Membre inscrit BP84 sur le forum Chauffage

BP84
a posté 638 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir.
Si vous souhaitez raccorder du cuivre ou du PVC sur de la fonte, utilisez le raccord Bourdin, fait pour cela, et dont l’existence est très ancienne.
Pour ça, il vous faut percer la fonte de plusieurs petits trous (à défaut d'avoir une mèche suffisamment grande) et faire sauter la pastille pour y introduire le raccord.
Vous trouverez ce qu'il vous faut chez un fournisseur plomberie, ou sur internet CGR plomberie.
Cordialement.
03 octobre 2018 à 21:53
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats de chaudière ?

Bonsoir.
Mon point de vue rejoint celui de VETC, vous avez 48 heures devant vous après dégazage de la cuve, pour opérer, ensuite, il faudra recommencer le dégazage.
Cordialement.
29 septembre 2018 à 19:43
forum consulter ce sujet Découpe scie sabre électrique cuve PE fioul

Publicité

Bonsoir.
Il serait intéressant de savoir quelle est la température de départ de l'installation vers les radiateurs, avant de conclure que la température des retours est trop basse et provoque ce point de rosée.
Cordialement.
29 septembre 2018 à 19:34
forum consulter ce sujet Choix vanne 3 voies pour pellet Hydro Ravelli HRV 135

Re. Si vous pensez que ce que vous avez vu convient, allez-y, je pense que notre participation, VETC et moi-même est devenue inutile.
Bonne chance.
Cordialement.
29 septembre 2018 à 19:29
forum consulter ce sujet Soudure à l’étain de 2 pièces en acier

Bonsoir.
Souder fer sur fer à l'étain ne convient pas. On ne sait pas trop ce que vous voulez faire ?
S'il s'agit d'un support sur un tube chauffage de 1 pouce, n'y pensez pas.
S'il s'agit de raccorder deux tubes fer entre eux, pas davantage.
Si vous voulez raccorder un tube fer sur un tuyau plomb, là c'est possible.
Fer sur fer, on vous l'a dit nécessite un poste autogène, et de l'expérience.
Le laiton peut se souder à l'étain, selon les pièces que vous voulez assembler, et n'obligent pas nécessairement la brasure à l'argent.
Précisez vos intentions et on pourra peut-être mieux vous aider dans votre démarche.
Cordialement.
29 septembre 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Soudure à l’étain de 2 pièces en acier

Bonjour. Merci pour le retour.
Quant à la carte électronique à changer, on sait ce que vaut l'électronique, la plupart des chaudières en panne sur ce forum ont des problème d'électronique.
On appelle ça le progrès, hélas trop souvent confondu avec évolution. Cordialement.
21 septembre 2018 à 13:58
forum consulter ce sujet Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50

Bonsoir. Votre installation me parait bizarre.
Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de votre chaudière dans le cas présent ?
Votre ballon ne ressemble pas à un ballon réchauffeur susceptible d’être alimenté par une chaudière, telle qu'est représentée cette installation, vous ne pouvez pas alimenter le ballon en circuit chauffage et mélanger l'alimentation en eau froide du ballon sur ce même circuit.
Ce qu'on voit ressemble à un retour d'ECS, c'est à dire un bouclage dont le but est d'avoir de l'eau chaude instantanément.
Si c'est le cas cette installation est à revoir car il manque un clapet de retenue entre le ballon et la pompe, ce qui expliquerait votre problème.
Donnez plus de détails sur votre installation et on pourra sans doute vous venir en aide.
Cordialement.
20 septembre 2018 à 18:15
forum consulter ce sujet Eau devient froide pendant la douche

Bonjour.
Il est fort probable que "l'explosion" provienne des électrodes dont le train d'étincelles se fait derrière le gicleur et non devant, le fioul s'enflamme quand il y a suffisamment d'accumulation dans le foyer.
Pour s'en assurer, il faut faire démarrer le brûleur en dehors du foyer afin de vous rendre compte d’où part le train d'étincelles ; vous avez 10 à 15 secondes avant la libération du fioul, il vous faut 3 ou 4 secondes pour constater le phénomène.
Si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, consultez un pro.
Cordialement.
18 septembre 2018 à 14:06
forum consulter ce sujet Problème brûleur Riello RG01

Bonsoir.
Il est possible que vous soyez obligé de forcer un peu sur ce bouchon, qui est muni d'un joint d'étanchéité et qui nécessite un serrage minimum, vous ne le casserez pas pour autant, mais attention tout de même à l'eau qui va s'échapper, sans toutefois provoquer une inondation.
Cordialement.
17 septembre 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50

Bonsoir.
Si la chaudière est encore dans son emballage,la notice correspondante se trouve à l'intérieur.
Pour d'autres informations : AUER-GIANOLA, Rue de la République, 80210 Feuquières-en-Vimeu. 0322612100.
Cordialement.
16 septembre 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Recherche notice chaudière Gianola Giatherm 35

Bonjour.
Si vous êtes certain de l'étanchéité du circuit chauffage, vérifiez l'évacuation de la soupape de sécurité côté chauffage, si elle est raccordée à un écoulement, de même, si une fuite intérieure du corps de chauffe est présente, elle peut passer inaperçue, surtout si la chaudière fonctionne pour l'ECS.
Cordialement.
10 septembre 2018 à 12:52
forum consulter ce sujet Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation

Bonjour. Curieuse affaire que la votre.
Une bride neuve remplacée et percée en 5 jours n'est pas croyable, voire impossible si pas de défaut de fabrication.
En n'étant pas sur place pour constater, difficile de répondre avec précision a votre question.
La bride en attente du ballon est-elle, elle même, en bon état ? a-t-elle été grattée avant le changement du joint ?
La fuite détectée au niveau de cette bride ne viendrait-elle pas du ballon lui-même ou des raccords EF ou EC? le serrage des écrous lors du remplacement a-t-il été fait en quinconce, et suffisant ?
Le joint a-t-il été enduit de pâte à joint avant la pose, usage courant quand on remplace un joint sur un matériel ancien.
La portée de la bride en attente sur le ballon est-elle parfaitement lisse, et ce n'est pas elle,éventuellement, qui serait percée. ?
Autant de points qui mériteraient d’être vérifiés.
Il faudrait peut-être poser ces questions à votre chauffagiste.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 08:07
forum consulter ce sujet Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130

Bonjour.
Bien reçu le retour, la balle est dans votre camp,essayez l'opération auprès d'un pro, qui pourra donner son avis avant l'intervention, recherchez un chauffagiste plutôt qu'un plombier l'installation étant ancienne, il serait bon de trouver un "vieux routier." dans le métier.
Bonne chance et bon courage.
Cordialement.
01 septembre 2018 à 08:19
forum consulter ce sujet Chauffage au sol collectif froid

Re. Le circuit semble être raccordé correctement.
Une possibilité de ce manque de chaleur chez vous,le réglage des tés sur les alimentations.
Il aurait été intéressant de savoir, si,en période de chauffe, les colonnes principales sont chaudes alors que votre circuit l'est à peine..
Le gardien à mon avis, ne peut pas intervenir seul pour augmenter ou réduire la température,car ces installations sont normalement équipées de régulations automatiques et doivent être modifiées par un technicien, ce qui n'est pas le cas de votre gardien,selon vos constatations.
Il reste une possibilité, la LRAR à votre bailleur l'informant officiellement (c'est le but du recommandé) de vos déboires et de l'inviter à intervenir avant la remise en route du chauffage, en espérant qu'il envoie un personnel qualifié pour remédier à votre problème.
Il est encore temps.. Faire intervenir vous-même un technicien est à éviter tout autant que vous n'avez pas l'aval du bailleur, c'est vous qui allez payer la note, et çà n'est pas à vous de supporter ces dépenses.
Cordialement.
31 août 2018 à 19:22
forum consulter ce sujet Chauffage au sol collectif froid

Re.
Apparemment,ce sont des tés de réglage à cache-entrée (réglage dessous le capuchon).
Pour avoir accès à ce réglage, il faut dévisser le capuchon, qui peut contenir un joint, et voir si ce té de réglage est muni d'une vis ou d'une clé six pans, ou même d'un carré.
Je ne vous conseille pas d'intervenir vous-même si vous n'avez aucune compétence, car il se peut que l'intervention cause une fuite, insignifiante pour un pro,mais catastrophique pour celui qui ne l'est pas.
On voit deux tubes branchés sur une même alimentation, qui laisse également supposer qu'il pourrait y avoir une erreur dans le raccordement.
Si ces deux tubes alimentent votre appartement, il devrait y en avoir deux autres branchés sur le second tube, est-ce le cas ?
Photo de gauche. Ceci explique peut-être la réflexion que vous avez entendue, à savoir une intervention avant ou après la saison de chauffe, car si une erreur existe, il faut vidanger partiellement l'installation pour y faire d'autres piquages.
Demandez au gardien pourquoi il faut attendre cette situation pour intervenir,il semble qu'il soit au courant de la cause.
Cordialement.
31 août 2018 à 17:06
forum consulter ce sujet Chauffage au sol collectif froid

Bonjour.
Une photo de la vanne du placard orienterait sur les éventuelles possibilités de réglage..
Si votre immeuble est ancien, le chauffage par le sol était en tube acier et les réglages de faisaient par secteur ,voire colonnes, avec des coudes de retours réglables .les températures étaient beaucoup élevées qu'aujourd'hui (de l'ordre de 50°) et le chauffage par le sol était une vraie calamité pour les jambes des femmes qui étaient plus souvent à la maison que les hommes..Il en est tout autrement aujourd'hui,fort heureusement.Donc,faites une photo des raccordements de votre installation et il sera peut-être possible de juger d'une intervention. ou pas . Cordialement.
31 août 2018 à 13:53
forum consulter ce sujet Chauffage au sol collectif froid

Bonsoir.
Sans connaitre le type exact de votre chaudière actuelle Idéal-Standard (une photo serait la bienvenue) on peut supposer qu'il s'agit de la DF2, la LB 2 n'étant pas encore commercialisée.
Il est évident que le remplacement que vous souhaitez faire avec une chaudière plus récente ne peut qu'apporter une économie, les chaudières bois/charbon transformables au fioul n'ayant pas un rendement élevé.
Le brûleur C4 est un bon brûleur, ne vous en débarrassez pas, il peut s'adapter sur votre nouvelle chaudière ; pour le cas où.
Vous aurez des tuyauteries à modifier lors du remplacement chaudière.
Bon courage. Cordialement.
30 août 2018 à 19:44
forum consulter ce sujet Avis achat chaudière occasion

Bonjour.
Cette installation a été réalisée par un plombier et non un chauffagiste.
C'est un peu le sac de nœuds. Pas de tuyauteries façonnées,,aucun piquage,tout est fait avec des raccords habituels du commerce etc.)
Mais en l'absence de photo de la pompe, difficile de dire s'il y a un clapet sur le départ ainsi que l'aquastat limiteur du circuit.
On l'ignore puisqu'on ne voit rien, ce qui ne veut pas dire que ces accessoires n'existent pas, de même que le pot anti-boues. Sauf erreur, il y a sur le collecteur départ en bas des robinets de réglage de débit pour les boucles au nombre de deux.
La netteté des photos ne permet pas de tirer des conclusions définitives sur le bon fonctionnement de l'installation, car certains accessoires sont difficiles à identifier avec certitude, mais peut être qu'avec un gros plan on y verrait plus clair.
C'est une opinion personnelle.
Cordialement.
22 août 2018 à 08:13
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours

Bonjour.
Merci de la réponse, il est plus sage en effet de consulter un pro dans votre cas.
Le dépannage de brûleur n'est pas toujours facile, ni évident.
Bonne chance pour la suite. Cordialement.
03 août 2018 à 07:37
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann panne après changement gicleur

Bonjour.
Pourquoi avoir changé tout ce matériel sans connaitre l'origine de la panne.
Si le brûleur "broutait"au démarrage, il manquait très certainement de pression, et par là même de débit, ce qui explique éventuellement un décrochement de la flamme.
Depuis le remplacement de la pompe, avez-vous vérifié la pression ?
C'est la première chose à faire après un remplacement.
Ensuite le gicleur, certains ont des défauts, même neufs. Faites tourner le brûleur et vérifiez que le fioul arrive en desserrant l'écrou (pas complètement) à la sortie de la pompe vers le gicleur.
On ne sait pas si la cuve est en charge par rapport au brûleur, si le brûleur est alimenté en bi-tubes ou en mono ?
N'y aurait-il pas une vanne fermée par nécessité, sur l'arrivée du fioul pour vos travaux ?
Autant de questions qui se posent quand on n'est pas sur place.
Si vous avez d'autres infos, faites les connaitre. Cordialement.
02 août 2018 à 17:26
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann panne après changement gicleur

Bonsoir.
Changer de circulateur, pourquoi pas si cela est indispensable. Enlever la vanne 4 voies, pour quelles raisons ?
Cela signifie transformation des tuyauteries et quelques dépenses supplémentaires.
La sonde de température ECS commande, en principe la marche du circulateur sur le circuit ballon.
Vous devez en avoir une autre qui commande la pompe chauffage que vous voulez remplacer.
On suppose que vous avez certainement une régulation automatique qui gère l'ensemble de l'installation.
Vous aurez peut-être à intervenir sur cette régulation si elle est programmée pour une priorité sur l'ECS et modifier les codes le cas échéant.
Tout cela dépend de ce que vous voulez faire pour cette installation. Cordialement.
18 juin 2018 à 21:27
forum consulter ce sujet Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2

Bonsoir.
Mettre une vanne sur l'arrivée radiateur peut être la solution, mais cela implique de fileter ou de souder un filetage, voire deux, sur le tube qui est du 33x42, ce qui n'est pas si facile, même pour un professionnel.
Si à proximité de l'emplacement que vous avez choisi pour effectuer ce travail, il y a un raccord démontable, ce serait plus simple, mais cela m'étonnerait, vous seul connaissez votre installation.
A plus tard sur le forum avec de bonnes informations.
Cordialement.
17 juin 2018 à 19:40
forum consulter ce sujet Démonter tête de robinet ancien radiateur à volant quart de tour

Bonjour.
Le terme de piston est exact.
La tige de commande est pourvue, à l'intérieur du robinet d'un piston qui coulisse dans le secteur, si vous fermez le robinet de plusieurs tours en utilisant le support gradué du volant, les traits sont un repaire de l'enfoncement du piston.
Plus vous tournez dans le sens horaire, plus le piston s'enfonce dans le secteur et diminue le passage de l'eau.
Quand vous remontez le support volant vous remarquez que les traits sont plus avancés vers l'arrivée au radiateur.
Quand le volant est remonté à son tour pour une utilisation normale, le réglage opéré auparavant ne change plus, l'ouverture et la fermeture se font comme avant, entre les butées.
Dès lors, on dit que ce sont des robinets à double réglage, car il y a celui sur lequel l'utilisateur peut intervenir (ouvert/fermé) et l'autre est celui normalement réservé au professionnel, servant à équilibrer l'installation, et dont l'utilisateur n'a pas, en principe connaissance afin de ne pas dérégler ce qui a été fait.
Cordialement.
16 juin 2018 à 12:33
forum consulter ce sujet Démonter tête de robinet ancien radiateur à volant quart de tour

Bonsoir.
Étant donné les difficultés rencontrées pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de ce robinet (qui doit être de marque SAR) vous n'arriverez pas à démonter la tête, même en la chauffant, et si vous chauffez à cet endroit, vous prenez le risque de casser le métal.
Mon avis est qu'il vaudrait mieux, si vous en avez la place, le démonter de la tuyauterie, cette fois en le chauffant sur le coude, sans danger.
Je pense de plus en plus à ce problème de secteur qui est donc, soit désolidarisé de la tige, elle-même équipée d'une sorte de piston qui coulisse dans le secteur permettant un double réglage, soit le secteur est cassé à l'intérieur, du fait même de son ancienneté. Si vous parvenez à démonter, vous verrez alors ce qu'il convient de faire.
Inutile à mon avis de toucher au presse-étoupe pour le moment.
A suivre. Cordialement.
15 juin 2018 à 19:54
forum consulter ce sujet Démonter tête de robinet ancien radiateur à volant quart de tour

Bonsoir.
Bien reçu l'information sur la manipulation du robinet.
Si vous êtes parvenu à faire tourner la tige de commande, mettez l'index sur la gauche jusqu'à la butée, et faites un essai de chauffe dans cette position, puis fermez le robinet dès que la chaleur se fait sentir.
Ce qui peut se produire et qu'on ne peut voir, c'est que la tige de commande n’entraîne pas le secteur de fermeture quand il y a manipulation.
Quant au robinet en 33x42, vous ne le trouverez pas, il y longtemps qu'on ne raccorde plus de radiateurs dans ce diamètre, on ne retrouve ces raccordements que dans les installations très anciennes qui fonctionnaient en thermosiphon, les circulateurs n'en étaient qu'à leur début, et pour les plombiers de 1937, ils ne touchaient pas au chauffage.
Les installations étaient réalisées par les monteurs en chauffage, qui, eux, ne faisaient pas de plomberie. Chacun son métier !
Mais çà, c'était avant.
Cordialement.
14 juin 2018 à 21:16
forum consulter ce sujet Démonter tête de robinet ancien radiateur à volant quart de tour

Bonsoir.
Avant de démonter la tête, il faudrait essayer de desserrer le presse-étoupe et de faire manœuvrer la tige de commande en utilisant le méplat à l'aide d'une clé à molette et tourner légèrement de gauche à droite.
Ces robinets, bien qu'anciens sont de très bonne qualité, et sont à secteur.
La tige de réglage (index) sur laquelle repose le volant, permet de régler le débit en utilisant les graduations repérées par des traits.
Il est possible que le robinet qui semble être fermé, soit au contraire ouvert, il suffit de sortir l'index de sa position actuelle et de le positionner vers la gauche, puis de tourner ensuite vers la droite pour le fermer.
Il est évident que sur place, il serait plus facile de se faire une idée plus précise de la situation.
Vous ne risquez rien de pratiquer cette opération.
Cordialement.
13 juin 2018 à 21:10
forum consulter ce sujet Démonter tête de robinet ancien radiateur à volant quart de tour

Bonsoir cleon.
J'ai très bien compris votre propos concernant la pression du ballon, mais il semble que vous n'ayez bien assimilé ma réponse 4.
Si le ballon résiste à une pression de service maxi de 7 bars côté sanitaire, même s'il est vide, ce n'est pas la pression du chauffage, maxi 3 bars (momentanément) qui risque de le déformer.
Je ne vois pas où est le problème.
Cordialement.
12 juin 2018 à 21:47
forum consulter ce sujet Question hivernage et position vase d'expansion

Bonsoir.
Votre ballon est au milieu de la chaudière, elle-même protégée par une jaquette calorifugée et par votre antigel.
Ce ballon ne risque rien comme indiqué plus haut.
Quant à la pression du ballon,la soupape sanitaire est tarée à 7 bars, le ballon peut donc résister à cette pression qui ne sera d'ailleurs jamais atteinte.
Ce n'est donc pas la pression du chauffage qui entoure le ballon qui peut poser problème, la soupape chauffage étant tarée, elle, à 3 bars. Vous pouvez être rassuré.
Cordialement.
11 juin 2018 à 19:24
forum consulter ce sujet Question hivernage et position vase d'expansion

Bonjour.
Vous pouvez vidanger le chauffage afin d'y mettre de l'antigel sans vidanger le ballon sanitaire qui ne risque rien là où il est.
Si vous souhaitez tout de même le vider, vous ne pouvez le faire que par siphonnage, il n'y a pas de vidange directe sur ce type de ballon incorporé dans la chaudière.
Il est recommandé de remplir le ballon avant de mettre la chaudière en marche, car ce ballon est pratiquement en contact avec le foyer et pourrait subir une dégradation s'il n'y avait pas d'eau à l'intérieur.
En résumé, si vous êtes absent pour l'hiver, le ballon peut rester plein, mais il serait prudent de vidanger les tuyauteries sanitaires au maximum si la maison n'est pas chauffée.
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:15
forum consulter ce sujet Question hivernage et position vase d'expansion

Bonjour.
Le remplacement de ce briquetage n'est pas nécessaire, et vous ne le trouverez plus, il était livré avec la chaudière LB2 en version fioul par idéal-standard.
Vous pouvez éventuellement laisser la brique du fond sur la façade arrière, si son état le permet, mais ce n'est pas indispensable, et il n'y a pas de risque particulier à tout supprimer.
Cordialement.
04 juin 2018 à 14:03
forum consulter ce sujet Rénovation chaudière Idéal standard LB2

Bonsoir.
A la question 1, oui il est possible que l'eau sanitaire et celle du chauffage entrent en communication lorsque le réchauffeur du ballon, ou le serpentin sont percés.
A la question 2, généralement, une réparation n'est pas envisageable, le réchauffeur est HS et est à remplacer, quand c'est possible, selon le type et le modèle de chaudière.
Cordialement.
14 mai 2018 à 18:58
forum consulter ce sujet Chaudière Rotex Gaz + module solaire

Bonjour.
Votre installation est équipée d'un robinet d'alimentation, dont on ignore l'emplacement.
Une photo de la chaudière et des raccordements aiderait à solutionner votre problème.
Quand vous purgez les radiateurs, vous devez alimenter l'installation en même temps afin d'équilibrer la pression, d’où la nécessité de savoir où se trouve ce robinet.
Cordialement.
14 mai 2018 à 13:17
forum consulter ce sujet Problème purge radiateurs chaudière De Dietrich EMC-M 24/28

Bonsoir.
Cette vanne mélangeuse est une vanne 4 voies dont l'une est bouchonnée.
Vous ne pourrez avoir un bon fonctionnement sans une modification des raccordements.
Le départ vers les radiateurs est celui qui est bouchonné. Le retour radiateurs vers la chaudière est celui de droite sur la vanne.
On suppose que la chaudière est à gauche, ce qui n'est pas précisé.
Quand la modification sera faite, le réglage du circuit est celui indiqué par VETC.
Pour le moment, votre installation "tourne" pratiquement à contre courant, ce qui empêche une élévation de la température comme vous l'indiquez dans votre question.
La participation d'un chauffagiste s'impose pour cette modification, mais c'est vous qui voyez.
Cordialement.
12 mars 2018 à 21:43
forum consulter ce sujet Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage

Bonsoir.
On ne distingue pas bien les pièces photographiées car les images de fond viennent un peu contrarier la recherche, mais vous devez être en présence d'ancienne cuisinière à chauffage, la partie mobile est en principe le foyer "d'été", c'est celui qui permet de cuisiner sans faire chauffer l'eau de l'installation, on le retire pour l'hiver, et la cuisinière reprend alors son rôle de chaudière.
Rien ne vous empêche de faire un essai, si l'ensemble est raccordé et en eau.
Cordialement.
15 février 2018 à 19:30
forum consulter ce sujet Restauration cuisinière à bois ancienne

Bonsoir VETC.
Nous sommes d'accord sur le fait que les chaudières actuelles sont plus performantes que celle mentionnée dans ma réponse.
Mon propos était de faire observer que le remplacement seul d'un brûleur, même sur une chaudière ancienne, permettait de faire certaines économies.
Je n'ai pas dit non plus que tous les éventuels remplacements de brûleur apporteraient une réduction de la consommation de 50%, le cas précité est un peu particulier.
Il est évident que 4500 litres de consommation annuelle représentent un budget élevé, mais quand l'investissement d'une chaudière et de son brûleur s'avère trop élevé, on peut changer d'abord le brûleur, et plus tard, la chaudière.
La chaudière à laquelle je fais référence dans ma réponse est une LB27 de 28000 kcal.
La modification apportée au brûleur (qui était un 1450 t/m) a été remplacée par le cuenotherm D3.
La modification d'un brûleur D3 qui a permis d'améliorer le rendement consistait à remplacer l'accroche-flamme (20 fentes) par un accroche-flamme de brûleur C4 (4 fentes), et l'obstruction de l'un des deux carneaux de la chaudière.
Réglage du brûleur, mais, en toute franchise, je n'ai pas les données complètes de ces réglages, seuls les deux chiffres qui parlent d'eux-mêmes ont retenu mon attention, à savoir, les 4500 L ça ne s'oublie pas tellement c'est rare, et les 6% de mieux sur le brûleur.
Je crois pouvoir dire si ma mémoire ne me trahit pas, que la température des fumées était avant le changement d'accroche-flamme autour de 300°, une fois modifié, on était autour de 270°.
En l'absence de chiffres réels, à titre de comparaison, si le rendement était à l'origine de 66%, après modification, il était de 72 %.
Cordialement.
05 février 2018 à 19:19
forum consulter ce sujet Forum chauffage conseils choix marque brûleur fioul

Bonsoir.
Je partage en partie l'avis de VETC, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que remplacer un vieux brûleur fioul sans changer la chaudière est un mauvais choix.
Un exemple parmi d'autres, une chaudière LB2 Idéal-Standard, équipée d'un brûleur "confort" consommation annuelle 9500.
Le remplacement brûleur confort par un brûleur Cuénod type cuenotherm D, 3 consommations annuelles 4500 L, sans modification de l'installation.
Aucune autre intervention particulière. Une autre observation du même genre, même type de chaudière (donc en principe à rendement peu élevé) avec brûleur Cuénod D 3, en modifiant simplement l'accroche son flamme (remplacement et adaptation d'un accroche-flamme de cuenod C 4) gain de rendement de 6% sur l'échelle de Brigon.
Ceci pour préciser qu'il y a la théorie, et la pratique, bien que les deux soient indispensables, mais pas toujours compatibles.
Je précise que mon propos n'est pas de faire la pub pour telle ou telle marque, ce qui n'est pas la destination de ce forum, simplement à titre d'infos.
Cordialement.
03 février 2018 à 20:02
forum consulter ce sujet Forum chauffage conseils choix marque brûleur fioul

Bonjour.
En montant la chaudière à 90°, il se peut qu'à l’arrêt du brûleur l'inertie fasse encore monter la température de quelques degrés et déclenche l'aquastat de sécurité.
Si cela arrive, pour remettre la chaudière en marche, vous devrez réarmer l'aquastat qui se trouve sous le capuchon noir six pans en haut à gauche sur le tableau de commande.
Pendant cette opération, il serait bon d’arrêter un court instant la pompe de circulation et d'en profiter pour purger les radiateurs, ça ne peut faire que du bien à l'ensemble de l'installation.
Cordialement.
09 janvier 2018 à 14:09
forum consulter ce sujet Puis-je démarrer la chaudière chauffage maxi

Bonjour.
Bien reçu votre observation. Je pense qu'il y a confusion dans mes propos, bien sûr que l'air des purgeurs automatiques s'en échappe, ils sont faits pour ça, mais justement, lorsque c'est bien purgé, il ne doit plus y avoir d'air qui s'échappe, à la limite un peu d'eau peu s'écouler, tant qu'il y a de l'air, la purge n'est pas terminée.
Le réglage d'usine des potentiomètres me parait correct selon moi, ne nécessite pas de modification.
Si vous voulez faire l'essai de modifier ces réglages, faites-le, conformément à l'explication que vous avez postée, mais ceci simplement à titre d'essai, car de l'eau à 90° n'est pas recommandée.
Cordialement.
08 janvier 2018 à 13:57
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204

Bonsoir.
Des purgeurs neufs ne signifient pas qu'ils remplissent leur rôle.
Le petit bouchon sur le purgeur est-il dévissé en partie ?
Il ne doit pas être bloqué complètement, l'air ne pouvant s'échapper.
Vous parlez du thermostat chaudière qui ne va pas jusqu'à la température demandée ?
Il peut être HS, s'il ne fait pas monter la température quand vous le mettez à fond.
Il faudrait pouvoir le tester, ou le faire tester par un professionnel.
Sans être sur place, on ne peut faire de constat définitif, mais un thermostat défectueux ne serait pas surprenant.
Cordialement.
06 janvier 2018 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204

Bonsoir.
Le thermocouple se trouve derrière le tableau de commande, et sert à contrôler l'ouverture du bloc gaz quand il délivre un courant très basse tension, lui-même provoqué par la flamme de la veilleuse.
En l'absence de flamme pour déclencher tout le mécanisme, il y a panne.
Vérifiez tout de même s'il s'agit bien de thermocouple à deux fils, mais sauf erreur de ma part, c'est bien de cela qu'il est question.
Cordialement.
05 janvier 2018 à 20:15
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière mixte Hydromotrix 20000

Bonsoir gerberte.
Avant d'aller plus loin, vous devriez vérifier l'état du purgeur automatique à l'arrière de la chaudière.
Si ce circuit est mal purgé, la production ECS ne fonctionne pas bien, et empêche une élévation de la température.
Après cette vérification, faites-nous part de vos observations.
Cordialement.
04 janvier 2018 à 21:07
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204

Bonjour.
Avez-vous essayé de resserrer les écrous de la plaque modérément en quinconce afin de voir si la fuite s’arrête ?
Si ça ne marche pas et si vous êtes un peu bricoleur, vous pourriez peut-être vidanger le ballon et démonter la plaque de visite, afin de voir si ce n'est pas le joint qui est défectueux.
Si c'est le cas, vous en profitez pour retirer le calcaire du ballon et après un nettoyage des surfaces planes, remplacez le joint que vous pouvez trouver chez des revendeurs de ch-eau de marque, en vous munissant du joint.
Cordialement.
03 janvier 2018 à 16:45
forum consulter ce sujet Recherche cuve pour chaudière Nestor martin 30kW

Bonsoir.
Ce tube étant nettoyé, avez-vous nettoyé le filtre de la cuve à niveau constant ?
C'est un entretien à faire tous les ans, très simple, mais efficace.
Revenez sur le forum nous faire part des résultats.
Cordialement.
02 janvier 2018 à 22:53
forum consulter ce sujet Fioul arrive très difficilement poêle à Mazout Amsta 40 SC 1

Bonsoir.
Votre panne s'apparente à un thermocouple HS et qu'il convient de remplacer.
Le problème étant de savoir si on peut retrouver l'identique, car vu l'ancienneté de la chaudière, ces thermocouples avaient 2 fils et ne pouvaient être remplacés que par l'original et non pas par un thermocouple universel.
Voyez avec un dépositaire de la marque dans des Ets comme peut-être Brossette, Cedéo, Richardson Etc.
Cordialement.
02 janvier 2018 à 22:37
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière mixte Hydromotrix 20000

Bonsoir.
Il faudrait préciser s'il s'agit d'un filtre à deux conduites ou à une seule.
Dans ce dernier cas, le fait d'avoir momentanément désamorcé ce filtre pour le nettoyage est souvent difficile à réamorcer, surtout si la cuve fioul est enterrée.
Il se peut aussi que votre filtre soit mal remonté et fasse prise d'air.
Il y a un joint à l'intérieur, est-il bien remis à sa place ?
Si vous pouvez en dire plus.
Cordialement.
02 janvier 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Problème chaudière Riello 40 Millenium

Bonsoir.
Cette cuve à niveau constant qui comporte deux étages, permet un double réglage.
Le réglage du bas est celui du débit manuel dans le foyer, ceci est valable pour un poêle simple, mais pour vous, il s'agit d'une chaudière ; Le réglage du haut permet de réguler la température de l'eau dans l'installation, il commande le réglage de l'étage du bas, même si celui-ci est ouvert à fond, celui du haut ralentira le débit de celui du bas afin d'éviter une température trop élevée, sans toutefois éteindre complètement le brûleur, à condition que la sonde dont vous parlez (le capillaire) soit dans son logement, qui doit être soit sur la chaudière directement, soit une tuyauterie.
Voyez où se trouve le doigt de gant dans lequel peut-être positionné le capillaire.
Cordialement.
02 janvier 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet Bouton carburateur duel chaudière Airflam

Bonsoir Marithe 53.
Merci pour le retour et content pour vous que tout soit rentré dans l'ordre.
A mon tour je vous transmets mes vœux pour la nouvelle année.
Cordialement.
02 janvier 2018 à 18:35
forum consulter ce sujet Bruit de friture dans le circulateur installation chauffage

Bonjour.
Votre installation est équipée d'une vanne 4 voies, si le circuit chauffage ne monte pas en température, vérifiez l'ouverture de la vanne 4 voies, commencez par tourner la poignée au centre de la vanne afin de voir s'il y a modification de la température des radiateurs, puis ouvrez la complètement et progressivement en fonction de vos besoins de chaleur.
Il n'y apparemment rien de grave dans votre installation.
Bonne année. Cordialement.
01 janvier 2018 à 09:22
forum consulter ce sujet Bruit de friture dans le circulateur installation chauffage

Bonsoir.
A part le filtre de la cuve à niveau constant (carburateur) n'essayez pas de démonter l'intérieur de cette cuve, le mécanisme est complexe à régler et on perd facilement une pièce dont on ne soupçonne pas la présence (une petite bille) et qui empêche ensuite un fonctionnement normal.
Si le fioul n'arrive pas dans le foyer, ce que vous pouvez démonter sans danger ni compétence particulière, c'est le tube qui relie le carburateur à l'entrée du pot de combustion.
Très souvent, ce tube est pratiquement bouché à son entrée dans le foyer et empêche le fioul d'arriver, ce phénomène est causé par un débit trop bas du combustible qui fait charbonner et obstruer l'arrivée.
Une fois nettoyé, le cycle repart normalement.
Profitez de cette petite intervention pour nettoyer également les couronnes dans le pot de combustion.
Bonnes fêtes au chaud.
Cordialement.
29 décembre 2017 à 18:06
forum consulter ce sujet Fioul arrive très difficilement poêle à Mazout Amsta 40 SC 1

Bonsoir.
Qu'appelez-vous un feu au mazout ?
C'est une chaudière avec brûleur à pulvérisation ou à caléfaction (genre poêle à mazout ?).
Un peu plus de précisions sur ce que vous avez fait et quels sont ces filtres que vous avez nettoyés nous renseigneraient mieux pour vous répondre.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2017 à 17:48
forum consulter ce sujet Problème allumage feu mazout