Thermostat sur chaudière Gaz Ferroli SGKE30
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18103
Question forum dépannage : Thermostat sur chaudière Gaz Ferroli SGKE30
Bonjour à tous,
J'ai une chaudière Gaz, Ferroli SGKE30.
J'avais un thermostat sans fil, tombé en panne..
Comme mon pseudo l'indique... j'ai débranché le récepteur de la chaudière... et maintenant ??
En Bref,
J'ai un câble principal, qui alimente la production d'eau chaude Sanitaire, tout va bien de ce côté là.
Pour le thermostat qui pilote il me semble le circulateur, sortie de la chaudière un câble avec 3 fils (Bleu - marron - Vert jaune), je n'ai pas encore reçu mon nouveau thermostat... a priori pas avant 2/3 jours et il fait froid en ces soirs et matins.
Comment remettre en route le circulateur (fonctionnement sans thermostat, juste selon la température de l'eau ? je n'ose pas bancher le tout sur une prise... je préfère être certain avant quoi que ce soit.
Merci à tous, j'attends devant mon PC, c'est très urgent.
J'ai une chaudière Gaz, Ferroli SGKE30.
J'avais un thermostat sans fil, tombé en panne..
Comme mon pseudo l'indique... j'ai débranché le récepteur de la chaudière... et maintenant ??
En Bref,
J'ai un câble principal, qui alimente la production d'eau chaude Sanitaire, tout va bien de ce côté là.
Pour le thermostat qui pilote il me semble le circulateur, sortie de la chaudière un câble avec 3 fils (Bleu - marron - Vert jaune), je n'ai pas encore reçu mon nouveau thermostat... a priori pas avant 2/3 jours et il fait froid en ces soirs et matins.
Comment remettre en route le circulateur (fonctionnement sans thermostat, juste selon la température de l'eau ? je n'ose pas bancher le tout sur une prise... je préfère être certain avant quoi que ce soit.
Merci à tous, j'attends devant mon PC, c'est très urgent.
10 octobre 2016 à 17:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Thermostat sur chaudière Gaz Ferroli SGKE30
Bonsoir.
Débranchez le thermostat HS du circuit,faire un pont entre les bornes 11 et 12, raccordez le circulateur sur les bornes 7 et 8 et tout devrait rentrer dans l'ordre.
La température du circuit chauffage sera identique à celle de l'ECS, mais vous pouvez jouer sur l'ouverture des robinets de radiateurs afin d'adapter une température à vos besoins.
Cordialement.
Débranchez le thermostat HS du circuit,faire un pont entre les bornes 11 et 12, raccordez le circulateur sur les bornes 7 et 8 et tout devrait rentrer dans l'ordre.
La température du circuit chauffage sera identique à celle de l'ECS, mais vous pouvez jouer sur l'ouverture des robinets de radiateurs afin d'adapter une température à vos besoins.
Cordialement.
10 octobre 2016 à 21:12