Impossible de monter la pression chaudière Saunier Duval sd223c
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18123
Question Forum Chauffage : Impossible de monter la pression chaudière Saunier Duval sd223c
Bonjour.
J'ai un problème avec ma vieille chaudière sd223c.
J'ai constaté que le manomètre indiquait une pression nulle.
J'ai tenté de remettre de l'eau en ouvrant la vanne et elle s'échappe quasi immédiatement par la soupape de sécurité.
Et pourtant tout fonctionne : eau chaude et même chauffage.
J'ai changé la soupape de sécurité, pensant que le ressort taré à 3 bars était HS, mais même problème.
Quand je fais déclencher la chaudière, la température monte, les radiateurs chauffent mais le mano ne bouge pas du tout.
il n'y a aucune fuite d'eau quand la chaudière fonctionne.
Pouvez-vous m'aider : Pourquoi le mano m'indiquant une pression à 0, dès que je mets de l'eau la soupape de sécurité déclenche ? le mano est-il HS ? ce qui expliquerait une pression à 0.
Mais si la vanne déclenche, cela veut dire que ma chaudière est proche de 3 bars en vérité et alors pourquoi une chaudière qui était toujours à 1 bar de pression serait-elle passée d'un coup à 3 bars ?
Je n'y comprends plus rien merci de votre aide.
J'ai un problème avec ma vieille chaudière sd223c.
J'ai constaté que le manomètre indiquait une pression nulle.
J'ai tenté de remettre de l'eau en ouvrant la vanne et elle s'échappe quasi immédiatement par la soupape de sécurité.
Et pourtant tout fonctionne : eau chaude et même chauffage.
J'ai changé la soupape de sécurité, pensant que le ressort taré à 3 bars était HS, mais même problème.
Quand je fais déclencher la chaudière, la température monte, les radiateurs chauffent mais le mano ne bouge pas du tout.
il n'y a aucune fuite d'eau quand la chaudière fonctionne.
Pouvez-vous m'aider : Pourquoi le mano m'indiquant une pression à 0, dès que je mets de l'eau la soupape de sécurité déclenche ? le mano est-il HS ? ce qui expliquerait une pression à 0.
Mais si la vanne déclenche, cela veut dire que ma chaudière est proche de 3 bars en vérité et alors pourquoi une chaudière qui était toujours à 1 bar de pression serait-elle passée d'un coup à 3 bars ?
Je n'y comprends plus rien merci de votre aide.

13 octobre 2016 à 14:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Impossible de monter la pression chaudière Saunier Duval sd223c
Bonjour.
Apparemment, le manomètre est HS, ce qui n'est pas si rare.
Si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, l'intervention d'un professionnel sera indispensable, lui seul pourra trouver un endroit susceptible de recevoir un manomètre, par exemple sur le robinet de vidange, ou tout autre emplacement sur l'installation permettant cette prise de pression.
Suite au résultat de cette investigation, il sera peut être nécessaire de remplacer le manomètre par une pièce d'origine.
Cordialement.
Apparemment, le manomètre est HS, ce qui n'est pas si rare.
Si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, l'intervention d'un professionnel sera indispensable, lui seul pourra trouver un endroit susceptible de recevoir un manomètre, par exemple sur le robinet de vidange, ou tout autre emplacement sur l'installation permettant cette prise de pression.
Suite au résultat de cette investigation, il sera peut être nécessaire de remplacer le manomètre par une pièce d'origine.
Cordialement.
14 octobre 2016 à 10:45