Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste mais voici le lien pour le document SAV :
Guide SAV chaudière Naneo De Dietrich
Voir page 41 : erreur 3 clignotant rouge =>
Allumage défaillant. 5 échecs de démarrage du brûleur ou 5x perte de flamme. Flamme parasite.
Cordialement,
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste mais voici le lien pour le document SAV :
Guide SAV chaudière Naneo De Dietrich
Voir page 41 : erreur 3 clignotant rouge =>
Allumage défaillant. 5 échecs de démarrage du brûleur ou 5x perte de flamme. Flamme parasite.
Cordialement,
Martien-071
18 août 2020 à 22:30

Bonjour Terrien Polo !
Ce sont des chaudières gaz qui nécessitent peu d'entretien, surtout des vérifications.
Voici joint à ce message le document destiné au SAV pour ces chaudières avec à partir de la page 84 le protocole d'entretien.
Cordialement.
Martien-071
Chaudière De Dietrich MCR24
Ce sont des chaudières gaz qui nécessitent peu d'entretien, surtout des vérifications.
Voici joint à ce message le document destiné au SAV pour ces chaudières avec à partir de la page 84 le protocole d'entretien.
Cordialement.
Martien-071
Chaudière De Dietrich MCR24
18 août 2020 à 17:10

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Auriez-vous une photo du relais en question ?
Il peut très certainement être remplacé et s'il le faut par un autre modèle.
Ici vous trouverez une documentation sur votre chaudière :
https://www.yumpu.com/fr/document/read/46591503/galane-28-f-fu-installateur-jean-paul-guy
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Auriez-vous une photo du relais en question ?
Il peut très certainement être remplacé et s'il le faut par un autre modèle.
Ici vous trouverez une documentation sur votre chaudière :
https://www.yumpu.com/fr/document/read/46591503/galane-28-f-fu-installateur-jean-paul-guy
Cordialement, Martien-071
18 août 2020 à 12:37

Bonjour Terrienne Eliane !
Je pense que le thermostat "eau sanitaire" est mal réglé ou ... naze
ou un problème au niveau de l'interrupteur inverseur été / hiver.
Voir page 5 et 22 du manuel joint.
Cordialement, Martien-071
OptimaPack 3025
Je pense que le thermostat "eau sanitaire" est mal réglé ou ... naze

Voir page 5 et 22 du manuel joint.
Cordialement, Martien-071
OptimaPack 3025
13 août 2020 à 15:08

Bonjour Terrien !
Je n'ai malheureusement pas de solution pour vous mais ai un peu de lecture (voir ci-joint)...
Dans un note du SAV il est indiqué qu'il ne faut pas nettoyer le corps de chauffe avec... des produits chimiques (La soude caustique NaOH en est un) Y aurait-il faute professionnelle ?
Cordialement.
Martien-071
note sav.pdf
install.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 35 68.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 1 34.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 69 136.pdf
Je n'ai malheureusement pas de solution pour vous mais ai un peu de lecture (voir ci-joint)...
Dans un note du SAV il est indiqué qu'il ne faut pas nettoyer le corps de chauffe avec... des produits chimiques (La soude caustique NaOH en est un) Y aurait-il faute professionnelle ?
Cordialement.
Martien-071
note sav.pdf
install.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 35 68.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 1 34.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 69 136.pdf
01 août 2020 à 17:21

Bonjour Terrien Tam !
Je pense qu'il y a un problème dans les unités ... Parce que 20,55€ pour 1 KWh cela fait très peur !
3 minutes pour griller ma tartine dans mon grille-pain 1000W et hop 20,55€ / 20 = 1,03 € En plus du prix du pain, ça fait cher la tartine !


OK on a compris ce sont des cents donc 20,55c ou ~ 0,23€.
Cordialement, Martien-071
Je pense qu'il y a un problème dans les unités ... Parce que 20,55€ pour 1 KWh cela fait très peur !

3 minutes pour griller ma tartine dans mon grille-pain 1000W et hop 20,55€ / 20 = 1,03 € En plus du prix du pain, ça fait cher la tartine !



OK on a compris ce sont des cents donc 20,55c ou ~ 0,23€.

Cordialement, Martien-071
27 juillet 2020 à 16:47

Bonjour Terrien !
Rien de grave ... juste des kWh et des € !
Les données :
Puissance électrique du cumulus : 1200 W
Durée de chauffe eau à 15° => 65° à t° amb de 20° : 5h46 ~ 5,75h
Énergie consommée pour le maintien à t° : 1,33kWh / 24h à t° amb de 20°.
Si on considère que l'on vient de remplir le chauffe-eau d'eau à 15° et que l'on ne prend pas d'eau pendant 24h, celui va consommer :
1,2 kW x 5,75 h + (24 h - 5,75 h) x 1,33 kWh / 24h= 6,9 kWh (chauffe) + 1 kWh (entretien t°) = 7,9 kWh
Si le kWh est à 0,15€ cela fait 7,9 x 0,15€ = 1,185€ / jour.
Si l'opération se répète chaque jour sur un an :
7,9 kWh x 365 = 2883 kWh / an (bizarre dans les valeurs du document on dirait que l'année n'a que 355 jours).
365 x 1,185€ = 432,53 €
La consommation annuelle indiquée dans le document est calculée en considérant un cycle complet par jour => eau à 15° portée à 65° et maintien de la t°.
Cette consommation peut bien entendu beaucoup varier suivant qu'il faille plusieurs chauffes complètes par jour ou au contraire des chauffes de plus petites durées et juste entretien.
En gros la consommation annuelle prend en compte un total de +/- 6h40 de chauffe par jour.
Pour faire peur
:
Équivalent de 4 chauffes complètes par jour :
(5,75 h x 4 ) x 1,2 kW + (24 h - (5,75 h x 4) x 1,33 kWh / 24h = 27,6 kWh + 0,06 kWh = 27,66 kWh.
En un an : 27,66 kWh x 365 = 10096 kWh
soit à 0,15€/kWh : 1514,39 € 
Toujours là Terrien ?
La consommation réelle dépend de l'utilisation que vous allez faire de ce cumulus.
S'il n'y a pas de chauffe complète par 24h, la consommation annuelle sera en dessous de celle annoncée. S'il y a plus d'une chauffe complète par jour, elle sera supérieure.
(parlant de chauffe complète ... c'est à dire 5h45 de chauffe au total non comptée les chauffes d'entretien).
Cordialement, Martien-071
"Qui est donc ce terrien qui a inventé l'eau chaude ?"
Rien de grave ... juste des kWh et des € !
Les données :
Puissance électrique du cumulus : 1200 W
Durée de chauffe eau à 15° => 65° à t° amb de 20° : 5h46 ~ 5,75h
Énergie consommée pour le maintien à t° : 1,33kWh / 24h à t° amb de 20°.
Si on considère que l'on vient de remplir le chauffe-eau d'eau à 15° et que l'on ne prend pas d'eau pendant 24h, celui va consommer :
1,2 kW x 5,75 h + (24 h - 5,75 h) x 1,33 kWh / 24h= 6,9 kWh (chauffe) + 1 kWh (entretien t°) = 7,9 kWh
Si le kWh est à 0,15€ cela fait 7,9 x 0,15€ = 1,185€ / jour.
Si l'opération se répète chaque jour sur un an :
7,9 kWh x 365 = 2883 kWh / an (bizarre dans les valeurs du document on dirait que l'année n'a que 355 jours).
365 x 1,185€ = 432,53 €
La consommation annuelle indiquée dans le document est calculée en considérant un cycle complet par jour => eau à 15° portée à 65° et maintien de la t°.
Cette consommation peut bien entendu beaucoup varier suivant qu'il faille plusieurs chauffes complètes par jour ou au contraire des chauffes de plus petites durées et juste entretien.
En gros la consommation annuelle prend en compte un total de +/- 6h40 de chauffe par jour.
Pour faire peur

Équivalent de 4 chauffes complètes par jour :
(5,75 h x 4 ) x 1,2 kW + (24 h - (5,75 h x 4) x 1,33 kWh / 24h = 27,6 kWh + 0,06 kWh = 27,66 kWh.
En un an : 27,66 kWh x 365 = 10096 kWh


Toujours là Terrien ?

La consommation réelle dépend de l'utilisation que vous allez faire de ce cumulus.
S'il n'y a pas de chauffe complète par 24h, la consommation annuelle sera en dessous de celle annoncée. S'il y a plus d'une chauffe complète par jour, elle sera supérieure.
(parlant de chauffe complète ... c'est à dire 5h45 de chauffe au total non comptée les chauffes d'entretien).
Cordialement, Martien-071
"Qui est donc ce terrien qui a inventé l'eau chaude ?"
27 juillet 2020 à 10:49

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Peut-être ... vanne ouverte en grand, resserrer un peu l'écrou entouré en rouge (procéder par 1/8 tour jusqu'à ce que cela ne coule plus) si il y a bien un presse-étoupe derrière cela devrait fonctionner.
Après l'opération la vanne reste tout à fait fonctionnelle.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Peut-être ... vanne ouverte en grand, resserrer un peu l'écrou entouré en rouge (procéder par 1/8 tour jusqu'à ce que cela ne coule plus) si il y a bien un presse-étoupe derrière cela devrait fonctionner.
Après l'opération la vanne reste tout à fait fonctionnelle.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2020 à 11:09

Bonjour Terrien/Terrienne !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais j'ai cherché un peu !
Dans les manuels joints et notamment le manuel d'installation p7 il est indiqué que la Mégalis NGLA possède la production d'eau chaude instantanée. On suppose donc qu'il y a un échangeur dans l'appareil.
Le manuel d'installation a été divisé en 3 parties, le site n'acceptant pas les "gros fichiers".
Cordialement.
Martien-071
egalis megalis manuel c.pdf
megalis megalia egalis instal c 1.pdf
megalis megalia egalis instal c 2.pdf
megalis megalia egalis instal c 3.pdf
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais j'ai cherché un peu !
Dans les manuels joints et notamment le manuel d'installation p7 il est indiqué que la Mégalis NGLA possède la production d'eau chaude instantanée. On suppose donc qu'il y a un échangeur dans l'appareil.
Le manuel d'installation a été divisé en 3 parties, le site n'acceptant pas les "gros fichiers".
Cordialement.
Martien-071
egalis megalis manuel c.pdf
megalis megalia egalis instal c 1.pdf
megalis megalia egalis instal c 2.pdf
megalis megalia egalis instal c 3.pdf
25 juillet 2020 à 13:00

@GL
Bonjour, Je devais être sur la Lune !
En effet la puissance est bien fonction du carré de la tension ! P = U2/ R = R x I2 !
Martien a raconté des inepties ! Mea culpa, mea maxima culpa !
Je pensais à la relation P = U x I ... mais avais perdu de vue que dans le cas de la puissance si le U varie, le I qui est fonction de R et de U, varie aussi ! Aie aie aie !
Pas étonnant que je n'arrive plus à retourner sur Mars !
Merci, Martien-071
Bonjour, Je devais être sur la Lune !
En effet la puissance est bien fonction du carré de la tension ! P = U2/ R = R x I2 !
Martien a raconté des inepties ! Mea culpa, mea maxima culpa !
Je pensais à la relation P = U x I ... mais avais perdu de vue que dans le cas de la puissance si le U varie, le I qui est fonction de R et de U, varie aussi ! Aie aie aie !
Pas étonnant que je n'arrive plus à retourner sur Mars !
Merci, Martien-071
23 juillet 2020 à 10:43

Bonjour Terrien Québecois !
Je ne suis pas grand spécialiste mais...
Alimenter une plinthe initialement prévue pour du 347 Volts en 240 Volts ne va pas la détruire mais la puissance calorifique sera moindre et ici vous n'aurez qu'un petit 70 % de sa capacité en 347 Volts soit une puissance de 2000 W x 240 / 347 = 1383,3 W.
Pas de problème de surchauffe avec un câblage d'alimentation en calibre 12 (4mm² pour les européens), ni en 20 A : l'appareil ne "tirera" que 1383,3 / 240 = 5,35 A !
Cordialement.
Martien-071
"Martien-071 s'est trompé de planète est s'est posé dans un pays étrange où les terriens parlent 3 langues et parfois plus, où ils ne disent pas soixante-dix ni quatre-vingt-dix mais septante et nonante, où ils s'essuient le corps avec des essuies et non des serviettes, où les torchons servent à nettoyer le sol, où les petits pains ronds sont appelé pistolets... "
Je ne suis pas grand spécialiste mais...
Alimenter une plinthe initialement prévue pour du 347 Volts en 240 Volts ne va pas la détruire mais la puissance calorifique sera moindre et ici vous n'aurez qu'un petit 70 % de sa capacité en 347 Volts soit une puissance de 2000 W x 240 / 347 = 1383,3 W.
Pas de problème de surchauffe avec un câblage d'alimentation en calibre 12 (4mm² pour les européens), ni en 20 A : l'appareil ne "tirera" que 1383,3 / 240 = 5,35 A !
Cordialement.
Martien-071
"Martien-071 s'est trompé de planète est s'est posé dans un pays étrange où les terriens parlent 3 langues et parfois plus, où ils ne disent pas soixante-dix ni quatre-vingt-dix mais septante et nonante, où ils s'essuient le corps avec des essuies et non des serviettes, où les torchons servent à nettoyer le sol, où les petits pains ronds sont appelé pistolets... "
22 juillet 2020 à 23:22

Bonjour Terrien,
Je pense que l'appareil Salmson (firme absorbée par WILO) est un circulateur. Le fait que celui-ci ne soit pas en service peut expliquer pourquoi le chauffage ne fonctionne pas.
==> Vérifier la mise en marche de cet appareil.
Cordialement.
Martien-071
"Circulez, y a rien à voir ! C'est ce qu'on a dit à Martien-071 quand il voulait retourner dans sa navette."
Je pense que l'appareil Salmson (firme absorbée par WILO) est un circulateur. Le fait que celui-ci ne soit pas en service peut expliquer pourquoi le chauffage ne fonctionne pas.
==> Vérifier la mise en marche de cet appareil.
Cordialement.
Martien-071
"Circulez, y a rien à voir ! C'est ce qu'on a dit à Martien-071 quand il voulait retourner dans sa navette."
03 juillet 2020 à 12:25

Bonjour Terrienne Laura,
Je ne comprends pas bien ... Si la chaudière n'a que 1 an, elle est sous garantie !
Si l'entreprise qui effectue les entretiens et ou réparations ne vous satisfait pas, je vous suggère de contacter directement le fabricant et voir ce qu'ils proposent. Une visite de leur part peut être intéressante.
Je n'aime pas les ... réparations/modifications ou l' "on pense que cela vient de là ... "
Si on ne trouve pas et que l'appareil est sous garantie ==> Remplacement !
Une garantie ne signifie pas payer et ne signifie pas non plus avoir des problèmes à répétition.
Cordialement,
Martien-071
Je ne comprends pas bien ... Si la chaudière n'a que 1 an, elle est sous garantie !
Si l'entreprise qui effectue les entretiens et ou réparations ne vous satisfait pas, je vous suggère de contacter directement le fabricant et voir ce qu'ils proposent. Une visite de leur part peut être intéressante.
Je n'aime pas les ... réparations/modifications ou l' "on pense que cela vient de là ... "
Si on ne trouve pas et que l'appareil est sous garantie ==> Remplacement !
Une garantie ne signifie pas payer et ne signifie pas non plus avoir des problèmes à répétition.
Cordialement,
Martien-071
03 juillet 2020 à 10:18

Bonjour Terrien Cédric,
Sur la première photo on voit :
- Que le thermomètre d'eau de chaudière indique une température de plus de 55°C ==> ou la chaudière fonctionne ou le thermomètre est défectueux. Y a-t'il quelques indications de chaleur aux alentours de la chaudière ? tuyaux ...
- Que l'interrupteur pour l'eau sanitaire (avec un robinet) est coupé (0). Il devrait être sur I (production d'eau chaude).
Je pense que les 2 interrupteurs avec un petit voyant vert doivent être basculés dans l'autre position (été pas de chauffage).
Martien-071
Sur la première photo on voit :
- Que le thermomètre d'eau de chaudière indique une température de plus de 55°C ==> ou la chaudière fonctionne ou le thermomètre est défectueux. Y a-t'il quelques indications de chaleur aux alentours de la chaudière ? tuyaux ...
- Que l'interrupteur pour l'eau sanitaire (avec un robinet) est coupé (0). Il devrait être sur I (production d'eau chaude).
Je pense que les 2 interrupteurs avec un petit voyant vert doivent être basculés dans l'autre position (été pas de chauffage).
Martien-071
28 juin 2020 à 15:15

Bonjour Terrien,
Pas spécialiste dans le domaine mais ...
Je pense qu'il s'agit d'une chaudière au fioul/mazout (suivant les régions).
Or sur une chaudière fioul, on peut trouver de nombreux modèles et marques de brûleur, cela dépend des préconisations du fabricant et/ou des habitudes et des choix de l'installateur.
D'emblée il y a quelques questions à se poser :
La chaudière est-elle sous tension ?
Le brûleur tourne-t'il oui/non ?
Y a-t'il encore du carburant dans la cuve ?
La vanne de sécurité si présente au niveau de la cuve n'est-elle pas fermée ?
La sécurité du brûleur n'est-elle pas déclenchée ?
La chaudière est-elle bien en production d'eau chaude et non en position chauffage avec un thermostat coupé ?
....
En bref avec le peu d'information que vous donnez il n'est pas facile de vous aider !
Quelques photos de la chaudière, de son tableau de commande, du brûleur... pourraient peut-être faciliter la tâche.
Cordialement, Martien-071
"La douche froide est vivifiante pour les terriens ! enfin c'est ce que l'on dit chez les martiens !"
Pas spécialiste dans le domaine mais ...
Je pense qu'il s'agit d'une chaudière au fioul/mazout (suivant les régions).
Or sur une chaudière fioul, on peut trouver de nombreux modèles et marques de brûleur, cela dépend des préconisations du fabricant et/ou des habitudes et des choix de l'installateur.
D'emblée il y a quelques questions à se poser :
La chaudière est-elle sous tension ?
Le brûleur tourne-t'il oui/non ?
Y a-t'il encore du carburant dans la cuve ?
La vanne de sécurité si présente au niveau de la cuve n'est-elle pas fermée ?
La sécurité du brûleur n'est-elle pas déclenchée ?
La chaudière est-elle bien en production d'eau chaude et non en position chauffage avec un thermostat coupé ?
....
En bref avec le peu d'information que vous donnez il n'est pas facile de vous aider !
Quelques photos de la chaudière, de son tableau de commande, du brûleur... pourraient peut-être faciliter la tâche.
Cordialement, Martien-071
"La douche froide est vivifiante pour les terriens ! enfin c'est ce que l'on dit chez les martiens !"
28 juin 2020 à 13:55

Bonjour Terrien Lulu !
Martien-071 n'est pas spécialiste mais son bon sens et ses économies diraient que :
Si le moteur de la vanne fonctionne correctement, il ne serait nécessaire que de remplacer la vanne.
Bon week-end.
Cordialement, Martien-071
"Si les martiens ont une fuite à l'alimentation en carburant de leur navette, ils remplacent la vanne, le joint ou le conduit mais pas la navette entière !"
Martien-071 n'est pas spécialiste mais son bon sens et ses économies diraient que :
Si le moteur de la vanne fonctionne correctement, il ne serait nécessaire que de remplacer la vanne.
Bon week-end.
Cordialement, Martien-071
"Si les martiens ont une fuite à l'alimentation en carburant de leur navette, ils remplacent la vanne, le joint ou le conduit mais pas la navette entière !"

28 juin 2020 à 11:37

Bonjour Terrien,
Martien-071 n'est pas spécialiste mais ...
Je pense que la contre-pression d'azote ou d'air dans le vase d'expansion n'est pas correcte.
Peut-être avez-vous remplacé le vase sans adapter la pression ? Il n'y aurait alors que la pré-charge.
Si la pression est trop faible dès que la pression de l'eau est plus élevée que la pression d'air la membrane est écrasée au fond du vase, ne remplit plus son rôle et la pression dans le circuit augmente.
Un ou des spécialistes en chauffage vous en diront plus.
Cordialement, Martien-071
Martien-071 n'est pas spécialiste mais ...
Je pense que la contre-pression d'azote ou d'air dans le vase d'expansion n'est pas correcte.
Peut-être avez-vous remplacé le vase sans adapter la pression ? Il n'y aurait alors que la pré-charge.
Si la pression est trop faible dès que la pression de l'eau est plus élevée que la pression d'air la membrane est écrasée au fond du vase, ne remplit plus son rôle et la pression dans le circuit augmente.
Un ou des spécialistes en chauffage vous en diront plus.
Cordialement, Martien-071
26 juin 2020 à 19:08

Bonjour,
Il semble que j'ai confondu certains mots de vocabulaire dont le mot "bistre" ... certains disent qu'il est inflammable, d'autres pas... je voulais parler d'un dépôt qui se forme dans le conduit et qui est fortement inflammable.
Il y en a qui parlent de "calcin", "goudron" et de "suie" (résidus de carbone non brulés), les trois sont inflammables et tapissent le conduit en grande quantité lorsqu'il n'y a pas combustion complète et/ou trop d'humidité.
Les feux de cheminée (feu dans le conduit) proviennent de la combustion de ces dépôts.
Merci de tenir compte de mes mises au point ...
(bien la preuve que Martien-071 n'est pas spécialiste en la matière, mais voulait attirer l'attention sur des problèmes futurs).
Martien-071
"Avec les températures sur leur planète, les martiens ont rarement froid. En dessus de -60°C le martien change de couleur et devient rouge."
Il semble que j'ai confondu certains mots de vocabulaire dont le mot "bistre" ... certains disent qu'il est inflammable, d'autres pas... je voulais parler d'un dépôt qui se forme dans le conduit et qui est fortement inflammable.
Il y en a qui parlent de "calcin", "goudron" et de "suie" (résidus de carbone non brulés), les trois sont inflammables et tapissent le conduit en grande quantité lorsqu'il n'y a pas combustion complète et/ou trop d'humidité.
Les feux de cheminée (feu dans le conduit) proviennent de la combustion de ces dépôts.
Merci de tenir compte de mes mises au point ...
(bien la preuve que Martien-071 n'est pas spécialiste en la matière, mais voulait attirer l'attention sur des problèmes futurs).
Martien-071
"Avec les températures sur leur planète, les martiens ont rarement froid. En dessus de -60°C le martien change de couleur et devient rouge."
11 juin 2020 à 09:56

Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste ni des chauffages au bois, ni des conduits de cheminées.
Il est fort tentant de récupérer la chaleur des gaz de combustion mais il faut être fort prudent.
Plus la température des fumées diminue plus il peut y avoir des problèmes de condensation et de formation de bistre(*) dans le conduit.
Il faut bien veiller à garder une certaine température de fumée pour :
- Assurer un tirage correct.
- Réduire la condensation dans le conduit (il faut rester bien au dessus du point de rosée) Attention l'hiver où le conduit est refroidi par la température extérieure et comme il fait froid dehors on demande encore plus de chaleur et on fait diminuer la température des fumées.
Le conduit est donc peu chaud ==> le tirage diminue, la condensation augmente, le bistre(*) se dépose ... )
Encore une fois je ne suis pas spécialiste et l'avis de spécialistes serait très intéressant.
Martien-071
(*) Le bistre est une croûte très inflammable composée de suie humide qui se dépose sur les parois du conduit et qui est à l'origine des feux de cheminées.
Je ne suis pas spécialiste ni des chauffages au bois, ni des conduits de cheminées.
Il est fort tentant de récupérer la chaleur des gaz de combustion mais il faut être fort prudent.
Plus la température des fumées diminue plus il peut y avoir des problèmes de condensation et de formation de bistre(*) dans le conduit.
Il faut bien veiller à garder une certaine température de fumée pour :
- Assurer un tirage correct.
- Réduire la condensation dans le conduit (il faut rester bien au dessus du point de rosée) Attention l'hiver où le conduit est refroidi par la température extérieure et comme il fait froid dehors on demande encore plus de chaleur et on fait diminuer la température des fumées.
Le conduit est donc peu chaud ==> le tirage diminue, la condensation augmente, le bistre(*) se dépose ... )
Encore une fois je ne suis pas spécialiste et l'avis de spécialistes serait très intéressant.
Martien-071
(*) Le bistre est une croûte très inflammable composée de suie humide qui se dépose sur les parois du conduit et qui est à l'origine des feux de cheminées.
11 juin 2020 à 00:06