Bonjour.
J’ai une chaudière électrique murale série SCAV DCSV ext12 depuis la construction de la maison en 2006.
Depuis quelques temps, quand elle se met en chauffe elle fait tout disjoncter ? Obligé d’aller au compteur pour remettre le courant.
L’électricien est passé et n’a rien vu d’anormal.
Le chauffagiste m’a conseillé de changer les résistances.
Je l’ai fait faire et ça m’a coûté un bras... résultat toujours pareil ? Je le rappellerai demain lundi.
Le courant est coupé au bout de quelques minutes voire heures de chauffe.
D’où ça peut venir s’il vous plait ?
Je n’y connais rien et je ne sais pas à qui faire appel cette fois.
D’avance merci à vous.
J’ai une chaudière électrique murale série SCAV DCSV ext12 depuis la construction de la maison en 2006.
Depuis quelques temps, quand elle se met en chauffe elle fait tout disjoncter ? Obligé d’aller au compteur pour remettre le courant.
L’électricien est passé et n’a rien vu d’anormal.
Le chauffagiste m’a conseillé de changer les résistances.
Je l’ai fait faire et ça m’a coûté un bras... résultat toujours pareil ? Je le rappellerai demain lundi.
Le courant est coupé au bout de quelques minutes voire heures de chauffe.
D’où ça peut venir s’il vous plait ?
Je n’y connais rien et je ne sais pas à qui faire appel cette fois.
D’avance merci à vous.
27 septembre 2020 à 09:20
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Chaudière électrique disjoncte tout
Bonjour Terrien !
Pourriez-vous être plus clair ?
La chaudière n'a pas de circuit électrique dédié ?
N' y a-t'il pas surcharge due à l'utilisation d'autres appareils électriques ?
En attendant un complément d'information et l'avis d'autres contributeurs, je dépose un document qui je pense concerne ces chaudières.
Cordialement,
Martien-071
Chaudières électriques Gretel
Pourriez-vous être plus clair ?
Citation :Qu'est-ce qui disjoncte ? Disjoncteur ? Différentiel ?
quand elle se met en chauffe elle fait tout disjoncter
La chaudière n'a pas de circuit électrique dédié ?
N' y a-t'il pas surcharge due à l'utilisation d'autres appareils électriques ?
En attendant un complément d'information et l'avis d'autres contributeurs, je dépose un document qui je pense concerne ces chaudières.
Cordialement,
Martien-071
Chaudières électriques Gretel
27 septembre 2020 à 16:59
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Chaudière électrique disjoncte tout
Merci pour votre réponse.
Alors je vais essayer de répondre, ça coupe carrément tout et je suis obligé d'aller au compteur Linky qui est à l'extérieur pour tout réactiver.
Quand je regarde la puissance max soutirée c'est inférieur à mon abonnement ? Du genre 8500 kW au lieu des 9000 de mon abonnement.
Ensuite ça ne vient pas d'autres appareils Carhaix testé sans rien et avec et à chaque fois ça coupe quand la chaudière se met à chauffer ?
Bizarrement pas tout de suite mais ça varie entre plusieurs minutes ou même heures ?
Alors je vais essayer de répondre, ça coupe carrément tout et je suis obligé d'aller au compteur Linky qui est à l'extérieur pour tout réactiver.
Quand je regarde la puissance max soutirée c'est inférieur à mon abonnement ? Du genre 8500 kW au lieu des 9000 de mon abonnement.
Ensuite ça ne vient pas d'autres appareils Carhaix testé sans rien et avec et à chaque fois ça coupe quand la chaudière se met à chauffer ?
Bizarrement pas tout de suite mais ça varie entre plusieurs minutes ou même heures ?
27 septembre 2020 à 19:28
Réponse 3 du forum dépannage chaudières
Chaudière électrique disjoncte tout
Et oui j'ai une ligne dédiée à la chaudière électrique avec fusibles au compteur.
27 septembre 2020 à 19:31
Réponse 4 du forum dépannage chaudières
Chaudière électrique disjoncte tout
Bonjour.
Le Linky détecte une surintensité, et non un défaut d'isolement. Il faudrait que l'électricien mesure l'intensité en ligne quand la chaudière fonctionne. La puissance consommée peut être plus grande que la puissance souscrite si d'autres récepteurs gros consommateurs d'énergie fonctionnent en même temps (lave-linge etc.).
En attendant, faites fonctionner la chaudière seule, absolument seule, et vous verrez si le Linky déclenche.
Ultérieurement, faites une mise à jour du tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires, la pose d'un ou de plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA, et un disjoncteur différentiel 30 mA pour la chaudière seule.
Cordialement.
Citation :Un dépannage sans diagnostic préalable ? On change les résistances quand elles présentent un défaut d'isolement, et cela est facile à mettre en évidence (travail de l'électricien).
Le chauffagiste m’a conseillé de changer les résistances.
Citation :Qu'a t-il vérifié ?
L’électricien est passé et n’a rien vu d’anormal.
Le Linky détecte une surintensité, et non un défaut d'isolement. Il faudrait que l'électricien mesure l'intensité en ligne quand la chaudière fonctionne. La puissance consommée peut être plus grande que la puissance souscrite si d'autres récepteurs gros consommateurs d'énergie fonctionnent en même temps (lave-linge etc.).
En attendant, faites fonctionner la chaudière seule, absolument seule, et vous verrez si le Linky déclenche.
Ultérieurement, faites une mise à jour du tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires, la pose d'un ou de plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA, et un disjoncteur différentiel 30 mA pour la chaudière seule.
Cordialement.
28 septembre 2020 à 11:04
Réponse 5 du forum dépannage chaudières
Chaudière électrique disjoncte tout
Bonjour,
Visiblement votre électricien et votre chauffagiste ne sont pas des pro du diagnostic.
Ils auraient dû commencer par vérifier, puisque c'est uniquement la chaudière qui vous cause problème :
- Le circulateur de votre chaudière,
- Mesurer les intensités en fonctionnement de votre chaudière,
- Débrancher les résistances pour tester les autres composants de la chaudière.
Ce n'est pas complique de faire ce type de diagnostic, il faut un multimètre, une pince ampèremétrique, un peu de logique et savoir s'en servir.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Visiblement votre électricien et votre chauffagiste ne sont pas des pro du diagnostic.
Ils auraient dû commencer par vérifier, puisque c'est uniquement la chaudière qui vous cause problème :
- Le circulateur de votre chaudière,
- Mesurer les intensités en fonctionnement de votre chaudière,
- Débrancher les résistances pour tester les autres composants de la chaudière.
Ce n'est pas complique de faire ce type de diagnostic, il faut un multimètre, une pince ampèremétrique, un peu de logique et savoir s'en servir.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
28 septembre 2020 à 15:36
Réponse 6 du forum dépannage chaudières
Chaudière électrique disjoncte tout
Bonsoir,
Citation :De fortes chances, je pense, qu'il s'agisse d'une puissance souscrite dépassée (Linky est conçu pour mettre fin à la tolérance des anciens compteurs), sinon Linky défectueux.
Alors je vais essayer de répondre, ça coupe carrément tout et je suis obligé d'aller au compteur Linky qui est à l'extérieur pour tout réactiver.
28 septembre 2020 à 23:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 2. Problème sur chaudière électrique Geminox
- N°20629 : Bonjour. J'ai un souci avec une chaudière électrique triphasé de marque Geminox, que j'ai acheté d'occasion. Celle-ci fonctionne correctement pendant plusieurs heures et fait déclencher l'interrupteur différentiel qui lui...
- 3. Chaudière Chappée TXR1 disjoncte après quelques secondes ou minutes
- N°16605 : Bonjour à tous, Le nettoyage complet de la chaudière a été fait. Elle a fonctionné normalement quelques jours, mais maintenant elle disjoncte très rapidement, quelques fois immédiatement ou 1 à 2 minutes après le mise...
- 4. Quand je démarre chaudière disjoncteur électrique général saute
- N°16083 : Bonjour, Je possède une chaudière de la marque De Dietrich DBK 5 .DIEMATIC, je l'ai laissée en mode été pendant les 3 semaines de mes vacances. Au retour panne générale d'électricité, le disjoncteur général en...
- 5. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
- 6. Diagnostic panne plancher chauffant électrique
- N°20271 : Bonjour. J’ai un plancher chauffant électrique Deleage dans ma maison individuelle. Il a 6 ans. Depuis quelques semaines, la partie située dans le couloir disjoncte : disjonction du 20A pas du 30mA. J’ai tout essayé :...
- 7. A lire avant d’acheter un radiateur électrique
- N°21065 : Bonjour, J’ai acheté un radiateur électrique de 2000 W. Après déballage, j’ai découvert, à la lecture de la rubrique "Informations techniques et légales" de la notice papier, que ce radiateur avait une puissance...
- 8. Chaudière disjoncte en position chauffe
- N°4230 : Bonjour, quand je mets ma chaudière sur position chauffage cela disjoncte. Le dépanneur m'a dit que la pompe était HS et qu'il fallait changer le boîtier électrique. Ma chaudière chaudière ELM Leblanc Acléa a été achetée...
- 9. Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte
- N°20056 : Bonjour, Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma pompe à chaleur. En effet, lorsque je remets en route le système ce dernier fait disjoncter quasi instantanément le 30mA de mon tableau électrique. Ce qui coupe...
- 10. Chauffage gaz ou chauffage électrique
- N°32 : Bonjour. J'ai actuellement un chauffage central avec une citerne de gaz, ce qui est très cher. A la fin du contrat j'aimerais passer à un chauffage électrique soit avec une chaudière électrique soit avec des radiateurs...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite