Comparatif chaudières bois et questions diverses
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
18026
Question Forum Chauffage : Comparatif chaudières bois et questions diverses
Bonjour à tous,
Je voudrais avoir l'avis de connaisseurs sur des questions a propos de chaudières bois,
jusqu’à cette année j'avais une cuisinière/chaudière bois Morvan qui, au bout de 7 ans seulement s'est percée, je voudrais en changer et ne pas remettre ce type de chaudière ayant un très mauvais rendement au final, pratique pour popoter, mais pas pour se chauffer...
J'étais reparti sur une Perge MC20 classique, je pourrais avoir quelques prix intéressants sur le matériel et accessoires, j'ai eu un autre chauffagiste qui me la déconseille et me propose une HsTarm, qui serait "meilleure", c'est ma première question : laquelle des deux serait la mieux ?
Ensuite un chauffagiste me déconseille le ballon a l'air libre, celui que j'ai m'évacue les excès sur le toit, j'ai aussi une soupape de sécurité déclenchant a une certaine température, le chauffagiste que j'ai eu me conseille le vase d’expansion fermé et une soupape de sécurité, j'ai a peu prés la même chose en ce moment puisque l'eau en excès part sur le toit, est ce correct aussi ?
est ce qu'il vaut mieux mettre une soupape ramenant de l'eau froide + un vase fermé et évacuant l’excès de chaleur a l'égout ?
un voisin a aussi un second accélérateur sur son circuit de chauffe-eau avec thermostat accélérant l'eau a une certaine température et soupape de sécurité ouvrant l'eau chaude sanitaire afin que la chaudière se refroidisse dans le chauffe-eau.
bien que n'ayant pas besoin d'un ballon tampon avec cette chaudière, on me le conseille aussi ou un chauffe eau avec ballon tampon, est ce que ce ballon tampon est utile ?
Je pensais au début que j'allais remettre une chaudière a la place de ma Morvan, mais apparemment c'est plus compliqué et mon installation ne serait pas au top, donc, tant qu'a faire, je voudrais bien la remettre avec une bonne config et être tranquille...
ci joint un schéma fait a main levée pour expliquer mon installation.
Merci de vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je voudrais avoir l'avis de connaisseurs sur des questions a propos de chaudières bois,
jusqu’à cette année j'avais une cuisinière/chaudière bois Morvan qui, au bout de 7 ans seulement s'est percée, je voudrais en changer et ne pas remettre ce type de chaudière ayant un très mauvais rendement au final, pratique pour popoter, mais pas pour se chauffer...
J'étais reparti sur une Perge MC20 classique, je pourrais avoir quelques prix intéressants sur le matériel et accessoires, j'ai eu un autre chauffagiste qui me la déconseille et me propose une HsTarm, qui serait "meilleure", c'est ma première question : laquelle des deux serait la mieux ?
Ensuite un chauffagiste me déconseille le ballon a l'air libre, celui que j'ai m'évacue les excès sur le toit, j'ai aussi une soupape de sécurité déclenchant a une certaine température, le chauffagiste que j'ai eu me conseille le vase d’expansion fermé et une soupape de sécurité, j'ai a peu prés la même chose en ce moment puisque l'eau en excès part sur le toit, est ce correct aussi ?
est ce qu'il vaut mieux mettre une soupape ramenant de l'eau froide + un vase fermé et évacuant l’excès de chaleur a l'égout ?
un voisin a aussi un second accélérateur sur son circuit de chauffe-eau avec thermostat accélérant l'eau a une certaine température et soupape de sécurité ouvrant l'eau chaude sanitaire afin que la chaudière se refroidisse dans le chauffe-eau.
bien que n'ayant pas besoin d'un ballon tampon avec cette chaudière, on me le conseille aussi ou un chauffe eau avec ballon tampon, est ce que ce ballon tampon est utile ?
Je pensais au début que j'allais remettre une chaudière a la place de ma Morvan, mais apparemment c'est plus compliqué et mon installation ne serait pas au top, donc, tant qu'a faire, je voudrais bien la remettre avec une bonne config et être tranquille...
ci joint un schéma fait a main levée pour expliquer mon installation.
Merci de vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 août 2016 à 19:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Comparatif chaudières bois et questions diverses
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 891 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 891 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 août 2016 à 08:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Comparatif chaudières bois et questions diverses
Bonsoir.
Selon la puissance de votre installation, le ballon tampon est inutile.
Personnellement, je garderais le vase d'expansion ouvert, avec trop-plein.
A moins que les règlements aient été modifiés, les vases d'expansion fermés à membranes étaient interdits sur les installations à combustibles solides.
(Dans les années soixante,ils étaient autorisés).
Avec un vase ouvert,et une installation établie correctement, il n'y a pas de soucis, même en cas de coupure de courant, immobilisant la pompe.
Il aurait été souhaitable de mettre le vase en circulation en y ajoutant un retour et un robinet de réglage, ce qui absorbe davantage un éventuel emballement de la chaudière (peu probable dans votre cas). D'autant que sur votre schéma, le ballon d'eau chaude sanitaire tel qu'il est raccordé,autorise une circulation en thermosiphon pour le cas d'une défaillance de la pompe,tout en évitant une surchauffe.
Je ne connais pas les chaudières Perge sauf de nom, mais les chaudières HS sont de bonnes chaudières, qui peuvent être mixtes (bois,charbon, fioul) avec un rendement correct.
En définitive, il n'y a pas de grosse modification à apporter à cette installation, sauf à adapter la nouvelle chaudière,selon votre choix.
Cordialement.
Selon la puissance de votre installation, le ballon tampon est inutile.
Personnellement, je garderais le vase d'expansion ouvert, avec trop-plein.
A moins que les règlements aient été modifiés, les vases d'expansion fermés à membranes étaient interdits sur les installations à combustibles solides.
(Dans les années soixante,ils étaient autorisés).
Avec un vase ouvert,et une installation établie correctement, il n'y a pas de soucis, même en cas de coupure de courant, immobilisant la pompe.
Il aurait été souhaitable de mettre le vase en circulation en y ajoutant un retour et un robinet de réglage, ce qui absorbe davantage un éventuel emballement de la chaudière (peu probable dans votre cas). D'autant que sur votre schéma, le ballon d'eau chaude sanitaire tel qu'il est raccordé,autorise une circulation en thermosiphon pour le cas d'une défaillance de la pompe,tout en évitant une surchauffe.
Je ne connais pas les chaudières Perge sauf de nom, mais les chaudières HS sont de bonnes chaudières, qui peuvent être mixtes (bois,charbon, fioul) avec un rendement correct.
En définitive, il n'y a pas de grosse modification à apporter à cette installation, sauf à adapter la nouvelle chaudière,selon votre choix.
Cordialement.
19 août 2016 à 21:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Comparatif chaudières bois et questions diverses
Bonsoir, merci de votre retour très instructif.
A force d'en entendre, je commence a avoir toutes les versions, ce que j'en retiens, c'est que sur certaines chaudières, comme la Perge, il y aurait un second circuit anti ébullition qui refroidirait la chaudière en évacuant le trop plein a l'égout, le dernier chauffagiste que j'ai encore eu ce jour, me remet un circuit fermé.
Je pense que je vais abandonner ce ballon tampon et en rester sur un classique circuit comme j'avais avant, avec chaudière + chauffe eau, qui a la limite servira de tampon, un voisin a aussi installé sur son sanitaire une soupape qui vide ce chauffe eau en cas de sur chauffe, mais il a été ennuyé un soir, car la soupape était restée ouverte et a coulée toute la nuit.
Ce ballon tampon me parait un peu usine a gaz et je vais peut être me pourrir la vie avec ça, a tout hasard, le chauffagiste passé ce jour va me faire un devis avec une autre chaudière et ballon tampon, pour que le tout soit éligible au crédit d’impôt, mais j'ai l'impression que je ne vais rien gagner, car ce sera plus cher.
De plus il me faut changer les tuyaux de départ car pour alimenter le ballon tampon + chauffe eau ça ne suffirait pas, ce qui me refait des travaux supplémentaire, alors qu'actuellement, ça allait et le chauffe eau était pris en dérivation de la cana principale avec des plus petits tuyaux et cela allait...
Et les 600 litres du ballon ça fait pas mal, il parait que c'est le top, mais bon...
Je crois que je vais remettre une chaudière et un ballon pour avoir l'eau gratuite et ce sera tout, des fois, le mieux est l'ennemi du bien quand on veut trop en faire.
A force d'en entendre, je commence a avoir toutes les versions, ce que j'en retiens, c'est que sur certaines chaudières, comme la Perge, il y aurait un second circuit anti ébullition qui refroidirait la chaudière en évacuant le trop plein a l'égout, le dernier chauffagiste que j'ai encore eu ce jour, me remet un circuit fermé.
Je pense que je vais abandonner ce ballon tampon et en rester sur un classique circuit comme j'avais avant, avec chaudière + chauffe eau, qui a la limite servira de tampon, un voisin a aussi installé sur son sanitaire une soupape qui vide ce chauffe eau en cas de sur chauffe, mais il a été ennuyé un soir, car la soupape était restée ouverte et a coulée toute la nuit.
Ce ballon tampon me parait un peu usine a gaz et je vais peut être me pourrir la vie avec ça, a tout hasard, le chauffagiste passé ce jour va me faire un devis avec une autre chaudière et ballon tampon, pour que le tout soit éligible au crédit d’impôt, mais j'ai l'impression que je ne vais rien gagner, car ce sera plus cher.
De plus il me faut changer les tuyaux de départ car pour alimenter le ballon tampon + chauffe eau ça ne suffirait pas, ce qui me refait des travaux supplémentaire, alors qu'actuellement, ça allait et le chauffe eau était pris en dérivation de la cana principale avec des plus petits tuyaux et cela allait...
Et les 600 litres du ballon ça fait pas mal, il parait que c'est le top, mais bon...
Je crois que je vais remettre une chaudière et un ballon pour avoir l'eau gratuite et ce sera tout, des fois, le mieux est l'ennemi du bien quand on veut trop en faire.
19 août 2016 à 22:15