Bonsoir.
Le brûleur fume, monté sur une Viessmann, je vous dis pas l'état du corps de chauffe, le chauffagiste a changé le gicleur, mis un plus petit (50) réduit la pression de pompe 8kg au lieu de 10 mais bon ça fume on va voir dans le temps ce que ça donne.
Si quelqu'un a rencontré le problème, moi je pense que c'est un problème de réglage d'air, ce brûleur fonctionnait parfaitement, depuis que ce chauffagiste a mis le nez dedans, ça ne marche plus ???
3 interventions depuis octobre 2015, ça craint.
Merci pour vos avis.
Le brûleur fume, monté sur une Viessmann, je vous dis pas l'état du corps de chauffe, le chauffagiste a changé le gicleur, mis un plus petit (50) réduit la pression de pompe 8kg au lieu de 10 mais bon ça fume on va voir dans le temps ce que ça donne.
Si quelqu'un a rencontré le problème, moi je pense que c'est un problème de réglage d'air, ce brûleur fonctionnait parfaitement, depuis que ce chauffagiste a mis le nez dedans, ça ne marche plus ???
3 interventions depuis octobre 2015, ça craint.
Merci pour vos avis.
08 avril 2016 à 19:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de fumée brûleur Joannes oil 3 / pr
Bonsoir.
Certains brûleurs ne supportent pas de gicleur trop petit.
Quelle est la marque de votre brûleur ?
On ne peut pas dire grand-chose face à un écran, mais on peut dire que chaque fois qu'on remplace un gicleur d'un certain débit par un gicleur d'un autre débit, il faut revoir tous les réglages, pression, air, tête de combustion, angle de pulvérisation, la chaufferie est-elle suffisamment ventilée ? le foyer de la chaudière doit être bien propre, sans suie grasse, le conduit de fumée n'est-il pas obstrué, même partiellement ? autant de vérifications à faire.
On ne connait pas la puissance de votre chaudière, mais à titre d'information, un gicleur de 0,50 sous 8 bars donne une puissance de 18kw environ (soit 16300kcal).
Est-ce suffisant pour votre habitation, bien que ce ne soit pas la question cela peut être utile pour la suite des événements.
Cordialement.
Certains brûleurs ne supportent pas de gicleur trop petit.
Quelle est la marque de votre brûleur ?
On ne peut pas dire grand-chose face à un écran, mais on peut dire que chaque fois qu'on remplace un gicleur d'un certain débit par un gicleur d'un autre débit, il faut revoir tous les réglages, pression, air, tête de combustion, angle de pulvérisation, la chaufferie est-elle suffisamment ventilée ? le foyer de la chaudière doit être bien propre, sans suie grasse, le conduit de fumée n'est-il pas obstrué, même partiellement ? autant de vérifications à faire.
On ne connait pas la puissance de votre chaudière, mais à titre d'information, un gicleur de 0,50 sous 8 bars donne une puissance de 18kw environ (soit 16300kcal).
Est-ce suffisant pour votre habitation, bien que ce ne soit pas la question cela peut être utile pour la suite des événements.
Cordialement.
09 avril 2016 à 18:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème de fumée brûleur Joannes oil 3 / pr
Invité

Salut ! Faudra nous spécifier le type et la puissance nominale de la chaudière ( en kW)... inscrits sur son étiquette généralement collée dans le coin droit de son capot.
Sinon, la puissance nominale de votre brûleur (marge de ...kW à ....kW) .
Il est important de souligner qu'un brûleur moderne doit fonctionner à +/- 11~ 12kg de pression et pas à des 8 kg comme vous nous indiquez dans votre poste. Grrrrr ! La marque et le type de gicleur ( ex: Danfoss 0,60/60S ou 0,50/45S, etc... ) sont aussi importants à connaître.
Le réglage se fait aux instruments de mesures adhoc et pas au "pifomètre ".
La balle est dans votre camp.
Merci pour le suivi de votre post. Tchotto. Ciao !
Sinon, la puissance nominale de votre brûleur (marge de ...kW à ....kW) .
Il est important de souligner qu'un brûleur moderne doit fonctionner à +/- 11~ 12kg de pression et pas à des 8 kg comme vous nous indiquez dans votre poste. Grrrrr ! La marque et le type de gicleur ( ex: Danfoss 0,60/60S ou 0,50/45S, etc... ) sont aussi importants à connaître.
Le réglage se fait aux instruments de mesures adhoc et pas au "pifomètre ".
La balle est dans votre camp.
Merci pour le suivi de votre post. Tchotto. Ciao !

13 avril 2016 à 16:42