Bonjour.
Je voulais changer mon thermostat d'ambiance qui a pratiquement 20 ans sur ma chaudière Riello insieme 25gb.
C'est un des deux fils branchés sur deux dominos marqués TA.
J'ai commandé un nouveau thermostat tactile et en wifi et j'ai juste deux entrées pour les fils pilotes NO et NC et pas de com.
Je l'ai branché mais ça m'a fait disjoncter la chaudière et fait péter le fusible 6.3 A.
Pouvez-vous m'aiguiller ou me confirmer que ce thermostat n'est pas compatible avec ma chaudière.
Faut-il respecter la couleur des fils pilotes ?
Je vous envoie deux photos l'ancien et le nouveau thermostat.
Merci d'avance.
Je voulais changer mon thermostat d'ambiance qui a pratiquement 20 ans sur ma chaudière Riello insieme 25gb.
C'est un des deux fils branchés sur deux dominos marqués TA.
J'ai commandé un nouveau thermostat tactile et en wifi et j'ai juste deux entrées pour les fils pilotes NO et NC et pas de com.
Je l'ai branché mais ça m'a fait disjoncter la chaudière et fait péter le fusible 6.3 A.
Pouvez-vous m'aiguiller ou me confirmer que ce thermostat n'est pas compatible avec ma chaudière.
Faut-il respecter la couleur des fils pilotes ?
Je vous envoie deux photos l'ancien et le nouveau thermostat.
Merci d'avance.
26 septembre 2020 à 15:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
26 septembre 2020 à 16:03
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas
Bonjour Stef,
D'après le bornier de votre thermostat je pense qu'il est conçu pour mettre du secteur sur ses sorties no/nc lorsqu'il commute.
Est-ce que votre chaudière ne demande pas un simple contact sec entre ses deux fils TA ?
Si oui, il y a incompatibilité électrique et risque de griller l'un ou l'autre ou les deux.
D'après le bornier de votre thermostat je pense qu'il est conçu pour mettre du secteur sur ses sorties no/nc lorsqu'il commute.
Est-ce que votre chaudière ne demande pas un simple contact sec entre ses deux fils TA ?
Si oui, il y a incompatibilité électrique et risque de griller l'un ou l'autre ou les deux.
27 septembre 2020 à 14:19
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
27 septembre 2020 à 14:37
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas
Bonjour les Terriens !
Tam a raison, la chaudière attend un contact "sec" pour le TA voir dans le plan joint.
Il a peut-être moyen en décortiquant le schéma d'envoyer la phase sur une des 2 bornes TA (celle connectée à L P1) mais il faudrait pour cela absolument prendre l'alimentation 230V au niveau de la chaudière (ce qui est le montage préconisé) et bien respecter Phase et Neutre.
Dans le cas où un tel schéma est utilisé il est fort recommandé d'en faire un plan et y joindre des explications pour le ... futur ! Placer le plan avec les documents de la chaudière ou dans une pochette collée sur la chaudière.
Dans le mur il ne semble y avoir que 2 fils, hors pour utiliser ce thermostat il en faut au moins 3 : 2 pour l'arrivée 230V et 1 pour le "contact".
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tam a raison, la chaudière attend un contact "sec" pour le TA voir dans le plan joint.
Il a peut-être moyen en décortiquant le schéma d'envoyer la phase sur une des 2 bornes TA (celle connectée à L P1) mais il faudrait pour cela absolument prendre l'alimentation 230V au niveau de la chaudière (ce qui est le montage préconisé) et bien respecter Phase et Neutre.
Dans le cas où un tel schéma est utilisé il est fort recommandé d'en faire un plan et y joindre des explications pour le ... futur ! Placer le plan avec les documents de la chaudière ou dans une pochette collée sur la chaudière.
Dans le mur il ne semble y avoir que 2 fils, hors pour utiliser ce thermostat il en faut au moins 3 : 2 pour l'arrivée 230V et 1 pour le "contact".
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2020 à 15:46
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas
Merci pour votre aide.
Et si j'installe un relais de commutation entre la chaudière et le thermostat ?
Et si j'installe un relais de commutation entre la chaudière et le thermostat ?
27 septembre 2020 à 18:28
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas
Bonjour Terrien,
Un relais ... c'est une bonne idée ! Mais cela ne résout pas le problème des fils manquants.
Cordialement,
Martien-071
Un relais ... c'est une bonne idée ! Mais cela ne résout pas le problème des fils manquants.
Cordialement,
Martien-071
27 septembre 2020 à 18:59
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Nouveau thermostat chaudière ne fonctionne pas
Pas d'objection concernant le relais.
Reste à bien tout câbler et trouver un emplacement correct, avec toutes les sécurités requises.
Je pense qu'il est permis de fourrer tout ça dans une boite d'encastrement (prendre la plus profonde adaptée à l'épaisseur de la paroi).
Cordialement,
Martien-071
Reste à bien tout câbler et trouver un emplacement correct, avec toutes les sécurités requises.
Je pense qu'il est permis de fourrer tout ça dans une boite d'encastrement (prendre la plus profonde adaptée à l'épaisseur de la paroi).
Cordialement,
Martien-071
27 septembre 2020 à 19:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 2. Thermostat d'ambiance Acova ne fonctionne pas
- N°19975 : Bonjour, J'ai dû récemment changer le thermostat d'ambiance Z23010 de mon radiateur sèche serviettes mixte Acova, et je ne réussis pas à coupler le nouveau avec le radiateur. Comme le voyant du radiateur clignotait...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 6. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 7. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 8. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 9. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
- N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
- 10. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite