Question forum dépannage chaudières : Problème pompe fioul Eckerlee SP32-1

cta
Membre inscrit
cta
2 messages
Bonjour,

Je dispose d'une pompe Eckerlee SP32-1 depuis 2,5 ans. Celle-ci pose déjà problème.
Elle se met tout le temps en sécurité et je dois pousser sur le bouton reset.
La pompe se met tout le temps en route dès que la chaudière tourne (ce n'était pas le cas avant).
Si je touche la pompe elle se met également en route.

Je dois avoir soit un problème de détection de niveau soit un problème électronique.
J'ai acheté cette pompe bien chère en prenant une marque fiable mais je ne reçois aucun support de leur part.
J'ai déjà essayé de les contacter à plusieurs reprises.
Quelqu'un dispose t-il du schéma électronique de cette pompe ?
Mon chauffagiste me propose de... la remplacer. :-(

Merci.
24 mars 2016 à 11:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème pompe fioul Eckerlee SP32-1

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Votre question fait supposer que votre brûleur fioul est alimenté par l'intermédiaire de la pompe Ekerlée (très bonne marque au demeurant) ce qui signifie que la hauteur d'aspiration de votre brûleur par rapport à la cuve fioul est de plus de 3 mètres ?
On peut penser qu'il s'agit d'un problème de niveau dû à un flotteur, mais répondre à cette question avec précision est difficile.
En étant loin du sujet. Peut-être qu'un simple nettoyage des organes intérieurs de la cuve réglerait le problème, le fait de "toucher" cette pompe, selon vos dires, fait penser à cette hypothèse.
Désolé de ne pouvoir vous venir en aide davantage. Cordialement.
25 mars 2016 à 14:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème pompe fioul Eckerlee SP32-1

cta
Membre inscrit
cta
2 messages
Bonjour BP84,
Merci pour votre retour...
J'ai effectué un nettoyage complet mais le problème persiste...
Ce qui est bizarre c'est qu'il se met en sécurité alors que le niveau 3 est atteint et la pompe arrêtée...
Cela me donne l'impression que le "timer" ne voit pas que le niveau est atteint et, après la temporisation, il se met alors en sécurité.

A quoi sert le jumper sur la carte électronique ?
Merci et bonne journée.
Cordialement.
07 avril 2016 à 10:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème pompe fioul Eckerlee SP32-1

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Le problème dans ce cas doit se situer au niveau de l'électronique, et dépasse mes compétences, en dehors du fait que je suppose un composant défectueux, ce fameux jumper, mais je suis dans l'incapacité de vous dire lequel, à mon grand regret.
Un professionnel de l'électronique pourrait tester cette carte, encore faut-il en trouver un.
Cordialement.
07 avril 2016 à 12:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème pompe fioul
    N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
  • 2. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 3. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 4. Montage moteur de pompe à fioul
    N°15724 : Bonjour à tous ! J'aurais voulu avoir quelques conseils car je dois changer le moteur de la pompe à fioul qui commence à être sérieusement grippé ! La pompe a été changée par un pro il y a 15 jours mais ça n'a pas...
  • 5. Problème chaudière au fioul
    N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
  • 6. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
    N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
  • 7. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
    N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
  • 8. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 9. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 10. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
    N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe fioul Eckerlee SP32-1 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere inoxchauffage chaudiere bv01fdpinstallation radiateur electriqueconduits cheminees inox tubage conduits chemin



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite