Problème chaudière Atlantic ne se déclenche pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18074
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Atlantic ne se déclenche pas
Bonjour à tous.
Chaudière fioul Atlantic Optima. Vanne 4 voies manuelle, pas de sonde extérieure.
Après avoir purgé toute l'installation suite au changement des radiateurs, nous décidons de changer le thermostat très ancien par un programmable.
Pour tester le thermostat nous remettons la chaudière sur position chauffage, la vanne 4 voies en position ouverte car elle était fermée et augmentons la consigne au thermostat manuellement, on entend le circulateur se mettre en action mais le brûleur de la chaudière ne se déclenche pas.
A savoir que lorsque nous avons remis la chaudière en position hiver elle s'est déclenchée une fois, peut-être pour l'ECS, les radiateurs ont commencé à chauffer ensuite plus rien, même en augmentant la consigne au thermostat.
Merci pour vos réponses.
Chaudière fioul Atlantic Optima. Vanne 4 voies manuelle, pas de sonde extérieure.
Après avoir purgé toute l'installation suite au changement des radiateurs, nous décidons de changer le thermostat très ancien par un programmable.
Pour tester le thermostat nous remettons la chaudière sur position chauffage, la vanne 4 voies en position ouverte car elle était fermée et augmentons la consigne au thermostat manuellement, on entend le circulateur se mettre en action mais le brûleur de la chaudière ne se déclenche pas.
A savoir que lorsque nous avons remis la chaudière en position hiver elle s'est déclenchée une fois, peut-être pour l'ECS, les radiateurs ont commencé à chauffer ensuite plus rien, même en augmentant la consigne au thermostat.
Merci pour vos réponses.
02 octobre 2016 à 16:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Atlantic ne se déclenche pas
Bonjour.
Le fait d'avoir remplacé les radiateurs signifie que vous avez vidangé l'installation, à part la purge des radiateurs, n'y a-t-il pas d'autres purgeurs qui auraient été oubliés ? ou une vanne fermée ? sur la chaudière par exemple.
Étant donné que le circulateur tourne normalement au déclenchement du TA, il faut chercher la cause ailleurs.
Cette chaudière est équipée d'un purgeur automatique à l'arrière, est-il ouvert ?
La pression du circuit est-elle suffisante ?
Autant de paramètres à vérifier. Cordialement.
Le fait d'avoir remplacé les radiateurs signifie que vous avez vidangé l'installation, à part la purge des radiateurs, n'y a-t-il pas d'autres purgeurs qui auraient été oubliés ? ou une vanne fermée ? sur la chaudière par exemple.
Étant donné que le circulateur tourne normalement au déclenchement du TA, il faut chercher la cause ailleurs.
Cette chaudière est équipée d'un purgeur automatique à l'arrière, est-il ouvert ?
La pression du circuit est-elle suffisante ?
Autant de paramètres à vérifier. Cordialement.
03 octobre 2016 à 16:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Atlantic ne se déclenche pas
Bonjour et merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à ma demande.
Il y a un purgeur derrière la chaudière cependant je n'y ai pas touché, la pression est bien à 1.5 bars.
Cela dit, les radiateurs de l'étage n'ont pas été changés et sont vides mais ils sont isolés pour le moment car les vannes d'entrées et de sorties sont fermées (il y a une vanne d'entrée et de sortie pour le RDC et idem pour l'étage soit 4 vannes au total), nous avons voulu tester les radiateurs du RDC en priorité.
Pour le moment le rdc est en bi tube (nouveau radiateur et les cuivres qui vont avec) et l'étage est encore en mono tube.
Pensez-vous que cela puisse avoir une incidence à savoir que l’étage et le RDC sont deux circuits indépendants puisqu'il y a 4 vannes après le circulateur. Entrée et sortie pour chaque circuit.
Je vérifie le purgeur derrière la chaudière.
Je peux éventuellement poster une photo de la chaudière.
Cordialement.
Il y a un purgeur derrière la chaudière cependant je n'y ai pas touché, la pression est bien à 1.5 bars.
Cela dit, les radiateurs de l'étage n'ont pas été changés et sont vides mais ils sont isolés pour le moment car les vannes d'entrées et de sorties sont fermées (il y a une vanne d'entrée et de sortie pour le RDC et idem pour l'étage soit 4 vannes au total), nous avons voulu tester les radiateurs du RDC en priorité.
Pour le moment le rdc est en bi tube (nouveau radiateur et les cuivres qui vont avec) et l'étage est encore en mono tube.
Pensez-vous que cela puisse avoir une incidence à savoir que l’étage et le RDC sont deux circuits indépendants puisqu'il y a 4 vannes après le circulateur. Entrée et sortie pour chaque circuit.
Je vérifie le purgeur derrière la chaudière.
Je peux éventuellement poster une photo de la chaudière.
Cordialement.
05 octobre 2016 à 06:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Atlantic ne se déclenche pas
Bonjour.
Merci pour le retour.
Une ou des photos de la chaufferie pourraient peut-être éclairer le problème, à voir le départ installation après circulateur.
En ignorant comment est faite la distribution, il est permis de penser que peut-être le rez de chaussée se purge sur l'étage, je parle ici du réseau et non des radiateurs eux-mêmes, et que cet étage étant vide (vannes fermées) la purge du rez de chaussée ne peut se faire, d'où possibilité d'un blocage de la circulation.
Les photos seraient donc utiles dans l'hypothèse d'une telle situation.
Cordialement.
Merci pour le retour.
Une ou des photos de la chaufferie pourraient peut-être éclairer le problème, à voir le départ installation après circulateur.
En ignorant comment est faite la distribution, il est permis de penser que peut-être le rez de chaussée se purge sur l'étage, je parle ici du réseau et non des radiateurs eux-mêmes, et que cet étage étant vide (vannes fermées) la purge du rez de chaussée ne peut se faire, d'où possibilité d'un blocage de la circulation.
Les photos seraient donc utiles dans l'hypothèse d'une telle situation.
Cordialement.
05 octobre 2016 à 13:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Atlantic ne se déclenche pas
Bonsoir et merci.
Je publie des photos dès que possible.
Je publie des photos dès que possible.
05 octobre 2016 à 18:46