Problème chute de pression chaudière Vaillant autocompact VSC 196 FR
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17862
Questions dépannage chaudières : Problème chute de pression chaudière Vaillant autocompact VSC 196 FR
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière gaz condensation Vaillant au sol de 2006 qui baisse en pression rapidement.
J'ai vérifié le vase d'expansion et il restait 0.1 bar de pression, je l'ai donc démonté et regonflé à 1.2 bars puis remis le réseau en eau à 1.6 bars. 3/4 jours après le réseau de chauffage chute en pression à 0.8 bars.
J'ai recontrôlé le vase et il n'avait pas bougé.
J'ai refait le test pour le vase une deuxième fois mais problème identique 3 à 4 jours plus tard.
Par ailleurs, je ne vois pas de trace de fuite sur le réseau ou dans la chaudière.
Une partie du réseau est cachée (acier) mais il n' y a pas de taches aux plafonds et murs.
Mes questions sont les suivantes :
L'hypothèse du vase est-elle bien écartée définitivement ?
Je pense couper la fonction chauffage et fermer les vannes chaudière pour voir si c'est le réseau ou la chaudière.
Avez-vous d'autres pistes ou méthodes ?
Si c'est dans la chaudière quels sont les éléments qui peuvent fuirent sans être apparents ?
Corps de chauffe...
Merci de vos retours.
J'ai une chaudière gaz condensation Vaillant au sol de 2006 qui baisse en pression rapidement.
J'ai vérifié le vase d'expansion et il restait 0.1 bar de pression, je l'ai donc démonté et regonflé à 1.2 bars puis remis le réseau en eau à 1.6 bars. 3/4 jours après le réseau de chauffage chute en pression à 0.8 bars.
J'ai recontrôlé le vase et il n'avait pas bougé.
J'ai refait le test pour le vase une deuxième fois mais problème identique 3 à 4 jours plus tard.
Par ailleurs, je ne vois pas de trace de fuite sur le réseau ou dans la chaudière.
Une partie du réseau est cachée (acier) mais il n' y a pas de taches aux plafonds et murs.
Mes questions sont les suivantes :
L'hypothèse du vase est-elle bien écartée définitivement ?
Je pense couper la fonction chauffage et fermer les vannes chaudière pour voir si c'est le réseau ou la chaudière.
Avez-vous d'autres pistes ou méthodes ?
Si c'est dans la chaudière quels sont les éléments qui peuvent fuirent sans être apparents ?
Corps de chauffe...
Merci de vos retours.
16 avril 2016 à 22:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chute de pression chaudière Vaillant autocompact VSC 196 FR
Bonsoir.
Si vous êtes certain de bon fonctionnement du vase, il faut chercher si un purgeur automatique ne fuit pas, selon son emplacement, on peut ne pas le voir.
Si la soupape du chauffage, ou le robinet de vidange sont l'un et l'autre raccordés à un écoulement, on peut également passer à côté d'une fuite, puisque la perte d'eau éventuelle irait directement dans l'égout.
A voir. Cordialement.
Si vous êtes certain de bon fonctionnement du vase, il faut chercher si un purgeur automatique ne fuit pas, selon son emplacement, on peut ne pas le voir.
Si la soupape du chauffage, ou le robinet de vidange sont l'un et l'autre raccordés à un écoulement, on peut également passer à côté d'une fuite, puisque la perte d'eau éventuelle irait directement dans l'égout.
A voir. Cordialement.
16 avril 2016 à 22:35