Question Forum Chauffage : Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage

Nat72
Membre inscrit
Nat72
3 messages
Bonjour.

Suite au départ bien trop prématuré de mon mari..., je ne sais pas comment remettre le chauffage chez moi.
J'ai une installation géothermie.
La chaudière est une Aquarelle et le programmateur est un Simmens REV 200.

La dernière utilisation était en mode rafraîchissement.
J'ai mis le mode chauffage sur la chaudière mais c'est comme si elle ne recevait pas d’information du programmateur...
Les techniciens ne sont pas disponibles et il commence à faire frais.
Merci pour votre aide.
06 octobre 2020 à 13:20
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir Nat72.

A vous lire, il s'agit d'une Geothermik Aqua+ et d'un programmateur Siemens REV 200
J'ai trouvé la notice du programmateur Siemens sur le web mais pas celle de la chaudière.

L'auriez-vous en papier ? Faudrait nous scanner le mode d'emploi poster les photos des boutons si vous n'avez pas réussi.
A moins qu'un connaisseur de cette marque passe par là.
06 octobre 2020 à 19:44
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien(s) Terrienne(s)

Je pense qu'il s'agit d'une chaudière Chappée Aquarelle Kalina ... mais quel modèle ???

Pour mieux comprendre et aider, quelques précisions et/ou photographies seraient bienvenues.

Cordialement, Martien-071
06 octobre 2020 à 20:47
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage

Nat72
Membre inscrit
Nat72
3 messages
Bonjour.

Merci pour vos premières réponses.
Ci-joint la photo du programmateur c'est Siemens REV200
La chaudière est une aquarelle.
C'est comme si la chaudière ne recevait pas le message de mise en marche envoyé par le programmateur.
L’installation date de 2003 et fonctionne parfaitement bien.

Merci beaucoup pour votre aide.
07 octobre 2020 à 16:05
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage

Nat72
Membre inscrit
Nat72
3 messages
Voici les photos de l'installation.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
programmateur Siemens REV200afficheur chaudièrechaudière aquarelle

07 octobre 2020 à 16:09
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Ok Nat, c'est ce que j'imaginais.
La photo du milieu montre un Energy 210 Microtech, je mets sa notice pour apprendre à l'utiliser.

Contrôle électronique Energy 210 Microtech
07 octobre 2020 à 18:25
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
page43: E00 signale un arrêt à distance, est activé par l’entrée numérique configurée comme
“Marche-Arrêt (ON-OFF) à distance”
Cet arrêt à distance semble provoqué par le programmateur RV200 ?
Il faudrait vérifier sur l'afficheur RV200 qu'il active bien la pompe.
07 octobre 2020 à 18:37
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
Notice REV200:
logo "flamme":Appareil de chauffage enclenché
Si ce logo apparait sur le REV200, vous devriez entendre la pompe à chaleur démarrer et voir ce démarrage sur le Microtech.(led rouge en face symbole piston ?)
07 octobre 2020 à 19:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
    N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
  • 2. Chaudière Vitodens 111-w comment passer en mode été
    N°23212 : Bonjour à tous. Je viens de faire remplacer mon ancienne chaudière par une Viessmann Vitodens 111-w 32kW de 2023. Pour arrêter complètement le chauffage (mode été), il indiqué dans le manuel, depuis la chaudière de...
  • 3. Chaudière plus de basculement automatique en mode chauffage
    N°22123 : Bonjour. J'ai un souci avec ma chaudière au gaz Saunier Duval ISOTWIN. Elle est de 2004. Le plombier est passé mais j'ai un doute. Il n'y a pas de code d'erreur affiché. Le souci : Elle fonctionne toujours en mode...
  • 4. Chaudière De Dietrich bloquée en mode manuel
    N°22171 : Bonjour à toutes et tous. La chaudière qui pose problème ici est une chaudière couplée à un petit ballon d'eau chaude : De Dietrich AGC 35 HL BE (Modulens) avec thermostat radio. J'ai eu le malheur de régler la...
  • 5. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 6. Désactivation mode eco chaudière Saunier Duval
    N°19682 : Bonjour. Je veux désactiver le mode eco sur ma chaudière Saunier Duval ThemaFast C25E. Je ne sais quoi faire, toutes les manipulations que je trouve dans la notice, je les ai faites des fois et des fois et sans...
  • 7. Problème eau chaude en mode été chaudière gaz
    N°22190 : Bonjour. Je possède une chaudière Optima gaz 3000 lorsque je passe en mode été commutateur sur soleil, manette de vanne mélangeuse à zéro je n'ai plus d'eau chaude. Le chauffagiste a fait le détartrage et une purge. De...
  • 8. chaudière mode hiver eau chaude pas de chauffage
    N°104 : Bonjour ! j'ai une chaudière à gaz Saunier Duval réf : Thema c23 ev. Je suis passé en mode hiver, j'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage. Les radiateurs sont ouverts, la pression est de 1,7 bar, il n'y a pas d'air dans les...
  • 9. Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
    N°21314 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec ma PAC Ajtech Thermoinverter Azuran. J'ai acheté une ancienne maison et avant l'achat il y a eu des travaux d'effectuer sur la PAC. L'échangeur a été...
  • 10. Chaudière Acléa qui vibre en mode chauffage pas en mode eau chaude
    N°13040 : Bonjour On vient de s'installer dans un appartement à louer. On a une chaudière qui vibre. J'ai lu les questions déjà posées à ce sujet, or, aucune ne correspond vraiment à mon problème. La chaudière murale au gaz de...
>>> Résultats suivants pour : Passer du mode rafraîchissement au mode chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite