique dans la chaudière actuelle joue bien son rôle.
Il est fort possible qu'une mauvaise purge entraîne ce genre de désagrément.
Un circuit d'ECS n'est possible qu'avec un ballon et un orifice supplémentaire prévu à cet effet,ainsi qu'une pompe de circulation et... une tuyauterie supplémentaire de bouclage que vous n'avez certainement pas actuellement dans votre installation.
Avec un point de soutirage d'eau chaude à seulement deux mètres du générateur, il est anormal d'attendre aussi longtemps que ce que vous décrivez.
Vérifiez donc ce purgeur qui doit se trouver vers le circulateur et constatez s'il y a une différence.
Cordialement.
20 juin 2017 à 20:51

Bonsoir.
Je ne saisis pas très bien votre question.
Apparemment, votre aspiration brûleur "traîne" au fond de la cuve et vous voudriez le raccourcir ?
Si c'est le cas, pas de problème, vous pouvez couper le tube caoutchouc, et emboîter un morceau de cuivre comme vous le décrivez, en vous arrêtant à 8 cm du bord de cuve, sans oublier le clapet-crépine.
Après quoi, un réamorçage de la pompe sera nécessaire, mais relativement rapide si vous n'avez aucune prise d'air dans votre modification.
Cordialement.
Je ne saisis pas très bien votre question.
Apparemment, votre aspiration brûleur "traîne" au fond de la cuve et vous voudriez le raccourcir ?
Si c'est le cas, pas de problème, vous pouvez couper le tube caoutchouc, et emboîter un morceau de cuivre comme vous le décrivez, en vous arrêtant à 8 cm du bord de cuve, sans oublier le clapet-crépine.
Après quoi, un réamorçage de la pompe sera nécessaire, mais relativement rapide si vous n'avez aucune prise d'air dans votre modification.
Cordialement.
15 mai 2017 à 22:25

Bonjour.
C'est un petit problème qui se rencontrait sur les brûleurs fioul équipés de coffret de réarmement type LAI 2, dès lors que la phase et le neutre étaient inversés.
Sur ce type de brûleur, c'est sans conséquence et n'affecte en rien le bon fonctionnement de ce dernier.
Cordialement.
C'est un petit problème qui se rencontrait sur les brûleurs fioul équipés de coffret de réarmement type LAI 2, dès lors que la phase et le neutre étaient inversés.
Sur ce type de brûleur, c'est sans conséquence et n'affecte en rien le bon fonctionnement de ce dernier.
Cordialement.
12 mai 2017 à 13:58

Bonsoir.
Nul besoin de changer de radiateurs si vous changez de chaudière.
Seul le type de combustible, si l'on peut dire, est différent.
Vous aurez quelques modifications des tuyauteries de raccordement avec la nouvelle chaudière, mais du point de vue hydraulique, ce sera tout.
Sans doute serez-vous amené à modifier le contrat électricité, afin d'obtenir une puissance supérieure à celle dont vous disposez actuellement.
Cordialement.
Nul besoin de changer de radiateurs si vous changez de chaudière.
Seul le type de combustible, si l'on peut dire, est différent.
Vous aurez quelques modifications des tuyauteries de raccordement avec la nouvelle chaudière, mais du point de vue hydraulique, ce sera tout.
Sans doute serez-vous amené à modifier le contrat électricité, afin d'obtenir une puissance supérieure à celle dont vous disposez actuellement.
Cordialement.
08 mai 2017 à 21:57

Bonsoir.
Si la cellule est propre, votre constatation porte à croire que celle-ci est faible et ne réagit plus à la lumière de la flamme, mais il faut également vérifier la propreté du brûleur, principalement le cône et le déflecteur.
Si tout est OK, remplacez la cellule ayant la même référence.
Cordialement.
Si la cellule est propre, votre constatation porte à croire que celle-ci est faible et ne réagit plus à la lumière de la flamme, mais il faut également vérifier la propreté du brûleur, principalement le cône et le déflecteur.
Si tout est OK, remplacez la cellule ayant la même référence.
Cordialement.
22 avril 2017 à 20:16

Bonsoir.
Pour être plus précis, qu'appelez-vous un écrou de vidange supérieur ?
Au deuxième étage, on voit mal une vidange de radiateur, sauf si les retours arrivent en plafond, ce qui n'est certainement pas le cas.
Une photo de ce radiateur qui fuit permettrait sûrement de vous venir en aide plus précisément.
Cordialement.
Pour être plus précis, qu'appelez-vous un écrou de vidange supérieur ?
Au deuxième étage, on voit mal une vidange de radiateur, sauf si les retours arrivent en plafond, ce qui n'est certainement pas le cas.
Une photo de ce radiateur qui fuit permettrait sûrement de vous venir en aide plus précisément.
Cordialement.
22 avril 2017 à 20:01

Bonsoir.
Votre observation à propos des flexibles surprend beaucoup.
Si je vous ai bien compris, il s'agit d'un brûleur fioul qui, normalement, est équipé de 2 flexibles livrés avec, et dont le but est justement de pouvoir déposer le brûleur pour un entretien courant, et faciliter le ramonage.
Faites une photo de l'appareil qui fait l'objet de votre question et il sera ainsi plus facile de vous répondre.
Cordialement.
Votre observation à propos des flexibles surprend beaucoup.
Si je vous ai bien compris, il s'agit d'un brûleur fioul qui, normalement, est équipé de 2 flexibles livrés avec, et dont le but est justement de pouvoir déposer le brûleur pour un entretien courant, et faciliter le ramonage.
Faites une photo de l'appareil qui fait l'objet de votre question et il sera ainsi plus facile de vous répondre.
Cordialement.
18 avril 2017 à 22:55

Re. Il s'agit de désaccoupler les flexibles brûleur du circuit fioul qui arrive de la cuve, pas d'intervention sur la cuve proprement dite.
Le bidon se place à côté de la chaudière et vous y trempez les flexibles.
Repérez le flexible d'aspiration par un adhésif de couleur afin de ne pas inverser au remontage.
20 litres devraient tenir plusieurs jours pour l'eau chaude sanitaire.
Cordialement.
Le bidon se place à côté de la chaudière et vous y trempez les flexibles.
Repérez le flexible d'aspiration par un adhésif de couleur afin de ne pas inverser au remontage.
20 litres devraient tenir plusieurs jours pour l'eau chaude sanitaire.
Cordialement.
17 avril 2017 à 16:26

Bonjour.
Le niveau du fioul à 3 cm du fond est déjà un minimum pour éviter de pomper les impuretés.
Rallonger la canne d'aspiration pour gagner un cm est inutile à mon sens, du fait que le retour fioul du brûleur provoque des remous au fond de la cuve et entraîne des particules susceptibles d’être à leur tour pompées, et ce sera la panne.
Il faudra alors intervenir sur le brûleur, quand bien même vous auriez fait le plein de la cuve à ce moment là.
Le plus simple pour vous n'est-il pas d'utiliser un bidon de 20 litres dans lequel vous trempez les deux flexibles du brûleur ?
Au moins, pas de mauvaises surprises quant aux impuretés.
Dès que la situation le permettra, après avoir mis du fioul dans la cuve, vous pourrez alors rebrancher les flexibles et tout rentrera dans l'ordre.
C'est à vous de voir.
Cordialement.
Le niveau du fioul à 3 cm du fond est déjà un minimum pour éviter de pomper les impuretés.
Rallonger la canne d'aspiration pour gagner un cm est inutile à mon sens, du fait que le retour fioul du brûleur provoque des remous au fond de la cuve et entraîne des particules susceptibles d’être à leur tour pompées, et ce sera la panne.
Il faudra alors intervenir sur le brûleur, quand bien même vous auriez fait le plein de la cuve à ce moment là.
Le plus simple pour vous n'est-il pas d'utiliser un bidon de 20 litres dans lequel vous trempez les deux flexibles du brûleur ?
Au moins, pas de mauvaises surprises quant aux impuretés.
Dès que la situation le permettra, après avoir mis du fioul dans la cuve, vous pourrez alors rebrancher les flexibles et tout rentrera dans l'ordre.
C'est à vous de voir.
Cordialement.
17 avril 2017 à 14:10

Bonjour.
Ce type de radiateur acier antérieur aux années 60, est du "Schneider" qui était fabriqué à Neunkirchen.
Afin de pouvoir mieux vous renseigner, il faudrait connaitre le nombre d'éléments, les hauteurs, "sans les pieds", et l'épaisseur de chaque radiateur, il serait peut être possible de faire un rapprochement avec les puissances qu'avaient les radiateurs fonte appelés "radiateurs hôpital" eux-mèmes plus anciens que ceux présentés sur la photo.
Cordialement.
Ce type de radiateur acier antérieur aux années 60, est du "Schneider" qui était fabriqué à Neunkirchen.
Afin de pouvoir mieux vous renseigner, il faudrait connaitre le nombre d'éléments, les hauteurs, "sans les pieds", et l'épaisseur de chaque radiateur, il serait peut être possible de faire un rapprochement avec les puissances qu'avaient les radiateurs fonte appelés "radiateurs hôpital" eux-mèmes plus anciens que ceux présentés sur la photo.
Cordialement.
29 mars 2017 à 14:41

Bonjour.
Vous parlez "d'une de mes installations de chauffage" ce qui laisse entendre que vous êtes l'installateur qui a réalisé cette installation, d’où une certaine incompréhension de votre exposé.
Un telle installation de 1100kW (945000kcal) n'est pas une petite affaire.
Un bureau d'études ou un ingénieur conseil ont forcément participé à cet ouvrage, et en tant qu'installateur, vous devriez être en possession des plans monteurs, où figurent, la puissance et le type des chaudières, les caractéristiques des pompes, la capacité du ou des vases d'expansion, la marque et le type de radiateurs, le diamètre des tuyauteries de raccordement des corps de chauffe, de la distribution principale des réseaux, et des collecteurs en chaufferie, bref, tout ce qu'il importe de savoir avant d'entreprendre une installation de ce genre.
Pardonnez mon étonnement qui est néanmoins justifié, ou alors je n'ai rien compris.
Comme vous l'a dit GC, faites une photo des radiateurs et postez-là afin qu'il soit possible de vous aider.
Une photo de la chaufferie serait pas mal non plus.
Cordialement.
Vous parlez "d'une de mes installations de chauffage" ce qui laisse entendre que vous êtes l'installateur qui a réalisé cette installation, d’où une certaine incompréhension de votre exposé.
Un telle installation de 1100kW (945000kcal) n'est pas une petite affaire.
Un bureau d'études ou un ingénieur conseil ont forcément participé à cet ouvrage, et en tant qu'installateur, vous devriez être en possession des plans monteurs, où figurent, la puissance et le type des chaudières, les caractéristiques des pompes, la capacité du ou des vases d'expansion, la marque et le type de radiateurs, le diamètre des tuyauteries de raccordement des corps de chauffe, de la distribution principale des réseaux, et des collecteurs en chaufferie, bref, tout ce qu'il importe de savoir avant d'entreprendre une installation de ce genre.
Pardonnez mon étonnement qui est néanmoins justifié, ou alors je n'ai rien compris.
Comme vous l'a dit GC, faites une photo des radiateurs et postez-là afin qu'il soit possible de vous aider.
Une photo de la chaufferie serait pas mal non plus.
Cordialement.
24 janvier 2017 à 14:07

Re ; Mon propos était de mettre en garde contre la présence d'un accessoire interdit (la vanne) sur l'alimentation du vase d'une part et d'autre part, le fait de regonfler le vase n'est qu'une manœuvre provisoire, avant un remplacement utile et indispensable, car il est évident que si la membrane est percée, le vase est HS.
Si le fait de regonfler un vase rendait celui-ci immortel, cela se saurait depuis longtemps, les vases sous pression d'azote ont une origine de plus de 50 ans, on connait donc les problèmes rencontrés, mais chacun est libre de son choix.
Cordialement.
Si le fait de regonfler un vase rendait celui-ci immortel, cela se saurait depuis longtemps, les vases sous pression d'azote ont une origine de plus de 50 ans, on connait donc les problèmes rencontrés, mais chacun est libre de son choix.
Cordialement.
06 décembre 2016 à 16:00

Bonjour.
La première remarque que l'on constate sur vos photos, c'est que l'alimentation du vase d'expansion est munie d'une vanne, organe de coupure qui est interdit sur un vase.
Il est surprenant qu'un chauffagiste puisse commettre de telles erreurs sur une installation.
Pour ce qui est du problème évoqué dans votre question, le vase est effectivement HS et le regonfler est juste un bricolage en attendant son remplacement qui est nécessaire et peu onéreux.
Cordialement.
La première remarque que l'on constate sur vos photos, c'est que l'alimentation du vase d'expansion est munie d'une vanne, organe de coupure qui est interdit sur un vase.
Il est surprenant qu'un chauffagiste puisse commettre de telles erreurs sur une installation.
Pour ce qui est du problème évoqué dans votre question, le vase est effectivement HS et le regonfler est juste un bricolage en attendant son remplacement qui est nécessaire et peu onéreux.
Cordialement.
06 décembre 2016 à 10:11

Bonjour.
Sur cette chaudière, le purgeur se trouve en haut à droite (répertorié 9) sur vue éclatée.
Pour les radiateurs, purger circulateur arrêté et compléter la pression si nécessaire.
Cordialement.
Sur cette chaudière, le purgeur se trouve en haut à droite (répertorié 9) sur vue éclatée.
Pour les radiateurs, purger circulateur arrêté et compléter la pression si nécessaire.
Cordialement.
11 novembre 2016 à 11:43

Bonsoir.
La première question est à quelle température se coupe la chaudière, et à quelle température sort l'eau du départ vers les radiateurs ?
On tient compte du fait que le circulateur fonctionne bien, cette chaudière est également équipée d'un purgeur automatique dont il faudrait vérifier l'état, joue-t-il son rôle ?
Les radiateurs sont-ils équipés de coudes de retour réglables ?
Ce sont des paramètres à vérifier, ainsi que la pression du circuit.
Étant nouveau propriétaire de cet appartement, peut-être y a-t-il des purgeurs sur une partie du réseau que vous ignorez ?
Vous est-il possible poster une photo des tuyauteries en sortie de chaudière, qui permettrait de nous orienter.
Devant un écran, on est un peu dans l'ignorance.
Cordialement.
La première question est à quelle température se coupe la chaudière, et à quelle température sort l'eau du départ vers les radiateurs ?
On tient compte du fait que le circulateur fonctionne bien, cette chaudière est également équipée d'un purgeur automatique dont il faudrait vérifier l'état, joue-t-il son rôle ?
Les radiateurs sont-ils équipés de coudes de retour réglables ?
Ce sont des paramètres à vérifier, ainsi que la pression du circuit.
Étant nouveau propriétaire de cet appartement, peut-être y a-t-il des purgeurs sur une partie du réseau que vous ignorez ?
Vous est-il possible poster une photo des tuyauteries en sortie de chaudière, qui permettrait de nous orienter.
Devant un écran, on est un peu dans l'ignorance.
Cordialement.
10 novembre 2016 à 20:08

Bonjour.
Si le règlement de copropriété ne vous l'interdit pas, il vous est possible de faire poser un robinet sur le sèche serviettes, on ne voit très pas bien quel déséquilibrage pourrait se produire dans une telle installation qui doit être équipée d'une soupape différentielle rétablissant le débit (pour peu qu'elle fonctionne).
Lorsque plusieurs, voire tous les radiateurs sont fermés.
Dès lors que vous avez la possibilité d'isoler votre réseau chauffage du reste de l'installation, cette opération est possible, qui ne devrait pas engendrer de frais importants.
Cordialement.
Si le règlement de copropriété ne vous l'interdit pas, il vous est possible de faire poser un robinet sur le sèche serviettes, on ne voit très pas bien quel déséquilibrage pourrait se produire dans une telle installation qui doit être équipée d'une soupape différentielle rétablissant le débit (pour peu qu'elle fonctionne).
Lorsque plusieurs, voire tous les radiateurs sont fermés.
Dès lors que vous avez la possibilité d'isoler votre réseau chauffage du reste de l'installation, cette opération est possible, qui ne devrait pas engendrer de frais importants.
Cordialement.
10 novembre 2016 à 14:19

Bonjour.
A défaut de trouver une documentation sur internet, postez une photo de votre régulation qui permettra peut-être de vous aider.
Cordialement.
A défaut de trouver une documentation sur internet, postez une photo de votre régulation qui permettra peut-être de vous aider.
Cordialement.
09 novembre 2016 à 13:44

Bonjour. Regardez chez Manomano sur internet, vous trouverez certainement ce que vous cherchez en l’occurrence, du Ceraplaque, matériau isolant thermique sans amiante, que vous pouvez découper selon vos besoins.
Cordialement.
Cordialement.
09 novembre 2016 à 13:34

Bonjour. Questions complémentaires :
L'eau chaude sanitaire fonctionne-t-elle ? sur la pompe de circulation, il y a un purgeur automatique, vérifiez son état, il se peut qu'il y ait de l'air empêchant la circulation, à voir également la vanne mélangeuse, faites la manœuvrer manuellement.
Ne connaissant pas l'installation, on ne sait si d'autres purgeurs existent dans un endroit particulier, mais si vous êtes certain du bon fonctionnement de la pompe, et que vous mettez la vanne mélangeuse en manuelle, après avoir vérifié les paramètres cités plus haut, le plancher devrait circuler.
Si vous avez d'autres infos, revenez nous en faire part. Cordialement.
L'eau chaude sanitaire fonctionne-t-elle ? sur la pompe de circulation, il y a un purgeur automatique, vérifiez son état, il se peut qu'il y ait de l'air empêchant la circulation, à voir également la vanne mélangeuse, faites la manœuvrer manuellement.
Ne connaissant pas l'installation, on ne sait si d'autres purgeurs existent dans un endroit particulier, mais si vous êtes certain du bon fonctionnement de la pompe, et que vous mettez la vanne mélangeuse en manuelle, après avoir vérifié les paramètres cités plus haut, le plancher devrait circuler.
Si vous avez d'autres infos, revenez nous en faire part. Cordialement.
09 novembre 2016 à 10:12

Bonsoir.
Avez-vous vérifié si la pompe de circulation tournait ? C'est la première chose à faire dans ce cas.
Une question à propos de cette température montée à 55°C l'hiver dernier, vous dites avoir coupé la chaudière ?
Vous devriez avoir un aquastat limiteur à 50° qui arrête systématiquement la pompe dès que la température atteint les 50°C, c'est obligatoire pour les planchers chauffants (Juste pour infos).
Cordialement.
Avez-vous vérifié si la pompe de circulation tournait ? C'est la première chose à faire dans ce cas.
Une question à propos de cette température montée à 55°C l'hiver dernier, vous dites avoir coupé la chaudière ?
Vous devriez avoir un aquastat limiteur à 50° qui arrête systématiquement la pompe dès que la température atteint les 50°C, c'est obligatoire pour les planchers chauffants (Juste pour infos).
Cordialement.
08 novembre 2016 à 21:19

Bonjour.
Mis à part le fait que celui qui a réalisé cette installation semble être allergique à l'esthétique professionnelle, immédiatement on ne remarque rien susceptible de d'éclairer le problème que vous mentionnez.
On peut conseiller de voir, dans un premier temps, quelle est la pression affichée sur le manomètre de l'installation, qui semble très basse sur ce qu'on en voit, de vérifier l'état des purgeurs automatiques montés sur les collecteurs en dévissant les capuchons noirs pour le cas ou ils seraient serrés à fond (ils ne doivent pas être vissés complètement), de vérifier si la pompe fonctionne, et de voir si la programmation de la régulation est correcte, ce qu'on ne peut savoir sans notice de réglage correspondante.
Une question évidemment se pose à laquelle vous ne pourrez sans doute pas répondre : L'installation fonctionnait-elle avant votre achat ? A part les vérifications expliquées plus haut, que dire de plus face à un écran ?
Si vous avez d'autres observations, nous en faire part pourrait être utile.
Cordialement.
Mis à part le fait que celui qui a réalisé cette installation semble être allergique à l'esthétique professionnelle, immédiatement on ne remarque rien susceptible de d'éclairer le problème que vous mentionnez.
On peut conseiller de voir, dans un premier temps, quelle est la pression affichée sur le manomètre de l'installation, qui semble très basse sur ce qu'on en voit, de vérifier l'état des purgeurs automatiques montés sur les collecteurs en dévissant les capuchons noirs pour le cas ou ils seraient serrés à fond (ils ne doivent pas être vissés complètement), de vérifier si la pompe fonctionne, et de voir si la programmation de la régulation est correcte, ce qu'on ne peut savoir sans notice de réglage correspondante.
Une question évidemment se pose à laquelle vous ne pourrez sans doute pas répondre : L'installation fonctionnait-elle avant votre achat ? A part les vérifications expliquées plus haut, que dire de plus face à un écran ?
Si vous avez d'autres observations, nous en faire part pourrait être utile.
Cordialement.
08 novembre 2016 à 09:42

Bonsoir.
Quelle marque et modèle de chaudière avez-vous et quelle était l'origine de la panne.
Avec de plus amples informations, on pourrait peut-être vous aider.
Cordialement.
Quelle marque et modèle de chaudière avez-vous et quelle était l'origine de la panne.
Avec de plus amples informations, on pourrait peut-être vous aider.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 22:04

Bonsoir.
Il est évident qu'il manque au moins deux purges sur le circuit du deuxième schéma (sauf si vous avez oublié de les mentionner) ce qui explique mal pourquoi le radiateur de l'étage fonctionne.
Dans ces conditions, on ne peut attribuer le mauvais fonctionnement du radiateur rez-de chaussée pour cette cause, l'étage ne devrait pas chauffer non plus.
C'est contre toute logique, à part que peut-être, vous avez effectué un remplissage de l'installation très doucement, avec une vitesse de remplissage de moins de 0,20m/s.
Ce circuit en forme de siphon est à modifier, ou pour le moins, installer les purgeurs manquants sur les départ et retour, il n’empêche qu'il faudrait vérifier le robinet th. du rez de chaussée afin de s'assurer de son bon fonctionnement.
Cordialement.
Il est évident qu'il manque au moins deux purges sur le circuit du deuxième schéma (sauf si vous avez oublié de les mentionner) ce qui explique mal pourquoi le radiateur de l'étage fonctionne.
Dans ces conditions, on ne peut attribuer le mauvais fonctionnement du radiateur rez-de chaussée pour cette cause, l'étage ne devrait pas chauffer non plus.
C'est contre toute logique, à part que peut-être, vous avez effectué un remplissage de l'installation très doucement, avec une vitesse de remplissage de moins de 0,20m/s.
Ce circuit en forme de siphon est à modifier, ou pour le moins, installer les purgeurs manquants sur les départ et retour, il n’empêche qu'il faudrait vérifier le robinet th. du rez de chaussée afin de s'assurer de son bon fonctionnement.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 21:56

Bonjour.
D'après vos dires, votre radiateur est équipé d'un robinet thermostatique, si c'est bien le cas, vérifiez que ce robinet ne soit pas bloqué en position fermé, ce qui ne serait pas surprenant.
Si tel est le cas, soutirez de l'eau du circuit par le purgeur du radiateur et observez quel tuyau commence à chauffer, s'il s'agit du retour, vous aurez confirmation qu'il s'agit bien du robinet bloqué.
Cordialement.
D'après vos dires, votre radiateur est équipé d'un robinet thermostatique, si c'est bien le cas, vérifiez que ce robinet ne soit pas bloqué en position fermé, ce qui ne serait pas surprenant.
Si tel est le cas, soutirez de l'eau du circuit par le purgeur du radiateur et observez quel tuyau commence à chauffer, s'il s'agit du retour, vous aurez confirmation qu'il s'agit bien du robinet bloqué.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 16:36

Bonsoir.
L'ancienneté de la chaudière n'a rien à voir avec un brûleur déréglé.
La suie qui se dégage et qui est certainement grasse du fait des imbrûlés provient d'un mauvais réglage de ce brûleur ou tout est à revoir.
Pression de pompe, gicleur et angle de pulvérisation, distance accroche-flammes gicleur, ouverture du volet d'air, sans oublier une vérification du conduit de fumées.
Pour vous débarrasser momentanément de cette suie, ce qui serait le rôle de votre chauffagiste, il faut faire fonctionner le brûleur en excès d'air pendant un petit moment, et ramener le réglage dans les proportions correctes.
L'explosion que vous mentionnez peut aussi provenir d'un allumage à retardement si la tête de combustion est sale et imprégnée de cette suie grasse, l'allumage se faisant alors quand un volume de fioul pulvérisé remplit le foyer de la chaudière.
D’où l'explosion, et l'émission de particules imbrûlées en dehors du foyer que vous retrouvez dans la maison.
L'intervention d'un chauffagiste qualifié s'impose au plus tôt, c'est un avis personnel.
Cordialement.
L'ancienneté de la chaudière n'a rien à voir avec un brûleur déréglé.
La suie qui se dégage et qui est certainement grasse du fait des imbrûlés provient d'un mauvais réglage de ce brûleur ou tout est à revoir.
Pression de pompe, gicleur et angle de pulvérisation, distance accroche-flammes gicleur, ouverture du volet d'air, sans oublier une vérification du conduit de fumées.
Pour vous débarrasser momentanément de cette suie, ce qui serait le rôle de votre chauffagiste, il faut faire fonctionner le brûleur en excès d'air pendant un petit moment, et ramener le réglage dans les proportions correctes.
L'explosion que vous mentionnez peut aussi provenir d'un allumage à retardement si la tête de combustion est sale et imprégnée de cette suie grasse, l'allumage se faisant alors quand un volume de fioul pulvérisé remplit le foyer de la chaudière.
D’où l'explosion, et l'émission de particules imbrûlées en dehors du foyer que vous retrouvez dans la maison.
L'intervention d'un chauffagiste qualifié s'impose au plus tôt, c'est un avis personnel.
Cordialement.
03 novembre 2016 à 22:49

Bonjour.
Quel est le modèle exact de cette chaudière de 1988 ?
Cordialement.
Quel est le modèle exact de cette chaudière de 1988 ?
Cordialement.
28 octobre 2016 à 16:08

Bonjour.
Vous pouvez mesurer la pression chauffage en utilisant le robinet de vidange de la chaudière, le circuit sanitaire peut être vérifié sur un robinet de MAL, par exemple.
Si vous n'avez aucune compétence ou brancher un manomètre, il serait plus prudent de faire appel à un plombier ou un chauffagiste qui saura reconnaître l'endroit le plus approprié pour cette prise de pression.
Vous ne dites pas quelle pression affiche le manomètre sur la chaudière ?
Cordialement.
Vous pouvez mesurer la pression chauffage en utilisant le robinet de vidange de la chaudière, le circuit sanitaire peut être vérifié sur un robinet de MAL, par exemple.
Si vous n'avez aucune compétence ou brancher un manomètre, il serait plus prudent de faire appel à un plombier ou un chauffagiste qui saura reconnaître l'endroit le plus approprié pour cette prise de pression.
Vous ne dites pas quelle pression affiche le manomètre sur la chaudière ?
Cordialement.
28 octobre 2016 à 16:05

Bonsoir.
Avez-vous un code défaut affiché ?
Une communication entre circuit sanitaire et chauffage étant possible, il faudrait vérifier la pression de deux circuits (sanitaire et chauffage) ce qui expliquerait que les radiateurs chauffent au soutirage de l'eau chaude.
Cordialement.
Avez-vous un code défaut affiché ?
Une communication entre circuit sanitaire et chauffage étant possible, il faudrait vérifier la pression de deux circuits (sanitaire et chauffage) ce qui expliquerait que les radiateurs chauffent au soutirage de l'eau chaude.
Cordialement.
27 octobre 2016 à 21:24

Bonsoir.
Le compteur de chaleur est raccordé sur la tuyauterie de retour (prévoir une vanne de chaque côté pour une éventuelle intervention).
Les sondes sont raccordées sur le départ.
Un schéma de raccordement doit être fourni avec l'appareil.
Cordialement.
Le compteur de chaleur est raccordé sur la tuyauterie de retour (prévoir une vanne de chaque côté pour une éventuelle intervention).
Les sondes sont raccordées sur le départ.
Un schéma de raccordement doit être fourni avec l'appareil.
Cordialement.
27 octobre 2016 à 21:08

Bonsoir.
Pour le manomètre, si vous étiez à zéro au démontage et à 1,5 bar au remontage, il semble fonctionner.
Pour le thermomètre, c'est à vous de faire l'étalonnage en le plaçant à côté d'un thermomètre et de régler votre aiguille en fonction de la température affichée, vous verrez ensuite au fonctionnement de la chaudière si ces deux paramètres correspondent avec les réglages que vous avez effectués.
Cordialement.
Pour le manomètre, si vous étiez à zéro au démontage et à 1,5 bar au remontage, il semble fonctionner.
Pour le thermomètre, c'est à vous de faire l'étalonnage en le plaçant à côté d'un thermomètre et de régler votre aiguille en fonction de la température affichée, vous verrez ensuite au fonctionnement de la chaudière si ces deux paramètres correspondent avec les réglages que vous avez effectués.
Cordialement.
27 octobre 2016 à 21:03

Bonjour.
Une installation refaite à neuf ne signifie pas que toutes les conditions sont réunies pour avoir un fonctionnement parfait.
La solution consiste, après avoir connaissance de la pression de distribution, comme expliqué dans ma réponse 1, à mettre le propriétaire en demeure d'intervenir rapidement pour remédier à ce problème de pression, faute de quoi vous le jugez personnellement responsable de la surconsommation d'eau dont pour pourriez être victime.
Ce genre d'avertissement ne laisse généralement pas insensible la personne qui le reçoit par LRAR, la condition première étant, je le répète, que la cause provienne effectivement de cette surpression.
Cordialement.
Une installation refaite à neuf ne signifie pas que toutes les conditions sont réunies pour avoir un fonctionnement parfait.
La solution consiste, après avoir connaissance de la pression de distribution, comme expliqué dans ma réponse 1, à mettre le propriétaire en demeure d'intervenir rapidement pour remédier à ce problème de pression, faute de quoi vous le jugez personnellement responsable de la surconsommation d'eau dont pour pourriez être victime.
Ce genre d'avertissement ne laisse généralement pas insensible la personne qui le reçoit par LRAR, la condition première étant, je le répète, que la cause provienne effectivement de cette surpression.
Cordialement.
26 octobre 2016 à 13:56

Bonjour.
Maintes et maintes fois répétées sur ce site, la première chose à faire est de vérifier la pression d'arrivée, en dessus de 4 bars, on pose un réducteur et on reprend la pression après ce réducteur.
Un groupe de sécurité ne doit pas couler à flots, la perte d'eau par augmentation de la pression durant la chauffe est de 3% en 24 heures, ce chiffre est donné par les fabricants de ch-eau et est en réalité au-dessus de la vérité, qui se situe un peu moins de ces 3%, de l'ordre de 2% (Vérifications personnelles établies sur plusieurs installations sous une pression de 3,5 bars en entrée).
En résumé, si la pression de votre alimentation en EF n'excède pas 4 bars, remplacez le groupe de sécurité, éventuellement ajoutez un réservoir sanitaire sous pression qui permet aussi d'absorber la surpression éventuelle sans faire ouvrir la sécurité du groupe.
Cordialement.
Maintes et maintes fois répétées sur ce site, la première chose à faire est de vérifier la pression d'arrivée, en dessus de 4 bars, on pose un réducteur et on reprend la pression après ce réducteur.
Un groupe de sécurité ne doit pas couler à flots, la perte d'eau par augmentation de la pression durant la chauffe est de 3% en 24 heures, ce chiffre est donné par les fabricants de ch-eau et est en réalité au-dessus de la vérité, qui se situe un peu moins de ces 3%, de l'ordre de 2% (Vérifications personnelles établies sur plusieurs installations sous une pression de 3,5 bars en entrée).
En résumé, si la pression de votre alimentation en EF n'excède pas 4 bars, remplacez le groupe de sécurité, éventuellement ajoutez un réservoir sanitaire sous pression qui permet aussi d'absorber la surpression éventuelle sans faire ouvrir la sécurité du groupe.
Cordialement.
25 octobre 2016 à 13:55

Bonjour.
Il faudrait vérifier le fonctionnement de la pompe, voire le thermostat d'ambiance s'il y en a un.
Si l'installation comporte des robinets thermostatiques, vérifiez qu'ils ne sont pas bloqués sur une position intermédiaire empêchant la circulation.
Cordialement.
Il faudrait vérifier le fonctionnement de la pompe, voire le thermostat d'ambiance s'il y en a un.
Si l'installation comporte des robinets thermostatiques, vérifiez qu'ils ne sont pas bloqués sur une position intermédiaire empêchant la circulation.
Cordialement.
22 octobre 2016 à 16:54

Bonsoir.
Chaque appartement et pièce se calculant séparément en ce qui concerne la déperdition, on ne peut pas dire quel étage a besoin de plus de puissance sans avoir fait l'étude approfondie des besoins calorifiques, qui tiennent compte, de l'isolation, de l'orientation, de l'environnement des pièces chauffées ou non, des planchers, des plafonds, bref, si tous ces critères ne sont pas respectés, c'est une aventure qui peut coûter cher ensuite à l'usage.
Mon avis est que l'étude d'un tel projet devrait faire l'objet d'une consultation par un thermicien compétent qui saura répondre à vos questions et à vos besoins.
Cordialement.
Chaque appartement et pièce se calculant séparément en ce qui concerne la déperdition, on ne peut pas dire quel étage a besoin de plus de puissance sans avoir fait l'étude approfondie des besoins calorifiques, qui tiennent compte, de l'isolation, de l'orientation, de l'environnement des pièces chauffées ou non, des planchers, des plafonds, bref, si tous ces critères ne sont pas respectés, c'est une aventure qui peut coûter cher ensuite à l'usage.
Mon avis est que l'étude d'un tel projet devrait faire l'objet d'une consultation par un thermicien compétent qui saura répondre à vos questions et à vos besoins.
Cordialement.
19 octobre 2016 à 21:36

Bonsoir.
Pouvez-vous faire une photo du "bidule" afin d'aider à la compréhension de votre problème.
Cordialement.
Pouvez-vous faire une photo du "bidule" afin d'aider à la compréhension de votre problème.
Cordialement.