Question forum dépannage chauffage : Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Bonjour et bravo pour votre site !
Je viens d''acheter une vieille maison avec un chauffage central au gaz qui fait du bruit, et certains radiateurs chauffent mal, je n'ose pas encore appeler le chauffagiste, à cause de la facture qui risque d'être élevée ; avez-vous des "tuyaux" ?
Merci.
Je viens d''acheter une vieille maison avec un chauffage central au gaz qui fait du bruit, et certains radiateurs chauffent mal, je n'ose pas encore appeler le chauffagiste, à cause de la facture qui risque d'être élevée ; avez-vous des "tuyaux" ?
Merci.
Réponse 1 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

La chaudière pour un chauffage central doit obligatoirement être entretenue par un spécialiste, mais vous pouvez déjà regarder si vos radiateurs ont besoin d'être purgés : vous avez sur chaque radiateur une petite vis de purge, que vous desserrez pour faire partir l'air, et que vous resserrez dès que l'eau sort.
Si rien ne sort, la pression dans votre circuit de chauffage est insuffisante, et vous devrez donc rajouter de l'eau par le robinet de remplissage qui doit se trouver accessible sous votre chaudière.
Vérifiez la pression dans votre circuit de chauffage à l'aide du manomètre situé sur votre chaudière.
Si rien ne sort, la pression dans votre circuit de chauffage est insuffisante, et vous devrez donc rajouter de l'eau par le robinet de remplissage qui doit se trouver accessible sous votre chaudière.
Vérifiez la pression dans votre circuit de chauffage à l'aide du manomètre situé sur votre chaudière.
Réponse 2 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

En ce qui concerne les bruits dans les radiateurs, purger le circuit chauffage, mettre de l'eau à 1 bar, éventuellement mettre du MIR dans l'installation (1 berlingot suffit), celui-ci graisse les paroirs des radiateurs et enlève les problèmes d'électrolyse, du fait de la différence des métaux cuivre, fonte, fer, alu, etc..
Et évite surtout les gommages de circulateur.
Et évite surtout les gommages de circulateur.
Réponse 3 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Bonjour ! J'ai le même problème que vous.
J'ai achetée une vieille maison et ma chaudière à gaz fait beaucoup de bruit après que je tire de l'eau chaude. J'ai fait appel à la personne qui fait l'entretien annuel qui me dit qu'il faut faire un désembouage.
La chose ne me paraît pas trop compliquée à faire soi-même et surtout beaucoup moins coûteuse, sachant que mon plombier me demande environ 1000€ et qu'il ne l'a jamais fait !
Mais il faut le faire sinon le corps de chauffe de la chaudière en prendrait un coup !
Bon courage ! Stéphanie
J'ai achetée une vieille maison et ma chaudière à gaz fait beaucoup de bruit après que je tire de l'eau chaude. J'ai fait appel à la personne qui fait l'entretien annuel qui me dit qu'il faut faire un désembouage.
La chose ne me paraît pas trop compliquée à faire soi-même et surtout beaucoup moins coûteuse, sachant que mon plombier me demande environ 1000€ et qu'il ne l'a jamais fait !
Mais il faut le faire sinon le corps de chauffe de la chaudière en prendrait un coup !
Bon courage ! Stéphanie
Réponse 4 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

1000€ pour un désembouage, c'est très cher, à moins que vous n'ayez 50 radiateurs !
Désembouage + passivation : il faut compter dans les 500€ à 600€ (à peu près car je n'ai pas mon catalogue de tarif sur moi) pour une installation de chauffage normale avec 7 / 8 radiateurs.
Désembouage : c'est pour l'installation chauffage.
Je vois donc pas trop le rapport avec le bruit en sanitaire.
Comme dit plus haut, vérifiez bien la pression à 1.5 Bars et une purge si nécessaire.
Un bruit peut provenir de plusieurs choses, mais si c'est uniquement en sanitaire, un désembouage de l'installation ne résoudra pas votre problème.
Désembouage + passivation : il faut compter dans les 500€ à 600€ (à peu près car je n'ai pas mon catalogue de tarif sur moi) pour une installation de chauffage normale avec 7 / 8 radiateurs.
Désembouage : c'est pour l'installation chauffage.
Je vois donc pas trop le rapport avec le bruit en sanitaire.
Comme dit plus haut, vérifiez bien la pression à 1.5 Bars et une purge si nécessaire.
Un bruit peut provenir de plusieurs choses, mais si c'est uniquement en sanitaire, un désembouage de l'installation ne résoudra pas votre problème.
27 septembre 2008 à 23:33
Réponse 5 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Bonjour
Un corps de chauffe embourbé après puisage sanitaire fait beaucoup de bruit.
Il faut donc le désembouer mais également vérifier l'installation sinon ça ne sert à rien sauf à recommencer dans 6 mois...
Pensez à l'échangeur à plaque s'il y en a un.
Mickael
Un corps de chauffe embourbé après puisage sanitaire fait beaucoup de bruit.
Il faut donc le désembouer mais également vérifier l'installation sinon ça ne sert à rien sauf à recommencer dans 6 mois...
Pensez à l'échangeur à plaque s'il y en a un.
Mickael
24 juillet 2009 à 05:41
Réponse 6 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Bonjour,
Le bruit peut effectivement venir de l'air donc contrôler la pression 1.5 bar puis arrêter la pompe afin de purger correctement les radiateurs. Le fait d'arrêter la pompe stabilise le circuit et l'air passe au dessus de l'eau.
Il faut aussi voir la vase d'expansion, s'il est plein d'eau.
Le bruit peut effectivement venir de l'air donc contrôler la pression 1.5 bar puis arrêter la pompe afin de purger correctement les radiateurs. Le fait d'arrêter la pompe stabilise le circuit et l'air passe au dessus de l'eau.
Il faut aussi voir la vase d'expansion, s'il est plein d'eau.
04 février 2010 à 18:23
Réponse 7 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Mon dieu, alors moi je note 2 problèmes, la chaudière et l'installation.
Déjà il faut nous expliquer plus en détails les bruits, c'est tac-tac... glouglou... ou un comme un vvvvv...
Pour ce qui du désembouage faites marcher un peu la concurrence et vos vannes sont-elles thermostatiques ? Car le désembouage si vous le faites vous-même sachez que le passage d'une vanne thermostatique est tellement petite que les boues vont vite se bloquer et justement tout boucher !
Moi le désembouage je le laisserais aux professionnels !
Cela vous permet de réclamer si cela ne va pas sans compter qu'une analyse d'eau peut vous aider !
Pour votre contrôle d'installation, tant qu'on connait pas bien les bruits cela peut être plein de choses,
mettez vous régulation de l'eau = le vase d'expansion.
Les radiateurs chauffent mal mais avez-vous la température car si elles sont thermostatiques vos vannes ferment et la régulation coupe selon la sonde extérieure peut-être.
Le glouglou nécessite une purge, si la maison est vieille attention aux fuites... Voilà.
Déjà il faut nous expliquer plus en détails les bruits, c'est tac-tac... glouglou... ou un comme un vvvvv...
Pour ce qui du désembouage faites marcher un peu la concurrence et vos vannes sont-elles thermostatiques ? Car le désembouage si vous le faites vous-même sachez que le passage d'une vanne thermostatique est tellement petite que les boues vont vite se bloquer et justement tout boucher !
Moi le désembouage je le laisserais aux professionnels !
Cela vous permet de réclamer si cela ne va pas sans compter qu'une analyse d'eau peut vous aider !
Pour votre contrôle d'installation, tant qu'on connait pas bien les bruits cela peut être plein de choses,
mettez vous régulation de l'eau = le vase d'expansion.
Les radiateurs chauffent mal mais avez-vous la température car si elles sont thermostatiques vos vannes ferment et la régulation coupe selon la sonde extérieure peut-être.
Le glouglou nécessite une purge, si la maison est vieille attention aux fuites... Voilà.
08 janvier 2011 à 11:37
Réponse 8 forum chauffage conseils dépannage
Problème chaudière à gaz bruyante
Nous somme une entreprise qui travaille avec des machines de haute pression de 500 bars et plus, chaud et froid, en fait le décapage de toutes surfaces (débouchage - décapage...).
Information de Bricovidéo
Bonjour,
Nous ne publions pas les petites annonces de prestation de service ou autres, mais vous pouvez diffuser votre annonce sur le forum Petites Annonces Bricolage.com rubrique chauffage.
Cordialement, Manu, modérateur du forum-chauffage.
À ce jour 24 580 questions ont été posées sur le forum dépannage climatisation.
À ce jour 72 463 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.
Information de Bricovidéo
Bonjour,
Nous ne publions pas les petites annonces de prestation de service ou autres, mais vous pouvez diffuser votre annonce sur le forum Petites Annonces Bricolage.com rubrique chauffage.
Cordialement, Manu, modérateur du forum-chauffage.
À ce jour 24 580 questions ont été posées sur le forum dépannage climatisation.
À ce jour 72 463 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.
11 avril 2011 à 19:49
Réponse 9 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Le problème du bruit dans l'installation de chauffage central est engendré par des coups de bélier, c'est à dire lorsqu'il y a des variations de pression. Donc on vérifie l'état des clapets de retenus.
A titre d'exemple un clapet de retenu à papillon non installé correctement peut être à l'origine de cette perturbation, même les vannes d'arrêt à opercule peuvent être la cause aussi.
Les appareils de protection de canalisation et appareils de sécurité thermostatiques doivent être vérifiés périodiquement.
A titre d'exemple un clapet de retenu à papillon non installé correctement peut être à l'origine de cette perturbation, même les vannes d'arrêt à opercule peuvent être la cause aussi.
Les appareils de protection de canalisation et appareils de sécurité thermostatiques doivent être vérifiés périodiquement.
10 janvier 2012 à 22:05
Réponse 10 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Le bruit peut provenir de la dilatation des tuyauteries non gainées dans la traversée des murs et cloisons (IL N'Y A PAS DE COUP DE BÉLIER SUR UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE !).
Pour le bruit de l'eau dans radiateurs, purger, ou faire poser un dégazeur par pro sur installation, ou purgeurs automatiques. Un plombier retraité.
Pour le bruit de l'eau dans radiateurs, purger, ou faire poser un dégazeur par pro sur installation, ou purgeurs automatiques. Un plombier retraité.
11 février 2012 à 08:32
Réponse 11 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Bonsoir, un désembouage coûte environ 400€ pour 10 radiateurs. Cordialement.
07 septembre 2012 à 23:13
Réponse 12 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Effectivement réponse 9, il n'y a pas de coup de bélier en chauffage, le coup de bélier est dû à la fermeture rapide d'un robinet, il est fréquent sur les mitigeurs quand ceux-ci sont fermés rapidement ou sur les appareils ménagers machine à laver, WC broyeurs, WC...
Pour arrêter ce phénomène il suffit de poser un anti coups de bélier, prix 30 € environ !
Cordialement.
Pour arrêter ce phénomène il suffit de poser un anti coups de bélier, prix 30 € environ !
Cordialement.
08 septembre 2012 à 23:53
Réponse 13 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Bonjour,
Avant tout vérifier votre vase d'expansion (faire appel à un pro) ou sinon vous pouvez le regonfler vous-même à l'azote à une pression de 1,5 bars.
Ensuite procéder à une purge de votre installation chaudière éteinte il ne faut surtout pas que la pompe tourne sinon vous ne chasserez pas tout l'air de votre installation.
Avant tout vérifier votre vase d'expansion (faire appel à un pro) ou sinon vous pouvez le regonfler vous-même à l'azote à une pression de 1,5 bars.
Ensuite procéder à une purge de votre installation chaudière éteinte il ne faut surtout pas que la pompe tourne sinon vous ne chasserez pas tout l'air de votre installation.

09 juin 2013 à 09:54
Réponse 15 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Bonjour,
Mon habitation est équipée d'un générateur ERIX 101 (marque SOLTERM) depuis 2002.
Depuis quelques semaines, le générateur fait disjoncter l'alimentation électrique de la maison au bout de 3 à 5 heures de fonctionnement.
Ma question : quelle peut-être l'origine de la panne puisque le générateur fonctionne correctement sans faire disjoncter pendant quelques heures ?
Merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question et la réponse que vous y apporterez.
Thierry.
Mon habitation est équipée d'un générateur ERIX 101 (marque SOLTERM) depuis 2002.
Depuis quelques semaines, le générateur fait disjoncter l'alimentation électrique de la maison au bout de 3 à 5 heures de fonctionnement.
Ma question : quelle peut-être l'origine de la panne puisque le générateur fonctionne correctement sans faire disjoncter pendant quelques heures ?
Merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question et la réponse que vous y apporterez.
Thierry.
30 août 2014 à 16:34
Réponse 16 forum chauffage conseils dépannage
Problème chaudière à gaz bruyante
Bonjour.
La flamme de ma chaudière ACLEIS s’éteint au bout de 10 secondes après allumage.
Croyez-vous que c'est un problème de pompe ?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
La flamme de ma chaudière ACLEIS s’éteint au bout de 10 secondes après allumage.
Croyez-vous que c'est un problème de pompe ?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
02 mars 2015 à 11:01
Réponse 17 forum chauffage conseils dépannage
Invité

Problème chaudière à gaz bruyante
Invité

Le poêle à pétrole Kanzai démarre et s’éteint aussitôt que faire ?
Réponse d'un modérateur du forum chauffage :
Bonjour, un conseil, utiliser le moteur de recherche du forum-chauffage, ou poser une nouvelle question
Cordialement.
Réponse d'un modérateur du forum chauffage :
Bonjour, un conseil, utiliser le moteur de recherche du forum-chauffage, ou poser une nouvelle question
Cordialement.
10 octobre 2015 à 12:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 2. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 3. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 4. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 5. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 6. Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
- N°15034 : Bonjour. J'ai une chaudière Deville Galéa gaz au sol depuis 5 mois, depuis la remise en marche fin septembre un bruit énorme avec un retour de flamme se produit quand la chaudière redémarre de temps à autre. D'où cela...
- 7. Problème chauffe-eau à gaz Junkers
- N°3261 : Bonjour. Je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau, la veilleuse reste allumée et ensuite après 20 secondes, elle s'éteint. Comment régler ce problème ? C'est un Junkers à gaz, ancien modèle. Merci.
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 9. Problème chaudière gaz ELM leblanc stellis
- N°3439 : Bonjour, Mon problème est le suivant : ma chaudière ELM LEBLANC (stellis à micro-accumulation) qui a moins d'un an se met en sécurité plusieurs fois par jour. Notre plombier à TOUT changé sur la chaudière, et mieux, il...
- 10. Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
- N°15218 : Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total. Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts. Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite