Bonjour.
Je possède une chaudière Buderus fioul avec production d'eau sanitaire (Ballon).
Vanne mélangeuse motorisée et sonde extérieure, chauffage radiateurs.
Je la laisse en position hiver toute l'année.
Mon problème : ma chaudière monte en température maxi en production d'eau chaude et envoie le chauffage dans les radiateurs alors que la température extérieure est de 31 degrés.
Pouvez-vous me donner une idée du problème ?
Merci.
Cordialement.
Je possède une chaudière Buderus fioul avec production d'eau sanitaire (Ballon).
Vanne mélangeuse motorisée et sonde extérieure, chauffage radiateurs.
Je la laisse en position hiver toute l'année.
Mon problème : ma chaudière monte en température maxi en production d'eau chaude et envoie le chauffage dans les radiateurs alors que la température extérieure est de 31 degrés.
Pouvez-vous me donner une idée du problème ?
Merci.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 09:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Régulation chaudière fioul Buderus logana 105 ecomatic
Bonjour.
Il semblerait que la sonde extérieure soit en défaut.
Vous pouvez passer sur la position antigel de la régulation afin de voir si celle-ci ferme la vanne mélangeuse et le circulateur.
Si ce n'est pas le cas, il faut tester les sondes ext. et de départ en premier lieu.
Cordialement.
Il semblerait que la sonde extérieure soit en défaut.
Vous pouvez passer sur la position antigel de la régulation afin de voir si celle-ci ferme la vanne mélangeuse et le circulateur.
Si ce n'est pas le cas, il faut tester les sondes ext. et de départ en premier lieu.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 20:46