Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
20644
Question Forum Chauffage : Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
Bonjour,
Après plusieurs essais sans succès, je vous demande de l'aide pour le branchement du thermostat RDS 110 Siemens sur ma chaudière Elm Leblanc megalia.
Je vous joins quelques photos.
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Après plusieurs essais sans succès, je vous demande de l'aide pour le branchement du thermostat RDS 110 Siemens sur ma chaudière Elm Leblanc megalia.
Je vous joins quelques photos.
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
11 octobre 2020 à 19:21
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
Bonjour Terrien !
Rien de très compliqué ...
Au niveau de la chaudière voir le document joint figure 23 !
Retirez le pont entre Lr & Ls et connectez les 2 fils qui vont au contact du thermostat. (Q11 et Q14)
Sur le thermostat : Enlevez ou ne mettez pas le pont 1 entre L et Q11
Connectez les deux fils venant de la chaudière à Q11 et Q14.
Connectez les fils L et N au secteur 230V (normalement le thermostat est connecté au même circuit que la chaudière).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Branchement électrique chaudière
Rien de très compliqué ...
Au niveau de la chaudière voir le document joint figure 23 !
Retirez le pont entre Lr & Ls et connectez les 2 fils qui vont au contact du thermostat. (Q11 et Q14)
Sur le thermostat : Enlevez ou ne mettez pas le pont 1 entre L et Q11
Connectez les deux fils venant de la chaudière à Q11 et Q14.
Connectez les fils L et N au secteur 230V (normalement le thermostat est connecté au même circuit que la chaudière).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Branchement électrique chaudière
11 octobre 2020 à 21:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
Bonjour,
Effectivement, il ne faut pas mettre de pont (repère 1 sur le schéma) pour récupérer la phase : le thermostat d'ambiance étant un contact piloté qui se raccorde sur le circuit basse tension de la chaudière.
Par contrairement à ce que vous a transmis mon collègue Martin-71 le raccordement sur le bornier de thermostat se fait entre les bornes Q12 et Q14 (si la chaudière ne démarre pas quand le thermostat est en demande (flamme sur l'écran) passez le fils en Q14 sur Q11.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Effectivement, il ne faut pas mettre de pont (repère 1 sur le schéma) pour récupérer la phase : le thermostat d'ambiance étant un contact piloté qui se raccorde sur le circuit basse tension de la chaudière.
Par contrairement à ce que vous a transmis mon collègue Martin-71 le raccordement sur le bornier de thermostat se fait entre les bornes Q12 et Q14 (si la chaudière ne démarre pas quand le thermostat est en demande (flamme sur l'écran) passez le fils en Q14 sur Q11.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 octobre 2020 à 12:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
@ VETC, Mario :
Attention ! sur un des schémas du manuel le Q11 est relié à la phase L, comme la plupart des thermostats ont un contact inverseur ( 2 directions ) j'en ai déduit que le Q11 était le commun.
En principe les schémas électriques sont établis contacts au repos ... mais quel est le repos pour un thermostat ? Je supposais positionné au minimum. Ici il semble que la charge ( je suppose chauffage ) est placée sur le Q14.
Avec un bon multimètre, cela doit être très facile d'identifier les contacts... ou bien on essaie ! Ici il n'y a pas de danger ( tant que l'on reste sur Q11, Q12 et Q14 et qu'il n'y a pas de liaison avec L ou N ), les seules choses qui peut se produire sont :
- ça fonctionne, le chauffage fonctionne quand on augmente la consigne au thermostat, youpie !
- ça ne fonctionne pas du tout.
- le chauffage fonctionne quand on diminue la température au thermostat.

Cordialement, Martien-071
Attention ! sur un des schémas du manuel le Q11 est relié à la phase L, comme la plupart des thermostats ont un contact inverseur ( 2 directions ) j'en ai déduit que le Q11 était le commun.
En principe les schémas électriques sont établis contacts au repos ... mais quel est le repos pour un thermostat ? Je supposais positionné au minimum. Ici il semble que la charge ( je suppose chauffage ) est placée sur le Q14.
Avec un bon multimètre, cela doit être très facile d'identifier les contacts... ou bien on essaie ! Ici il n'y a pas de danger ( tant que l'on reste sur Q11, Q12 et Q14 et qu'il n'y a pas de liaison avec L ou N ), les seules choses qui peut se produire sont :
- ça fonctionne, le chauffage fonctionne quand on augmente la consigne au thermostat, youpie !

- ça ne fonctionne pas du tout.

- le chauffage fonctionne quand on diminue la température au thermostat.


Cordialement, Martien-071
12 octobre 2020 à 13:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110
- N°20123 : Bonjour. Sur mon thermostat Diematic 3 fils arrivent de la chaudière violet orange marron position 1 2 3, photo 2. Le thermostat Siemens présente plusieurs plots, sur quels plots je les branche x1 x2 M ? Ci-joint photo. Le...
- 2. Brancher thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Egalis
- N°15929 : Bonjour, J'ai un thermostat avec horloge analogique que je voudrai brancher sur une chaudière murale ELM Leblanc modèle Egalis. Elle alimente les radiateurs et produit l'eau chaude sanitaire. Je ne trouve aucune information...
- 3. Branchement thermostat Atenza sur chaudière Elm Leblanc
- N°23384 : Bonsoir. J'aurais besoin d'aide afin de savoir comment brancher un thermostat sur une chaudière. Il s'agit des deux éléments suivants : - D'une chaudière murale Elm Leblanc Acleis NGVM2 4kW achetée en 2013. - D'un...
- 4. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
- N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
- 5. Remplacer thermostat par un RDS 110 Siemens
- N°20735 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon vieux thermostat par un RDS 110 Siemens. Mon ancienne installation n'a que deux fils dont un noir en fil pilote. Est-ce possible et comment le brancher ? Merci.
- 6. Remplacement thermostat Theben RAM 782 par Siemens RDS 110
- N°20061 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer mon Thermostat Theben RAM 782 par un Siemens RDS 110, cependant le Theben est branché avec 4 fils. Comment puis-je procéder pour effectuer le montage du Siemens svp ? Merci de votre...
- 7. Brancher thermostat sur chaudière ELM Leblanc Megalis Condens
- N°23680 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir où se trouve le port 24 volts sur une chaudière ELM Leblanc Megalis Condens afin de pouvoir y brancher un thermostat CR10 ELM. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
- 8. Brancher thermostat Otio TPRU-6220 sur chaudière Elm Leblanc Aclea
- N°12297 : Bonjour, voici mon problème. Je dispose d'une chaudière (eau et chauffage) Elm Leblanc type Aclea. J'ai acheté un TA sans fil marque Otio type TPRU-6220. Le bornier de ma chaudière a 2 shunt (horloge et thermostat 30V). Le...
- 9. Chaudière ELM Leblanc installer thermostat d'ambiance
- N°4304 : Bonjour, j'ai une chaudière ELM Leblanc avec ballon integré (année 2000-2002), j'aimerais installer un thermostat d'ambiance sans fil. J'ai démonté le capot blanc. En dessous il y a une sorte de bornier avec câble phase et...
- 10. Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
- N°22409 : Bonjour à tous. Je me demande ce qui serait le plus adapté pour ma chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h Un thermostat ou une régulation d'ambiance ? Les produits Leblanc sont ici...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite