Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20643
Question Forum Chauffage : Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz
Bonjour,
J'ai une chaudière Viessmann Vitogaz 100.N° 7520116400434104.
Avec tableau de régulation Vitronic100 KC2 N°7450349412314108.
Un thermostat dans le living Theben Ramses 831 TOP 2. La régulation est réglée on/off différentiel 2°.
Le circulateur est commandé par la chaudière et il tourne encore 10 minutes après l'arrêt du brûleur. Ce qui fait monter la température 0,7 °au-dessus de la consigne.
Le type d'émetteur : radiateurs en tôle.
Chaudière surdimensionnée.
Je voudrais réduire le temps de fonctionnement du circulateur à 5 minutes au lieu de 10 minutes après arrêt de la la chaudière, mais je ne trouve pas où sont les paramètres pour effectuer ce réglage.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance pour votre réponse.
J'ai une chaudière Viessmann Vitogaz 100.N° 7520116400434104.
Avec tableau de régulation Vitronic100 KC2 N°7450349412314108.
Un thermostat dans le living Theben Ramses 831 TOP 2. La régulation est réglée on/off différentiel 2°.
Le circulateur est commandé par la chaudière et il tourne encore 10 minutes après l'arrêt du brûleur. Ce qui fait monter la température 0,7 °au-dessus de la consigne.
Le type d'émetteur : radiateurs en tôle.
Chaudière surdimensionnée.
Je voudrais réduire le temps de fonctionnement du circulateur à 5 minutes au lieu de 10 minutes après arrêt de la la chaudière, mais je ne trouve pas où sont les paramètres pour effectuer ce réglage.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance pour votre réponse.
11 octobre 2020 à 12:27
Réponse 1 du forum chauffage
Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai œuvré pendant 2 grosses dizaines d'année dans le domaine de l'instrumentation et régulation.
Arrêter le circulateur plus tôt n'est pas une bonne solution et n'est peut-être pas possible, un système thermique a de l'inertie et une chaudière aussi : on arrête le feu et contrairement à ce que l'on pourrait croire la température s'élève encore pendant quelques instants ... Les 10 minutes de fonctionnement du circulateur permettent à la chaudière d'éviter cette surchauffe. C'est d'autant plus utile que votre chaudière est surdimensionnée.
Votre thermostat fonctionne en tout-ou-rien, ce n'est pas à proprement dit une régulation : on enclenche le chauffage à 100% quand la température est inférieure à la consigne posée et on déclenche lorsque la température de consigne est atteinte. 0,7° d'écart n'est ni étonnant, ni dramatique.
Une régulation digne de ce nom va enclencher le chauffage en cas de température inférieure à la consigne et va réguler la chauffe (%) de manière à approcher voire atteindre la consigne. Un régulateur de type PID permettra d'atteindre le plus rapidement possible la température de consigne mais dans ce cas il faudra admettre un dépassement de la valeur de consigne, ensuite la température s'enroulera en oscillant légèrement autour de la valeur de consigne.
Pour pallier au problème que vous évoquez, il est possible d'étalonner le thermomètre du thermostat et de "décaler" les valeurs de température (consignes ou mesure). Voir p26 du manuel joint.
Cordialement,
Martien-071
ramses 811 812 831 832 top2.pdf
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai œuvré pendant 2 grosses dizaines d'année dans le domaine de l'instrumentation et régulation.
Arrêter le circulateur plus tôt n'est pas une bonne solution et n'est peut-être pas possible, un système thermique a de l'inertie et une chaudière aussi : on arrête le feu et contrairement à ce que l'on pourrait croire la température s'élève encore pendant quelques instants ... Les 10 minutes de fonctionnement du circulateur permettent à la chaudière d'éviter cette surchauffe. C'est d'autant plus utile que votre chaudière est surdimensionnée.
Votre thermostat fonctionne en tout-ou-rien, ce n'est pas à proprement dit une régulation : on enclenche le chauffage à 100% quand la température est inférieure à la consigne posée et on déclenche lorsque la température de consigne est atteinte. 0,7° d'écart n'est ni étonnant, ni dramatique.
Une régulation digne de ce nom va enclencher le chauffage en cas de température inférieure à la consigne et va réguler la chauffe (%) de manière à approcher voire atteindre la consigne. Un régulateur de type PID permettra d'atteindre le plus rapidement possible la température de consigne mais dans ce cas il faudra admettre un dépassement de la valeur de consigne, ensuite la température s'enroulera en oscillant légèrement autour de la valeur de consigne.
Pour pallier au problème que vous évoquez, il est possible d'étalonner le thermomètre du thermostat et de "décaler" les valeurs de température (consignes ou mesure). Voir p26 du manuel joint.
Cordialement,
Martien-071
ramses 811 812 831 832 top2.pdf
11 octobre 2020 à 20:46
Réponse 2 du forum chauffage
Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz
Bonjour,
J'ai bien reçu votre réponse et je vous en remercie.
Je voudrais savoir si en enclenchant la régulation PD de mon thermostat Theben Ramses 831 top 2, j'aurais une température plus régulière et éventuellement les paramètres à rentrer pour régler cette régulation PD.
Merci de votre réponse, pour information la température de la chaudière Vitogas 100 est réglée à 50°.
J'ai bien reçu votre réponse et je vous en remercie.
Je voudrais savoir si en enclenchant la régulation PD de mon thermostat Theben Ramses 831 top 2, j'aurais une température plus régulière et éventuellement les paramètres à rentrer pour régler cette régulation PD.
Merci de votre réponse, pour information la température de la chaudière Vitogas 100 est réglée à 50°.
12 octobre 2020 à 11:14
Réponse 3 du forum chauffage
Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz
Bonjour,
Pour répondre à votre question, il est préférable de toujours utiliser les accessoires de régulation du catalogue du constructeur. Ces accessoires sont conçus et adaptés au fonctionnement du matériel du constructeur.
En faisant fonctionner un tableau de régulation VITOTRONIC 100 qui intègre sa propre intelligence de fonctionnement avec un thermostat THEBEN d'une autre marque avec lui aussi sa logique de fonctionnement (PI, PD, PID, logarithme, optimisation à l'enclenchement et au déclenchement) on risque d'avoir des oppositions ou des contradictions (lorsque l'un dit marche l'autre dit arrêt ou l'un fait un calcul l'autre un autre).
Pour solutionner votre souci, essayez de modifier :
- Le code 62 entre 3 et 5 minutes,
- Le code F5 entre 3 et 5 minutes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour répondre à votre question, il est préférable de toujours utiliser les accessoires de régulation du catalogue du constructeur. Ces accessoires sont conçus et adaptés au fonctionnement du matériel du constructeur.
En faisant fonctionner un tableau de régulation VITOTRONIC 100 qui intègre sa propre intelligence de fonctionnement avec un thermostat THEBEN d'une autre marque avec lui aussi sa logique de fonctionnement (PI, PD, PID, logarithme, optimisation à l'enclenchement et au déclenchement) on risque d'avoir des oppositions ou des contradictions (lorsque l'un dit marche l'autre dit arrêt ou l'un fait un calcul l'autre un autre).
Pour solutionner votre souci, essayez de modifier :
- Le code 62 entre 3 et 5 minutes,
- Le code F5 entre 3 et 5 minutes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 octobre 2020 à 18:26
Réponse 4 du forum chauffage
Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz
Bonjour,
J'ai effectué le réglage que vous m'avez conseillé sur la régulation VITOTRONIC 100.
Chez moi le code 62 n'existe pas. J'ai modifié le code F5 et l'ai réglé sur 3 minutes.
La température de consigne n'est plus maintenant dépassée que de 5°.
Mais les pointes de chaleur sont toujours fortement ressenties ainsi que les baisses de chaleur.
Étant plus âgés cette irrégularité de température nous est désagréable.
N'y a-t-il pas moyen de prévoir un autre thermostat modulant qui fonctionne avec la régulation VITOTRONIC 100, ou tout autre système pas trop coûteux qui donnerait une température plus stable.
Merci de votre réponse.
N. B. : Le thermostat Theben RAMSES 831 TOP 2, ne parait pas fiable au point de vue régularité température ?
J'ai effectué le réglage que vous m'avez conseillé sur la régulation VITOTRONIC 100.
Chez moi le code 62 n'existe pas. J'ai modifié le code F5 et l'ai réglé sur 3 minutes.
La température de consigne n'est plus maintenant dépassée que de 5°.
Mais les pointes de chaleur sont toujours fortement ressenties ainsi que les baisses de chaleur.
Étant plus âgés cette irrégularité de température nous est désagréable.
N'y a-t-il pas moyen de prévoir un autre thermostat modulant qui fonctionne avec la régulation VITOTRONIC 100, ou tout autre système pas trop coûteux qui donnerait une température plus stable.
Merci de votre réponse.
N. B. : Le thermostat Theben RAMSES 831 TOP 2, ne parait pas fiable au point de vue régularité température ?