20693

Question Forum Chauffage : Branchement thermostat Nest v3 problématique

Arthur57280
Membre inscrit
Arthur57280
3 messages
Bonjour,

Après plusieurs heures de recherches, je me résous à vous exposer mon problème.
Je possède une chaudière Chappée Edena progress sur laquelle était installée un thermostat filaire via 2 fils.
J'ai acheté un thermostat Nest V3 sur lequel j'ai installé l'alimentation dans les borniers correspondants.
Jusqu'ici tout va bien.
J'ai connecté sur 2 et 3 les fils du thermostat (sur la chaudière domino blanc)
Jusqu'ici tout va encore bien.
Lorsque je connecte les anciens fils qui vont maintenant du Nest au heatlink via T1 et T2 le heatlink s'éteint. huffy
Si j'enlève ces fils et que je garde l'alimentation et 2-3 connectés le heatlink s'allume.
Je deviens barjo.
Voici en annexe quelques photos.
Ma reconnaissance éternelle à celui qui trouvera la solution.
Je tiens à préciser que j'ai déjà essayé de brancher les fils 2-3 sur le domino noir en débranchant le shunt.
30 octobre 2020 à 17:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement thermostat Nest v3 problématique

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage
30 octobre 2020 à 18:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement thermostat Nest v3 problématique

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien !

Pas vraiment de solution mais quelques questions :
- Les 2 fils de l'ancien thermostat font-ils partie d'un câble allant directement depuis l'emplacement de l'ancien thermostat jusqu'à la chaudière / heatlink actuellement ? Même câble, même couleurs, ...

- Avez-vous bien relié les bornes T1 avec T1 et T2 avec T2, pas de croisement ?

- Essayez de relier les 2 appareils via T1, T2 à l'aide d'un câble court, un mètre ou deux pour tester.

Cordialement.
Martien-071
30 octobre 2020 à 18:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement thermostat Nest v3 problématique

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Attention au raccordement de ce type de thermostat.
Sur votre chaudière EDENA PROGRESS il existe différents tableaux de régulation, selon la version de votre tableau ce que vous appelez l'ancien thermostat peut-être :
- Soit un thermostat contact sec,
- Soit une sonde d'ambiance,
Selon la version de votre tableau la sonde ou le thermostat se trouve raccordé sur le circuit 230 volts, sur le circuit 24 volts ou sur le bus de la régulation. En cas d'erreur vous risquez de griller tout.

Votre thermostat NEST n'est pas forcément compatible !!!

Pour vous aider dans votre diagnostic, merci de nous transmettre des photos de votre installation :
- Tableau de chaudière,
- Bornier de raccordement de la chaudière,
- Ancien thermostat d'ambiance.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
31 octobre 2020 à 12:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement thermostat Nest v3 problématique

Arthur57280
Membre inscrit
Arthur57280
3 messages
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je vais essayer avec des fils plus proches.
Voici les photos.

Merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement thermostat nest v3 1branchement thermostat nest v3 2branchement thermostat nest v3 3branchement thermostat nest v3 4schema branchement thermostat nest v3

31 octobre 2020 à 12:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement thermostat Nest v3 problématique

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Si votre chaudière est une version chauffage seul vous devez vous raccorder sur le domino noir, si votre chaudière fait le chauffage + l'ECS vous devez vous raccorder sur le domino blanc.

Les couleurs de fils du T1 et T2 sont-elles bien respectées sur les deux appareils (thermostat et boitier de commande) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 octobre 2020 à 18:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Branchement thermostat Nest v3 problématique

Arthur57280
Membre inscrit
Arthur57280
3 messages
Vérification avec des fils plus courts, rien n'y fait. Une fois T1 et T2 branchés le heatlink ne s'allume pas alors qu'il s'allume une fois débranché. mad
Je suis perdu.
01 novembre 2020 à 17:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Installation thermostat Nest V3 chaudière Frisquet gazliner
    N°18957 : Bonjour, Suite à l'achat d'un thermostat Nest V3, petit problème pour le branchement de la Heat Link. 1) ma chaudière est une Frisquet gazliner de 1995, elle contrôle le chauffage centrale au gaz ainsi que l'eau...
  • 2. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 3. Branchement thermostat Nest sur chaudière gaz Ferroli
    N°24052 : Bonjour à tous. Je me permet de m'inscrire sur ce forum et de solliciter votre aide pour la connexion entre ma chaudière Ferroli SGE 25 et mon thermostat Google Nest GEN 3. Je suis actuellement en plein rénovation de ma...
  • 4. Pas de contrôle eau chaude thermostat Nest chaudière De Dietrich 1.24 City
    N°21251 : Bonjour. Je possède une chaudière chauffage + ECS De Dietrich 1.24 City. J'ai acheté un Google nest thermostat 3ème génération. Cette génération est censée gérer l'eau sanitaire. J'ai branché comme prévu mon TAM...
  • 5. Branchement thermostat sans Fil Nest sur un tableau Logomatic 2000
    N°16968 : Bonjour. Je voudrais savoir comment brancher le relais sans fil Nest Heat-Link sur mon tableau Logomatic 2000 de Buderus. Après avoir fait le branchement suivant la notice Nest j'ai constaté que quand l'eau sanitaire chaud a...
  • 6. Câblage thermostat Nest et chaudière Bora 30
    N°16777 : Bonjour, Avant d’acheter le thermostat Nest, j'ai vérifié auprès de Nest si ma chaudière et ce thermostat Nest sont compatibles : - Marque chaudière et thermostat : Chappée - Modèle : BORA 30 CI Réponse positive de...
  • 7. Installation thermostat Nest V3 sur chaudière De Dietrich GTU 1204 V
    N°21758 : Bonjour tous le monde. Je me permet de venir vers vous pour vous demander si éventuellement quelqu’un serai m'aider je possède une chaudière De Dietrich GTU 1204 V. Je voudrais brancher dessus un thermostat Nest V3 mais je...
  • 8. Brancher thermostat Nest sur chaudière Buderus G115
    N°18835 : Bonjour à tous et toutes. Je viens d'acheter un thermostat Nest et je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement, je ne sais pas vraiment où je dois le brancher. J'ai une chaudière Buderus G115 et avant j'avais un...
  • 9. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
    N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
  • 10. Problème branchement thermostat Theben 812 top 2
    N°20178 : Bonjour à tous. Voilà j’explique mon problème j’aimerais remplacer mon thermostat actuel (première photo) par celui là (deuxième photo) Theben 812 top 2. Le problème c'est que sur le premier je n’ai que 2 fils par...
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat Nest v3 problématique >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite