Reconfiguration conduit poêle à bois
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20577
Question Forum Chauffage : Reconfiguration conduit poêle à bois
Bonjour à tous,
Je me suis inscrit sur ce forum car j’ai des soucis avec mon poêle à bois et j’espère obtenir quelques réponses, je vous en remercie d’avance,
J’ai mon poêle qui refoule quand il y a du vent du fait que ma sortie de cheminée est très loin de dépasser de mon faitage à cause d’un second toit, je ne suis donc pas dans les normes.
Je voudrais modifier mon conduit en le rallongeant, le faisant passer à l’intérieur et le faire ressortir au-dessus du faitage.
Je vous joins un schéma et quelques photos pour vous aider à comprendre mon installation et mes problèmes.
Le conduit est d’un diamètre de 230mm et comporte actuellement 2 coudes de 30°.
Je voudrais le rallonger avec une longueur totale de la sortir du poêle à la sortie de cheminée de 8.5 à 9m et ajouter un coude de 30° (donc 3 coudes de 30° au total).
Je crois savoir qu’il faut 2 coudes max mais dans ma configuration je n’ai pas trop le choix.
Je ne suis actuellement pas aux normes mais j’espère au moins m’en rapprocher et régler mon problème de refoulement.
Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que je puisse régler mon problème en reconfigurant de cette manière ? (Longueur de 9m avec 3 coudes de 30°).
D’avance merci pour vos réponses et vos conseils.
Manuel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me suis inscrit sur ce forum car j’ai des soucis avec mon poêle à bois et j’espère obtenir quelques réponses, je vous en remercie d’avance,
J’ai mon poêle qui refoule quand il y a du vent du fait que ma sortie de cheminée est très loin de dépasser de mon faitage à cause d’un second toit, je ne suis donc pas dans les normes.
Je voudrais modifier mon conduit en le rallongeant, le faisant passer à l’intérieur et le faire ressortir au-dessus du faitage.
Je vous joins un schéma et quelques photos pour vous aider à comprendre mon installation et mes problèmes.
Le conduit est d’un diamètre de 230mm et comporte actuellement 2 coudes de 30°.
Je voudrais le rallonger avec une longueur totale de la sortir du poêle à la sortie de cheminée de 8.5 à 9m et ajouter un coude de 30° (donc 3 coudes de 30° au total).
Je crois savoir qu’il faut 2 coudes max mais dans ma configuration je n’ai pas trop le choix.
Je ne suis actuellement pas aux normes mais j’espère au moins m’en rapprocher et régler mon problème de refoulement.
Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que je puisse régler mon problème en reconfigurant de cette manière ? (Longueur de 9m avec 3 coudes de 30°).
D’avance merci pour vos réponses et vos conseils.
Manuel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 septembre 2020 à 22:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Reconfiguration conduit poêle à bois
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en fumisterie mais je peux vous faire partager ma petite expérience.
J'ai vécu plusieurs incendies avec des feux/poêle au bois qui avaient de longs conduits à l'intérieur de l'habitation et notamment dans les combles. Selon moi il faut vraiment bien soigner l'évacuation, surtout au niveau des joints de manière à ne jamais avoir de "point chaud". Je sais c'est la base, mais bien souvent ceci n'est pas respecté (j'ai vu des plaques de traverse de plancher qui chauffaient exagérément et une qui a causé un incendie).
A mes yeux... Lorsqu'il s'agit de buses et non de maçonnerie, plus vite la buse atteint l'extérieur et mieux c'est ! Mais ce n'est que mon avis.
Dans votre cas, avant d'entamer des grands travaux, je me demande si la solution ne passerait pas simplement par l'installation d'un dispositif du genre "Aspiromatic".
Il conviendrait bien sûr de choisir le modèle adapté et de préférence de la bonne marque.
Encore une fois je ne suis pas spécialiste et ne donne pas de conseils, juste des idées.
Cordialement, Martien-071

Je ne suis pas spécialiste en fumisterie mais je peux vous faire partager ma petite expérience.
J'ai vécu plusieurs incendies avec des feux/poêle au bois qui avaient de longs conduits à l'intérieur de l'habitation et notamment dans les combles. Selon moi il faut vraiment bien soigner l'évacuation, surtout au niveau des joints de manière à ne jamais avoir de "point chaud". Je sais c'est la base, mais bien souvent ceci n'est pas respecté (j'ai vu des plaques de traverse de plancher qui chauffaient exagérément et une qui a causé un incendie).
A mes yeux... Lorsqu'il s'agit de buses et non de maçonnerie, plus vite la buse atteint l'extérieur et mieux c'est ! Mais ce n'est que mon avis.

Dans votre cas, avant d'entamer des grands travaux, je me demande si la solution ne passerait pas simplement par l'installation d'un dispositif du genre "Aspiromatic".
Il conviendrait bien sûr de choisir le modèle adapté et de préférence de la bonne marque.
Encore une fois je ne suis pas spécialiste et ne donne pas de conseils, juste des idées.
Cordialement, Martien-071

03 septembre 2020 à 10:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Reconfiguration conduit poêle à bois
Bonjour,
Visiblement votre installation n'est pas aux normes, il faut espérer qu'elle ne soit pas faite par un professionnel.
Les éléments suivant ne sont pas respectés :
- La sortie de votre conduit doit se situer au minimum à 40 cm du faîtage principal,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle dans un rayon de 8 mètres autour de votre sortie,
- Vous ne pouvez pas avoir une entrée de ventilation à proximité de la sortie (Velux).
Pour votre modification faites appel à un professionnel pour sa remise aux normes !!!
Votre poêle est-il bien équipé d'une arrivée d'air neuf pour la combustion du bois, votre local est-il suffisamment ventilé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement votre installation n'est pas aux normes, il faut espérer qu'elle ne soit pas faite par un professionnel.
Les éléments suivant ne sont pas respectés :
- La sortie de votre conduit doit se situer au minimum à 40 cm du faîtage principal,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle dans un rayon de 8 mètres autour de votre sortie,
- Vous ne pouvez pas avoir une entrée de ventilation à proximité de la sortie (Velux).
Pour votre modification faites appel à un professionnel pour sa remise aux normes !!!
Votre poêle est-il bien équipé d'une arrivée d'air neuf pour la combustion du bois, votre local est-il suffisamment ventilé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2020 à 12:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Reconfiguration conduit poêle à bois
@ VETC, Mario,
Mais certains "professionnels" sont capables de tout ! Y compris condamner des sécurités : question 20554 de ce même forum.
... un bouchon en sortie d'une soupape de sécurité parce-que celle-ci laisse rempli son rôle et laisse passer de l'eau ... Il est vrai que l'on parle d'un plombier et non d'un chauffagiste mais les groupes de sécurité (qui comportent des soupapes de sécurité), ça se monte aussi par les plombiers.
Même si cela va à l'encontre de toute logique et des mesures élémentaires de sécurité, personnellement je trouve plus grave de placer un bouchon en sortie d'une soupape que de mettre un bouchon à la place de la soupape (on pourrait dire qu'on ne savait pas ... qu'on avait oublié ... qu'on pensait que la soupape était ailleurs ...). Bâillonner une soupape, on sait vraiment ce que l'on fait ! Où est le professionnalisme ?
Il y a vraiment de tout dans le monde des terriens et heureusement il y en a qui savent ce qu'ils font !
Cordialement, Martien-071
Citation :en effet !
il faut espérer qu'elle ne soit pas faite par un professionnel
Mais certains "professionnels" sont capables de tout ! Y compris condamner des sécurités : question 20554 de ce même forum.
... un bouchon en sortie d'une soupape de sécurité parce-que celle-ci laisse rempli son rôle et laisse passer de l'eau ... Il est vrai que l'on parle d'un plombier et non d'un chauffagiste mais les groupes de sécurité (qui comportent des soupapes de sécurité), ça se monte aussi par les plombiers.
Même si cela va à l'encontre de toute logique et des mesures élémentaires de sécurité, personnellement je trouve plus grave de placer un bouchon en sortie d'une soupape que de mettre un bouchon à la place de la soupape (on pourrait dire qu'on ne savait pas ... qu'on avait oublié ... qu'on pensait que la soupape était ailleurs ...). Bâillonner une soupape, on sait vraiment ce que l'on fait ! Où est le professionnalisme ?
Il y a vraiment de tout dans le monde des terriens et heureusement il y en a qui savent ce qu'ils font !
Cordialement, Martien-071
03 septembre 2020 à 12:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Reconfiguration conduit poêle à bois
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Cette installation n'a pas été faite par un professionnel et je sais bien que je ne suis pas aux normes.
Dans ma solution, le conduit ne passerait pas dans des combles mais à l'intérieur des combles aménagés.
Avec cette solution, je serai dessus du faitage et loin du Velux et d un obstacle, je serai donc aux normes et sans problème de refoulement.
Pour la solution Aspiromatic, est-ce que cela règlerait le problème de refoulement ?
Mais je serai toujours près du Velux et loin de de passer du faitage.
Merci.
Merci pour vos réponses.
Cette installation n'a pas été faite par un professionnel et je sais bien que je ne suis pas aux normes.
Dans ma solution, le conduit ne passerait pas dans des combles mais à l'intérieur des combles aménagés.
Avec cette solution, je serai dessus du faitage et loin du Velux et d un obstacle, je serai donc aux normes et sans problème de refoulement.
Pour la solution Aspiromatic, est-ce que cela règlerait le problème de refoulement ?
Mais je serai toujours près du Velux et loin de de passer du faitage.
Merci.
03 septembre 2020 à 12:49