Question Forum Chauffage : Usure prématurée serpentin intérieur ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour.

Nous avons fait installer notre chaudière en 2008 pour être tranquille et depuis tous les 3 ans nous sommes obligés de changer le ballon, quelqu’un a t-il rencontré le même problème ?
Y a t-il une explication autre que l'utilisation d'un adoucisseur qui rendrait soi-disant l'eau acide (alors qu'après avoir effectué un test, le test s'avère négatif), notre adoucisseur est maintenant réglé à un pH de 10.

Merci de nous renseigner si possible.
14 avril 2016 à 17:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Usure prématurée serpentin intérieur ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour,

Sans préjuger de son action sur le ballon... Le pH est un des paramètres de la qualité de l'eau, mais ce n'est pas le seul.
Une eau "chimiquement pure" (H2O et rien d'autre) devient agressive car elle a tendance à tout dissoudre.
Un adoucisseur ne se règle en aucun cas "au pif".
J'ignore d'ailleurs si c'est votre cas... smile

Meilleurs sentiments.
GC
14 avril 2016 à 18:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Usure prématurée serpentin intérieur ballon d'eau chaude

GL
Membre inscrit
GL
29 753 messages
Bonjour. Quelques éléments de physicochimie.
Le degré acide ou basique de la solution est caractérisé par le pH. Un pH de 7 indique une eau neutre.
Le titre hydrotimétrique TH est l’indicateur de la minéralisation de l’eau, surtout due aux ions calcium et magnésium en solution.. Sans entrer dans les détails, un TH de 10° français est normal en sortie d'adoucisseur.
La présence de chlorures ou sulfates peut rendre l'eau agressive.
Conclusion : l'adoucisseur réglé pour débiter une eau de TH de 10 n'est pas responsable de la corrosion du ballon ; s'il s'agit bien d'une corrosion, ce qui n'est pas précisé.
Les voisins ont-ils le même genre de problèmes ?
pH et TH peuvent être déterminés avec des réactifs colorés. La précision est assez moyenne.
Cordialement.
14 avril 2016 à 20:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Usure prématurée serpentin intérieur ballon d'eau chaude

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Le problème de l'eau adoucie étant réglé, il reste à connaitre certains paramètres de l'installation, n'y a t-il pas mélange de cuivre et de tube galvanisé ?
Le ballon lui-même est-il en tôle émaillée, en galva, en inox ? autant de possibilités qui rendent possible le problème que vous rencontrez, indépendamment de ce qu'on appelle "les courants baladeurs" qui peuvent être aussi une cause de corrosion rapide.
Les professionnels de l'électricité sauront bien mieux que moi expliquer ce phénomène.
Contributeurs, à vos plumes !
Cordialement.
14 avril 2016 à 22:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Usure prématurée serpentin intérieur ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonsoir,
Bien évidemment, il y un mélange entre plusieurs matériaux dans ce cas ci, c'est de l'acier galvanisé de la chaudière et du cuivre du serpentin à l'intérieur du chauffe eau, mais cette partie va rester dans la chaudière.
La corrosion de la cuve où l'eau chaude sanitaire est produite, est un effet normal.
Mais afin de ralentir la corrosion de cette cuve on ajoute des "anodes" soit en magnésium ou en titane (si mes souvenirs sont bons). L'anode en magnésium est une pièce usuelle, il faut la changer tous les ans, voire tous les deux ans.
Dans le cas de l'anode en titane, un faible courant électrique passe à travers cette anode ce qui permet le ralentissement de la corrosion ; comparer à l'anode en magnésium, l'anode en titane n'a pas besoin d’être remplacée.
Voilà, je ne sais pas si j'étais clair et si cela vous sera utile.
Cordialement.
16 avril 2016 à 00:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
    N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
  • 2. Chauffe-eau solaire et ballon d'eau chaude
    N°22218 : Bonjour. Comment puis-je brancher un chauffe-solaire sur un ballon classique ? Je pose cette question car chez les parents (avec la prime renove) on leur a installé un chauffe-eau solaire en parallèle du ballon d'eau chaude...
  • 3. Installation ballon tampon PAC en relève de chaudière
    N°20366 : Bonjour. Je suis entrain d'installer une PAC en relève de chaudière et j'ai un soucis avec le branchement du ballon tampon (4 piquages). Sur le forum et sur le net je trouve beaucoup de schéma d'installation, mais ils ne...
  • 4. Eau chaude ballon passe dans radiateurs
    N°464 : Bonjour, j'ai l'eau chaude du ballon qui passe dans les radiateurs. D'où peut venir la panne chaudière de Dietrich au sol de 3 ans, avec ballon d'eau chaude ?
  • 5. Question hivernage et position vase d'expansion
    N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
  • 6. Plus de débit eau chaude chaudière Atlantic Perfinox 2 DUO 24
    N°22208 : Bonsoir. J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 2 DUO 24, le soucis depuis 2 jours : J'ai un très faible débit d'eau chaude, dans toute la maison, je ne sais pas quoi faire... Je l'ai installée il y à moins de 2 ans... Des...
  • 7. Problème chaudière ballon eau chaude
    N°20423 : Bonjour tout le monde, Je cherche à comprendre un petit souci que j'ai : j'ai une chaudière fioul chauffage et eau chaude. Pour ne pas la faire tourner toute l'année, j'ai décidé de mettre un ballon d'eau chaude en...
  • 8. Ballon ECS très très long à monter en température
    N°21010 : Bonjour, Je possède une chaudière Zaegel Held BlueDens FC-29 (en fait c'est une Wolf COB-29 ...) avec un ballon ECS de 160 litres. Elle a été installée par mon cher chauffagiste de l'époque qui m'a vanté un produit...
  • 9. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 10. Problème ballon d'eau chaude chaudière sol Chappée Kalina gaz B23
    N°16549 : Bonjour, Voilà je possède une chaudière basse température qui va avoir 6 ans, et qui a un souci avec son ballon de réserve d'eau chaude sanitaire (100 litres). Le problème est qu'à la sortie de ce ballon j'ai une vanne...
>>> Résultats suivants pour : Usure prématurée serpentin intérieur ballon d'eau chaude >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv fdp6rearmement ballon electriqueforum chauffage installation climatisation reversibleforum chauffage depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite