Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Juste une idée en passant ...

L'évacuation des gaz brûlés se fait-elle correctement ?
Pas de bouchon dans le conduit ?
Pas de nid d'oiseau ?

Cordialement.
Martien-071
26 novembre 2020 à 10:30
forum consulter ce sujet Panne chaudière gaz Chappée

Bonjour Terrien !

Et si votre vanne thermostatique était bloquée fermée ? Le bouton tourne mais la vanne ne s'ouvre pas.
C'est assez classique.
Démonter la tête de la vanne, accéder à la tige de commande et vérifier qu'elle peut entrer lorsque l'on pousse dessus et revenir lorsqu'on arrête de pousser. Sinon il faut la débloquer !

Cordialement.
Martien-071
20 novembre 2020 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème radiateur ne chauffe plus

Publicité

Bonsoir Terrien Marcel,

Je ne suis toujours pas spécialiste en chauffage ...
Je ne comprends pas bien ...
Citation :
Oui la pompe n'est pas en marche car je n'ai pas mis le chauffage.
La chaudière ne serait donc qu'en production d'eau chaude ? Comment circule l'eau de chauffage pour le ballon ? L'aquastat du ballon à l'arrière de la chaudière est-il en forme ? A combien est-il réglé ?
Citation :
Et non l'aquastat ne coupe pas le brûleur, il s’arrête sur valeur max de sécurité.
Qu'appelez-vous "valeur max de sécurité" ? la sécurité de surchauffe s'enclenche et vous devez la réarmer ? (bouton caché sous un couvercle vissé à droite du bouton de l'aquastat).

Le bulbe de l'aquastat (côté chaudière) est-il bien au fond de son logement ?
Le capillaire qui le relie au boitier de commande n'est-il pas plié ou endommagé ?

Je connaissais le montage de l'aquastat en 2 fils (peut-être 3 avec la terre - je ne sais plus). Votre tableau de commande est sans doute plus évolué que celui que je connais bien (celui installé chez papa).
D'après vos essais j'en déduis qu'il possède 2 valeurs d'enclenchements liées l'une à l'autre ... sans doute y a t'il un delta de température entre les 2 contacts.

Bizarre la position de l'index du bouton ... il devrait pointer vers le haut et non vers le bas comme sur la photo ... Aurait-on remplacé des pièces ?

Cordialement.
Martien-071
13 novembre 2020 à 19:39
forum consulter ce sujet Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai pu et peut encore approcher une chaudière Viessmann Vitola GE de 1976 fuel qui fonctionne toujours et qui a le même panneau de commande.

L'aquastat monté possède 2 contacts distincts ( bipolaire) , seul un est utilisé par Viessmann. Si l'un devait être usé ou collé il devrait être possible d'utiliser l'autre. ( en déplaçant les cosses de place )

Sur la photo, je constate que l'interrupteur pompe est sur OFF. Celui-ci en principe met en service le circulateur. Le circulateur serait-il à l'arrêt ? ou peut-être n'y en a t'il pas ...

Si l'aquastat coupe bien le brûleur lorsque la température de sa consigne est atteinte mais que le circulateur ne tourne pas,on peut avoir la température qui continue de monter ( inertie thermique du corps de chauffe ) et pourquoi pas atteindre 90°.

Vérifiez que le circulateur fonctionne sinon enclenchez l'interrupteur "POMPE" du tableau de commande.

Cordialement, Martien-071
13 novembre 2020 à 18:29
forum consulter ce sujet Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°

Bonjour Terrien / Terrienne !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Quelques délires de martiens ...
Remplacer 3 fois le gicleur ! en combien de temps ? Lors d'un entretien annuel le gicleur est remplacé.

Un gicleur est un injecteur destiné à pulvériser le fuel en formant un cône (plein ou non) ayant un angle précis (souvent 45° ou 60° sur les chaudières domestiques) et un débit donné pour une pression d'alimentation (en gallon/heure - 1 gal =~ 3,79l - ou en kg/heure).

Que des particules parviennent à l'injecteur et le détruise est assez étonnant car en principe entre la réserve de carburant (citerne) et l'extrémité du gicleur il y a ... 2 ou 3 filtres !

- Un filtre d'alimentation (avec ou non le retour de la pompe haute pression, avec ou non un système de dégazage)
- En général un filtre à l'entrée de la pompe haute pression du brûleur,
- Un petit filtre en bronze fritté fixé sur le gicleur même (filtre très fin).

=> Quelques questions :
- Dans quel état sont les filtres de votre installation ?
- Sont-ils encore opérationnels ?
- Lors du nettoyage de ceux-ci a-t-on pris suffisamment de précautions ? (ne pas envoyer les résidus filtrés dans le circuit).

- Le gicleur est-il bien adapté à l'utilisation que l'on en fait ? Angle, débit, pression.
- Le gicleur est-il de bonne qualité ? Marque et provenance connue et non fake asiatique (pardon).
- Le réglage du brûleur est-il correct ? (accrochage de flamme, air, pression fuel...)
- Le réglage des électrodes est-il correct ? (Si celles-ci sont très mal réglées et trop proches du gicleur il peut se produire des arcs entre le gicleur et les électrodes qui entrainent la destruction).

Il reste la qualité du fuel au niveau chimique ... mais là c'est une autre histoire !
Que le fuel ait un caractère plus corrosif...

Si vous deviez vous retourner contre quelqu'un, il faut suivre la hiérarchie en premier lieu.
Contacter d'abord le vendeur qui se retournera vers son fournisseur s'il y a lieu (Il peut y avoir eu un problème au niveau du stockage ou du transport. Cuves, pompes, conduites...).
A la demande du vendeur vous pourriez vous joindre à lui pour se retourner vers le fournisseur.

Cordialement, Martien-071
03 novembre 2020 à 10:32
forum consulter ce sujet Problème gicleur fioul de mauvaise qualité

Bonjour Terrien !

Je suis assez interloqué par le manque de clarté, de précision et de réactivité (la première question date du 29 octobre 20h01, je réponds le matin du 30 octobre et la "réaction" si on doit parler ainsi - aucune nouvelle des opérations proposées - arrive le 01 novembre. Cette panne ne semble pas trop vous perturber.
Avant de geindre avec votre deuxième message, avez-vous tenté ce que j'ai proposé ?
Citation :
mon thermostat Easymatic CDC2 affiche "in ti" plus de possibilité de voir ni de régler ma chaudière

Citation :
J'ai pu redémarrer la chaudière (à la cave) mais je surveille la température qui monte à 85°.


Comment avez-vous fait pour redémarrer la chaudière ? Quelles ont été les manoeuvres ?
Citation :
comment démarrer le cycle d'initialisation de ma chaudière DD SFC 1025 à partir de ma console de programmation bloquée sur "INIT"

Bon maintenant on ne parle plus de thermostat mais de "console de programmation" ... il y a de quoi s'y perdre ! funk

On ne démarre pas un "cycle d'initialisation" à partir d'un thermostat ou de cette "console de programmation".
En principe le thermostat se synchronise avec le module de la chaudière après la mise en place des piles. ( indiqué dans la notice ). Si la synchronisation n'a pas lieu on peut supposer que
ou le thermostat n'envoie pas les informations ( mais comme vous l'avez changé et que le problème reste on peut supposer que le problème n'est pas là )
ou le problème se situe dans la chaudière et le module ne reçoit pas / n'émet pas les informations.

Proposition :
- couper le courant sur la chaudière.
- retirer les piles du thermostat( on suppose qu'elles sont bonnes, sinon les remplacer )
- attendre 5 minutes.
- rétablir le courant sur la chaudière.
- replacer les piles dans le thermostat.

Cordialement, Martien-071
01 novembre 2020 à 18:35
forum consulter ce sujet Panne programmation thermostat Easymatic CDC2

Bonjour Terrien !

Pas vraiment de solution mais quelques questions :
- Les 2 fils de l'ancien thermostat font-ils partie d'un câble allant directement depuis l'emplacement de l'ancien thermostat jusqu'à la chaudière / heatlink actuellement ? Même câble, même couleurs, ...

- Avez-vous bien relié les bornes T1 avec T1 et T2 avec T2, pas de croisement ?

- Essayez de relier les 2 appareils via T1, T2 à l'aide d'un câble court, un mètre ou deux pour tester.

Cordialement.
Martien-071
30 octobre 2020 à 18:15
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Nest v3 problématique

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Le message "init" apparaît lorsque l'on vient de placer des piles dans l'appareil ... le temps de la synchronisation avec la chaudière et le rapatriement des données. Voir p3 de la notice jointe.
Si avec un autre "thermostat" le problème persiste, on peut penser à un problème au niveau de la chaudière (plantage). Je propose donc de simplement couper le courant sur la chaudière pendant quelques temps (comptez 1 grosse minute, 5 pour être sûr) puis de le remettre. Ceci devrait réinitialiser le bidule.

Cordialement, Martien-071
Commande à distance CDC 2
30 octobre 2020 à 09:55
forum consulter ce sujet Panne programmation thermostat Easymatic CDC2

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas chauffagiste mais électronicien.
Je ne connais pas non plus la carte LMU34.

J'ai parcouru la solution pour la LMU64, comme vous.

Le composant LM324 est un quadruple ampli opérationnel de base (pas de réglage d'offset intégré notamment) très costaud. Dans des circonstances d'utilisation normales il est peu probable qu'il soit en cause.

Le condensateur C203 semble être une capacité destinée à stabiliser une basse tension d'alimentation (peut-être du LM324).

Le condensateur C209, MKP, valeur en nF (nano Farad) de Classe X2 Attention ceci est très important !
Contrairement à ce que fait le gaillard dans la vidéo pour la carte LMU64, on ne remplace pas un X2 par n'importe quoi... on remplace par un X2 !
C'est une question de sécurité ! Pour la machine, pour vous et pour votre habitation ! dizzy

Les condensateurs X2 sont dits auto-réparants et lorsqu'un arc se produit à l'intérieur, une couche d'oxyde de métal non conducteur se forme et le composant continue à remplir son rôle.
Après plusieurs arcs il ne fonctionne plus correctement, soit ! MAIS contrairement à un autre type il n'explose pas, ne brûle pas, ne tire pas brutalement sa révérence en foutant le feu à la cambuse ! funk

Les pics de tensions qui surviennent sur le secteur "fatiguent" ces condensateurs et provoquent des arcs internes ==> ils se détruisent petit à petit et leur capacité (en Farad) diminue (c'est pour cela que je préfère 310V au lieu de 275V ... voir ci-après).

J'ai vu une photo de la carte LMU34 ... le condensateur n'est pas difficile à identifier. Sur la photo : parallélépipède rectangle de teinte grise. Les caractéristiques sont écrites sur une des 2 grandes faces.

Au risque de me répéter les choses les plus importantes concernant ce condensateur sont :
- MKP (polypropylène),
- Classe X2 impérativement
- Tension de service (au moins 275V, 310V est mieux)
- Valeur en nF (nano Farad).

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
LMU34 carte chaudière

24 octobre 2020 à 21:05
forum consulter ce sujet Code 133 carte LMU34 chaudière ID Standard Chappée

Re-bonjour les Terriens !

Je reviens car je viens de relire le texte de la question !
Citation :
Tout fonctionnait correctement jusqu'à ce que je décide d'installer des robinets Thermostatiques au lieu de mes vieux robinets.
==> Problème de débit Installation thermosiphon et sans doute absence de circulateur.

Première chose : Vérifier s'il y a un circulateur et s'il y en a un ... qu'il tourne !

Cordialement.
Martien-071
23 octobre 2020 à 13:08
forum consulter ce sujet Chaudière avec brûleur De Dietrich fuite ?

Bonjour les Terriens !

A voir le modèle de chaudière (ancienne charbon convertie au fuel) on peut imaginer le type d'installation de radiateur (lignes en thermosiphon), vannes (robinet) et au niveau du retour simples coudes en acier.
Pas de réglage possible au niveau des coudes. Ces installations ne prévoyaient pas de régulation.

Le vase d'expansion à pression atmosphérique présent ou pas avec trop-plein vers les gouttières est un système qui date et qui explique pourquoi la pression ne monte pas au manomètre (anciennement on montait des "manomètres" gradués en m de hauteur d'eau. 1bar <=> 10m de colonne d'eau).

Comme il s'agit très certainement d'une installation en thermosiphon ...

Vérifier qu'il y a un circulateur !

Le système fonctionne peut-être toujours en thermosiphon et les problèmes rencontrés viennent peut-être des variations de débit que l'ouverture et fermeture des vannes thermostatiques engendrent.

Y a-t'il un thermostat quelque part ?

Sur la chaudière, on a remplacé le thermomètre par un aquastat => réglage/régulation sommaire de la température d'eau de chaudière.

Cordialement.
Martien-071
23 octobre 2020 à 13:03
forum consulter ce sujet Chaudière avec brûleur De Dietrich fuite ?

Bonjour Terrien !
Pas tout jeune le bidule ... titter

Les Services de Renseignements Martiens m'ont fourni un document qui bien qu'en piètre qualité et dans une langue d'outre-mer peut néanmoins peut-être vous aider.
Je joins ce document.

Cordialement, Martien-071

Honeywell AQ6000
15 octobre 2020 à 12:06
forum consulter ce sujet Fonctionnement thermostat Honeywell AQ6000

@ VETC, Mario :

Attention ! sur un des schémas du manuel le Q11 est relié à la phase L, comme la plupart des thermostats ont un contact inverseur ( 2 directions ) j'en ai déduit que le Q11 était le commun.

En principe les schémas électriques sont établis contacts au repos ... mais quel est le repos pour un thermostat ? Je supposais positionné au minimum. Ici il semble que la charge ( je suppose chauffage ) est placée sur le Q14.

Avec un bon multimètre, cela doit être très facile d'identifier les contacts... ou bien on essaie ! Ici il n'y a pas de danger ( tant que l'on reste sur Q11, Q12 et Q14 et qu'il n'y a pas de liaison avec L ou N ), les seules choses qui peut se produire sont :
- ça fonctionne, le chauffage fonctionne quand on augmente la consigne au thermostat, youpie ! biggrin
- ça ne fonctionne pas du tout. dizzy
- le chauffage fonctionne quand on diminue la température au thermostat. dizzy funk

Cordialement, Martien-071
12 octobre 2020 à 13:25
forum consulter ce sujet Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia

Bonjour Terrien !

Rien de très compliqué ...
Au niveau de la chaudière voir le document joint figure 23 !
Retirez le pont entre Lr & Ls et connectez les 2 fils qui vont au contact du thermostat. (Q11 et Q14)

Sur le thermostat : Enlevez ou ne mettez pas le pont 1 entre L et Q11
Connectez les deux fils venant de la chaudière à Q11 et Q14.
Connectez les fils L et N au secteur 230V (normalement le thermostat est connecté au même circuit que la chaudière).

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câblage LR et LS

Branchement électrique chaudière
11 octobre 2020 à 21:18
forum consulter ce sujet Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai œuvré pendant 2 grosses dizaines d'année dans le domaine de l'instrumentation et régulation.

Arrêter le circulateur plus tôt n'est pas une bonne solution et n'est peut-être pas possible, un système thermique a de l'inertie et une chaudière aussi : on arrête le feu et contrairement à ce que l'on pourrait croire la température s'élève encore pendant quelques instants ... Les 10 minutes de fonctionnement du circulateur permettent à la chaudière d'éviter cette surchauffe. C'est d'autant plus utile que votre chaudière est surdimensionnée.

Votre thermostat fonctionne en tout-ou-rien, ce n'est pas à proprement dit une régulation : on enclenche le chauffage à 100% quand la température est inférieure à la consigne posée et on déclenche lorsque la température de consigne est atteinte. 0,7° d'écart n'est ni étonnant, ni dramatique.
Une régulation digne de ce nom va enclencher le chauffage en cas de température inférieure à la consigne et va réguler la chauffe (%) de manière à approcher voire atteindre la consigne. Un régulateur de type PID permettra d'atteindre le plus rapidement possible la température de consigne mais dans ce cas il faudra admettre un dépassement de la valeur de consigne, ensuite la température s'enroulera en oscillant légèrement autour de la valeur de consigne.

Pour pallier au problème que vous évoquez, il est possible d'étalonner le thermomètre du thermostat et de "décaler" les valeurs de température (consignes ou mesure). Voir p26 du manuel joint.

Cordialement,
Martien-071

ramses 811 812 831 832 top2.pdf
11 octobre 2020 à 20:46
forum consulter ce sujet Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz

Bonjour Terrien !

Pour moi, pas d'inquiétude à avoir.
Une pression à froid habituelle se situe vers les 1,5 bars (chez vous elle est peut-être plus haute, lorsque l'eau chauffe elle se dilate, comme le circuit est fermé la pression augmente).
La plupart des soupapes de sécurité sont tarées à 3 bars.
Si la pression augmente rapidement il est possible qu'il y ait un problème au niveau du vase d'expansion ... Contrepression inadaptée, membrane crevée.

Cordialement,
Martien-071
10 octobre 2020 à 21:28
forum consulter ce sujet Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5

Bonjour Terrien !

Il s'agit peut-être d'une chaudière de marque Chaffoteaux et de modèle INOA ... mais INOA quoi ? 24 ? 25 ? quelles lettres additionnelles ?

L'erreur 1P2 semble être un problème de circulation d'eau. Comme c'est au redémarrage, si la pression d'eau dans le circuit est correcte ~1,5 bar, on peut supposer que c'est le circulateur/pompe qui ne fonctionne pas. Il est sans doute grippé ou gommé suite à l'arrêt. Il s'agirait donc de le décaler.
En général, il suffit de dévisser la grosse vis sur le circulateur, un peu d'eau peut couler ... Introduire un tournevis plat 4-5mm et faire tourner la roue quelques tours, puis remettre la grosse vis et redémarrer la chaudière.

Cordialement, Martien-071
10 octobre 2020 à 21:21
forum consulter ce sujet Erreur 1p2 chaudière Inoa

Bonjour Terrien !

Le bruit fait penser à un appareil électromagnétique relié au secteur 50Hz ou fonctionnant en courant alternatif.

Cela vient-il des électrovannes du bloc gaz ? d'un éventuel transformateur d'allumage ? (mais alors il devrait cesser peu après l'allumage).

Un morceau de tuyau d'une cinquantaine de centimètres (genre gaine d'installation pour câble électrique ou morceau de tuyau d'arrosage...) dont une extrémité est placée dans le pavillon de l'oreille et l'autre que l'on dirige vers les éléments de la chaudière pourrait aider à définir la provenance du bruit (Stéthoscope maison).

Cordialement.
Martien-071
08 octobre 2020 à 15:18
forum consulter ce sujet Bruit étrange chaudière Hydroconfort 23 HCE 120

Bonjour Terrien / Terrienne !
Vous disposez d'un thermostat programmable.

Il y a 5 "modes de fonctionnement" :
- Veille : le système de chauffage est totalement arrêté.
- Hors gel : le chauffage maintient une température minimum pour éviter le gel.
- Température réduite
- Confort
- Auto

Il y a 3 températures possibles pour 3 modes de fonctionnement :
- Hors gel (cristal de glace) - vacances, absence prolongée.
- Température réduite (la lune) - en général pour la nuit ou les périodes où l'on est absent.
- Confort ( soleil ) - pour le jour où les périodes où l'on est présent.
Celles-ci sont à ajuster voir p4 du manuel que vous avez fourni.

Si vous sélectionnez le mode "confort" la température que vous avez indiquée pour le mode confort sera régulée.
Si vous sélectionnez le mode "température réduite", c'est la température de ce mode qui sera régulée.

Le mode AUTO correspond à la mise en service d'un programme de chauffage.
Vous pouvez ainsi par exemple programmer que le chauffage se mettra en mode "confort" le matin de 6h à 8h et de 18h à 22h le lundi, de 10h à 12h et de 16h à 23h le jeudi ....

Il s'agit dans un premier temps de bien introduire les 2 températures : "Réduite" et "Confort".

Le problème que vous évoquez ... de 19° à 24,5° est certainement du au fait que vous étiez en mode auto, que la température "confort" ou "température réduite" est sur 24,5°.
Vous avez "forcé" la température du mode à une autre valeur ... pas de problème c'est prévu.
Le thermostat a suivi le programme (mode auto) et à l'heure programmée est passé en mode "confort" ou "température réduite" et a repris les températures programmées pour ces modes.
J'espère avoir été clair. shy

Cordialement, Martien-071
07 octobre 2020 à 12:33
forum consulter ce sujet Utilisation thermostat d'ambiance Elm Leblanc

Bonjour Terrien(s) Terrienne(s)

Je pense qu'il s'agit d'une chaudière Chappée Aquarelle Kalina ... mais quel modèle ???

Pour mieux comprendre et aider, quelques précisions et/ou photographies seraient bienvenues.

Cordialement, Martien-071
06 octobre 2020 à 20:47
forum consulter ce sujet Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage

Bonjour Terrien !

Dans le document joint, p12, deux solutions :
- pilotage du circulateur par le thermostat bornes 9 et 10.
- pilotage du brûleur par le thermostat bornes 11 et 12.

Cordialement, Martien-071

Chaudière Optima Pack 3025 V
05 octobre 2020 à 21:06
forum consulter ce sujet Recherche schéma branchement thermostat

Bonjour les Terriens !

Nouvelle transmission des services de renseignements martiens :
Documents concernant l'installation de la chaudière.

Cordialement,
Martien-071

notice utilisation initia duo hte chappee.pdf
panorama initia duo hte 3.25 3.33.pdf
05 octobre 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Les services de renseignements martiens peuvent fournir la notice de l'engin désigné ...
Cordialement, Martien-071

Notice thermostat Emolife
05 octobre 2020 à 12:51
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE

Bonjour Terrienne !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage, je viens de parcourir la notice que je joins à ce message.

Quelques idées ...
Une erreur/défaut est signalé par une led clignotante, chez vous elle est fixe. Le 30 que vous voyez ne serait pas la valeur minimum de l'eau de chauffage ?

Questions idiotes mais ... sait-on jamais :
- Avez-vous un thermostat ?
- Ce thermostat fonctionne-t'il sur piles ? Les piles ne sont-elles pas épuisées ?

Cordialement, Martien-071

Notice chaudière Centora
03 octobre 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Chaudière Centora 2.24 voyant 30 fixe pas de chauffage

Bonjour Terrien !

30 cm entre émetteur et récepteur radio est fort peu (l'oscillateur de l'émetteur peut gêner la réception), essayer en augmentant la distance +/- 1m.

Réessayez de relier les 2 appareils.
Pendant la configuration le led du récepteur clignote, en fonctionnement normal elle ne s'allume que lorsque le thermostat envoie un ordre.

Cordialement, Martien-071

Communication sans fil par signal radio Geminox Reg 151
30 septembre 2020 à 16:30
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur

Bonjour les Terriens !

Juste en passant ... bien l'idée du potentiomètre ! smile
En général ces sondes ont une valeur (variant avec la température bien entendu) située entre 500 et 1100 Ohms à 20°.
Ceci pour aider à trouver le bon potentiomètre ... => 1,5 kOhm.

Grosse parenthèse :
Pour avoir de bons résultat adopter le câblage "potentiométrique" et non résistance variable... Ah ah ! direz-vous, mais qu'est-ce ? Une histoire de martiens ? titter
Le potentiomètre possède 3 bornes : les 2 extrémités de la piste et le curseur.
Le montage "potentiométrique" consiste à relier une extrémité de la piste (côté "max" quand on désire une résistance qui croît dans le sens horlogique, de l'autre quand on désire une résistance qui décroît dans le sens horlogique) avec le curseur, ceci permet de limiter la résistance (R maxi du potentiomètre) et de ne pas avoir une valeur infinie lorsque le curseur ne fait pas contact avec la piste (si ! si ! cela se produit (le curseur sautille funk )... parfois de très courts instants mais suffisant pour faire des dégâts notamment quand le potentiomètre sert dans une boucle de contre-réaction.
Le gain peut monter en flèche et paf ! funk)
On ferme la parenthèse


Cordialement, Martien-071
30 septembre 2020 à 10:17
forum consulter ce sujet Sonde extérieure chaudière Chappée Luna duo 3.28FF

Pas d'objection concernant le relais.

Reste à bien tout câbler et trouver un emplacement correct, avec toutes les sécurités requises.
Je pense qu'il est permis de fourrer tout ça dans une boite d'encastrement (prendre la plus profonde adaptée à l'épaisseur de la paroi).

Cordialement,
Martien-071
27 septembre 2020 à 19:30
forum consulter ce sujet Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas

Bonjour Terrien,

Un relais ... c'est une bonne idée ! Mais cela ne résout pas le problème des fils manquants.

Cordialement,
Martien-071
27 septembre 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous être plus clair ?
Citation :
quand elle se met en chauffe elle fait tout disjoncter
Qu'est-ce qui disjoncte ? Disjoncteur ? Différentiel ?
La chaudière n'a pas de circuit électrique dédié ?

N' y a-t'il pas surcharge due à l'utilisation d'autres appareils électriques ?

En attendant un complément d'information et l'avis d'autres contributeurs, je dépose un document qui je pense concerne ces chaudières.

Cordialement,
Martien-071

Chaudières électriques Gretel
27 septembre 2020 à 16:59
forum consulter ce sujet Chaudière électrique disjoncte tout

Bonjour les Terriens !

Tam a raison, la chaudière attend un contact "sec" pour le TA voir dans le plan joint.

Il a peut-être moyen en décortiquant le schéma d'envoyer la phase sur une des 2 bornes TA (celle connectée à L P1) mais il faudrait pour cela absolument prendre l'alimentation 230V au niveau de la chaudière (ce qui est le montage préconisé) et bien respecter Phase et Neutre.
Dans le cas où un tel schéma est utilisé il est fort recommandé d'en faire un plan et y joindre des explications pour le ... futur ! Placer le plan avec les documents de la chaudière ou dans une pochette collée sur la chaudière.

Dans le mur il ne semble y avoir que 2 fils, hors pour utiliser ce thermostat il en faut au moins 3 : 2 pour l'arrivée 230V et 1 pour le "contact".

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
solution

27 septembre 2020 à 15:46
forum consulter ce sujet Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas

Bonjour Terrien !

Votre thermostat ressemble à s'y méprendre à celui de la question 2363 de ce même forum à part que celui-là n'est pas estampillé Perel (qui entre nous soi-dit ... chuuut ... ne fabrique rien mais importe et place son nom dessus).

Je joins la notice en français.

Cordialement,
Martien-071

notice thermostat gefolec ts 101 fr.pdf
20 septembre 2020 à 22:10
forum consulter ce sujet Recherche notice thermostat PEREL

... je viens de voir la réponse de VETC Mario.

En regardant les schémas de la chaudière (p30) je me demande si l'écoulement en dessous de la chaudière au redémarrage n'est pas dû à une trop haute pression dans le circuit chauffage et à l'à-coup de pression que donne le circulateur en démarrant.
La soupape de sécurité est semble-t'il placée juste en aval du circulateur.

Cordialement, Martien-071
16 septembre 2020 à 12:18
forum consulter ce sujet ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

90° de consigne pour une chaudière me semble ... funk ... très élevé ! Pas question de toucher un tuyau ou un radiateur sans se brûler ! 75° est encore haut, j'aurais plutôt vu 60° (je répète que je ne suis pas spécialiste mais à 60° on a déjà de sérieuses brûlures ... Imaginez un enfant qui plaque ses main sur un radiateur. funk).

Déclenchement sécurité de surchauffe ...
- La pompe / circulateur tourne t'elle/il correctement ? Démarrage sans mal à chaque fois ?
- En quel mode se trouve la chaudière ? Chauffage ? Production eau chaude uniquement ? ou Chauffage et production d'eau chaude ?
- Le filtre 4 de la page 30 du manuel joint est-il propre ?

Cordialement, Martien-071
Notice installation chaudière Luna Platinum
16 septembre 2020 à 12:12
forum consulter ce sujet ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

En lisant la notice jointe je vois que l'erreur 160 correspond à une vitesse de ventilateur trop basse.
L'évacuation des gaz n'est-elle pas bouchée ? l'entrée d'air non plus ? Le ventilateur est peut-être défectueux.
84 -85° me semblent élevé pour une chaudière gaz ... il y aurait risque de surchauffe.

Cordialement, Martien-071
14 septembre 2020 à 22:52
forum consulter ce sujet Panne chaudière Atlantic Perfinox 4116 BVIR

Bonjour les Terriens !
Je ne veux pas me substituer aux spécialistes en chauffage ...

Il s'agit peut-être de la version NXR1B avec préparateur ECS intégré ...

Au vu des documents (que je joins) il me semble que l'opération soit assez simple :
J'aime beaucoup les images... je trouve qu'on voit mieux titter

- Après avoir fermé les vannes, avoir vidangé, couper le courant ... tout ce que VETC - Mario a dit.
- Déconnecter électriquement la pompe de circulation ECS.
- Déconnecter les tuyaux de départ et retour de la chaudière vers le ballon et placer des bouchons.
- Dévier les arrivées d'eau froide sanitaire et départ d'eau chaude vers le nouveau dispositif de chauffage.

Reste à voir comment évacuer l'eau restante dans le ballon et le serpentin ... il ne faudrait pas qu'un jour cela gèle ou coule.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
553078878535413

Montage et installation NXR1B
09 septembre 2020 à 13:55
forum consulter ce sujet Serpentin ballon sanitaire communique avec système de chauffage

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Pourquoi le fait que la pompe (je suppose le circulateur) tourne même si la chaudière n'est pas en train de chauffer ? Là je ne comprends pas.
S'il y a un thermostat celui-ci peut commander ou le circulateur ou la chaudière ... dans le cas où il commande le circulateur, celui-ci s'arrête lorsque la température de consigne du thermostat est atteinte, dans l'autre il arrête la chaudière.
La circulation de l'eau en permanence me semble une assez bonne chose : si la chaudière ne chauffe pas, l'eau du circuit qui passe par la chaudière refroidit progressivement. Si on interrompt la circulation d'eau, l'eau du circuit refroidit sans circuler et lorsque la pompe redémarre on ramène de l'eau "froide" dans la chaudière => un bon coup de froid dans la bêbête ... cela ne me semble pas la meilleure des choses.

Encore une fois je ne suis pas spécialiste en chauffage !
Cordialement, Martien-071
07 septembre 2020 à 18:53
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra pompe ne s'arrête pas

@ VETC, Mario,
Citation :
il faut espérer qu'elle ne soit pas faite par un professionnel
en effet !

Mais certains "professionnels" sont capables de tout ! Y compris condamner des sécurités : question 20554 de ce même forum.
... un bouchon en sortie d'une soupape de sécurité parce-que celle-ci laisse rempli son rôle et laisse passer de l'eau ... Il est vrai que l'on parle d'un plombier et non d'un chauffagiste mais les groupes de sécurité (qui comportent des soupapes de sécurité), ça se monte aussi par les plombiers.

Même si cela va à l'encontre de toute logique et des mesures élémentaires de sécurité, personnellement je trouve plus grave de placer un bouchon en sortie d'une soupape que de mettre un bouchon à la place de la soupape (on pourrait dire qu'on ne savait pas ... qu'on avait oublié ... qu'on pensait que la soupape était ailleurs ...). Bâillonner une soupape, on sait vraiment ce que l'on fait ! Où est le professionnalisme ?

Il y a vraiment de tout dans le monde des terriens et heureusement il y en a qui savent ce qu'ils font !
Cordialement, Martien-071
03 septembre 2020 à 12:33
forum consulter ce sujet Reconfiguration conduit poêle à bois

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en fumisterie mais je peux vous faire partager ma petite expérience.

J'ai vécu plusieurs incendies avec des feux/poêle au bois qui avaient de longs conduits à l'intérieur de l'habitation et notamment dans les combles. Selon moi il faut vraiment bien soigner l'évacuation, surtout au niveau des joints de manière à ne jamais avoir de "point chaud". Je sais c'est la base, mais bien souvent ceci n'est pas respecté (j'ai vu des plaques de traverse de plancher qui chauffaient exagérément et une qui a causé un incendie).
A mes yeux... Lorsqu'il s'agit de buses et non de maçonnerie, plus vite la buse atteint l'extérieur et mieux c'est ! Mais ce n'est que mon avis. shy

Dans votre cas, avant d'entamer des grands travaux, je me demande si la solution ne passerait pas simplement par l'installation d'un dispositif du genre "Aspiromatic".
Il conviendrait bien sûr de choisir le modèle adapté et de préférence de la bonne marque.

Encore une fois je ne suis pas spécialiste et ne donne pas de conseils, juste des idées.
Cordialement, Martien-071

extracteur de cheminée Aspiromatic

03 septembre 2020 à 10:51
forum consulter ce sujet Reconfiguration conduit poêle à bois

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cette chaudière.

Puisqu'il s'agit d'un redémarrage après une période d'arrêt ... ne serait-il pas possible que le circulateur (pompe) soit bloqué ? (c'est fréquent).
La chaudière pourrait se mettre en sécurité de surchauffe.

Contrôlez que le circulateur tourne et au besoin décalez-le.
Cordialement, Martien-071
02 septembre 2020 à 16:46
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint

Bonjour terrienne Esmeralda !

L'erreur EH, d'après le mode d'emploi est due à une surchauffe de l'appareil ou à un manque de ventilation.

Vous avez nettoyé le filtre à air, Bien !
Avez-vous pensé à donner un petit coup d'aspirateur sur les grilles avant et arrières ?
L'arrière du poêle n'est-il pas trop près d'un mur ou d'un objet ?
L'arrière du poêle n'est-il pas soumis à la chaleur d'un radiateur ou même du soleil ?
N'y a-t'il rien trop près à l'avant du poêle ? un objet, ... ou ... un chat ! titter
La pièce où se trouve l'appareil est-elle correctement ventilée ? Il ne faut pas oublier que l'appareil a besoin d'air pour fonctionner et vous pour respirer et vivre ! L'appareil prend l'air dans la pièce et rejette les gaz dans cette même pièce. Une ventilation est indispensable.

A toutes fins je joins à ceci les modes d'emploi et tuto de dépannage.
Cordialement,
Martien-071

inverter 3003 manuel c.pdf
inverter 3003 depannage c.pdf
29 août 2020 à 14:14
forum consulter ce sujet Erreur EH poêle inverter 3003C

Bonjour Terrien !

Comme je comprends vous avez redémarré votre chauffage.
Des radiateurs chauffent, d'autres un peu et d'autres encore pas du tout.
Pourriez-vous définir les zones chaudes et froides sur vos radiateurs par rapport à la vanne ?

Puisqu'il s'agit d'un redémarrage, que je pense que vous avez des vannes thermostatiques et que vous ne les avez pas ouvertes à fond pendant l'arrêt du chauffage, celles-ci sont probablement bloquées (phénomène très courant).
Il vous faudra ou attendre qu'elles se débloquent (ça arrive ...) ou simplement les débloquer.
Il y a de nombreux tuto sur le net, les opérations avec un marteau sont à éviter. lol
Il est bien souvent question de retirer la tête de la vanne, de faire fonctionner la tige plusieurs fois ou de dévisser / démonter le presse-étoupe à l'aide d'une clef.

Cordialement, Martien-071
29 août 2020 à 13:45
forum consulter ce sujet Circulateur qui fait du bruit et radiateurs froids

Bonjour Terrien !

Je ne comprends pas bien pourquoi vous n'utilisez pas simplement le bouton interrupteur sur le panneau de commande de votre chaudière ou changer un paramètre.
Notice chaudières murales gaz à condensation Remeha :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Je ne comprends pas non plus l'utilité d'un "hors gel" sur l'eau sanitaire ... cela ne protègera que la chaudière et pas l'installation en aval (il n'y a pas circulation d'eau).

Cordialement,
Martien-071
28 août 2020 à 20:06
forum consulter ce sujet Désactiver ECS sur ma chaudière

Bonjour Terrien !

Le variateur pour l'aspirateur de tirage devrait être du modèle RMV 1,5 E ou RMV 3 E suivant le puissance du moteur. Au niveau du schéma électronique de ce variateur, bien souvent il est identique aux variateurs pour lampes à incandescence mis à part qu'il dispose d'un réglage pour le minimum : pas question d'arrêter complètement le moteur, il doit tourner !

S'il est démontable, étant donné la simplicité du schéma/montage, n'importe quel électronicien doit être capable de le dépanner...
Quelques résistances, un ou 2 condensateurs, un potentiomètre, un ajustable, diac, et triac... (je parie pour un triac hs ! titter ) 1€ de pièce)
La société qui distribue les cheminées ne produit pas de variateur, ils les achètent ailleurs !
La société ATEC a quelques modèles du même genre mais pour des puissances supérieures, peut-être pourraient-ils vous aider ?

https://www.atecfrance.fr/merchant/product/variateurs-tension-monophasés-230v

En tous cas une recherche sur internet avec " RMV 1,5 E ou RMV 3 E donne quelques résultats.

Cordialement, Martien-071
27 août 2020 à 14:10
forum consulter ce sujet Cheminée pyramidale Arkiane Kephren

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste ni professionnel en chauffage (c'est peut-être pour cela ...) mais j'ai à plusieurs reprises ouvert et nettoyé des pompes haute pression pour huile et pour brûleur à fuel. Il faut être délicat, méticuleux et très propre mais rien n'empêche (heureusement) que la pompe ne fonctionne pas après.

Pour le remontage de la vôtre, je vous suggère en premier lieu d'en identifier le modèle (AS, AL, ALE, AU, AU, AR, A2L, AP, AT, ...) puis de jeter un coup d’œil sur le site du fabricant : http://www.suntec.fr/support-technique/
Choisir les vues éclatées ou d'autres documents qui vous paraîtraient utiles.

Lors du remontage, n'hésitez pas à huiler le mécanisme avec de l'huile très fine (genre machine à coudre) ou simplement au fuel.
Ceci pour éviter un grippage à la remise en marche.

Si vous avez identifié votre modèle de pompe, je peux vous transmettre de la documentation.
Cordialement, Martien-071
27 août 2020 à 12:04
forum consulter ce sujet Remonter pompe brûleur Suntec

Bonjour Terrien !

Je comprends bien que vous n'appréciez pas de vous lever la nuit pour vider un bac d'eau !
D'un autre côté faire fonctionner une chaudière sans sécurité de surpression est dangereux.
Je ne comprends d'ailleurs pas comment un professionnel de la tuyauterie a accepté de placer ce bouchon.
Mais bon c'est fait.

Infliger à une chaudière (a fortiori au fioul) des cycles de chauffes et de refroidissement réguliers n'est pas optimal pour ce genre de machine. Il vaudrait mieux garder une température constante, la consommation n'en serait pas réellement affectée et permettrait d'éviter une usure prématurée du corps de chauffe. (*)

Si la chaudière ne sert qu'à l'eau chaude sanitaire, peut-être faudrait-il envisager un autre type de chauffage de l'eau (chauffe-eau gaz ou boiler électrique).

(*) Par des cycles de chauffes et refroidissement la structure en métal se dilate et se contracte à chaque fois. Ce sont des contraintes mécaniques non négligeables.
A chaque démarrage à froid de la chaudière au fioul une grande quantité d'eau est dégagée dans le foyer (condensation) qui mélangée aux gaz de combustions et avec la température forme des composés chimiques très agressifs (acide sulfureux et sulfurique) qui peuvent démanger le métal du foyer.

Cordialement,
Martien-071
21 août 2020 à 17:44
forum consulter ce sujet Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

Bonjour Terrien !

Votre plombier est un terroriste ?
On ne met jamais un bouchon sur une soupape de S-E-C-U-R-I-T-E sinon elle ne peut plus remplir son rôle et on va vers la catastrophe.
Une surpression trop importante dans le circuit de chauffage peut avoir de lourdes conséquences.

La pression de 4 bars que vous essayez de maintenir en lâchant de l'eau, vous la lisez sur quel manomètre ? celui de la soupape rouge ? La chaudière est-elle éteinte comme vous l'avez dit dans le premier message ou remise en service pour l'eau chaude ?

L'idéal serait de pouvoir fermer l'arrivée et la sortie d'eau du ballon et d'observer la pression. Si la pression n'augmente plus => aie aie aie, le problème se situe dans le ballon.

Habitez-vous depuis longtemps dans cette maison ? (si pas, j'ai un scénario ... horrible).
Connaissez-vous un peu l'historique du système de chauffage ?

Cordialement,
Martien-071
21 août 2020 à 13:06
forum consulter ce sujet Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION

Bonjour, j'ai dit :
Citation :
Si la pression au manomètre (soupape à bouton rouge) ne change pas
... J'aurais dû écrire "si la pression change / augmente" ...
Merci de bien vouloir m'excuser.
Cordialement, Martien-071
19 août 2020 à 19:44
forum consulter ce sujet Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

Oups... oublié de joindre la photo ...
La voici.
Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
soupape sanitaire chaudière

19 août 2020 à 13:54
forum consulter ce sujet Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste non plus et avec le complément d'information c'est beaucoup plus clair !
- Soupape de sécurité à bouton rouge => pression de l'eau de chaudière (radiateurs et serpentin du ballon d'eau chaude)
- Soupape de sécurité à bouton bleu => pression de l'eau sanitaire dans le ballon;

Puisque lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude la pression chute sur le manomètre de la soupape rouge, je crains qu'il n'y ait une liaison entre le circuit de chauffage et le circuit d'eau chaude sanitaire (le serpentin du ballon serait-il endommagé ?) ; Cela ne peut pas être les vannes de remplissage du circuit de chauffage qui laissent passer de l'eau.

Je vous propose un test (à effectuer quand bon vous semble, pourquoi pas la nuit ?) :
- Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide au ballon, vanne au levier gris du groupe de sécurité à bouton bleu voir photo.
- Faire descendre la pression aux alentours de 1,5 bars (manomètre de la soupape à bouton rouge), noter cette pression.
- Attendre plusieurs heures (une nuit peut-être) sans ouvrir de robinet d'eau chaude et vérifier si la pression change sensiblement.

Si la pression au manomètre (soupape à bouton rouge) ne change pas, il y a fort à craindre que le serpentin du ballon d'eau chaude soit percé et qu'il y ait un mélange entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. Enfin, c'est ce que je pense.

Cordialement.
Martien-071
19 août 2020 à 13:53
forum consulter ce sujet Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

Bonjour Terrien !

J'ai beaucoup de mal à comprendre votre problème ! Peut-être n'ai-je pas le bon modèle de décodeur ? titter

- Vous avez une chaudière que je suppose fioul.
- Avez-vous un ballon d'eau chaude ?
- Vous parlez de surpression d'eau chaude sanitaire et vous évoquez une soupape de sécurité avec robinet qui a été remplacée parce qu'elle fuyait ( je suppose que c'est la soupape de sécurité eau chaude sanitaire et non chauffage ( soupape tarée à 6-8 bars de pression =><= soupape de circuit de chauffage tarée à <3,5 bars )

Vous dites lâcher de la pression avec ce robinet pour ramener la pression à une valeur "standard" ???
Là je ne comprends plus RIEN ! La valeur standard est celle pour le circuit chauffage (radiateur) Pas de rapport avec l'eau chaude sanitaire !

Alors pour être clair ... Si le système de chauffage est doté de radiateurs ET d'une production d'eau chaude avec ballon :

- Il y a 2 soupapes de sécurité : une sur le circuit "eau de chaudière" basse pression tarée à 3,5 bars en général une sur le circuit eau chaude sanitaire (arrivée d'eau vers le ballon) tarée à une valeur de 6 à 8 bars.

- La pression dans le circuit eau de chaudière ( radiateurs ) est de l'ordre de 1,2 - 1,5 bars à froid
- La pression eau chaude sanitaire dans le ballon dépend de la pression d'alimentation de celui-ci ... et peut arriver à 7-8 bars.

Si la pression d'eau de chaudière augmente sans cesse et dépasse les 3,5 bars, la soupape laisse passer de l'eau.
Ceci peut arriver dans 2 cas :
- le/les robinets de remplissage de l'installation (appoint d'eau) sont restés ouverts ou "repassent".
- plus rare, le serpentin/paroi du ballon d'eau chaude est percé(e) (corrosion) et il y a mélange entre l'eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire.

Quelques photos de l'installation seraient bien venues afin de mieux comprendre.

Cordialement, Martien-071
19 août 2020 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm