Question Forum Chauffage : Entretien chaudière Viessmann Vitola Bifferale
Invité

Bonjour.
Ma chaudière Viessmann Vitola Bifferale 1993 fonctionne et a toujours été entretenue par une société.
Mais voilà, ils partent les uns après les autres à la retraite (et c'est normal).
Seulement la "relève" ne la connait pas donc, changement de pièce par ci par là, qu'importe !!
Et peut-être aussi la chaudière !!
Existe-t-il un chauffagiste pouvant l'entretenir en région Ile de France ??
LENA
Ma chaudière Viessmann Vitola Bifferale 1993 fonctionne et a toujours été entretenue par une société.
Mais voilà, ils partent les uns après les autres à la retraite (et c'est normal).
Seulement la "relève" ne la connait pas donc, changement de pièce par ci par là, qu'importe !!
Et peut-être aussi la chaudière !!
Existe-t-il un chauffagiste pouvant l'entretenir en région Ile de France ??
LENA
30 avril 2016 à 16:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Entretien chaudière Viessmann Vitola Bifferale
Bonjour.
Il n'y a pas d'entretien particulier sur la chaudière proprement dite, à par le ramonage, mais il y a de l'entretien au niveau du brûleur, et c'est sans doute ce dont vous voulez parler.
La régulation, si vous en avez une, est à contrôler de temps en temps, remise à l'heure (éventuel), plages horaires de chauffe pour l'abaissement nocturne, autant de paramètres qui, normalement ont été faits à la première mise en service, et pour lesquels, il est assez rare d'intervenir.
Lors de la pose de cette chaudière et des accessoires qui la complètent, des notices de montage et de réglage ont été normalement fournis qui devraient permettre à un intervenant une maintenance normale.
Cordialement.
Il n'y a pas d'entretien particulier sur la chaudière proprement dite, à par le ramonage, mais il y a de l'entretien au niveau du brûleur, et c'est sans doute ce dont vous voulez parler.
La régulation, si vous en avez une, est à contrôler de temps en temps, remise à l'heure (éventuel), plages horaires de chauffe pour l'abaissement nocturne, autant de paramètres qui, normalement ont été faits à la première mise en service, et pour lesquels, il est assez rare d'intervenir.
Lors de la pose de cette chaudière et des accessoires qui la complètent, des notices de montage et de réglage ont été normalement fournis qui devraient permettre à un intervenant une maintenance normale.
Cordialement.
30 avril 2016 à 17:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Entretien chaudière Viessmann Vitola Bifferale
Invité

Bonjour et merci BP84 pour votre réponse.
Jusqu'aux 23 ans de la VITOLA BIFFERALE 1993 aucun souci.
Après changement OVENTROP et filtre FUEL par le "remplaçant" (pourquoi changement ?? je n'y connais rien), déclenchement FUMÉE dans le local chaudière. Alarmes détecteur fumée et détecteur CO2 aux AURORES !!
1er INSTINCT couper l’électricité et tout aérer.
Donc plus confiance dans leurs intervenants.
LENA
Jusqu'aux 23 ans de la VITOLA BIFFERALE 1993 aucun souci.
Après changement OVENTROP et filtre FUEL par le "remplaçant" (pourquoi changement ?? je n'y connais rien), déclenchement FUMÉE dans le local chaudière. Alarmes détecteur fumée et détecteur CO2 aux AURORES !!
1er INSTINCT couper l’électricité et tout aérer.
Donc plus confiance dans leurs intervenants.
LENA
05 mai 2016 à 18:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Entretien chaudière Viessmann Vitola Bifferale
Bonsoir.
Bien reçu vos constatations. L'oventrop est un pré-filtre situé entre le brûleur et l'arrivée fioul de la cuve, en principe, il ne devrait pas y avoir de modification dans le fonctionnement du brûleur après son remplacement.
Il y a de fortes chances (si l'on peut dire) pour que ce brûleur ait été déréglé pour des raisons que j'ignore, et qui a conduit l'intervenant à remplacer le filtre, ou bien le contraire, après avoir remplacé le filtre, l'intervenant a peut-être voulu refaire un réglage qui s'est avéré être en dehors de ses compétences, et le résultat est celui que nous connaissons.
A mon avis, il faut revoir les réglages du brûleur, et pour le moins savoir ce qui a été fait sur celui-ci lors l'intervention, pour se faire une idée plus précise du problème.
Cordialement.
Bien reçu vos constatations. L'oventrop est un pré-filtre situé entre le brûleur et l'arrivée fioul de la cuve, en principe, il ne devrait pas y avoir de modification dans le fonctionnement du brûleur après son remplacement.
Il y a de fortes chances (si l'on peut dire) pour que ce brûleur ait été déréglé pour des raisons que j'ignore, et qui a conduit l'intervenant à remplacer le filtre, ou bien le contraire, après avoir remplacé le filtre, l'intervenant a peut-être voulu refaire un réglage qui s'est avéré être en dehors de ses compétences, et le résultat est celui que nous connaissons.
A mon avis, il faut revoir les réglages du brûleur, et pour le moins savoir ce qui a été fait sur celui-ci lors l'intervention, pour se faire une idée plus précise du problème.
Cordialement.
05 mai 2016 à 20:12