Question Forum Chauffage : Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

vavik
Membre inscrit
vavik
4 messages
Bonsoir,

Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner.
Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000.

Je viens de faire changer la valve de surpression avec son robinet.
La précédente fuyait et j'avais dû installer un système de recueil de l'eau avec un entonnoir et un grand bac en vue d'éviter une inondation car la fuite était importante.
Je devais vider l'eau toutes les deux heures donc c'est très handicapant notamment la nuit.

Mon souci désormais est que je n'arrive pas à maintenir la pression nécessaire au bon fonctionnement de la chaudière.
La pression monte quoi que je fasse.
J'ai pourtant vidangé via ce robinet afin de ramener la pression aux standards de fonctionnement (entre 1,5 et 2 bars) et ai éteint la chaudière, mais la pression remonte assez rapidement, au-delà de 3 bars, même si je vidange à nouveau.

Cela entraîne une nouvelle fois un écoulement d'eau assez important qui m'oblige de nouveau à vider le bac toutes les deux heures sous peine d'inondation.
Je suis donc parti pour me réveiller cette nuit afin d'éviter ce grave souci.

Je précise une nouvelle fois que la chaudière est éteinte mais que la pression monte malgré tout !

Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ?
Merci d'avance.
19 août 2020 à 00:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !

J'ai beaucoup de mal à comprendre votre problème ! Peut-être n'ai-je pas le bon modèle de décodeur ? titter

- Vous avez une chaudière que je suppose fioul.
- Avez-vous un ballon d'eau chaude ?
- Vous parlez de surpression d'eau chaude sanitaire et vous évoquez une soupape de sécurité avec robinet qui a été remplacée parce qu'elle fuyait ( je suppose que c'est la soupape de sécurité eau chaude sanitaire et non chauffage ( soupape tarée à 6-8 bars de pression =><= soupape de circuit de chauffage tarée à <3,5 bars )

Vous dites lâcher de la pression avec ce robinet pour ramener la pression à une valeur "standard" ???
Là je ne comprends plus RIEN ! La valeur standard est celle pour le circuit chauffage (radiateur) Pas de rapport avec l'eau chaude sanitaire !

Alors pour être clair ... Si le système de chauffage est doté de radiateurs ET d'une production d'eau chaude avec ballon :

- Il y a 2 soupapes de sécurité : une sur le circuit "eau de chaudière" basse pression tarée à 3,5 bars en général une sur le circuit eau chaude sanitaire (arrivée d'eau vers le ballon) tarée à une valeur de 6 à 8 bars.

- La pression dans le circuit eau de chaudière ( radiateurs ) est de l'ordre de 1,2 - 1,5 bars à froid
- La pression eau chaude sanitaire dans le ballon dépend de la pression d'alimentation de celui-ci ... et peut arriver à 7-8 bars.

Si la pression d'eau de chaudière augmente sans cesse et dépasse les 3,5 bars, la soupape laisse passer de l'eau.
Ceci peut arriver dans 2 cas :
- le/les robinets de remplissage de l'installation (appoint d'eau) sont restés ouverts ou "repassent".
- plus rare, le serpentin/paroi du ballon d'eau chaude est percé(e) (corrosion) et il y a mélange entre l'eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire.

Quelques photos de l'installation seraient bien venues afin de mieux comprendre.

Cordialement, Martien-071
19 août 2020 à 09:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

vavik
Membre inscrit
vavik
4 messages
Bonjour,

Je ne suis en rien spécialiste - c'est bien pour cela que je viens sur ce forum - et m'exprime avec les mots qui me paraissent les plus adaptés pour décrire mon problème de chaudière.

C'est en effet une chaudière au fioul qui est équipée d'un ballon intégré (cf. photo avec la façade ouverte). Elle n'est bien évidemment, à l'heure actuelle, qu'en mode "eau chaude sanitaire" et le chauffage est éteint.

Le robinet que j'évoque figure sur une autre photo. On y voit le manomètre, étalonné jusqu'à 4 bars.
J'ai installé un entonnoir pour recueillir l'eau qui coule en raison de la surpression et éviter une inondation. Mon souci est que la pression est en permanence au-dessus de 3 bars et qu'elle fait donc couler de l'eau par ce robinet.

La seule manière de faire baisser cette pression est de vidanger par cette même valve, ou de faire couler de l'eau chaude par n'importe quel robinet de la maison, mais ceci n'est que provisoire et la pression remonte ensuite pour excéder 3 bars (autour de 3,5 bars). J'ai pourtant fermé la chaudière hier après-midi et la pression reste au-delà de ce que j'appelle les "standards de fonctionnement" (maintien entre 1,5 à 2 bars de pression d'après ce que je comprends).

Je joins d'autres photos de l'installation à toutes fins utiles. Sur la 3ème photo, en-dessous du petit robinet bleu qui se trouve en haut à droite, on trouve un sélecteur de pression qui était réglé en mode faible, ce qui fait que l'on n'avait qu'un filet d'eau chaude. Le plombier qui a remplacé le robinet l'a donc réglé de manière à avoir une meilleur équilibre entre eau chaude et froide. Cela peut-il avoir une influence sur mon problème ? Je précise toutefois que la fuite existait avant que ce réglage ne soit fait.

Merci d'avance pour vos éclaircissements.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème surpression eau chaude chaudièreproblème surpression eau chaude chaudièreproblème surpression eau chaude chaudièreproblème surpression eau chaude chaudière

19 août 2020 à 11:10
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste non plus et avec le complément d'information c'est beaucoup plus clair !
- Soupape de sécurité à bouton rouge => pression de l'eau de chaudière (radiateurs et serpentin du ballon d'eau chaude)
- Soupape de sécurité à bouton bleu => pression de l'eau sanitaire dans le ballon;

Puisque lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude la pression chute sur le manomètre de la soupape rouge, je crains qu'il n'y ait une liaison entre le circuit de chauffage et le circuit d'eau chaude sanitaire (le serpentin du ballon serait-il endommagé ?) ; Cela ne peut pas être les vannes de remplissage du circuit de chauffage qui laissent passer de l'eau.

Je vous propose un test (à effectuer quand bon vous semble, pourquoi pas la nuit ?) :
- Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide au ballon, vanne au levier gris du groupe de sécurité à bouton bleu voir photo.
- Faire descendre la pression aux alentours de 1,5 bars (manomètre de la soupape à bouton rouge), noter cette pression.
- Attendre plusieurs heures (une nuit peut-être) sans ouvrir de robinet d'eau chaude et vérifier si la pression change sensiblement.

Si la pression au manomètre (soupape à bouton rouge) ne change pas, il y a fort à craindre que le serpentin du ballon d'eau chaude soit percé et qu'il y ait un mélange entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. Enfin, c'est ce que je pense.

Cordialement.
Martien-071
19 août 2020 à 13:53
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Oups... oublié de joindre la photo ...
La voici.
Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
soupape sanitaire chaudière

19 août 2020 à 13:54
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION

Bonjour, j'ai dit :
Citation :
Si la pression au manomètre (soupape à bouton rouge) ne change pas
... J'aurais dû écrire "si la pression change / augmente" ...
Merci de bien vouloir m'excuser.
Cordialement, Martien-071
19 août 2020 à 19:44
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

vavik
Membre inscrit
vavik
4 messages
Merci de vos éléments.
Malheureusement, j'avais déjà essayé en coupant, effectivement, l'arrivée d'eau froide, ce qui n'a rien changé.

J'essaie de maintenir la pression en-dessous de 4 bars en ouvrant légèrement la soupape à bouton bleu, avec un écoulement continu d'un filet d'eau. Le plombier a en effet placé un bouchon qu'il a vissé sur la soupape à bouton rouge, permettant de faire cesser l'écoulement d'eau. En contrepartie, je ne peux donc plus faire baisser la pression par ce truchement (même si la baisse n'était que temporaire).

Dès lors, je crains que le problème que vous évoquez soit la cause de mes difficultés... avec une facture de réparation très salée à la clé.
Bien cordialement.
21 août 2020 à 09:52
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !

Votre plombier est un terroriste ?
On ne met jamais un bouchon sur une soupape de S-E-C-U-R-I-T-E sinon elle ne peut plus remplir son rôle et on va vers la catastrophe.
Une surpression trop importante dans le circuit de chauffage peut avoir de lourdes conséquences.

La pression de 4 bars que vous essayez de maintenir en lâchant de l'eau, vous la lisez sur quel manomètre ? celui de la soupape rouge ? La chaudière est-elle éteinte comme vous l'avez dit dans le premier message ou remise en service pour l'eau chaude ?

L'idéal serait de pouvoir fermer l'arrivée et la sortie d'eau du ballon et d'observer la pression. Si la pression n'augmente plus => aie aie aie, le problème se situe dans le ballon.

Habitez-vous depuis longtemps dans cette maison ? (si pas, j'ai un scénario ... horrible).
Connaissez-vous un peu l'historique du système de chauffage ?

Cordialement,
Martien-071
21 août 2020 à 13:06
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

vavik
Membre inscrit
vavik
4 messages
Le bouchon a été placé sur la valve rouge car c'est la seule manière de faire cesser l'écoulement d'eau qui, sinon, est permanent et m'oblige à vider le bac d'écoulement que j'avais placé en dessous toutes les deux heures. Ce qui veut dire que je dois me réveiller la nuit pour éviter une inondation, ce qui n'est pas envisageable.

C'est ma résidence secondaire que je quitte dans quelques jours, donc la chaudière sera éteinte plusieurs semaines et l'eau coupée.
La chaudière ne sert qu'à chauffer de l'eau, 1 à 2 heures par jour, et ensuite je l'éteins. Les presque 4 bars sont lus sur le manomètre de la valve rouge en effet.

J'ai cette maison depuis 12 ans et n'avais pas cette difficulté jusqu'alors.
21 août 2020 à 14:48
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !

Je comprends bien que vous n'appréciez pas de vous lever la nuit pour vider un bac d'eau !
D'un autre côté faire fonctionner une chaudière sans sécurité de surpression est dangereux.
Je ne comprends d'ailleurs pas comment un professionnel de la tuyauterie a accepté de placer ce bouchon.
Mais bon c'est fait.

Infliger à une chaudière (a fortiori au fioul) des cycles de chauffes et de refroidissement réguliers n'est pas optimal pour ce genre de machine. Il vaudrait mieux garder une température constante, la consommation n'en serait pas réellement affectée et permettrait d'éviter une usure prématurée du corps de chauffe. (*)

Si la chaudière ne sert qu'à l'eau chaude sanitaire, peut-être faudrait-il envisager un autre type de chauffage de l'eau (chauffe-eau gaz ou boiler électrique).

(*) Par des cycles de chauffes et refroidissement la structure en métal se dilate et se contracte à chaque fois. Ce sont des contraintes mécaniques non négligeables.
A chaque démarrage à froid de la chaudière au fioul une grande quantité d'eau est dégagée dans le foyer (condensation) qui mélangée aux gaz de combustions et avec la température forme des composés chimiques très agressifs (acide sulfureux et sulfurique) qui peuvent démanger le métal du foyer.

Cordialement,
Martien-071
21 août 2020 à 17:44
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm


Invité
invité
Bonjour,

Punaise ! Un professionnel du métier qui condamne des sécurités ! Du tout grand ça !

Il n'y a plus qu'à faire sauter la chaudière, à faire faire une expertise qui conclura en disant que les dommages sont dus à la sécurité inopérante et parlera certainement de faute professionnelle.
Pas bon pour le pédigrée tout ça !
Le plombier pourra débourser pour remplacer la chaudière !
Intéressant ça !
J'aime beaucoup.
21 août 2020 à 18:25

Proposer une réponse à Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm
    N°16680 : Bonjour, Juste en rentrant de vacances,  j'ai vu une grande flaque d'eau dans la cave de ma maison:  il y a une fuite d'eau venant de la chaudière... C'est une chaudière  à fioul, fournissant  chauffage central  et eau...
  • 2. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
    N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
  • 3. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
    N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
  • 4. Problème pression eau chaude plus de 7 bars
    N°3886 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux type niagara à ventouse. Lorsque le ballon d'eau chaude et se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et j'ai remarqué que la pression du ballon...
  • 5. Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
    N°15539 : Bonjour à tous, J'ai un problème de débit d'eau chaude sur ma chaudière Ciao Confort 3224 MB. L'eau froide coule normalement. Le corps de chauffe a été changé il y a 2 ans. La pression est de 1,5 bar. Que faut-il que je...
  • 6. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
    N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
  • 7. Chaudière presque plus d'eau chaude
    N°911 : Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz FRISQUET ne donnant presque plus d'eau chaude, alors que le chauffage marche et brûle à merveille ! Problème d'encrassement du ballon d'eau chaude ? Ma chaudière a 10 ans et est...
  • 8. Surpression sur chaudière fonte SLCF
    N°22950 : Bonjour. J’ai parcouru sur ce forum de nombreux sujets relatifs aux questions de surpression dans le circuit hydraulique des chaudières, mais je ne parviens pas à identifier la source du problème sur la...
  • 9. Problème chaudière à gaz pas d'eau chaude chauffage OK
    N°1162 : Bonjour, j'habite un appartement qui a 1 an, la chaudière également, la tuyauterie également... Le problème est que je n'ai plus d'eau chaude, au mieux c'est de l'eau tiède. Le chauffage fonctionne très bien. Ce problème est...
  • 10. Problème eau chaude chaudière gaz Idra
    N°2051 : Bonjour, ma chaudière à gaz murale de marque Franco Belge et de type Idra exclusive SV24 ne distribue plus d'eau chaude. Lorsque j'ouvre les robinets d'eau chaude, la chaudière produit bien un cliquetis mais le brûleur...
>>> Résultats suivants pour : Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite