Question Forum Chauffage : Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz

vinson
Membre inscrit
vinson
8 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière Viessmann Vitogaz 100.N° 7520116400434104.
Avec tableau de régulation Vitronic100 KC2 N°7450349412314108.
Un thermostat dans le living Theben Ramses 831 TOP 2. La régulation est réglée on/off différentiel 2°.
Le circulateur est commandé par la chaudière et il tourne encore 10 minutes après l'arrêt du brûleur. Ce qui fait monter la température 0,7 °au-dessus de la consigne.
Le type d'émetteur : radiateurs en tôle.
Chaudière surdimensionnée.
Je voudrais réduire le temps de fonctionnement du circulateur à 5 minutes au lieu de 10 minutes après arrêt de la la chaudière, mais je ne trouve pas où sont les paramètres pour effectuer ce réglage.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance pour votre réponse.
11 octobre 2020 à 12:27
Réponse 1 du forum chauffage

Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai œuvré pendant 2 grosses dizaines d'année dans le domaine de l'instrumentation et régulation.

Arrêter le circulateur plus tôt n'est pas une bonne solution et n'est peut-être pas possible, un système thermique a de l'inertie et une chaudière aussi : on arrête le feu et contrairement à ce que l'on pourrait croire la température s'élève encore pendant quelques instants ... Les 10 minutes de fonctionnement du circulateur permettent à la chaudière d'éviter cette surchauffe. C'est d'autant plus utile que votre chaudière est surdimensionnée.

Votre thermostat fonctionne en tout-ou-rien, ce n'est pas à proprement dit une régulation : on enclenche le chauffage à 100% quand la température est inférieure à la consigne posée et on déclenche lorsque la température de consigne est atteinte. 0,7° d'écart n'est ni étonnant, ni dramatique.
Une régulation digne de ce nom va enclencher le chauffage en cas de température inférieure à la consigne et va réguler la chauffe (%) de manière à approcher voire atteindre la consigne. Un régulateur de type PID permettra d'atteindre le plus rapidement possible la température de consigne mais dans ce cas il faudra admettre un dépassement de la valeur de consigne, ensuite la température s'enroulera en oscillant légèrement autour de la valeur de consigne.

Pour pallier au problème que vous évoquez, il est possible d'étalonner le thermomètre du thermostat et de "décaler" les valeurs de température (consignes ou mesure). Voir p26 du manuel joint.

Cordialement,
Martien-071

ramses 811 812 831 832 top2.pdf
11 octobre 2020 à 20:46
Réponse 2 du forum chauffage

Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz

vinson
Membre inscrit
vinson
8 messages
Bonjour,
J'ai bien reçu votre réponse et je vous en remercie.
Je voudrais savoir si en enclenchant la régulation PD de mon thermostat Theben Ramses 831 top 2, j'aurais une température plus régulière et éventuellement les paramètres à rentrer pour régler cette régulation PD.
Merci de votre réponse, pour information la température de la chaudière Vitogas 100 est réglée à 50°.
12 octobre 2020 à 11:14
Réponse 3 du forum chauffage

Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour répondre à votre question, il est préférable de toujours utiliser les accessoires de régulation du catalogue du constructeur. Ces accessoires sont conçus et adaptés au fonctionnement du matériel du constructeur.
En faisant fonctionner un tableau de régulation VITOTRONIC 100 qui intègre sa propre intelligence de fonctionnement avec un thermostat THEBEN d'une autre marque avec lui aussi sa logique de fonctionnement (PI, PD, PID, logarithme, optimisation à l'enclenchement et au déclenchement) on risque d'avoir des oppositions ou des contradictions (lorsque l'un dit marche l'autre dit arrêt ou l'un fait un calcul l'autre un autre).

Pour solutionner votre souci, essayez de modifier :
- Le code 62 entre 3 et 5 minutes,
- Le code F5 entre 3 et 5 minutes.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 octobre 2020 à 18:26
Réponse 4 du forum chauffage

Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz

vinson
Membre inscrit
vinson
8 messages
Bonjour,
J'ai effectué le réglage que vous m'avez conseillé sur la régulation VITOTRONIC 100.
Chez moi le code 62 n'existe pas. J'ai modifié le code F5 et l'ai réglé sur 3 minutes.
La température de consigne n'est plus maintenant dépassée que de 5°.
Mais les pointes de chaleur sont toujours fortement ressenties ainsi que les baisses de chaleur.
Étant plus âgés cette irrégularité de température nous est désagréable.
N'y a-t-il pas moyen de prévoir un autre thermostat modulant qui fonctionne avec la régulation VITOTRONIC 100, ou tout autre système pas trop coûteux qui donnerait une température plus stable.
Merci de votre réponse.

N. B. : Le thermostat Theben RAMSES 831 TOP 2, ne parait pas fiable au point de vue régularité température ?
16 octobre 2020 à 16:04

Proposer une réponse à Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 2. Temps de fonctionnement circulateur après arrêt brûleur
    N°19582 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Vitogaz 100 Viessmann Qn = 32,64 kW. J'ai dû changer mon thermostat d'ambiance dans le living. J'ai installé un thermostat Theben RAMSES 831 TOP 2, la régulation est réglée on/off...
  • 3. Brancher thermostat sur circuit circulateur chaudière Viessmann
    N°21719 : Bonjour. Je possède une chaudière Trimatik Viessmann Rexola-biferral RN (gaz) 20kW de 1995. Le réglage de la température par sonde extérieure n'a jamais été précis bien que la sonde soit posée correctement et bien...
  • 4. Problème circulateur chaudière Viessmann Vitronic 200
    N°21918 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann pour une maison de 220m². - Vitola Biferral-e Type BEA46 fuel/gaz 46-55kw - Contrôleur Vitotronic 200 Type KW2 - Deux circulateurs d'eau Salmson Priux Home 40-25 180 Problème...
  • 5. Chaudière Viessmann vitodens 222-F circulateur fonctionne en permanence
    N°15939 : Bonjour, Problème sur ma chaudière Viessmann vitodens 222-F, je suis un peu embêté pour résoudre ce problème car les manuels fournis sont très compliqués... En effet, j'ai fait installer une chaudière neuve l'an...
  • 6. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
    N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
  • 7. Fonctionnement ECS chaudière Viessmann Vitogaz 100
    N°21563 : Bonjour à tous, L’installation de chauffage est constituée : Chaudière Viessmann Vitogas 100 Type GS1 22 Kw, n° de série 7520122101162109 (Installation octobre 2002) Régulation Vitotronic 200 type KW2, Vanne...
  • 8. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 9. Réglage circulateur en mode été Viessmann Vitodens 222-F
    N°22744 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-f avec sonde extérieure et commande Vitotrol 200 installée en 2020. Je viens de faire installer un poêle à granule et j'ai donc laissé la chaudière en...
  • 10. Piloter circulateur chaudière fioul Viessmann
    N°19053 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière fioul basse température de marque Viessmann sur laquelle est branchée un circulateur. Je cherche à réguler un peu mieux mon chauffage, et j'ai constaté que le circulateur fonctionnait...
>>> Résultats suivants pour : Temporisation circulateur chaudière Viessmann Vitogaz >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite