Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20554
Question Forum Chauffage : Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
Bonsoir,
Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner.
Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000.
Je viens de faire changer la valve de surpression avec son robinet.
La précédente fuyait et j'avais dû installer un système de recueil de l'eau avec un entonnoir et un grand bac en vue d'éviter une inondation car la fuite était importante.
Je devais vider l'eau toutes les deux heures donc c'est très handicapant notamment la nuit.
Mon souci désormais est que je n'arrive pas à maintenir la pression nécessaire au bon fonctionnement de la chaudière.
La pression monte quoi que je fasse.
J'ai pourtant vidangé via ce robinet afin de ramener la pression aux standards de fonctionnement (entre 1,5 et 2 bars) et ai éteint la chaudière, mais la pression remonte assez rapidement, au-delà de 3 bars, même si je vidange à nouveau.
Cela entraîne une nouvelle fois un écoulement d'eau assez important qui m'oblige de nouveau à vider le bac toutes les deux heures sous peine d'inondation.
Je suis donc parti pour me réveiller cette nuit afin d'éviter ce grave souci.
Je précise une nouvelle fois que la chaudière est éteinte mais que la pression monte malgré tout !
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ?
Merci d'avance.
Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner.
Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000.
Je viens de faire changer la valve de surpression avec son robinet.
La précédente fuyait et j'avais dû installer un système de recueil de l'eau avec un entonnoir et un grand bac en vue d'éviter une inondation car la fuite était importante.
Je devais vider l'eau toutes les deux heures donc c'est très handicapant notamment la nuit.
Mon souci désormais est que je n'arrive pas à maintenir la pression nécessaire au bon fonctionnement de la chaudière.
La pression monte quoi que je fasse.
J'ai pourtant vidangé via ce robinet afin de ramener la pression aux standards de fonctionnement (entre 1,5 et 2 bars) et ai éteint la chaudière, mais la pression remonte assez rapidement, au-delà de 3 bars, même si je vidange à nouveau.
Cela entraîne une nouvelle fois un écoulement d'eau assez important qui m'oblige de nouveau à vider le bac toutes les deux heures sous peine d'inondation.
Je suis donc parti pour me réveiller cette nuit afin d'éviter ce grave souci.
Je précise une nouvelle fois que la chaudière est éteinte mais que la pression monte malgré tout !
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ?
Merci d'avance.
19 août 2020 à 00:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
Bonjour Terrien !
J'ai beaucoup de mal à comprendre votre problème ! Peut-être n'ai-je pas le bon modèle de décodeur ?
- Vous avez une chaudière que je suppose fioul.
- Avez-vous un ballon d'eau chaude ?
- Vous parlez de surpression d'eau chaude sanitaire et vous évoquez une soupape de sécurité avec robinet qui a été remplacée parce qu'elle fuyait ( je suppose que c'est la soupape de sécurité eau chaude sanitaire et non chauffage ( soupape tarée à 6-8 bars de pression =><= soupape de circuit de chauffage tarée à <3,5 bars )
Vous dites lâcher de la pression avec ce robinet pour ramener la pression à une valeur "standard" ???
Là je ne comprends plus RIEN ! La valeur standard est celle pour le circuit chauffage (radiateur) Pas de rapport avec l'eau chaude sanitaire !
Alors pour être clair ... Si le système de chauffage est doté de radiateurs ET d'une production d'eau chaude avec ballon :
- Il y a 2 soupapes de sécurité : une sur le circuit "eau de chaudière" basse pression tarée à 3,5 bars en général une sur le circuit eau chaude sanitaire (arrivée d'eau vers le ballon) tarée à une valeur de 6 à 8 bars.
- La pression dans le circuit eau de chaudière ( radiateurs ) est de l'ordre de 1,2 - 1,5 bars à froid
- La pression eau chaude sanitaire dans le ballon dépend de la pression d'alimentation de celui-ci ... et peut arriver à 7-8 bars.
Si la pression d'eau de chaudière augmente sans cesse et dépasse les 3,5 bars, la soupape laisse passer de l'eau.
Ceci peut arriver dans 2 cas :
- le/les robinets de remplissage de l'installation (appoint d'eau) sont restés ouverts ou "repassent".
- plus rare, le serpentin/paroi du ballon d'eau chaude est percé(e) (corrosion) et il y a mélange entre l'eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire.
