Panne programmation thermostat Easymatic CDC2
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
20690
Question Forum Chauffage : Panne programmation thermostat Easymatic CDC2
Bonjour,
La programmation sur mon thermostat Easymatic CDC2 affiche "in ti" plus de possibilité de voir ni de régler ma chaudière à condensation De Dietrich SFC 1025. Panne brutale sans préavis.
J'ai pu redémarrer la chaudière (à la cave) mais je surveille la température qui monte à 85°. Je dois descendre l'arrêter donc demain matin pas de chauffage pas d'eau chaude !
Je viens de racheter un thermostat, mais même message "in it" et pas de possibilité de réglage (j'ai la notice) pour une régulation correcte.
Que puis-je faire ?
Merci de m'aider. Autre question : serait-ce un défaut de chaudière ?

La programmation sur mon thermostat Easymatic CDC2 affiche "in ti" plus de possibilité de voir ni de régler ma chaudière à condensation De Dietrich SFC 1025. Panne brutale sans préavis.
J'ai pu redémarrer la chaudière (à la cave) mais je surveille la température qui monte à 85°. Je dois descendre l'arrêter donc demain matin pas de chauffage pas d'eau chaude !
Je viens de racheter un thermostat, mais même message "in it" et pas de possibilité de réglage (j'ai la notice) pour une régulation correcte.
Que puis-je faire ?
Merci de m'aider. Autre question : serait-ce un défaut de chaudière ?


29 octobre 2020 à 20:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne programmation thermostat Easymatic CDC2
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le message "init" apparaît lorsque l'on vient de placer des piles dans l'appareil ... le temps de la synchronisation avec la chaudière et le rapatriement des données. Voir p3 de la notice jointe.
Si avec un autre "thermostat" le problème persiste, on peut penser à un problème au niveau de la chaudière (plantage). Je propose donc de simplement couper le courant sur la chaudière pendant quelques temps (comptez 1 grosse minute, 5 pour être sûr) puis de le remettre. Ceci devrait réinitialiser le bidule.
Cordialement, Martien-071
Commande à distance CDC 2
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le message "init" apparaît lorsque l'on vient de placer des piles dans l'appareil ... le temps de la synchronisation avec la chaudière et le rapatriement des données. Voir p3 de la notice jointe.
Si avec un autre "thermostat" le problème persiste, on peut penser à un problème au niveau de la chaudière (plantage). Je propose donc de simplement couper le courant sur la chaudière pendant quelques temps (comptez 1 grosse minute, 5 pour être sûr) puis de le remettre. Ceci devrait réinitialiser le bidule.
Cordialement, Martien-071
Commande à distance CDC 2
30 octobre 2020 à 09:55
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne programmation thermostat Easymatic CDC2
Bonjour, comment démarrer le cycle d'initialisation de ma chaudière DD SFC 1025 à partir de ma console de programmation bloquée sur "INIT" ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.

01 novembre 2020 à 11:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne programmation thermostat Easymatic CDC2
Bonjour Terrien !
Je suis assez interloqué par le manque de clarté, de précision et de réactivité (la première question date du 29 octobre 20h01, je réponds le matin du 30 octobre et la "réaction" si on doit parler ainsi - aucune nouvelle des opérations proposées - arrive le 01 novembre. Cette panne ne semble pas trop vous perturber.
Avant de geindre avec votre deuxième message, avez-vous tenté ce que j'ai proposé ?
Comment avez-vous fait pour redémarrer la chaudière ? Quelles ont été les manoeuvres ?
Bon maintenant on ne parle plus de thermostat mais de "console de programmation" ... il y a de quoi s'y perdre !
On ne démarre pas un "cycle d'initialisation" à partir d'un thermostat ou de cette "console de programmation".
En principe le thermostat se synchronise avec le module de la chaudière après la mise en place des piles. ( indiqué dans la notice ). Si la synchronisation n'a pas lieu on peut supposer que
ou le thermostat n'envoie pas les informations ( mais comme vous l'avez changé et que le problème reste on peut supposer que le problème n'est pas là )
ou le problème se situe dans la chaudière et le module ne reçoit pas / n'émet pas les informations.
Proposition :
- couper le courant sur la chaudière.
- retirer les piles du thermostat( on suppose qu'elles sont bonnes, sinon les remplacer )
- attendre 5 minutes.
- rétablir le courant sur la chaudière.
- replacer les piles dans le thermostat.
Cordialement, Martien-071
Je suis assez interloqué par le manque de clarté, de précision et de réactivité (la première question date du 29 octobre 20h01, je réponds le matin du 30 octobre et la "réaction" si on doit parler ainsi - aucune nouvelle des opérations proposées - arrive le 01 novembre. Cette panne ne semble pas trop vous perturber.
Avant de geindre avec votre deuxième message, avez-vous tenté ce que j'ai proposé ?
Citation :
mon thermostat Easymatic CDC2 affiche "in ti" plus de possibilité de voir ni de régler ma chaudière
Citation :
J'ai pu redémarrer la chaudière (à la cave) mais je surveille la température qui monte à 85°.
Comment avez-vous fait pour redémarrer la chaudière ? Quelles ont été les manoeuvres ?
Citation :
comment démarrer le cycle d'initialisation de ma chaudière DD SFC 1025 à partir de ma console de programmation bloquée sur "INIT"
Bon maintenant on ne parle plus de thermostat mais de "console de programmation" ... il y a de quoi s'y perdre !

On ne démarre pas un "cycle d'initialisation" à partir d'un thermostat ou de cette "console de programmation".
En principe le thermostat se synchronise avec le module de la chaudière après la mise en place des piles. ( indiqué dans la notice ). Si la synchronisation n'a pas lieu on peut supposer que
ou le thermostat n'envoie pas les informations ( mais comme vous l'avez changé et que le problème reste on peut supposer que le problème n'est pas là )
ou le problème se situe dans la chaudière et le module ne reçoit pas / n'émet pas les informations.
Proposition :
- couper le courant sur la chaudière.
- retirer les piles du thermostat( on suppose qu'elles sont bonnes, sinon les remplacer )
- attendre 5 minutes.
- rétablir le courant sur la chaudière.
- replacer les piles dans le thermostat.
Cordialement, Martien-071
01 novembre 2020 à 18:35