Re. La pompe est une chose, l'électrovanne intégrée à la pompe en est une autre.
La pompe fonctionne généralement vers une pression de 11 bars (voir le réglage préconisé par le constructeur du brûleur), son rôle s’arrête là, si l'électrovanne ne ferme pas, soit par défectuosité, soit à cause d'une saleté qui empêche son étanchéité, cela devient le problème que vous rencontrez.
Il faut donc intervenir à ce stade, et si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, il faut un professionnel qui vérifiera l'état de l'électrovanne.
Cordialement.
29 décembre 2017 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge

Bonjour.
J'ai également vu votre vidéo qui indique que votre électrovanne ne ferme pas à l’arrêt du brûleur, le fait de l'avoir remplacée il y a quelque temps n'exclut pas un mauvais fonctionnement.
Je commencerais donc par cette vérification.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2017 à 11:45
forum consulter ce sujet Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge

Publicité

Bonjour.
Certains distributeurs de gaz (bouteilles) reprennent n'importe quelle marque, il vous suffit de demander et de préciser que vous souhaitez un remplacement, vous ne devriez pas avoir de problème.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
29 décembre 2017 à 11:39
forum consulter ce sujet Consigne bouteille de gaz propane

Bonjour.
Si votre chaudière est équipée d'une vanne 4 voies, à défaut d’être automatique, jouez sur l'ouverture manuelle de la vanne pour régler votre installation.
Ne coupez pas la chaudière qui est irriguée en permanence du fait de cette vanne, à la rigueur, faites couper la pompe par le thermostat d'ambiance, mais cela devient du "tout ou rien", et n'apporte pas de vraie économie.
Il n'y aura aucune surchauffe, dans un cas comme dans l'autre, soyez rassuré.
Bonnes fêtes et bonne année nouvelle.
Cordialement.
29 décembre 2017 à 11:20
forum consulter ce sujet Questions thermostat chauffage

Bonjour.
Il serait bon de savoir comment sont raccordés vos radiateurs, côté opposé ou même côté ?
A partir de 1 m² de surface de radiateur, on évite de raccorder arrivée et retour du même côté.
Il faudrait également savoir si vos robinets thermostatiques ne sont pas bloqués sur une position, et restent dans cette position quelle que soit la manœuvre effectuée.
Sans vouloir créer de polémique qui n'est pas mon propos.
Je ne partage pas du tout le point de vue de d'invité en ce qui concerne la purge.
On ne fait pas tourner le circulateur pendant cette manœuvre, à titre d'exemple, si vous avez une bulle d'air dans un endroit de la grosseur d'un petit pois, à la mise en route de la pompe cela devient un œuf de pigeon (ceci pour imager le propos), imaginez un instant que des pompes tournent sur une installation de 500 radiateurs par exemple, au moment du remplissage dans des immeubles, ce que cela pourrait brasser comme air, et dont on aurait bien du mal à évacuer.
Mais chacun fait comme est libre de son choix et fait comme il l'entend.
Cordialement.
20 décembre 2017 à 13:56
forum consulter ce sujet Radiateur ne chauffe pas uniformément

Bonjour.
La première chose à vérifier est le tirage de la cheminée, voir aussi sa conception puisque vous avez fait refaire le conduit.
Est-il assez haut ? Est-il entouré de bâtiments plus hauts que sa sortie sur le toit ?
Le gainage n'est-il pas trop haut par rapport à la dalle qui surplombe le conduit ?
Autant de questions à se poser pour essayer d'y voir plus clair.
Cordialement.
17 décembre 2017 à 12:28
forum consulter ce sujet Problème conduit de cheminée

Bonjour.
Vous parlez de filtre, un nettoyage de ce dernier ne serait pas inutile.
De même pour le filtre de pompe.
La fuite (tache au sol) provenant d'un flexible de raccordement, est peut être celui de l'aspiration et peut provoquer une prise d'air, si vous êtes bricoleur, faites l'essai d'inverser les flexibles sur le brûleur, et voyez le résultat.
Le ramonage du conduit d'évacuation des fumées s'avère indispensable, au bout de 8 ans, attention si vous avez un sinistre, même provenant d'une autre source, votre assureur vous demandera le certificat de ramonage.
Cordialement.
15 décembre 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation

Bonsoir.
Des électrodes qui s'encrassent, cela arrive lors d'une mauvaise combustion, à laquelle peut s'ajouter un mauvais tirage de cheminée, imbrûlés + refoulement = calamine mettant en contact les deux électrodes et plus d'étincelle.
Un mauvais réglage du brûleur est à vérifier.
Ce qui n'a rien à voir avec un désamorçage de la pompe, il faut chercher ailleurs la cause de cette panne, à moins que n'appeliez réamorçage, le fait d'appuyer sur la sécurité du coffret de contrôle, ce qui n'est pas la même chose.
Il faudrait préciser. Cordialement.
14 décembre 2017 à 19:28
forum consulter ce sujet Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation

Bonjour.
Une photo de la chaudière et ou de la chaufferie ou figurent des vannes ou des robinets permettrait de situer le robinet d'alimentation.
On ne peut vous conseiller utilement sans avoir connaissance de certains paramètres.
Cordialement.
14 décembre 2017 à 12:18
forum consulter ce sujet Baisse de pression chaudière Soliane SA25

Bonjour.
On peut donc penser à une cellule sale, mais aussi à un désamorçage de la crépine, qu'il serait possible de vérifier en trempant directement les flexibles dans un récipient.
Je ne saisis pas bien votre réponse, qui dit que vous relancez le brûleur par le thermostat ?
Quand un brûleur se met en sécurité, on le réarme en appuyant sur la sécurité du coffret de contrôle, et non pas sur le thermostat, sinon, c'est que le thermostat est en défaut et qu'il faut le vérifier.
On ne peut en dire plus sans les réponses à ces questions.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 12:35
forum consulter ce sujet Problème de brûleur fioul De Dietrich M200

Bonjour.
Vous ne précisez pas la température de l'eau en sortie de chaudière et surtout la position d'ouverture de la vanne mélangeuse, c'est généralement sur elle que l'on doit intervenir.
En production d'ECS, la chaudière est à température constante, et la régulation chauffage se fait à partir de la vanne mélangeuse.
Si vous installez un thermostat d'ambiance, il ne peut que contrôler le circulateur, à moins d'une régulation automatique qui, dans ce cas contrôle l'ouverture de la vanne.
A regarder donc sur quelle position est l'ouverture de la vanne mélangeuse.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 11:52
forum consulter ce sujet Thermostat ambiance sur Geminox TL20S ?

Bonsoir invité.
Si vous brûlez un bois sec d'au moins 18 mois de coupe, stocké en courant d'air, mais à l'abri, vous n'aurez pas de goudron dans votre chaudière, à condition d'avoir un bon tirage de cheminée, vous seul savez si ce tirage est bon.
Ce que vous appelez la coupelle n'est pas indispensable au fonctionnement de la chaudière.
Cette petite trappe en fonte devait être enlevée si le brûleur "tamponnait" au démarrage, afin de faciliter le tirage, car à l'époque de la fabrication de cette chaudière, il existait encore des brûleurs à 1450 t/m, le problème s'est posé dès qu'on a adapté des brûleurs à 2850 t/m.
Il y a effectivement perte de rendement si on enlève cette petite trappe, car le tirage est plus direct, mais ça n'a pas trop d'importance au bois.
Votre consommation annuelle est de l'ordre de 6 tonnes de bois environ ?
Cordialement.
10 décembre 2017 à 19:54
forum consulter ce sujet Restauration vieille chaudière bois ou fuel Idéal Standard LB27

Bonsoir.
Votre explication est assez surprenante, si vous avez remplacé le thermostat d'ambiance filaire par un identique, il doit être raccordé aux bornes chaudière indiquées TA/TA.
Le pont entre ces deux bornes doit être supprimé. Le fait d’arrêter la chaudière pour faire le plein de fioul n'a pas de lien direct avec le mauvais fonctionnement du TA, il doit y avoir un autre problème.
Sur cette chaudière, votre TA commande en principe le circulateur, pas le brûleur, et ne doit pas avoir d'incidence sur ce dernier.
Il faudrait observer plus précisément ce qui se passe et revenir sur le site nous en faire part.
Cordialement.
10 décembre 2017 à 18:19
forum consulter ce sujet Dépannage thermostat d'ambiance chaudière Riello

Bonjour.
Effectivement un brûleur neuf est réglé d'usine et doit fonctionner normalement, mais un défaut d'usine n'est pas non plus impossible.
Ensuite on peut adapter sa puissance à celle de l'installation pour laquelle il est installé.
Vous parlez de quel thermostat pour ce qui concerne la mise en sécurité ? Thermostat d'ambiance ou aquastat de chaudière ?
Une chose à vérifier, en changeant de brûleur, vous avez raccordé les nouveaux flexibles d'alimentation, vérifiez bien qu'il n'y a aucune prise d'air à ce niveau, ainsi que les raccordements électriques dans la fiche, une vis mal serrée peut être la cause de cette panne.
Revenez sur le forum si vous avez d'autres observations pouvant nous conduire à une solution du problème.
Cordialement.
10 décembre 2017 à 17:17
forum consulter ce sujet Problème de brûleur fioul De Dietrich M200

Bonsoir.
On peut se poser la question de la consommation de bois, vous dites avoir moins de chaleur, mais consommez-vous autant ou moins ?
Vous dites également que l'hiver dernier, il ne faisait pas froid (24 à 25°), effectivement l'hiver n'était pas froid, mais cette année, il n'en est pas de même, c'est à vous de voir si la comparaison est possible.
Une fissure sur sur une plaque décorative ne peut pas à elle seule vous priver de chaleur autant que vous le décrivez, sauf si elle est importante et située au dessus du foyer, ce qui pourrait éventuellement couper le tirage, mais vous seul pouvez dire ce qu'il en est...
Vous pouvez boucher cette fissure au moyen de mastic réfractaire, type colafeu, qu'on trouve chez les grossistes en chauffage, Brossette, Cédéo etc. Une fois cette réparation effectuée, voyez ce qu'il en résulte et si une amélioration est présente.
Cordialement.
07 décembre 2017 à 20:10
forum consulter ce sujet Problème de chauffe insert Lafoyère

Bonsoir.
Si vous pouvez poster des photos des modifications qui ont été apportées à votre installation, par ex.
Le raccordement des nouveaux radiateurs en chaufferie, où est située la pompe, les fameux branchements qui vous paraissent suspects, bref, autant d'éléments susceptibles d'apporter un début de réponse au problème qui vous préoccupe et qui permettrait peut-être de vous aider.
Votre première remarque fait penser à un circulateur qui ne fonctionne pas, c'est la raison pour laquelle il est utile de préciser comment chauffent les radiateurs de l'étage, sont-ils aussi chauds en haut qu'en bas ?
Attendons vos observations. Cordialement.
07 décembre 2017 à 19:50
forum consulter ce sujet Problème chauffage radiateurs étage chaud rez-de-chaussée froid

Bonsoir.
Pas d'entrée d'air par la porte du haut, bien au contraire, on ouvre la porte du haut d'une chaudière à charbon (ou à bois) quand il y a emballement afin de couper le tirage et faire tomber le feu.
Ainsi qu'indiqué dans ma réponse 1, il faut la porte du bas prévue équipée de son volet mobile, des chapes et des mentonnets de fermeture pour être complet.
Pour les grilles, vous pouvez "bricoler" quelque chose, mais c'est encore un travail, car elles doivent (il y en a deux) reposer sur les ergots de côté des éléments, et être reliées entre elles par un fer plat destiné à les rendre mobiles pour le nettoyage, de plus, l'une des deux grilles doit avoir un axe qui ressort sur le côté droite ou gauche de l'élément afin d'y adapter le levier de manœuvre de l'ensemble, il y a un trou prévu à cet effet.
Ce n'est pas simple, mais si vous êtes bricoleur, pour les vacances de noël, peut-être ? On peut se passer de la mobilité des grilles, mais pas des grilles elles-mêmes, c'est sur elles que repose le feu, car l'air y arrive par dessous, mais chacun fait comme il l'entend.
Cordialement.
06 décembre 2017 à 18:29
forum consulter ce sujet Restauration vieille chaudière bois ou fuel Idéal Standard LB27

Re. Il ne s'agit pas de durite en cuivre, mais de l'axe qui relie la pompe au moteur et autour duquel, il peut y avoir une fuite pendant le fonctionnement du brûleur, même rarement, cela arrive parfois.
Surveillez aussi l'état des flexibles d'alimentation du brûleur.
Vous pouvez effectivement remplacer ce brûleur par l'identique en votre possession, et faire les réglages nécessaires à son bon fonctionnement, si vous avez une notice précise et l'outillage qui convient, mais souvenez-vous que la mise au point n'est pas simple si vous n'avez aucune expérience.
Bon courage. Cordialement.
06 décembre 2017 à 17:48
forum consulter ce sujet Problème brûleur Ferroli Sun

Bonjour. Il est possible que la ligne de gicleur soit défectueuse, c'est assez rare, mais cela arrive,généralement c'est un défaut de fabrication et c'est à la première mise en service du brûleur qu'on s'en aperçoit.
Ce qui arrive parfois, c'est un gicleur desserré qui provoque une fuite, c'est donc à vérifier, ainsi que du côté du moyeu de la pompe (sortie pompe vers accouplement moteur) une fuite est également possible.
Un C02 à 8% est un peu faible,12 ou 13 serait mieux, mais tout dépend du réglage du brûleur.
Faites revenir le technicien. Cordialement.
06 décembre 2017 à 14:37
forum consulter ce sujet Problème brûleur Ferroli Sun

Bonjour.
Pour répondre à votre problème, l'absence d'étincelles aux électrodes n'a rien à voir avec l'arrivée du fioul, c'est totalement différent, avec ou sans électrodes, ni même transfo d'allumage HS il y a pulvérisation du fioul quand les autres organes sont en état.
Pour vérifier la pression de la pompe, il faut un manomètre qui se visse sur la pompe au repère P. Si la pompe monte en pression (en général 11 bars) au manomètre) pas de problème.
Si pas de pulvérisation à ce moment là, on peut considérer que l'électrovanne ne s'ouvre pas et probablement HS.
L'arc électrique provenant des électrodes ne se voit pas dans le foyer de la chaudière, même par le regard de flamme, on ne peut vérifier la présence d'étincelles.
Pour voir les électrodes, on sort le brûleur de la chaudière, ou si le modèle le permet, le faire pivoter afin de voir la tète de combustion, le mettre en marche en tenant la main sur l'interrupteur M/A de la chaudière, de telle sorte que dès l'apparition des étincelles, on coupe le courant avant que le fioul ne s'enflamme, vous avez entre 10 ou 15 secondes devant vous avant la pulvérisation (quand elle existe).
Il faut déjà s'assurer de l'arrivée du fioul, ensuite, de l'allumage.
Voyez ce que vous pouvez faire vous même sans danger et tenez-nous informés des résultats.
Cordialement.
05 décembre 2017 à 10:49
forum consulter ce sujet Problème brûleur fioul chaudière Lamborghini

Bonsoir.
Les techniciens qui sont intervenus ont observé l'absence de fioul au gicleur, la première chose dans ce cas est de vérifier la pression de la pompe, pas de pulvérisation peut signifier que la pompe est morte.
S'il n'y a pas d'étincelles aux électrodes, ça ne signifie pas que le transfo d'allumage est HS, bien que ce soit possible, il faut bien vérifier que l'une des deux électrodes ne soit pas en contact avec une partie métallique du brûleur (accroche flamme, ou déflecteur) car le train d'étincelles est impossible dans ce cas, de même, si une électrode est mal isolée par la porcelaine qui l'entoure, l'étincelle peut se faire quand même, mais derrière le gicleur, provoquant parfois une petite explosion à l'allumage, ce qui ne doit pas être chez vous puisque la pulvérisation est absente à la sortie du gicleur.
Le problème de l'électrovanne HS peut se poser, il faut vérifier que le courant arrive aux bornes de l'alimentation.
Remplacer le transformateur d'allumage n'est pas bien compliqué, le raccordement électrique se fait dans la boite du coffret de contrôle, vous repérez bien les fils, et bien sûr, coupez le courant.
Pas de risque de prendre "un coup de jus".
Attention au modèle que vous remplacez, compatible avec le brûleur.
La pulvérisation inexistante du fioul n'a rien à voir avec un transfo qui serait "grillé".
A contrôler également l'état de la cellule et sa propreté.
Ne pas oublier de vérifier tous les filtres que peut comporter l'installation fioul depuis la cuve, y compris celui de la pompe.
Cordialement.
04 décembre 2017 à 19:14
forum consulter ce sujet Problème brûleur fioul chaudière Lamborghini

Bonjour.
Si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, vous allez piétiner un bon moment.
Vos observations peuvent provenir de différents paramètres qu'il faut vérifier, vous avez quelques propositions de solution dans la réponse 19039 : Raccord flexibles aspiration et retour
Mon avis est que le passage d'un technicien devient indispensable.
Cordialement.
02 décembre 2017 à 12:14
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Bora BI 24 pleine de suie

Bonsoir.
Si votre propos consiste à réaliser une installation de chauffage complète à partir des éléments que vous décrivez, ces renseignements sont insuffisants pour vous conseiller utilement.
On ne connait pas la puissance des radiateurs, les diamètres proposés pour les raccordements, hormis des tubes de 32 et 25.
Le circulateur est une évidence, et pourquoi externe ?
Si vous avez la possibilité de poster un schéma de principe avec quelques indications supplémentaires, on pourrait peut-être vous aider.
Cordialement.
01 décembre 2017 à 19:17
forum consulter ce sujet Installation d'un chauffage central

Bonsoir.
Merci pour le retour, au moins nous savons où nous en sommes.
Dommage que la plupart des internautes cherchant du secours sur ce forum ne suivent pas cet exemple sans doute apprécié de tous les contributeurs.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 18:10
forum consulter ce sujet Panne brûleur Cuenod NC4

Bonjour.
Vous avez sans doute un dérèglement du brûleur, peut-être suite à un encrassement du gicleur.
Ne pas attendre pour faire venir un pro, car la suie qui se dégage dans ce cas est très grasse et très salissante, de plus, l'odeur n'est pas agréable.
Je ne pense pas que vous puissiez intervenir vous-même, le brûleur risque de se mettre complètement en sécurité car la suie va obstruer progressivement le conduit de cheminée à la sortie de chaudière, et s'étouffer, puis ce sera la panne complète.
J'aimerais bien me tromper, mais je pense que la solution est là.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 14:42
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Bora BI 24 pleine de suie

Bonjour.
Il s'agit d'une vanne mélangeuse motorisée,probablement commandée par une régulation.
Bien évidemment, vous pouvez la mettre en manuel (ce qui est déjà le cas quand le moteur tombe ne panne), vous pouvez désaccoupler ce moteur de la vanne, mais cela n’empêchera pas l'utilisateur d'intervenir sur la vanne, +ou - ouverte manuellement, la poignée de manœuvre devant rester en place.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 12:27
forum consulter ce sujet Problème surconsommation chauffage

Bonjour.
La mise en sécurité du brûleur peut venir de différents facteurs, ce qu'il faudrait vérifier en premier, c'est la pression de la pompe que vous avez remplacée. A 500 grs près, une flamme décroche et il y a mise en sécurité.
D'autre part, le fait d'avoir remplacé cette pompe signifie qu'il y a eu accès à l'accouplement moteur/pompe, et peut-être à une modification du réglage du volet d'air même par inadvertance, tout comme le réglage de la tête de combustion par rapport au gicleur, il y a des cotes à respecter qu'il ne faut pas négliger.
Ce sont des paramètres à vérifier, la propreté de la cellule est à voir également ainsi que les électrodes dont le train d’étincelles peut être trop faible à certains moments de l'allumage.
Bonnes vérifications. Cordialement.
30 novembre 2017 à 12:03
forum consulter ce sujet Raccord flexibles aspiration et retour

Bonsoir.
Le ballon tampon n'a rien à voir avec la température du four, qui n'est pas chauffé par l'eau de l’installation, mais par le combustible lui-même.
Sans doute le problème vient-il de ce bouton qui ne joue pas son rôle.
Vous devez avoir une notice de fonctionnement avec cette cuisinière.
Les cuisinières à chauffage d'autrefois étaient vendues avec deux foyers amovibles, un pour l'hiver et l'autre pour l'été permettant de cuisiner sans chauffer les radiateurs.
Le bouton de votre cuisinière remplace probablement ce système de deux foyers.
Je pense qu'il faut faire une recherche du côté de ce bouton.
Cordialement.
29 novembre 2017 à 18:55
forum consulter ce sujet Problème four cuisinière morvan MC 20

Bonjour.
Au regard de la photo, l'aspiration se trouve à gauche de la jauge à lecture directe.
On peut remarquer le présence d'une réduction importante du fait du passage de la canne d'aspiration munie de sa crépine et surtout le manchon en fonte malléable qui maintient cette canne passant au travers de la réduction.
Il n'y a aucun doute à cette question.
Vous pouvez vérifier que le refoulement se trouve bien être le premier tube que l'on aperçoit en dévissant l'écrou pour constater qu'il n' y a pas de plongeur à cet emplacement.
Lorsque vous aurez raccordé et amorcé le brûleur, si vos problèmes de fonctionnement continuent, revenez sur le site nous en faire part.
Cordialement.
28 novembre 2017 à 10:21
forum consulter ce sujet Raccord flexibles aspiration et retour

Bonjour.
On ne sait pas si votre chaudière produit également l'eau chaude sanitaire.
Si c'est le cas, il y a une priorité de l'eau chaude sanitaire qui ne permet pas au circulateur de démarrer avant que la température de l'ECS ne soit atteinte, ensuite tout rentre normalement dans l'ordre.
C'est à vérifier. Cordialement.
28 novembre 2017 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème circulateur Grundfos Alpha 1 25-40 / Entraxe 130

Bonjour. Apparemment, c'est une bouteille d'air censée purger un ou plusieurs circuits.
Le purgeur en place est un purgeur à volant, qui doit être refermé après purge complète.
En principe, si l'installation est bien purgée pompe arrêtée, et remplissage pas trop rapide, vous devriez être tranquille pendant un bon moment.
Vous pouvez remplacer le purgeur manuel par un purgeur automatique, dont vous laisserez la valve légèrement ouverte, ce qui devrait vous dispenser d'intervenir en période de chauffe.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 17:14
forum consulter ce sujet Purgeur ou Dégazeur

Bonjour.
Sans connaitre les paramètres et la réalisation de l'installation, il est difficile de proposer une solution à ce problème.
Une installation neuve qui comporte 10 purgeurs automatiques laisse planer un doute sur le mode de distribution.
Il faudrait pour le moins des photos, ou un schéma relativement explicite pour mieux cerner le problème.
On ne peut à ce stade que faire des suppositions de contre-pente, ou des erreurs de raccordements, voire de diamètres inappropriés etc..
Si vous avez la possibilité de mieux renseigner sur cette installation, peut-être sera-t-il possible de vous aider.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 10:18
forum consulter ce sujet Radiateurs fonte tièdes voire froids

Bonjour.
Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec la fabrication de la pompe.
Je pense plutôt que la dégradation de cette pompe est consécutive à une fuite qui date un peu.
Ce sont des choses qui arrivent malheureusement et il est difficile aujourd'hui de démontrer que la fuite à commencé dès la mise en service, car dans ce cas, un appel en garantie aurait sans doute été possible, mais le délai est sans doute dépassé.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 10:03
forum consulter ce sujet Avis corrosion pompes chauffage

Bonsoir.
Vous devez avoir une possibilité de mettre la vanne mélangeuse en manuel, ce qui vous indiquera si le moteur électrothermique est HS ou non.
Si cela fonctionne normalement, vous pourrez en conclure que le moteur est HS et est à remplacer.
Même si le thermostat fonctionne normalement, la régulation restera bloquée dans la position où elle se trouve.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 20:33
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement thermostat d'ambiance Oventrop

Bonsoir.
Commencez par purger le radiateur le plus bas, ouvrez tous les radiateurs, et surtout n'ouvrez pas l'alimentation à fond, arrêtez la pompe de chauffage pendant l'opération de remplissage.
Quand vous remettrez le chauffage en marche, faites monter la température jusqu'à 70° pendant une heure environ et arrêtez ensuite la pompe, puis re-purgez et complétez la pression après cette dernière purge.
Remettez ensuite en marche normale.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 20:26
forum consulter ce sujet Air dans circuit de chauffage en permanence

Bonsoir.
Quel type de radiateur avez-vous ? Fonte, alu ? acier ? Où se situe la fuite ?
Une photo de l'ensemble aiderait à solutionner peut-être votre problème.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 20:16
forum consulter ce sujet Remplacer un radiateur en acier

Bonsoir.
C'est une fuite qui semble provenir de l'accouplement moteur / pompe, et sans doute très ancienne.
Un joint torique assure normalement l'étanchéité entre les deux.
La partie moteur est apparemment en alu ou alliage, et est fortement attaquée.
A mon avis, on va vers une fuite plus importante et peut-être serait-il plus prudent d'intervenir assez rapidement, mais nous entrons dans la période de chauffe et si la pompe n'est pas entre deux vannes d’arrêt, cela implique la vidange de l'installation.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 19:48
forum consulter ce sujet Avis corrosion pompes chauffage

Bonsoir.
Merci pour le retour ! Très utile de connaitre le bon déroulement et la fin des opérations de dépannage, et surtout un résultat positif, exemple à suivre pour toutes les personnes venant chercher une solution, voire une bonne issue à leur problème, mais oubliant malheureusement le plus souvent d'informer les contributeurs de la finalité de leur intervention.
Pour ce qui vous concerne, pas besoin donc de rajouter un deuxième circulateur, investissement transféré aux cadeaux de noël.
Cordialement.
19 novembre 2017 à 18:02
forum consulter ce sujet Démonter un circulateur Calory TOP

Bonsoir.
Votre installateur a certainement des raisons de vous proposer ce modèle, qui doit être adapté à une installation dont on ne connait pas les caractéristiques, mais que lui doit connaitre.
Cette installation est apparemment assez importante, et on pourrait même s'étonner qu'elle ne comporte qu'une pompe, avec 5 appartements, c'est un gros problème quand survient une panne, une seule pompe et plus de chauffage.
Logiquement ce sont des pompes doubles pour de telles installations, mais ce n'est qu'une parenthèse.
Vous pouvez demander à votre installateur un devis avec d'autres marques, comme DAB ou Salmson, avec des courbes et débits équivalents.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 21:07
forum consulter ce sujet Remplacement pompe par circulateur électronique

Bonsoir.
Le coffret de contrôle qu'on vous a prêté était-il neuf ?
Il s'agit d'un LOA 21 ? Si le voyant du coffret s'allume par intermittence pendant le fonctionnement, il est probable que la flamme décroche et il faudrait vérifier la pression qui doit être de 11 bars.
Le réglage d'un brûleur est assez pointu et supporte mal les approximations.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 18:50
forum consulter ce sujet Panne brûleur Cuenod NC4

Bonsoir.
Je ne comprends pas très bien votre question.
Une photo des pompes serait plus explicite afin de pouvoir vous aider.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 18:22
forum consulter ce sujet Avis corrosion pompes chauffage

Bonsoir. Merci pour le retour.
Juste une petite observation, quand le volant s'est mis à tourner, vous êtes-vous assuré qu'il ne tournait pas dans le vide sur son axe ? le volant est juste emboîté sur un carré, et il arrive que le volant tourne, mais pas la tige de commande.
C'est à vérifier.
Si vous voulez à tout prix chauffer l'étage, reste encore une solution, si vous êtes bon bricoleur.
Vous pouvez, aux moindres frais, utiliser le piquage comme retour, en le raccordant dessous le vase d'expansion sur la même conduite, sans oublier de créer un point haut pour la pose d'un purgeur automatique.
Reste à savoir si vous vous sentez en forme pour cette éventuelle transformation.
Cordialement.
15 novembre 2017 à 19:29
forum consulter ce sujet Démonter un circulateur Calory TOP

Re-Bonjour.

Content que l'expérience se soit avérée positive.
Le problème, apparemment, c'est que votre vanne n'a pas de raccord démontable de part et d'autre si vous souhaitez la changer. du genre raccord union, brides.
Pour la remplacer, ce ne sera pas simple.
Personnellement, j'essaierais de débloquer cette vanne en insistant un peu sur le volant, manœuvre de fermeture et d'ouverture afin de donner un peu de jeu, à défaut, utiliser la tige de commande directement avec une pince et avec délicatesse.
Changer la tête uniquement implique de trouver la même vanne dans la même marque, il n'y a pas de standard dans ces têtes de vannes, et ce sera compliqué de la trouver.
Quant au circulateur, il n'y a pas de crainte particulière concernant un "encrassement", je le laisserais fonctionner tant qu'il tient le coup.
Bon courage. Cordialement.
15 novembre 2017 à 14:46
forum consulter ce sujet Démonter un circulateur Calory TOP

Re- On va y arriver !.
Ne resterait que la vanne du retour de l'étage fermée ? vous dites un peu plus haut que personne n'y aurait touché depuis l'an dernier et qu'elle était vraisemblablement ouverte.
Avant de prendre un risque quelconque à forcer, et comme il y a un piquage au dessus de cette vanne terminé par une vanne sphérique, ce que vous pouvez faire afin de créer une circulation "artificielle", branchez un tuyau d'arrosage sur ce piquage, afin de tirer de l'eau, et en même temps, vous ouvrez le remplissage du chauffage pour compenser cette perte de pression, le tout avec précaution afin de ne pas dépasser la pression des 3 bars qui déclencherait l'ouverture de la soupape.
Vous devriez constater si les radiateurs chauffent ou pas au bout de quelques minutes.
Pour le vase d'expansion, dans ce cas, et à votre place, je démonterais la poignée de la vanne afin que personne, hormis ne puisse avoir accès à celle-ci.
A ma connaissance, l'UPS 25/40-180 est toujours commercialisé.
Attendons la suite. Cordialement.
14 novembre 2017 à 16:46
forum consulter ce sujet Démonter un circulateur Calory TOP

Bonjour. Bien reçu votre envoi.
On peut constater que les purgeurs automatiques ne sont pas en très bon état et qu'il serait utile de les remplacer.
Lors du changement de vos robinets thermostatiques, vous avez vidangé l'installation, il est fort possible qu'à la suite de cette intervention, un purgeur se soit encrassé, ou le flotteur bloqué, vérifiez ce paramètre qui est certainement la cause de vos déboires, d’où l'utilité de la photo.
Tenez-nous informé de ce résultat.
Je note aussi une vanne sur l'alimentation du vase d'expansion, déconseillé et même interdit.
Cordialement.
14 novembre 2017 à 10:24
forum consulter ce sujet Démonter un circulateur Calory TOP

Bonsoir. Je crois qu'il convient de faire le point.
Pour résumer, les radiateurs de l'étage ne chauffent pas, même si vous fermez le circuit (ou les radiateurs) du rez de chaussée complètement ? Cette 3ème vanne sur le retour de l'étage, où est-elle ? Il faudrait s'assurer de son ouverture.
Comment sont raccordées les nourrices de l'étage ? Est-ce que cet étage chauffait par le passé ?
Les deux bars de pression sont conseillés à titre d'essai et non pour une marche permanente.
Le circulateur me parait fonctionner normalement (voir réponse de GC également) et le fait de le positionner sur le retour n'est pas une question de température, les circulateurs généralement peuvent atteindre 110°, (accidentellement) et les "calory, AS 201, AS 301 pouvaient même rester sous tension 400 heures sans griller, dans le cas de grippage.
La position sur le retour est souvent une question de facilité lors du montage de l'installation.
Question supplémentaire, où est raccordé le retour de l'étage par rapport au circulateur ? si vous pouvez faire des photos des nourrices et de ce retour général de l'étage, on arrivera peut-être à résoudre ce problème.
Ce serait plus facile en étant sur place.
Un circulateur Grundfos UPS 25/40 -180 suffirait à votre installation.
Cordialement.
13 novembre 2017 à 18:27
forum consulter ce sujet Démonter un circulateur Calory TOP

Re, On comprend mieux votre inquiétude quand on voit l'installation.
Le circulateur est sur le retour, et pas franchement dans la position idéale pour une intervention qui consisterait à désaccoupler le moteur de la partie hydraulique.
Il y a au moins deux vis difficilement accessibles,car au ras du sol.
Nous sommes aux portes de l'hiver, et si cette pompe fonctionne, je n'y toucherais pas pour le moment.
L'idéal,à transformer l'installation, serait de la remplacer et de la raccorder sur le départ, en mettant une entretoise à l'emplacement actuel de cette pompe.
C'est juste un avis. Quant aux vannes, ce sont des vannes à opercules, et il peut arriver que l'opercule reste bloquée au fond de la vanne, si la tige de commande ou se trouve le volant est cassée,mais c'est extrêmement rare.
En vidangeant l'installation, vous pouvez démonter le tète de vanne, en prenant la précaution de la fermer avant, pour la dépose, à l'inverse d'un robinet d’arrêt qui lui doit être ouvert.
Vous ne dites pas si les coudes de retour de l'étage sont ouverts, et si les robinets thermostatiques ne sont pas bloqués, paramètres à vérifier avant d'intervenir éventuellement sur les vannes.
On ne voit pas pourquoi les radiateurs de l'étage ne chaufferaient pas,si cela fonctionnait autrefois,sans qu'il y ait eu modifications.
Augmentez la pression de l'installation à 2 bars pour faire un essai de chauffe pour l'étage et revenez sur le site pour nous informer.
Cordialement.
12 novembre 2017 à 19:01
forum consulter ce sujet Démonter un circulateur Calory TOP

Bonjour.
Là encore, en attendant la parution de vos photos, on ne peut en dire plus sur l'état des vannes, car de quel type de vanne il est question ? vanne sphérique, vanne à opercule, vanne papillon ?
Attendons les images pour se prononcer.
Cordialement.
12 novembre 2017 à 17:14
forum consulter ce sujet Démonter un circulateur Calory TOP

Re. Vous devez impérativement avertir votre propriétaire de la situation, car s'il advenait une catastrophe, ce que je ne souhaite pas, il ne pourra prétendre qu'il ignorait la situation, et cela dégage aussi votre éventuelle responsabilité.
Le gaz n'est pas un jouet, et GC le rappelle parfaitement dans sa réponse 3, si l'installation n'est pas conforme, il faut intervenir.
On se demande d'ailleurs, qui a pu prendre la décision d'ouvrir la distribution de gaz pour cette installation qui ne répond pas aux règlements et normes en vigueur.
Cordialement.
11 novembre 2017 à 19:31
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich DTG 135 Eco.NOx au gaz ne s’arrête pas

Bonjour.
Sans être sur place pour constater, difficile de répondre avec certitude à votre problème.
Ce que l'on peut dire, c'est qu'il appartient au propriétaire d'intervenir le plus rapidement possible sur cette chaudière."bidouiller" le gaz soi-même en n'ayant pas la compétence relève de l'inconscience, sauf si votre propriétaire est dans le métier.
D'après vos dires,je pense que l'aquastat de réglage est HS et qu'il est à remplacer.
La chaudière ne fonctionne que sur l'aquastat de sécurité, et on ne doit pas rester dans cette situation.
Intervenez à nouveau auprès de ce propriétaire avant que la situation ne s'aggrave.
Cordialement.
11 novembre 2017 à 17:49
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich DTG 135 Eco.NOx au gaz ne s’arrête pas