Pot de combustion déchiré sur chaudière Viessmann Vitola
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18002
Question Forum Chauffage : Pot de combustion déchiré sur chaudière Viessmann Vitola
Invité

Bonjour.
Quels sont les risques d'un pot de combustion déchiré sur une chaudière Viessmann Vitola uh-18 18/21kW de 1985 ?
Merci.
Quels sont les risques d'un pot de combustion déchiré sur une chaudière Viessmann Vitola uh-18 18/21kW de 1985 ?
Merci.
11 juillet 2016 à 18:58
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Pot de combustion déchiré sur chaudière Viessmann Vitola
Bonjour.
Pas de risque particulier, sinon que le rendement de la chaudière est diminué, le pot de combustion sert à freiner le parcours des gaz, et garder de cette façon la chaleur de ces gaz dans le foyer.
Sur les chaudières en fonte sectionnées, ce sont les carneaux qui jouent le même rôle.
Le plus sage serait tout de même de remplacer ce pot de combustion.
Cordialement.
Pas de risque particulier, sinon que le rendement de la chaudière est diminué, le pot de combustion sert à freiner le parcours des gaz, et garder de cette façon la chaleur de ces gaz dans le foyer.
Sur les chaudières en fonte sectionnées, ce sont les carneaux qui jouent le même rôle.
Le plus sage serait tout de même de remplacer ce pot de combustion.
Cordialement.
12 juillet 2016 à 08:27
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Pot de combustion déchiré sur chaudière Viessmann Vitola
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
12 juillet 2016 à 08:45
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Pot de combustion déchiré sur chaudière Viessmann Vitola
Invité

Les "pots de combustion" ou cylindres munis de la galette réfractaire arrière sont toujours disponibles à la commande... le prix se situe vers 400-600 €.
12 juillet 2016 à 19:08
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Pot de combustion déchiré sur chaudière Viessmann Vitola
Bonjour,
Le pot de combustion sert à chicaner les fumées, pour diminuer les températures, mais n'oublions pas que, si cette "chicane" est détruite, les températures de fumées sont plus fortes.
Le rendement est certes modifié.
Si ce pot de combustion a été détruit, la question que j'aurais à poser est : y a t-il un entretien de réalisé sur votre chaudière ?
En effet, si le brûleur dégage une puissance flamme supérieur à celle que votre chaudière ne peut encaisser, il en va de la destruction de votre corps de chauffe.
Je vous rappelle que les générateurs de chauffage doivent être contrôlés une fois par an, et qu'il en va de votre vie ainsi que celle de votre famille qu'un professionnel contrôle l'émanation de monoxyde de carbone en plus de tous les autres contrôles.
Votre générateur ne sera que plus performant, et sa longévité assurée.
Cordialement.
Le pot de combustion sert à chicaner les fumées, pour diminuer les températures, mais n'oublions pas que, si cette "chicane" est détruite, les températures de fumées sont plus fortes.
Le rendement est certes modifié.
Si ce pot de combustion a été détruit, la question que j'aurais à poser est : y a t-il un entretien de réalisé sur votre chaudière ?
En effet, si le brûleur dégage une puissance flamme supérieur à celle que votre chaudière ne peut encaisser, il en va de la destruction de votre corps de chauffe.
Je vous rappelle que les générateurs de chauffage doivent être contrôlés une fois par an, et qu'il en va de votre vie ainsi que celle de votre famille qu'un professionnel contrôle l'émanation de monoxyde de carbone en plus de tous les autres contrôles.
Votre générateur ne sera que plus performant, et sa longévité assurée.
Cordialement.
18 juillet 2016 à 13:07