Quelques photos de l'installation seraient bien venues afin de mieux comprendre.
Cordialement, Martien-071
J'ai beaucoup de mal à comprendre votre problème ! Peut-être n'ai-je pas le bon modèle de décodeur ?

- Vous avez une chaudière que je suppose fioul.
- Avez-vous un ballon d'eau chaude ?
- Vous parlez de surpression d'eau chaude sanitaire et vous évoquez une soupape de sécurité avec robinet qui a été remplacée parce qu'elle fuyait ( je suppose que c'est la soupape de sécurité eau chaude sanitaire et non chauffage ( soupape tarée à 6-8 bars de pression =><= soupape de circuit de chauffage tarée à <3,5 bars )
Vous dites lâcher de la pression avec ce robinet pour ramener la pression à une valeur "standard" ???
Là je ne comprends plus RIEN ! La valeur standard est celle pour le circuit chauffage (radiateur) Pas de rapport avec l'eau chaude sanitaire !
Alors pour être clair ... Si le système de chauffage est doté de radiateurs ET d'une production d'eau chaude avec ballon :
- Il y a 2 soupapes de sécurité : une sur le circuit "eau de chaudière" basse pression tarée à 3,5 bars en général une sur le circuit eau chaude sanitaire (arrivée d'eau vers le ballon) tarée à une valeur de 6 à 8 bars.
- La pression dans le circuit eau de chaudière ( radiateurs ) est de l'ordre de 1,2 - 1,5 bars à froid
- La pression eau chaude sanitaire dans le ballon dépend de la pression d'alimentation de celui-ci ... et peut arriver à 7-8 bars.
Si la pression d'eau de chaudière augmente sans cesse et dépasse les 3,5 bars, la soupape laisse passer de l'eau.
Ceci peut arriver dans 2 cas :
- le/les robinets de remplissage de l'installation (appoint d'eau) sont restés ouverts ou "repassent".
- plus rare, le serpentin/paroi du ballon d'eau chaude est percé(e) (corrosion) et il y a mélange entre l'eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire.
Quelques photos de l'installation seraient bien venues afin de mieux comprendre.
Cordialement, Martien-071
19 août 2020 à 09:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
Bonjour,
Je ne suis en rien spécialiste - c'est bien pour cela que je viens sur ce forum - et m'exprime avec les mots qui me paraissent les plus adaptés pour décrire mon problème de chaudière.
C'est en effet une chaudière au fioul qui est équipée d'un ballon intégré (cf. photo avec la façade ouverte). Elle n'est bien évidemment, à l'heure actuelle, qu'en mode "eau chaude sanitaire" et le chauffage est éteint.
Le robinet que j'évoque figure sur une autre photo. On y voit le manomètre, étalonné jusqu'à 4 bars.
J'ai installé un entonnoir pour recueillir l'eau qui coule en raison de la surpression et éviter une inondation. Mon souci est que la pression est en permanence au-dessus de 3 bars et qu'elle fait donc couler de l'eau par ce robinet.
La seule manière de faire baisser cette pression est de vidanger par cette même valve, ou de faire couler de l'eau chaude par n'importe quel robinet de la maison, mais ceci n'est que provisoire et la pression remonte ensuite pour excéder 3 bars (autour de 3,5 bars). J'ai pourtant fermé la chaudière hier après-midi et la pression reste au-delà de ce que j'appelle les "standards de fonctionnement" (maintien entre 1,5 à 2 bars de pression d'après ce que je comprends).
Je joins d'autres photos de l'installation à toutes fins utiles. Sur la 3ème photo, en-dessous du petit robinet bleu qui se trouve en haut à droite, on trouve un sélecteur de pression qui était réglé en mode faible, ce qui fait que l'on n'avait qu'un filet d'eau chaude. Le plombier qui a remplacé le robinet l'a donc réglé de manière à avoir une meilleur équilibre entre eau chaude et froide. Cela peut-il avoir une influence sur mon problème ? Je précise toutefois que la fuite existait avant que ce réglage ne soit fait.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je ne suis en rien spécialiste - c'est bien pour cela que je viens sur ce forum - et m'exprime avec les mots qui me paraissent les plus adaptés pour décrire mon problème de chaudière.
C'est en effet une chaudière au fioul qui est équipée d'un ballon intégré (cf. photo avec la façade ouverte). Elle n'est bien évidemment, à l'heure actuelle, qu'en mode "eau chaude sanitaire" et le chauffage est éteint.
Le robinet que j'évoque figure sur une autre photo. On y voit le manomètre, étalonné jusqu'à 4 bars.
J'ai installé un entonnoir pour recueillir l'eau qui coule en raison de la surpression et éviter une inondation. Mon souci est que la pression est en permanence au-dessus de 3 bars et qu'elle fait donc couler de l'eau par ce robinet.
La seule manière de faire baisser cette pression est de vidanger par cette même valve, ou de faire couler de l'eau chaude par n'importe quel robinet de la maison, mais ceci n'est que provisoire et la pression remonte ensuite pour excéder 3 bars (autour de 3,5 bars). J'ai pourtant fermé la chaudière hier après-midi et la pression reste au-delà de ce que j'appelle les "standards de fonctionnement" (maintien entre 1,5 à 2 bars de pression d'après ce que je comprends).
Je joins d'autres photos de l'installation à toutes fins utiles. Sur la 3ème photo, en-dessous du petit robinet bleu qui se trouve en haut à droite, on trouve un sélecteur de pression qui était réglé en mode faible, ce qui fait que l'on n'avait qu'un filet d'eau chaude. Le plombier qui a remplacé le robinet l'a donc réglé de manière à avoir une meilleur équilibre entre eau chaude et froide. Cela peut-il avoir une influence sur mon problème ? Je précise toutefois que la fuite existait avant que ce réglage ne soit fait.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




19 août 2020 à 11:10
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste non plus et avec le complément d'information c'est beaucoup plus clair !
- Soupape de sécurité à bouton rouge => pression de l'eau de chaudière (radiateurs et serpentin du ballon d'eau chaude)
- Soupape de sécurité à bouton bleu => pression de l'eau sanitaire dans le ballon;
Puisque lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude la pression chute sur le manomètre de la soupape rouge, je crains qu'il n'y ait une liaison entre le circuit de chauffage et le circuit d'eau chaude sanitaire (le serpentin du ballon serait-il endommagé ?) ; Cela ne peut pas être les vannes de remplissage du circuit de chauffage qui laissent passer de l'eau.
Je vous propose un test (à effectuer quand bon vous semble, pourquoi pas la nuit ?) :
- Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide au ballon, vanne au levier gris du groupe de sécurité à bouton bleu voir photo.
- Faire descendre la pression aux alentours de 1,5 bars (manomètre de la soupape à bouton rouge), noter cette pression.
- Attendre plusieurs heures (une nuit peut-être) sans ouvrir de robinet d'eau chaude et vérifier si la pression change sensiblement.
Si la pression au manomètre (soupape à bouton rouge) ne change pas, il y a fort à craindre que le serpentin du ballon d'eau chaude soit percé et qu'il y ait un mélange entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. Enfin, c'est ce que je pense.
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste non plus et avec le complément d'information c'est beaucoup plus clair !
- Soupape de sécurité à bouton rouge => pression de l'eau de chaudière (radiateurs et serpentin du ballon d'eau chaude)
- Soupape de sécurité à bouton bleu => pression de l'eau sanitaire dans le ballon;
Puisque lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude la pression chute sur le manomètre de la soupape rouge, je crains qu'il n'y ait une liaison entre le circuit de chauffage et le circuit d'eau chaude sanitaire (le serpentin du ballon serait-il endommagé ?) ; Cela ne peut pas être les vannes de remplissage du circuit de chauffage qui laissent passer de l'eau.
Je vous propose un test (à effectuer quand bon vous semble, pourquoi pas la nuit ?) :
- Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide au ballon, vanne au levier gris du groupe de sécurité à bouton bleu voir photo.
- Faire descendre la pression aux alentours de 1,5 bars (manomètre de la soupape à bouton rouge), noter cette pression.
- Attendre plusieurs heures (une nuit peut-être) sans ouvrir de robinet d'eau chaude et vérifier si la pression change sensiblement.
Si la pression au manomètre (soupape à bouton rouge) ne change pas, il y a fort à craindre que le serpentin du ballon d'eau chaude soit percé et qu'il y ait un mélange entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. Enfin, c'est ce que je pense.
Cordialement.
Martien-071
19 août 2020 à 13:53
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION
Bonjour, j'ai dit :
Merci de bien vouloir m'excuser.
Cordialement, Martien-071
Bonjour, j'ai dit :
Citation :... J'aurais dû écrire "si la pression change / augmente" ...
Si la pression au manomètre (soupape à bouton rouge) ne change pas
Merci de bien vouloir m'excuser.
Cordialement, Martien-071
19 août 2020 à 19:44
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
Merci de vos éléments.
Malheureusement, j'avais déjà essayé en coupant, effectivement, l'arrivée d'eau froide, ce qui n'a rien changé.
J'essaie de maintenir la pression en-dessous de 4 bars en ouvrant légèrement la soupape à bouton bleu, avec un écoulement continu d'un filet d'eau. Le plombier a en effet placé un bouchon qu'il a vissé sur la soupape à bouton rouge, permettant de faire cesser l'écoulement d'eau. En contrepartie, je ne peux donc plus faire baisser la pression par ce truchement (même si la baisse n'était que temporaire).
Dès lors, je crains que le problème que vous évoquez soit la cause de mes difficultés... avec une facture de réparation très salée à la clé.
Bien cordialement.
Malheureusement, j'avais déjà essayé en coupant, effectivement, l'arrivée d'eau froide, ce qui n'a rien changé.
J'essaie de maintenir la pression en-dessous de 4 bars en ouvrant légèrement la soupape à bouton bleu, avec un écoulement continu d'un filet d'eau. Le plombier a en effet placé un bouchon qu'il a vissé sur la soupape à bouton rouge, permettant de faire cesser l'écoulement d'eau. En contrepartie, je ne peux donc plus faire baisser la pression par ce truchement (même si la baisse n'était que temporaire).
Dès lors, je crains que le problème que vous évoquez soit la cause de mes difficultés... avec une facture de réparation très salée à la clé.
Bien cordialement.
21 août 2020 à 09:52
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
Bonjour Terrien !
Votre plombier est un terroriste ?
On ne met jamais un bouchon sur une soupape de S-E-C-U-R-I-T-E sinon elle ne peut plus remplir son rôle et on va vers la catastrophe.
Une surpression trop importante dans le circuit de chauffage peut avoir de lourdes conséquences.
La pression de 4 bars que vous essayez de maintenir en lâchant de l'eau, vous la lisez sur quel manomètre ? celui de la soupape rouge ? La chaudière est-elle éteinte comme vous l'avez dit dans le premier message ou remise en service pour l'eau chaude ?
L'idéal serait de pouvoir fermer l'arrivée et la sortie d'eau du ballon et d'observer la pression. Si la pression n'augmente plus => aie aie aie, le problème se situe dans le ballon.
Habitez-vous depuis longtemps dans cette maison ? (si pas, j'ai un scénario ... horrible).
Connaissez-vous un peu l'historique du système de chauffage ?
Cordialement,
Martien-071
Votre plombier est un terroriste ?
On ne met jamais un bouchon sur une soupape de S-E-C-U-R-I-T-E sinon elle ne peut plus remplir son rôle et on va vers la catastrophe.
Une surpression trop importante dans le circuit de chauffage peut avoir de lourdes conséquences.
La pression de 4 bars que vous essayez de maintenir en lâchant de l'eau, vous la lisez sur quel manomètre ? celui de la soupape rouge ? La chaudière est-elle éteinte comme vous l'avez dit dans le premier message ou remise en service pour l'eau chaude ?
L'idéal serait de pouvoir fermer l'arrivée et la sortie d'eau du ballon et d'observer la pression. Si la pression n'augmente plus => aie aie aie, le problème se situe dans le ballon.
Habitez-vous depuis longtemps dans cette maison ? (si pas, j'ai un scénario ... horrible).
Connaissez-vous un peu l'historique du système de chauffage ?
Cordialement,
Martien-071
21 août 2020 à 13:06
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
Le bouchon a été placé sur la valve rouge car c'est la seule manière de faire cesser l'écoulement d'eau qui, sinon, est permanent et m'oblige à vider le bac d'écoulement que j'avais placé en dessous toutes les deux heures. Ce qui veut dire que je dois me réveiller la nuit pour éviter une inondation, ce qui n'est pas envisageable.
C'est ma résidence secondaire que je quitte dans quelques jours, donc la chaudière sera éteinte plusieurs semaines et l'eau coupée.
La chaudière ne sert qu'à chauffer de l'eau, 1 à 2 heures par jour, et ensuite je l'éteins. Les presque 4 bars sont lus sur le manomètre de la valve rouge en effet.
J'ai cette maison depuis 12 ans et n'avais pas cette difficulté jusqu'alors.
C'est ma résidence secondaire que je quitte dans quelques jours, donc la chaudière sera éteinte plusieurs semaines et l'eau coupée.
La chaudière ne sert qu'à chauffer de l'eau, 1 à 2 heures par jour, et ensuite je l'éteins. Les presque 4 bars sont lus sur le manomètre de la valve rouge en effet.
J'ai cette maison depuis 12 ans et n'avais pas cette difficulté jusqu'alors.
21 août 2020 à 14:48
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
Bonjour Terrien !
Je comprends bien que vous n'appréciez pas de vous lever la nuit pour vider un bac d'eau !
D'un autre côté faire fonctionner une chaudière sans sécurité de surpression est dangereux.
Je ne comprends d'ailleurs pas comment un professionnel de la tuyauterie a accepté de placer ce bouchon.
Mais bon c'est fait.
Infliger à une chaudière (a fortiori au fioul) des cycles de chauffes et de refroidissement réguliers n'est pas optimal pour ce genre de machine. Il vaudrait mieux garder une température constante, la consommation n'en serait pas réellement affectée et permettrait d'éviter une usure prématurée du corps de chauffe. (*)
Si la chaudière ne sert qu'à l'eau chaude sanitaire, peut-être faudrait-il envisager un autre type de chauffage de l'eau (chauffe-eau gaz ou boiler électrique).
(*) Par des cycles de chauffes et refroidissement la structure en métal se dilate et se contracte à chaque fois. Ce sont des contraintes mécaniques non négligeables.
A chaque démarrage à froid de la chaudière au fioul une grande quantité d'eau est dégagée dans le foyer (condensation) qui mélangée aux gaz de combustions et avec la température forme des composés chimiques très agressifs (acide sulfureux et sulfurique) qui peuvent démanger le métal du foyer.
Cordialement,
Martien-071
Je comprends bien que vous n'appréciez pas de vous lever la nuit pour vider un bac d'eau !
D'un autre côté faire fonctionner une chaudière sans sécurité de surpression est dangereux.
Je ne comprends d'ailleurs pas comment un professionnel de la tuyauterie a accepté de placer ce bouchon.
Mais bon c'est fait.
Infliger à une chaudière (a fortiori au fioul) des cycles de chauffes et de refroidissement réguliers n'est pas optimal pour ce genre de machine. Il vaudrait mieux garder une température constante, la consommation n'en serait pas réellement affectée et permettrait d'éviter une usure prématurée du corps de chauffe. (*)
Si la chaudière ne sert qu'à l'eau chaude sanitaire, peut-être faudrait-il envisager un autre type de chauffage de l'eau (chauffe-eau gaz ou boiler électrique).
(*) Par des cycles de chauffes et refroidissement la structure en métal se dilate et se contracte à chaque fois. Ce sont des contraintes mécaniques non négligeables.
A chaque démarrage à froid de la chaudière au fioul une grande quantité d'eau est dégagée dans le foyer (condensation) qui mélangée aux gaz de combustions et avec la température forme des composés chimiques très agressifs (acide sulfureux et sulfurique) qui peuvent démanger le métal du foyer.
Cordialement,
Martien-071
21 août 2020 à 17:44
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Invité

Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
Invité

Bonjour,
Punaise ! Un professionnel du métier qui condamne des sécurités ! Du tout grand ça !
Il n'y a plus qu'à faire sauter la chaudière, à faire faire une expertise qui conclura en disant que les dommages sont dus à la sécurité inopérante et parlera certainement de faute professionnelle.
Pas bon pour le pédigrée tout ça !
Le plombier pourra débourser pour remplacer la chaudière !
Intéressant ça !
J'aime beaucoup.
Punaise ! Un professionnel du métier qui condamne des sécurités ! Du tout grand ça !
Il n'y a plus qu'à faire sauter la chaudière, à faire faire une expertise qui conclura en disant que les dommages sont dus à la sécurité inopérante et parlera certainement de faute professionnelle.
Pas bon pour le pédigrée tout ça !
Le plombier pourra débourser pour remplacer la chaudière !
Intéressant ça !
J'aime beaucoup.
21 août 2020 à 18:25