Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20721
Question Forum Chauffage : Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
Bonjour,
Chaudière Viessmann Vitola-eh type 13285-40
Depuis un mois, la température eau chaudière monte jusqu'à 90°, le régulateur eau chaudière semble fonctionner (test en ohmmètre), et les sondes semblent bonnes (température affichée).
J'ai beau tourner le bouton de ce régulateur sur la chaudière, j'entends bien les 2 clics mais la chauffe continue, alors que je souhaite arrêter vers 65° ou moins, merci de vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chaudière Viessmann Vitola-eh type 13285-40
Depuis un mois, la température eau chaudière monte jusqu'à 90°, le régulateur eau chaudière semble fonctionner (test en ohmmètre), et les sondes semblent bonnes (température affichée).
J'ai beau tourner le bouton de ce régulateur sur la chaudière, j'entends bien les 2 clics mais la chauffe continue, alors que je souhaite arrêter vers 65° ou moins, merci de vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 novembre 2020 à 13:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
Bonjour,
Votre aquastat de chaudière (deuxième bouton, noir, rond en partant de la droite) n'est pas réglé correctement.
Chez VIESSMANN il est normalement bridé à 75°C. Apparemment ce dernier est débridé et débloque, vous devez le remettre en position initiale.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre aquastat de chaudière (deuxième bouton, noir, rond en partant de la droite) n'est pas réglé correctement.
Chez VIESSMANN il est normalement bridé à 75°C. Apparemment ce dernier est débridé et débloque, vous devez le remettre en position initiale.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 novembre 2020 à 18:10
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
Bonsoir, merci de répondre.
J'ai tourné cet aquastat à fond vers la gauche donc en diminution de température mais il chauffe toujours jusqu'à 90° (je consomme donc beaucoup), je l'ai testé à l’ohmmètre il déclenche apparemment correctement : résistance très faible et infini de part et d'autre des "clics" quand je tourne ce bouton.
Peut-être que la mesure doit être plus précise ??
J'ai tourné cet aquastat à fond vers la gauche donc en diminution de température mais il chauffe toujours jusqu'à 90° (je consomme donc beaucoup), je l'ai testé à l’ohmmètre il déclenche apparemment correctement : résistance très faible et infini de part et d'autre des "clics" quand je tourne ce bouton.
Peut-être que la mesure doit être plus précise ??
12 novembre 2020 à 18:23
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
Bonjour les Terriens !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai pu et peut encore approcher une chaudière Viessmann Vitola GE de 1976 fuel qui fonctionne toujours et qui a le même panneau de commande.
L'aquastat monté possède 2 contacts distincts ( bipolaire) , seul un est utilisé par Viessmann. Si l'un devait être usé ou collé il devrait être possible d'utiliser l'autre. ( en déplaçant les cosses de place )
Sur la photo, je constate que l'interrupteur pompe est sur OFF. Celui-ci en principe met en service le circulateur. Le circulateur serait-il à l'arrêt ? ou peut-être n'y en a t'il pas ...
Si l'aquastat coupe bien le brûleur lorsque la température de sa consigne est atteinte mais que le circulateur ne tourne pas,on peut avoir la température qui continue de monter ( inertie thermique du corps de chauffe ) et pourquoi pas atteindre 90°.
Vérifiez que le circulateur fonctionne sinon enclenchez l'interrupteur "POMPE" du tableau de commande.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai pu et peut encore approcher une chaudière Viessmann Vitola GE de 1976 fuel qui fonctionne toujours et qui a le même panneau de commande.
L'aquastat monté possède 2 contacts distincts ( bipolaire) , seul un est utilisé par Viessmann. Si l'un devait être usé ou collé il devrait être possible d'utiliser l'autre. ( en déplaçant les cosses de place )
Sur la photo, je constate que l'interrupteur pompe est sur OFF. Celui-ci en principe met en service le circulateur. Le circulateur serait-il à l'arrêt ? ou peut-être n'y en a t'il pas ...
Si l'aquastat coupe bien le brûleur lorsque la température de sa consigne est atteinte mais que le circulateur ne tourne pas,on peut avoir la température qui continue de monter ( inertie thermique du corps de chauffe ) et pourquoi pas atteindre 90°.
Vérifiez que le circulateur fonctionne sinon enclenchez l'interrupteur "POMPE" du tableau de commande.
Cordialement, Martien-071
13 novembre 2020 à 18:29
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
Bonsoir, merci de votre réponse.
Oui la pompe n'est pas en marche car je n'ai pas mis le chauffage.
Et non l'aquastat ne coupe pas le brûleur, il s’arrête sur valeur max de sécurité.
Quand je tourne le bouton d'un bout à l'autre j'entends 2 fois un clic.
L'aquastat possède 6 bornes dont 5 sont utilisées.
Avec un ohmmètre :
Entre les 2 bornes extérieures dessous j'ai "0" et "1" après le 2eme clic
Entre les 2 bornes extérieures dessus j'ai "0" et "1" après le 1eer clic
Et entre la borne du milieu et celle de droite dessus j'ai "1" avant le 1er clic et "0" après
Voilà où j'en suis, je joins une photo de l'aquastat, merci de vos lumières.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui la pompe n'est pas en marche car je n'ai pas mis le chauffage.
Et non l'aquastat ne coupe pas le brûleur, il s’arrête sur valeur max de sécurité.
Quand je tourne le bouton d'un bout à l'autre j'entends 2 fois un clic.
L'aquastat possède 6 bornes dont 5 sont utilisées.
Avec un ohmmètre :
Entre les 2 bornes extérieures dessous j'ai "0" et "1" après le 2eme clic
Entre les 2 bornes extérieures dessus j'ai "0" et "1" après le 1eer clic
Et entre la borne du milieu et celle de droite dessus j'ai "1" avant le 1er clic et "0" après
Voilà où j'en suis, je joins une photo de l'aquastat, merci de vos lumières.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 novembre 2020 à 19:03
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
Bonsoir Terrien Marcel,
Je ne suis toujours pas spécialiste en chauffage ...
Je ne comprends pas bien ...
Le bulbe de l'aquastat (côté chaudière) est-il bien au fond de son logement ?
Le capillaire qui le relie au boitier de commande n'est-il pas plié ou endommagé ?
Je connaissais le montage de l'aquastat en 2 fils (peut-être 3 avec la terre - je ne sais plus). Votre tableau de commande est sans doute plus évolué que celui que je connais bien (celui installé chez papa).
D'après vos essais j'en déduis qu'il possède 2 valeurs d'enclenchements liées l'une à l'autre ... sans doute y a t'il un delta de température entre les 2 contacts.
Bizarre la position de l'index du bouton ... il devrait pointer vers le haut et non vers le bas comme sur la photo ... Aurait-on remplacé des pièces ?
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis toujours pas spécialiste en chauffage ...
Je ne comprends pas bien ...
Citation :La chaudière ne serait donc qu'en production d'eau chaude ? Comment circule l'eau de chauffage pour le ballon ? L'aquastat du ballon à l'arrière de la chaudière est-il en forme ? A combien est-il réglé ?
Oui la pompe n'est pas en marche car je n'ai pas mis le chauffage.
Citation :Qu'appelez-vous "valeur max de sécurité" ? la sécurité de surchauffe s'enclenche et vous devez la réarmer ? (bouton caché sous un couvercle vissé à droite du bouton de l'aquastat).
Et non l'aquastat ne coupe pas le brûleur, il s’arrête sur valeur max de sécurité.
Le bulbe de l'aquastat (côté chaudière) est-il bien au fond de son logement ?
Le capillaire qui le relie au boitier de commande n'est-il pas plié ou endommagé ?
Je connaissais le montage de l'aquastat en 2 fils (peut-être 3 avec la terre - je ne sais plus). Votre tableau de commande est sans doute plus évolué que celui que je connais bien (celui installé chez papa).
D'après vos essais j'en déduis qu'il possède 2 valeurs d'enclenchements liées l'une à l'autre ... sans doute y a t'il un delta de température entre les 2 contacts.
Bizarre la position de l'index du bouton ... il devrait pointer vers le haut et non vers le bas comme sur la photo ... Aurait-on remplacé des pièces ?
Cordialement.
Martien-071
13 novembre 2020 à 19:39
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
Bonsoir "Martien".
Une sortie pour l'eau chaude et une avec une vanne 3 voies pour le circuit radiateur sur lequel la pompe fait son office. Mais un seul bouton de réglage de la température "eau de chaudière" (cette chaudière a été fabriquée en 1978).
Par contre il y a 4 bulbes de température propres et dans le même conduit et bien au fond. Les capillaires semblent corrects : des boucles mais pas pliées ni endommagées. Un va à cet aquastat, un autre au bouton d'à côté à droite et je n'ai pas suivi les 2 autres.
Vous avez raison la température va à son maximum mais ce n'est sans doute pas un déclenchement de sécurité car je ne réarme rien.
Pour les valeurs de déclenchement en effet entre la borne centrale et celle de droite dessus il y a une petite valeur de résistance entre les deux déclenchements.
Dois-je positionner l'index du bouton entre les deux déclenchements, pour l'instant je suis au delà du 2ème.
Juste la tape de visite du ballon vient d'être changée (et depuis j'ai cette température , est-ce dû à la vidange de la cuve !!??) pas d'autre intervention.
Cordialement.
Une sortie pour l'eau chaude et une avec une vanne 3 voies pour le circuit radiateur sur lequel la pompe fait son office. Mais un seul bouton de réglage de la température "eau de chaudière" (cette chaudière a été fabriquée en 1978).
Par contre il y a 4 bulbes de température propres et dans le même conduit et bien au fond. Les capillaires semblent corrects : des boucles mais pas pliées ni endommagées. Un va à cet aquastat, un autre au bouton d'à côté à droite et je n'ai pas suivi les 2 autres.
Vous avez raison la température va à son maximum mais ce n'est sans doute pas un déclenchement de sécurité car je ne réarme rien.
Pour les valeurs de déclenchement en effet entre la borne centrale et celle de droite dessus il y a une petite valeur de résistance entre les deux déclenchements.
Dois-je positionner l'index du bouton entre les deux déclenchements, pour l'instant je suis au delà du 2ème.
Juste la tape de visite du ballon vient d'être changée (et depuis j'ai cette température , est-ce dû à la vidange de la cuve !!??) pas d'autre intervention.
Cordialement.
13 novembre 2020 à 20:24
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
Bonjour à tous,
Je déterre ce post car il m'intéresse. j'ai le même soucis que marcel 007. avec une vitola eh de 1978.
J'entend bien l'aquastat qui fait des clics quand je le tourne d'un sens ou d'un autre. par contre des fois il coupe le brûleur et d'autre fois il ne le coupe pas. je pense qu'il reste "collé".
quand je le retourne plus violemment il coupe le brûleur (d'où ma réflexion sur le fait qu'il reste collé).
Je voudrais savoir si il est possible de le remplacer par un équivalent vu la date de la chaudière;
Je vous mets les références inscrites sur la bête en question :
TUV TR 75.151
55.30225.01 7845
Je vous remercie par avances de votre soutien à mes recherches.
Jimm
Je déterre ce post car il m'intéresse. j'ai le même soucis que marcel 007. avec une vitola eh de 1978.
J'entend bien l'aquastat qui fait des clics quand je le tourne d'un sens ou d'un autre. par contre des fois il coupe le brûleur et d'autre fois il ne le coupe pas. je pense qu'il reste "collé".

Je voudrais savoir si il est possible de le remplacer par un équivalent vu la date de la chaudière;

Je vous mets les références inscrites sur la bête en question :
TUV TR 75.151
55.30225.01 7845
Je vous remercie par avances de votre soutien à mes recherches.
Jimm
12 novembre 2023 à 20:26