Bonjour,
Après plusieurs heures de recherches, je me résous à vous exposer mon problème.
Je possède une chaudière Chappée Edena progress sur laquelle était installée un thermostat filaire via 2 fils.
J'ai acheté un thermostat Nest V3 sur lequel j'ai installé l'alimentation dans les borniers correspondants.
Jusqu'ici tout va bien.
J'ai connecté sur 2 et 3 les fils du thermostat (sur la chaudière domino blanc)
Jusqu'ici tout va encore bien.
Lorsque je connecte les anciens fils qui vont maintenant du Nest au heatlink via T1 et T2 le heatlink s'éteint.
Si j'enlève ces fils et que je garde l'alimentation et 2-3 connectés le heatlink s'allume.
Je deviens barjo.
Voici en annexe quelques photos.
Ma reconnaissance éternelle à celui qui trouvera la solution.
Je tiens à préciser que j'ai déjà essayé de brancher les fils 2-3 sur le domino noir en débranchant le shunt.
Après plusieurs heures de recherches, je me résous à vous exposer mon problème.
Je possède une chaudière Chappée Edena progress sur laquelle était installée un thermostat filaire via 2 fils.
J'ai acheté un thermostat Nest V3 sur lequel j'ai installé l'alimentation dans les borniers correspondants.
Jusqu'ici tout va bien.
J'ai connecté sur 2 et 3 les fils du thermostat (sur la chaudière domino blanc)
Jusqu'ici tout va encore bien.
Lorsque je connecte les anciens fils qui vont maintenant du Nest au heatlink via T1 et T2 le heatlink s'éteint.

Si j'enlève ces fils et que je garde l'alimentation et 2-3 connectés le heatlink s'allume.
Je deviens barjo.
Voici en annexe quelques photos.
Ma reconnaissance éternelle à celui qui trouvera la solution.
Je tiens à préciser que j'ai déjà essayé de brancher les fils 2-3 sur le domino noir en débranchant le shunt.
30 octobre 2020 à 17:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Branchement thermostat Nest v3 problématique
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage
30 octobre 2020 à 18:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Branchement thermostat Nest v3 problématique
Bonjour Terrien !
Pas vraiment de solution mais quelques questions :
- Les 2 fils de l'ancien thermostat font-ils partie d'un câble allant directement depuis l'emplacement de l'ancien thermostat jusqu'à la chaudière / heatlink actuellement ? Même câble, même couleurs, ...
- Avez-vous bien relié les bornes T1 avec T1 et T2 avec T2, pas de croisement ?
- Essayez de relier les 2 appareils via T1, T2 à l'aide d'un câble court, un mètre ou deux pour tester.
Cordialement.
Martien-071
Pas vraiment de solution mais quelques questions :
- Les 2 fils de l'ancien thermostat font-ils partie d'un câble allant directement depuis l'emplacement de l'ancien thermostat jusqu'à la chaudière / heatlink actuellement ? Même câble, même couleurs, ...
- Avez-vous bien relié les bornes T1 avec T1 et T2 avec T2, pas de croisement ?
- Essayez de relier les 2 appareils via T1, T2 à l'aide d'un câble court, un mètre ou deux pour tester.
Cordialement.
Martien-071
30 octobre 2020 à 18:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Branchement thermostat Nest v3 problématique
Bonjour,
Attention au raccordement de ce type de thermostat.
Sur votre chaudière EDENA PROGRESS il existe différents tableaux de régulation, selon la version de votre tableau ce que vous appelez l'ancien thermostat peut-être :
- Soit un thermostat contact sec,
- Soit une sonde d'ambiance,
Selon la version de votre tableau la sonde ou le thermostat se trouve raccordé sur le circuit 230 volts, sur le circuit 24 volts ou sur le bus de la régulation. En cas d'erreur vous risquez de griller tout.
Votre thermostat NEST n'est pas forcément compatible !!!
Pour vous aider dans votre diagnostic, merci de nous transmettre des photos de votre installation :
- Tableau de chaudière,
- Bornier de raccordement de la chaudière,
- Ancien thermostat d'ambiance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Attention au raccordement de ce type de thermostat.
Sur votre chaudière EDENA PROGRESS il existe différents tableaux de régulation, selon la version de votre tableau ce que vous appelez l'ancien thermostat peut-être :
- Soit un thermostat contact sec,
- Soit une sonde d'ambiance,
Selon la version de votre tableau la sonde ou le thermostat se trouve raccordé sur le circuit 230 volts, sur le circuit 24 volts ou sur le bus de la régulation. En cas d'erreur vous risquez de griller tout.
Votre thermostat NEST n'est pas forcément compatible !!!
Pour vous aider dans votre diagnostic, merci de nous transmettre des photos de votre installation :
- Tableau de chaudière,
- Bornier de raccordement de la chaudière,
- Ancien thermostat d'ambiance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
31 octobre 2020 à 12:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Branchement thermostat Nest v3 problématique
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre chaudière est une version chauffage seul vous devez vous raccorder sur le domino noir, si votre chaudière fait le chauffage + l'ECS vous devez vous raccorder sur le domino blanc.
Les couleurs de fils du T1 et T2 sont-elles bien respectées sur les deux appareils (thermostat et boitier de commande) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre chaudière est une version chauffage seul vous devez vous raccorder sur le domino noir, si votre chaudière fait le chauffage + l'ECS vous devez vous raccorder sur le domino blanc.
Les couleurs de fils du T1 et T2 sont-elles bien respectées sur les deux appareils (thermostat et boitier de commande) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 octobre 2020 à 18:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Branchement thermostat Nest v3 problématique
Vérification avec des fils plus courts, rien n'y fait. Une fois T1 et T2 branchés le heatlink ne s'allume pas alors qu'il s'allume une fois débranché. 
Je suis perdu.

Je suis perdu.
01 novembre 2020 à 17:49