Problème de fumée brûleur Joannes oil 3 / pr
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17844
Question forum dépannage chaudières : Problème de fumée brûleur Joannes oil 3 / pr
Invité

Bonsoir.
Le brûleur fume, monté sur une Viessmann, je vous dis pas l'état du corps de chauffe, le chauffagiste a changé le gicleur, mis un plus petit (50) réduit la pression de pompe 8kg au lieu de 10 mais bon ça fume on va voir dans le temps ce que ça donne.
Si quelqu'un a rencontré le problème, moi je pense que c'est un problème de réglage d'air, ce brûleur fonctionnait parfaitement, depuis que ce chauffagiste a mis le nez dedans, ça ne marche plus ???
3 interventions depuis octobre 2015, ça craint.
Merci pour vos avis.
Le brûleur fume, monté sur une Viessmann, je vous dis pas l'état du corps de chauffe, le chauffagiste a changé le gicleur, mis un plus petit (50) réduit la pression de pompe 8kg au lieu de 10 mais bon ça fume on va voir dans le temps ce que ça donne.
Si quelqu'un a rencontré le problème, moi je pense que c'est un problème de réglage d'air, ce brûleur fonctionnait parfaitement, depuis que ce chauffagiste a mis le nez dedans, ça ne marche plus ???
3 interventions depuis octobre 2015, ça craint.
Merci pour vos avis.
08 avril 2016 à 19:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de fumée brûleur Joannes oil 3 / pr
Bonsoir.
Certains brûleurs ne supportent pas de gicleur trop petit.
Quelle est la marque de votre brûleur ?
On ne peut pas dire grand-chose face à un écran, mais on peut dire que chaque fois qu'on remplace un gicleur d'un certain débit par un gicleur d'un autre débit, il faut revoir tous les réglages, pression, air, tête de combustion, angle de pulvérisation, la chaufferie est-elle suffisamment ventilée ? le foyer de la chaudière doit être bien propre, sans suie grasse, le conduit de fumée n'est-il pas obstrué, même partiellement ? autant de vérifications à faire.
On ne connait pas la puissance de votre chaudière, mais à titre d'information, un gicleur de 0,50 sous 8 bars donne une puissance de 18kw environ (soit 16300kcal).
Est-ce suffisant pour votre habitation, bien que ce ne soit pas la question cela peut être utile pour la suite des événements.
Cordialement.
Certains brûleurs ne supportent pas de gicleur trop petit.
Quelle est la marque de votre brûleur ?
On ne peut pas dire grand-chose face à un écran, mais on peut dire que chaque fois qu'on remplace un gicleur d'un certain débit par un gicleur d'un autre débit, il faut revoir tous les réglages, pression, air, tête de combustion, angle de pulvérisation, la chaufferie est-elle suffisamment ventilée ? le foyer de la chaudière doit être bien propre, sans suie grasse, le conduit de fumée n'est-il pas obstrué, même partiellement ? autant de vérifications à faire.
On ne connait pas la puissance de votre chaudière, mais à titre d'information, un gicleur de 0,50 sous 8 bars donne une puissance de 18kw environ (soit 16300kcal).
Est-ce suffisant pour votre habitation, bien que ce ne soit pas la question cela peut être utile pour la suite des événements.
Cordialement.
09 avril 2016 à 18:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème de fumée brûleur Joannes oil 3 / pr
Invité

Salut ! Faudra nous spécifier le type et la puissance nominale de la chaudière ( en kW)... inscrits sur son étiquette généralement collée dans le coin droit de son capot.
Sinon, la puissance nominale de votre brûleur (marge de ...kW à ....kW) .
Il est important de souligner qu'un brûleur moderne doit fonctionner à +/- 11~ 12kg de pression et pas à des 8 kg comme vous nous indiquez dans votre poste. Grrrrr ! La marque et le type de gicleur ( ex: Danfoss 0,60/60S ou 0,50/45S, etc... ) sont aussi importants à connaître.
Le réglage se fait aux instruments de mesures adhoc et pas au "pifomètre ".
La balle est dans votre camp.
Merci pour le suivi de votre post. Tchotto. Ciao !
Sinon, la puissance nominale de votre brûleur (marge de ...kW à ....kW) .
Il est important de souligner qu'un brûleur moderne doit fonctionner à +/- 11~ 12kg de pression et pas à des 8 kg comme vous nous indiquez dans votre poste. Grrrrr ! La marque et le type de gicleur ( ex: Danfoss 0,60/60S ou 0,50/45S, etc... ) sont aussi importants à connaître.
Le réglage se fait aux instruments de mesures adhoc et pas au "pifomètre ".
La balle est dans votre camp.
Merci pour le suivi de votre post. Tchotto. Ciao !

13 avril 2016 à 16:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 4. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
- N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
- 5. Problème de suie récurrent
- N°18209 : Bonjour, Je possède une chaudière mazout de marque Franco Belge modèle Optima 3000 et un brûleur Golling de l'an 2000. Depuis 2010 j'ai régulièrement (de 1 à 3 fois par an) des problèmes d'accumulation de suie qui...
- 6. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 7. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 9. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 10. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
- N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite