FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


20607

Question Forum Chauffage : Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur

Loranger1
Membre inscrit
Loranger1
4 messages
Bonjour à tous,

Je viens d’acheter un appartement, dans lequel il y a une chaudière Geminox Doceane munie d'un thermostat portable reg 151 et d'un récepteur, cf. photos.
Comme le thermostat portable ne semblait pas communiquer avec la chaudière, j'ai mis en œuvre la procédure du fabricant, ayant téléchargé la notice du thermostat.

Les piles du thermostat sont neuves, lorsque je fais la manip le thermostat est à 30 cm du récepteur.
Ce dernier fonctionne puisque je peux passer en mode "chauffage forcé".
Néanmoins, la communication ne se fait pas : lorsque le thermostat est en configuration RF et envoie ses ondes radio, le récepteur ne réagit pas.
La led entourée sur la photo reste verte au début de la procédure de mise en communication puis s'éteint, alors qu'elle devrait clignoter.

J'ai aussi essayé en faisant un reste de la chaudière et du thermostat, rien à faire.
Un grand merci par avance pour vos conseils.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème récpeteur chaudière Geminox DoceaneThermostat chaudière Geminox Doceane

30 septembre 2020 à 08:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur


Invité
invité
Bonjour.
Avez-vous songé à changer les piles de l’émetteur ?
De quand datent-elles ?
A++
30 septembre 2020 à 15:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien !

30 cm entre émetteur et récepteur radio est fort peu (l'oscillateur de l'émetteur peut gêner la réception), essayer en augmentant la distance +/- 1m.

Réessayez de relier les 2 appareils.
Pendant la configuration le led du récepteur clignote, en fonctionnement normal elle ne s'allume que lorsque le thermostat envoie un ordre.

Cordialement, Martien-071

Communication sans fil par signal radio Geminox Reg 151
30 septembre 2020 à 16:30
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avec la notice transmise par Martien-071, recommencer la procédure de reconnaissance et d'appairage entre le thermostat (émetteur) et le récepteur en respectant une distance minimum de 1 mètre puis faites le test de transmission pour définir si l'emplacement de votre thermostat permet la transmission des ondes radios entre les deux.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
30 septembre 2020 à 17:55
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur

Loranger1
Membre inscrit
Loranger1
4 messages
Bonjour à vous deux.

Un grand merci pour votre retour.
J'avais bien téléchargé la notice, j'appliquais la bonne procédure.
Du coup je l'ai refaite en éloignant de 2 mètres le thermostat du récepteur. Il n'y a aucun obstacle entre eux deux.

Durant la tentative d'appairage, la diode de droite du récepteur reste allumé en vert fixement quelques secondes, puis s'éteint : elle ne se met pas à clignoter.
J'ai donc l'impression que l’appairage ne se fait pas...
30 septembre 2020 à 18:53
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur

Loranger1
Membre inscrit
Loranger1
4 messages
Bonjour.

Je confirme, cela ne fonctionne pas : aucune communication entre le récepteur et le thermostat...
J'ai essayé d'apparier en mettant le thermostat à 50 cm, 1m, 1.50 m, 2 m, rien ne se passe.
Je suis démuni. Si vous avez une autre piste ?
Un grand merci par avance.
01 octobre 2020 à 08:10
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Lors de la procédure d'appairage, vous devez activer la reconnaissance du thermostat (émetteur) sur le récepteur qui est à côté de la chaudière.
Lorsque vous activez cette reconnaissance, la LED verte (du récepteur) s'allume puis s'éteint, ce qui est normal puisqu'il est en attente de réception de l'adresse du thermostat (l'émetteur).
Vous devez ensuite activer l'envoi de l'adresse du thermostat sur le thermostat. Cette dernière est envoyée 4 fois par seconde vers le récepteur et c'est là que la LED verte doit clignoter.

Si la procédure est bien respectée et si la LED verte ne clignote pas, votre ensemble thermostat RF est défectueux.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
01 octobre 2020 à 11:58
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur

Loranger1
Membre inscrit
Loranger1
4 messages
Oui, c'est donc bien l'ensemble thermostat RF qui est défectueux.
Bizarre car l'ancien proprio de l'appartement me confirme que tout marchait parfaitement en mars dernier.

J'ai fait un reset sur la chaudière, sur le thermostat, rien ne marche.

Il n'y a plus que racheter le système, donc...
Avez-vous un conseil sur le lieu / le site où je puis trouver cela ?

Merci par avance.
01 octobre 2020 à 14:40
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
01 octobre 2020 à 15:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite