Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
20644
Question Forum Chauffage : Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
Bonjour,
Après plusieurs essais sans succès, je vous demande de l'aide pour le branchement du thermostat RDS 110 Siemens sur ma chaudière Elm Leblanc megalia.
Je vous joins quelques photos.
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Après plusieurs essais sans succès, je vous demande de l'aide pour le branchement du thermostat RDS 110 Siemens sur ma chaudière Elm Leblanc megalia.
Je vous joins quelques photos.
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
11 octobre 2020 à 19:21
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
Bonjour Terrien !
Rien de très compliqué ...
Au niveau de la chaudière voir le document joint figure 23 !
Retirez le pont entre Lr & Ls et connectez les 2 fils qui vont au contact du thermostat. (Q11 et Q14)
Sur le thermostat : Enlevez ou ne mettez pas le pont 1 entre L et Q11
Connectez les deux fils venant de la chaudière à Q11 et Q14.
Connectez les fils L et N au secteur 230V (normalement le thermostat est connecté au même circuit que la chaudière).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Branchement électrique chaudière
Rien de très compliqué ...
Au niveau de la chaudière voir le document joint figure 23 !
Retirez le pont entre Lr & Ls et connectez les 2 fils qui vont au contact du thermostat. (Q11 et Q14)
Sur le thermostat : Enlevez ou ne mettez pas le pont 1 entre L et Q11
Connectez les deux fils venant de la chaudière à Q11 et Q14.
Connectez les fils L et N au secteur 230V (normalement le thermostat est connecté au même circuit que la chaudière).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Branchement électrique chaudière
11 octobre 2020 à 21:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
Bonjour,
Effectivement, il ne faut pas mettre de pont (repère 1 sur le schéma) pour récupérer la phase : le thermostat d'ambiance étant un contact piloté qui se raccorde sur le circuit basse tension de la chaudière.
Par contrairement à ce que vous a transmis mon collègue Martin-71 le raccordement sur le bornier de thermostat se fait entre les bornes Q12 et Q14 (si la chaudière ne démarre pas quand le thermostat est en demande (flamme sur l'écran) passez le fils en Q14 sur Q11.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Effectivement, il ne faut pas mettre de pont (repère 1 sur le schéma) pour récupérer la phase : le thermostat d'ambiance étant un contact piloté qui se raccorde sur le circuit basse tension de la chaudière.
Par contrairement à ce que vous a transmis mon collègue Martin-71 le raccordement sur le bornier de thermostat se fait entre les bornes Q12 et Q14 (si la chaudière ne démarre pas quand le thermostat est en demande (flamme sur l'écran) passez le fils en Q14 sur Q11.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 octobre 2020 à 12:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
@ VETC, Mario :
Attention ! sur un des schémas du manuel le Q11 est relié à la phase L, comme la plupart des thermostats ont un contact inverseur ( 2 directions ) j'en ai déduit que le Q11 était le commun.
En principe les schémas électriques sont établis contacts au repos ... mais quel est le repos pour un thermostat ? Je supposais positionné au minimum. Ici il semble que la charge ( je suppose chauffage ) est placée sur le Q14.
Avec un bon multimètre, cela doit être très facile d'identifier les contacts... ou bien on essaie ! Ici il n'y a pas de danger ( tant que l'on reste sur Q11, Q12 et Q14 et qu'il n'y a pas de liaison avec L ou N ), les seules choses qui peut se produire sont :
- ça fonctionne, le chauffage fonctionne quand on augmente la consigne au thermostat, youpie !
- ça ne fonctionne pas du tout.
- le chauffage fonctionne quand on diminue la température au thermostat.

Cordialement, Martien-071
Attention ! sur un des schémas du manuel le Q11 est relié à la phase L, comme la plupart des thermostats ont un contact inverseur ( 2 directions ) j'en ai déduit que le Q11 était le commun.
En principe les schémas électriques sont établis contacts au repos ... mais quel est le repos pour un thermostat ? Je supposais positionné au minimum. Ici il semble que la charge ( je suppose chauffage ) est placée sur le Q14.
Avec un bon multimètre, cela doit être très facile d'identifier les contacts... ou bien on essaie ! Ici il n'y a pas de danger ( tant que l'on reste sur Q11, Q12 et Q14 et qu'il n'y a pas de liaison avec L ou N ), les seules choses qui peut se produire sont :
- ça fonctionne, le chauffage fonctionne quand on augmente la consigne au thermostat, youpie !

- ça ne fonctionne pas du tout.

- le chauffage fonctionne quand on diminue la température au thermostat.


Cordialement, Martien-071
12 octobre 2020 à 13:25