Problème eau chaude chaudière Viessmann Vitogas 100
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
18054
Question Forum Chauffage : Problème eau chaude chaudière Viessmann Vitogas 100
Mesdames, Messieurs,
J'ai un problème d'eau chaude dans la maison que je loue.
En effet, plus d'eau chaude dans la douche/robinets and co.
Le chauffage est une chaudière Viessmann Vitogas 100 (GA1).
Le niveau d'eau me parait bas (1 bar sur 4 avec indicateur sur 3) et j'imagine, sans en être sûr, que le problème vient de là.
Pourriez-vous me confirmer mon intuition ?
Si oui, comment savoir quelle vanne est à ouvrir afin d'augmenter le niveau d'eau.
J'ai beau avoir été voir les notices et certaines discussions de forum, je n'ai pas trouvé.
Je vous joins des photos de l’installation...
D'avance merci. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





J'ai un problème d'eau chaude dans la maison que je loue.
En effet, plus d'eau chaude dans la douche/robinets and co.
Le chauffage est une chaudière Viessmann Vitogas 100 (GA1).
Le niveau d'eau me parait bas (1 bar sur 4 avec indicateur sur 3) et j'imagine, sans en être sûr, que le problème vient de là.
Pourriez-vous me confirmer mon intuition ?
Si oui, comment savoir quelle vanne est à ouvrir afin d'augmenter le niveau d'eau.
J'ai beau avoir été voir les notices et certaines discussions de forum, je n'ai pas trouvé.
Je vous joins des photos de l’installation...
D'avance merci. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





18 septembre 2016 à 18:18
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Problème eau chaude chaudière Viessmann Vitogas 100
Bonsoir.
Il aurait été utile de savoir le problème exact de ce manque d'eau chaude.
Est-ce que l'eau coule froide au robinet ou vous n'avez aucun débit ?
Sur vos photos, l'alimentation chauffage se trouve entre les deux vases bleus (troisième photo à droite en haut) là où un flexible fait un pont entre les deux tuyauteries où se trouvent deux vannes sphériques.
Le manomètre de pression du chauffage est celui qui est sur la tuyauterie à droite du vase bleu et muni de sa soupape.
Avec un bar de pression, votre chaudière doit fonctionner normalement sauf si elle est équipée d'un pressostat de sécurité taré au dessus de cette pression, ce que j'ignore.
Les autres vues n'expliquent pas le problème rencontré.
Cordialement.
Il aurait été utile de savoir le problème exact de ce manque d'eau chaude.
Est-ce que l'eau coule froide au robinet ou vous n'avez aucun débit ?
Sur vos photos, l'alimentation chauffage se trouve entre les deux vases bleus (troisième photo à droite en haut) là où un flexible fait un pont entre les deux tuyauteries où se trouvent deux vannes sphériques.
Le manomètre de pression du chauffage est celui qui est sur la tuyauterie à droite du vase bleu et muni de sa soupape.
Avec un bar de pression, votre chaudière doit fonctionner normalement sauf si elle est équipée d'un pressostat de sécurité taré au dessus de cette pression, ce que j'ignore.
Les autres vues n'expliquent pas le problème rencontré.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 22:11