Question Forum Chauffage : Problème de suie en flocon

Jeanfi65
Membre inscrit
Jeanfi65
8 messages
Bonjour,

J'ai un problème de suies floconneuses noires qui s'envolent dehors du conduit de cheminée pour retomber sur ma terrasse...
Poêle Invicta.
Tube d150 sans coude.
Sortie rallongée dépasse de 40/50 cm le faîtage.
Longueur du tube environ 380 cm.
Je n'arrive pas à gérer ce problème.
Merci par avance.
26 décembre 2020 à 16:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien !

Pas spécialiste mais éléments de réponses.

Pour moi des suies en forme de flocons sont dues à une (très) mauvaise combustion.
Mauvaise combustion, causes possibles :
- carburant de mauvaise qualité
- trop peu de comburant (oxygène contenu dans l'air) par rapport à la quantité de combustible.

Vérifier les prises d'air de combustion.
Augmenter l'air de combustion.

Vérifier le tirage et qu'il n'y a pas que le tube d'évacuation n'est pas obstrué.

Cordialement, Martien-071
26 décembre 2020 à 22:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

Jeanfi65
Membre inscrit
Jeanfi65
8 messages
OK... carburant c'est du pin.
27 décembre 2020 à 01:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Le type de suie que vous évoquez est typique d'un mauvais combustible et/ou d'une mauvaise combustion.

La pièce où se trouve votre cheminée est-elle bien ventilée ?
Votre bois est-il bien sec ?
Votre conduit est-il ramoné par un Maître Ramoneur deux fois par an ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
27 décembre 2020 à 19:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

Jeanfi65
Membre inscrit
Jeanfi65
8 messages
Bonjour.

Oui j'ai fait une ouverture sous le poêle.
Oui il est bien sec
Oui il est ramoné
Installation récente à l'automne.
28 décembre 2020 à 09:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Pose du poêle,
- Conduit,
- Raccordement du poêle au conduit,
- Alimentation en air neuf de poêle.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
28 décembre 2020 à 14:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

Jeanfi65
Membre inscrit
Jeanfi65
8 messages
Oui je sais l'air neuf est un peu trop petit 40mn.
Derrière le poêle il y a un T.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème de suie en floconproblème de suie en floconproblème de suie en flocon

28 décembre 2020 à 14:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

Jeanfi65
Membre inscrit
Jeanfi65
8 messages
En fait le problème est plus persistant au démarrage, sûrement dû au chaud froid, une fois en chaleur le problème diminue nettement, du coup j'évite de faire de grosse flambée, je l'alimente petit à petit, d'après ce que j'ai compris le problème vient de la combustion des résineux et de la qualité du poêle aussi ? Non ?
28 décembre 2020 à 14:37
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos et vos photos.

Sur la première photo on distingue bien la sortie de votre conduit mais on ne voit pas si la partie de toiture est bien la partie la plus haute de votre toit (faîtage) : est-ce bien le cas ?

Sur la deuxième photo on voit le poêle, son raccordement au conduit mais :
- Le tuyau de fumée noir, une fois passé le plafond, dans quelle pièce se trouve-t-il ?
- Avez-vous un élément d'isolation anti-feu au niveau du passage du plafond ?
- Dans quelle pièce (grenier, débarras, chambre...) passe le conduit au dessus du poêle ?
- Votre conduit est-il double parois isolées du plafond de la pièces où se trouve votre poêle à la sortie de cheminée ?

Concernant le reste et de manière générale :
- Quelle est la puissance de votre poêle à bois ?
- Quelle est la surface habitable totale de votre logement ?
- Quelle est la surface de la pièce où se trouve votre poêle ?
- Votre logement est-il équipé d'une VMC : quel type ?
- Où se trouvent les bouches d'extractions (pièces d'eau) ?
- Avez-vous des entrées d'air sur les fenêtres des pièces de vies (chambres, salon, séjour...) ?
- Avez-vous un passage d'air sous vos portes intérieures (1.5 à 2 cm) ?

Je vous confirme que l'entrée d'air neuf pour le bon fonctionnement de votre poêle est bien trop petite.
Pour définir sa bonne section j'attends les réponses des questions de ce post.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
28 décembre 2020 à 18:01
Réponse 9 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

Jeanfi65
Membre inscrit
Jeanfi65
8 messages
Oui elle dépasse de 40/50 cm le faîtage.
Le tuyau passe dans un boisseau on est directement sous les toits il traverse la sous toiture on est dans le salon.
Non pas d'éléments anti-feu.
Non pas de double parois isolées.

Puissance 12kW.
Surface habitable 73 m².
VMC oui dans la salle bain qui se trouve au fond de la maison simple flux.
Non pas d'entrée d’air de fenêtre.
28 décembre 2020 à 18:59
Réponse 10 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

Jeanfi65
Membre inscrit
Jeanfi65
8 messages
Voici deux dessins pour mieux comprendre, le deuxième est le salon en plan de coupe.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème de suie en floconproblème de suie en flocon

28 décembre 2020 à 19:10
Réponse 11 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Merci pour votre retour d'infos.

D'après vos derniers éléments il existe plusieurs problèmes :
1 - Votre appareils n'est pas adapter, ni à votre surface habitable de 73m² (le fabricant préconise 65 à 145 m²) et encore moins à la surface de votre cuisine + séjour + salon ( qui doit faire entre 30 et 35 m²...). Votre appareil est bien trop puissant.
2 - Pour le bon fonctionnement de votre appareil et pour une combustion optimale permettant de brûler le bois et les particules dans les fumées, votre appareil doit fonctionne à une puissance de 12 Kws soit 3 kg de bois dur et sec (bûches de 25, 33 ou 50 cm) renouvelable toutes les 30 à 45 minutes. C'est également le seul moyen d'obtenir une combustion parfaite et respectueuse de l'environnement.
3 - Votre appareil n'est pas installé selon les préconisation du fabricant, les 60 cm d'éloignement par rapport au parois n'est pas respectée.

Dans de telles conditions d'installation vous ne pourrez jamais faire fonctionner votre poêle à sa puissance, vous aurez systématiquement trop chaud dans le volume où se trouve votre appareil, le régime de fonctionnement ne vous permettra jamais d'atteindre les températures de combustions permettant la combustion des particules, vous allez brûler les parois du coin dans lequel est installé votre appareil, le placo et l'isolation seront à refaire...

Votre boisseau doit impérativement être tubé, ventilé, avec un adaptateur de protection anti feu au niveau du plafond.

Votre logement doit être équipé d'un VMC aux normes (caisson, bouches d'extractions dans les pièces humides, entrées d'air dans les autres pièces et les passage sous les portes portes doivent être fait).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
28 décembre 2020 à 20:53
Réponse 12 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

Jeanfi65
Membre inscrit
Jeanfi65
8 messages
Bonsoir.
Oui vous avez raison, le boisseau est tubé et la VMC est installée aux normes... bien sûr qu’il y a un caisson avec des bouches d'extraction basse et haute et pour les portes vue le nombre de questions, j'ai oublié de dire que oui il y a de l'espace.
Le poêle est trop puissant c'est vrai, mais je ne le fais pas tourner à pleine puissance, si j'avais pas une terrasse devant je ne m'en serait jamais aperçu des suies mal consumées, surtout que ça se passe le plus au démarrage, je m'aperçois que vous êtes très près des normes, vous avez oublié de dire que le fabricant interdit les résineux, palettes, seulement du chêne, frêne, bref des feuillus vieux de deux ans...
Bon merci de votre attention.
28 décembre 2020 à 21:53
Réponse 13 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème de suie en flocon

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Effectivement les normes d'installation et les préconisations d'installation et d'utilisation du fabricant sont très importantes.
Elles entrent dans les conditions de garantie de l'appareil, elles permettent d'assurer la sécurité des utilisateurs, protéger leurs vies et leurs santés, de limiter les risques de dégradations ou dommages des locaux où sont installés les appareils.

En cas de sinistre avec intervention de votre assurance et/ou de votre protection juridique ce sont elles qui feront foi. Le moindre écart, la moindre faute rejettera la responsabilité sur celui qui ne les a pas appliquée.

Dans votre cas, c'est la personne qui a fait cette installation qui serait responsable : pas le fabricant, pas le vendeur, pas le constructeur de la maison...

Les besoins en chauffage de votre logement sont inférieur à 5 Kws (pour la totalité des 73 m²) pourquoi mettre un poêle dont la puissance à lui seul est de 12 Kws, dans un coin de la maison et dans un volume inférieur aux préconisations du fabricant !!!

Il y a urgence de remettre en ordre votre installation, faute de quoi vous ne trouverez pas de solution à votre problème de suie en flocon.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 décembre 2020 à 11:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème de suie récurrent
    N°18209 : Bonjour, Je possède une chaudière mazout de marque Franco Belge modèle Optima 3000 et un brûleur Golling de l'an 2000. Depuis 2010 j'ai régulièrement (de 1 à 3 fois par an) des problèmes d'accumulation de suie qui...
  • 2. Problème d'odeur de suie froide avec poêle à bois
    N°477 : Bonjour. Depuis une semaine, j'ai installé un poêle à bois 8 Kw, et pendant la journée lorsqu'il est en marche je n'ai pas de souci, mais lorsque je me lève, le poêle est éteint et il y a dans la maison une odeur de suie...
  • 3. Insert problème suie
    N°1148 : Bonjour, j'ai un insert, mais j'ai un gros problème de suie qui se colle sur la vitre et sur les parois de l'insert avec une fumée qui ne s'évacue pas. Pourtant, ma cheminée est ramonée. Que faire ? Merci.
  • 4. Problème de suie très important sur veilleuse et corps de chauffe
    N°16845 : Bonjour. J'ai un gros problème avec ma chaudière gaz Chappée Edena 1101 J'ai ramoné le conduit de cheminée. J'ai nettoyé le corps de chauffe. J'ai changé la veilleuse ; les brûleurs. J'ai changé la carte...
  • 5. Problème chaudière Chappée Bora BI 24 pleine de suie
    N°19058 : Bonjour, Ma chaudière Bora BI 24 qui a 13 ans, et aucun problème jusqu'à hier, se retrouve avec une suie qui étouffe complètement la flamme. Je recherche pourquoi ce problème, qui n'était jamais arrivé, pas une panne...
  • 6. Conduit de poêle à bois qui coule
    N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
  • 7. Suie coule tuyau extérieur poêle à bois Supra Ontario3
    N°6687 : Bonjour. Je viens d'acheter un poêle à bois Supra Ontario3 et après montage et l'avoir allumé il y a de la suie qui coule le long du tuyau à l'extérieur de celui-ci. Que faire ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Problème important suie sur chaudière bois Vitoligno 100 avec bois sec
    N°13588 : Depuis l'installation de ma chaudière Vitoligno 100, en décembre 2009, je rencontre un problème important de suie qui arrive même à me bloquer la 1ère porte d'accès au chargement malgré l'utilisation d'un bois sec...
  • 9. Problème plafond noir de suie avec insert
    N°13841 : Bonjour Mon plafond est noir de suie ainsi qu'au-dessus des deux grilles avec un insert qui marche bien. Savez-vous pourquoi ? Je voudrais d'abord régler ce problème avant de repeindre. Merci beaucoup. voilà les photos....
  • 10. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
>>> Résultats suivants pour : Problème de suie en flocon >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite