Bonjour à toutes et tous,
Début mai, mon circulateur Dab evotron, a commencé à faire du bruit qui se répercutait dans les tuyaux du chauffage.
J'ai coupé ce circulateur car je n'avais pas le temps à l'époque, de me consacrer à ce problème.
Cette semaine, ayant du temps et vu qu'on se dirige tout doucement vers le froid, je décide de me consacrer au problème.
Je constate d'emblée, que le pressostat se trouvant au-dessus du vase expansion est à zéro.
Je rebranche mon circulateur et après quelques minutes,la pression monte mais diminue rapidement. Je consulte le forum et je constate que le vase d'expansion est mort (10 ans). Je l'ai remplacé et cette fois-ci, la pression est bien maintenue.
Par contre, j'ai toujours les mêmes problèmes. Circulateur qui fait du bruit et répercute le bruit partout dans la maison (tac tac tac,on dirait une mitrailleuse).
De plus, je dispose de deux radiateurs au deuxième qui sont chauds. Deux autres au premier étage, le premier est bouillant à certains endroits et froid à d'autres endroits. Le second s'est mis à chauffer hier, tout comme l'autre, froid et bouillant en partie. Celui situé entre le rez-de-chaussée et le premier est bouillant partout. Par contre, les trois radiateurs du bas sont froids, même le tuyau d'arrivée.
J'ai beau purger dans les règles de l'art, la pression semble faible au rez-de-chaussée et aucune bulle d'air ne sort de ces trois radiateurs.
Avant de contacter un chauffagiste, j'aurais aimé connaître votre avis et avoir de l'aide de votre part, afin de tenter de trouver le problème à mon chauffage. Je suis frigoriste à la base, donc concernant ce problème, je cale un peu.
Je dispose d'une chaudière mazout Ferroli, pas à condensation.
Merci pour votre aide.
Début mai, mon circulateur Dab evotron, a commencé à faire du bruit qui se répercutait dans les tuyaux du chauffage.
J'ai coupé ce circulateur car je n'avais pas le temps à l'époque, de me consacrer à ce problème.
Cette semaine, ayant du temps et vu qu'on se dirige tout doucement vers le froid, je décide de me consacrer au problème.
Je constate d'emblée, que le pressostat se trouvant au-dessus du vase expansion est à zéro.
Je rebranche mon circulateur et après quelques minutes,la pression monte mais diminue rapidement. Je consulte le forum et je constate que le vase d'expansion est mort (10 ans). Je l'ai remplacé et cette fois-ci, la pression est bien maintenue.
Par contre, j'ai toujours les mêmes problèmes. Circulateur qui fait du bruit et répercute le bruit partout dans la maison (tac tac tac,on dirait une mitrailleuse).
De plus, je dispose de deux radiateurs au deuxième qui sont chauds. Deux autres au premier étage, le premier est bouillant à certains endroits et froid à d'autres endroits. Le second s'est mis à chauffer hier, tout comme l'autre, froid et bouillant en partie. Celui situé entre le rez-de-chaussée et le premier est bouillant partout. Par contre, les trois radiateurs du bas sont froids, même le tuyau d'arrivée.
J'ai beau purger dans les règles de l'art, la pression semble faible au rez-de-chaussée et aucune bulle d'air ne sort de ces trois radiateurs.
Avant de contacter un chauffagiste, j'aurais aimé connaître votre avis et avoir de l'aide de votre part, afin de tenter de trouver le problème à mon chauffage. Je suis frigoriste à la base, donc concernant ce problème, je cale un peu.
Je dispose d'une chaudière mazout Ferroli, pas à condensation.
Merci pour votre aide.
29 août 2020 à 08:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Circulateur qui fait du bruit et radiateurs froids
Invité

Bonjour.
Au premier abord il faudrait peut-être changer le circulateur ou le démonter et graisser l'axe du rotor.
A+++
Au premier abord il faudrait peut-être changer le circulateur ou le démonter et graisser l'axe du rotor.
A+++
29 août 2020 à 12:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Circulateur qui fait du bruit et radiateurs froids
J'ai démonté le circulateur et l'ai nettoyé.
Tout est en ordre. J'ai même permuté les deux circulateurs (eau chaude et radiateurs) mais toujours la même chose.
Tout est en ordre. J'ai même permuté les deux circulateurs (eau chaude et radiateurs) mais toujours la même chose.
29 août 2020 à 13:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Circulateur qui fait du bruit et radiateurs froids
Bonjour Terrien !
Comme je comprends vous avez redémarré votre chauffage.
Des radiateurs chauffent, d'autres un peu et d'autres encore pas du tout.
Pourriez-vous définir les zones chaudes et froides sur vos radiateurs par rapport à la vanne ?
Puisqu'il s'agit d'un redémarrage, que je pense que vous avez des vannes thermostatiques et que vous ne les avez pas ouvertes à fond pendant l'arrêt du chauffage, celles-ci sont probablement bloquées (phénomène très courant).
Il vous faudra ou attendre qu'elles se débloquent (ça arrive ...) ou simplement les débloquer.
Il y a de nombreux tuto sur le net, les opérations avec un marteau sont à éviter.
Il est bien souvent question de retirer la tête de la vanne, de faire fonctionner la tige plusieurs fois ou de dévisser / démonter le presse-étoupe à l'aide d'une clef.
Cordialement, Martien-071
Comme je comprends vous avez redémarré votre chauffage.
Des radiateurs chauffent, d'autres un peu et d'autres encore pas du tout.
Pourriez-vous définir les zones chaudes et froides sur vos radiateurs par rapport à la vanne ?
Puisqu'il s'agit d'un redémarrage, que je pense que vous avez des vannes thermostatiques et que vous ne les avez pas ouvertes à fond pendant l'arrêt du chauffage, celles-ci sont probablement bloquées (phénomène très courant).
Il vous faudra ou attendre qu'elles se débloquent (ça arrive ...) ou simplement les débloquer.
Il y a de nombreux tuto sur le net, les opérations avec un marteau sont à éviter.

Il est bien souvent question de retirer la tête de la vanne, de faire fonctionner la tige plusieurs fois ou de dévisser / démonter le presse-étoupe à l'aide d'une clef.
Cordialement, Martien-071
29 août 2020 à 13:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 2. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 3. Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
- N°18596 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012. Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs). J'ai rencontré beaucoup de...
- 4. Bruit dans radiateurs
- N°583 : En fait, je suis locataire et j'ai des problèmes de bruit dans mes chauffages, comme si on frappait avec un marteau dessus. J'ai bien essayé de purger et puis on est venu me changer les vannes thermostatiques au mois d'avril et le...
- 5. Radiateurs bruyants chaudière gaz
- N°19798 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau). Trois installateurs étaient venus pour devis. L'un a tout de suite évoqué de...
- 6. Démonter un circulateur Calory TOP
- N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
- 7. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
- 8. Bruit d'écoulement d'eau important dans les radiateurs
- N°22110 : Bonjour à tous. Récemment emménagé dans une maison, j'ai découvert que le réseau de chauffage était extrêmement bruyant. Sur les 4 radiateurs, 3 émettent des bruits extrêmement importants d'écoulement d'eau. Pour le...
- 9. Radiateurs froids en bas
- N°19767 : Bonjour. J'ai plusieurs radiateurs les plus éloignés de la chaudière qui fonctionnent bizarrement. Le haut est chaud en revanche le bas des radiateurs est tiède et le tuyau de retour est pratiquement froid. J'ai refait une...
- 10. bruit tuyauterie installation chauffage
- N°6 : Chaudiére à condensation de haute qualité, radiateurs pour basses température NF, programmation par sonde extérieure-intérieure. Déception : à part les radiateurs du premier étage qui font entendre un chuintement acceptable...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite