Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
18144
Question Forum Chauffage : Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471
Bonsoir,
J'ai un régulateur Siemens RVL470 qui contrôle un simple circuit de radiateurs.
Des plages d'utilisation sont programmées de telle sorte que le circuit radiateur fonctionne uniquement le matin et le soir.
Pour info, ce régulateur est connecté sur un bus comportant 2 autres régulateurs : un RVL480 qui contrôle un plancher chauffant et un RVL471 qui contrôle une chaudière au fuel et une PAC.
Lorsque le régulateur est alimenté en permanence, le circulateur démarre et s'arrête aux heures programmées. Pas de souci.
Par contre, si une coupure intervient en dehors des plages de fonctionnement, le circulateur se met en route au retour secteur et il faut attendre la plage horaire suivante pour qu'à nouveau le circulateur s'arrête en fin de plage.
Ce comportement est totalement indépendant des températures, hiver comme été c'est la même chose.
L'ennui c'est que le circuit est direct (pas de vanne 3 voies) et les radiateurs chauffent inutilement.
La mise en veille du régulateur ne change strictement rien, le circulateur continue de tourner.
J'ai beau vérifier mes paramètres, fouiller toutes les littératures que j'ai pu trouver sur ce régulateur, je ne vois pas ce qui cloche.
Sur ces régulateurs, le contact relais du circulateur est fermé au repos.
Il semblerait que le relais ne soit contrôlé que pendant les plages horaires de fonctionnement et qu'il ne fasse que maintenir son état ouvert ou fermé le reste du temps, ce qui est très surprenant.
J'avais aussi un RVL471 que j'ai utilisé à la place du 470 et il a le même comportement.
D'où mes questions :
- Y a t-il un paramétrage particulier à faire pour que le régulateur soit actif "aussi" en dehors des plages horaires ?
- Est-ce que ce problème est connu et y a t-il une solution pour y remédier ?
Merci d'avance pour votre aide.
Michel
J'ai un régulateur Siemens RVL470 qui contrôle un simple circuit de radiateurs.
Des plages d'utilisation sont programmées de telle sorte que le circuit radiateur fonctionne uniquement le matin et le soir.
Pour info, ce régulateur est connecté sur un bus comportant 2 autres régulateurs : un RVL480 qui contrôle un plancher chauffant et un RVL471 qui contrôle une chaudière au fuel et une PAC.
Lorsque le régulateur est alimenté en permanence, le circulateur démarre et s'arrête aux heures programmées. Pas de souci.
Par contre, si une coupure intervient en dehors des plages de fonctionnement, le circulateur se met en route au retour secteur et il faut attendre la plage horaire suivante pour qu'à nouveau le circulateur s'arrête en fin de plage.
Ce comportement est totalement indépendant des températures, hiver comme été c'est la même chose.
L'ennui c'est que le circuit est direct (pas de vanne 3 voies) et les radiateurs chauffent inutilement.
La mise en veille du régulateur ne change strictement rien, le circulateur continue de tourner.
J'ai beau vérifier mes paramètres, fouiller toutes les littératures que j'ai pu trouver sur ce régulateur, je ne vois pas ce qui cloche.
Sur ces régulateurs, le contact relais du circulateur est fermé au repos.
Il semblerait que le relais ne soit contrôlé que pendant les plages horaires de fonctionnement et qu'il ne fasse que maintenir son état ouvert ou fermé le reste du temps, ce qui est très surprenant.
J'avais aussi un RVL471 que j'ai utilisé à la place du 470 et il a le même comportement.
D'où mes questions :
- Y a t-il un paramétrage particulier à faire pour que le régulateur soit actif "aussi" en dehors des plages horaires ?
- Est-ce que ce problème est connu et y a t-il une solution pour y remédier ?
Merci d'avance pour votre aide.
Michel
17 octobre 2016 à 20:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471
Bonsoir.
Il est possible que certains codes internes de la régulation ne soient plus opérants, pour entrer dans ces codes et paramétrer la régulation, il faut la notice explicative habituellement destinée aux professionnels.
Un des composants de cette régulation peut être aussi HS, mais face à un écran, on ne peut rien certifier.
Vous pouvez peut-être vérifier la sonde correspondant au circuit incriminé.
Et en dernier ressort, reste la solution d'appeler un pro.
Cordialement.
Il est possible que certains codes internes de la régulation ne soient plus opérants, pour entrer dans ces codes et paramétrer la régulation, il faut la notice explicative habituellement destinée aux professionnels.
Un des composants de cette régulation peut être aussi HS, mais face à un écran, on ne peut rien certifier.
Vous pouvez peut-être vérifier la sonde correspondant au circuit incriminé.
Et en dernier ressort, reste la solution d'appeler un pro.
Cordialement.
17 octobre 2016 à 21:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471
Bonjour BP84,
Merci de vous être penché sur mon problème.
Pas de souci à signaler du côté de la seule sonde qui fonctionne très bien.
La température extérieure et l'horloge sont fournis au régulateur par un RVL480 via le bus.
Le dysfonctionnement est clairement causé par le régulateur.
Je doute qu'un composant soit HS car si c'était le cas, le problème serait permanent.
Or il n'est que transitoire. Une fois qu'un pas de programmation horaire est atteint, le régulateur fonctionne à nouveau normalement.
Il est possible en effet que le programme interne soit vérolé, bien qu'il soit difficile de concevoir qu'il le soit de la même manière sur 2 régulateurs.
Et dans ce cas, ce n'est pas un professionnel chauffagiste qui peut intervenir mais seulement un réparateur agréé Siemens qui aurait l'équipement adéquat pour se connecter au régulateur et le reprogrammer.
J'ai ouvert ce matin le RVL470 (non sans mal) à la recherche d'une batterie ou autre.
La seule pièce faisant office d'accumulateur est un supercondensateur de 0.1F qui permet seulement à mon sens de maintenir l'horloge en fonctionnement pendant une douzaine d'heure tout au plus. Je l'ai vérifié et il est OK.
De toute manière, ça n'a pas grande importance car l'horloge interne n'est pas utilisée (bus). Le reste semble en bon état.
Pour corriger ce que j'ai écrit dans mon message initial, le relais du circulateur est alimenté lorsque le circulateur fonctionne.
Ce qui rend encore plus incompréhensible le comportement que j'observe.
Pourquoi le relais est-il alimenté alors que le programme ne le lui demande pas ? Mystère. Il y a un truc qui m'échappe.
Faire intervenir un agent "Siemens" ou leur envoyer le régulateur pour expertise doit sûrement couter un bras sans avoir l'assurance d'un résultat satisfaisant. Je ne sais pas quoi faire.
Si quelqu'un a une idée lumineuse, je suis preneur.
Michel
Merci de vous être penché sur mon problème.
Pas de souci à signaler du côté de la seule sonde qui fonctionne très bien.
La température extérieure et l'horloge sont fournis au régulateur par un RVL480 via le bus.
Le dysfonctionnement est clairement causé par le régulateur.
Je doute qu'un composant soit HS car si c'était le cas, le problème serait permanent.
Or il n'est que transitoire. Une fois qu'un pas de programmation horaire est atteint, le régulateur fonctionne à nouveau normalement.
Il est possible en effet que le programme interne soit vérolé, bien qu'il soit difficile de concevoir qu'il le soit de la même manière sur 2 régulateurs.
Et dans ce cas, ce n'est pas un professionnel chauffagiste qui peut intervenir mais seulement un réparateur agréé Siemens qui aurait l'équipement adéquat pour se connecter au régulateur et le reprogrammer.
J'ai ouvert ce matin le RVL470 (non sans mal) à la recherche d'une batterie ou autre.
La seule pièce faisant office d'accumulateur est un supercondensateur de 0.1F qui permet seulement à mon sens de maintenir l'horloge en fonctionnement pendant une douzaine d'heure tout au plus. Je l'ai vérifié et il est OK.
De toute manière, ça n'a pas grande importance car l'horloge interne n'est pas utilisée (bus). Le reste semble en bon état.
Pour corriger ce que j'ai écrit dans mon message initial, le relais du circulateur est alimenté lorsque le circulateur fonctionne.
Ce qui rend encore plus incompréhensible le comportement que j'observe.
Pourquoi le relais est-il alimenté alors que le programme ne le lui demande pas ? Mystère. Il y a un truc qui m'échappe.
Faire intervenir un agent "Siemens" ou leur envoyer le régulateur pour expertise doit sûrement couter un bras sans avoir l'assurance d'un résultat satisfaisant. Je ne sais pas quoi faire.
Si quelqu'un a une idée lumineuse, je suis preneur.
Michel
18 octobre 2016 à 12:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471
Invité

J'ai une hypothèse à proposer.
Il s'agit d'un choix de Siemens pour être sûr d'assurer le chauffage jusqu'à ce que le programme revienne à la normale.
On observe un choix analogue sur les thermostats d'ambiance que l'on peut pousser temporairement et qui reviennent à la normale au prochain changement de consigne.
Il s'agit d'un choix de Siemens pour être sûr d'assurer le chauffage jusqu'à ce que le programme revienne à la normale.
On observe un choix analogue sur les thermostats d'ambiance que l'on peut pousser temporairement et qui reviennent à la normale au prochain changement de consigne.
04 décembre 2017 à 15:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471
Après moult tâtonnements, j'ai trouvé la solution : il faut simplement renseigner les valeurs de Température de non chauffage (lignes 61 et 62 pour le RVL480) pour activer le mode eco et que tout rentre dans l'ordre.
Ça n'excuse pas un comportement pour le moins bizarre mais ça a au moins l'avantage de résoudre le problème.
Depuis, mon installation fonctionne comme un charme.
Ça n'excuse pas un comportement pour le moins bizarre mais ça a au moins l'avantage de résoudre le problème.
Depuis, mon installation fonctionne comme un charme.
22 janvier 2018 à 17:40