Bonjour.
J'ai une chaudière à fioul et j'ai dû changer 3 fois le gicleur a priori suite à mauvaise qualité du fioul.
Comment je peux prouver car selon les prélèvements il n'y a pas de traces de contamination ?
Et vers qui me retourner le vendeur de fioul ou son fournisseur.
Merci.
J'ai une chaudière à fioul et j'ai dû changer 3 fois le gicleur a priori suite à mauvaise qualité du fioul.
Comment je peux prouver car selon les prélèvements il n'y a pas de traces de contamination ?
Et vers qui me retourner le vendeur de fioul ou son fournisseur.
Merci.
02 novembre 2020 à 23:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème gicleur fioul de mauvaise qualité
Bonjour Terrien / Terrienne !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Quelques délires de martiens ...
Remplacer 3 fois le gicleur ! en combien de temps ? Lors d'un entretien annuel le gicleur est remplacé.
Un gicleur est un injecteur destiné à pulvériser le fuel en formant un cône (plein ou non) ayant un angle précis (souvent 45° ou 60° sur les chaudières domestiques) et un débit donné pour une pression d'alimentation (en gallon/heure - 1 gal =~ 3,79l - ou en kg/heure).
Que des particules parviennent à l'injecteur et le détruise est assez étonnant car en principe entre la réserve de carburant (citerne) et l'extrémité du gicleur il y a ... 2 ou 3 filtres !
- Un filtre d'alimentation (avec ou non le retour de la pompe haute pression, avec ou non un système de dégazage)
- En général un filtre à l'entrée de la pompe haute pression du brûleur,
- Un petit filtre en bronze fritté fixé sur le gicleur même (filtre très fin).
=> Quelques questions :
- Dans quel état sont les filtres de votre installation ?
- Sont-ils encore opérationnels ?
- Lors du nettoyage de ceux-ci a-t-on pris suffisamment de précautions ? (ne pas envoyer les résidus filtrés dans le circuit).
- Le gicleur est-il bien adapté à l'utilisation que l'on en fait ? Angle, débit, pression.
- Le gicleur est-il de bonne qualité ? Marque et provenance connue et non fake asiatique (pardon).
- Le réglage du brûleur est-il correct ? (accrochage de flamme, air, pression fuel...)
- Le réglage des électrodes est-il correct ? (Si celles-ci sont très mal réglées et trop proches du gicleur il peut se produire des arcs entre le gicleur et les électrodes qui entrainent la destruction).
Il reste la qualité du fuel au niveau chimique ... mais là c'est une autre histoire !
Que le fuel ait un caractère plus corrosif...
Si vous deviez vous retourner contre quelqu'un, il faut suivre la hiérarchie en premier lieu.
Contacter d'abord le vendeur qui se retournera vers son fournisseur s'il y a lieu (Il peut y avoir eu un problème au niveau du stockage ou du transport. Cuves, pompes, conduites...).
A la demande du vendeur vous pourriez vous joindre à lui pour se retourner vers le fournisseur.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Quelques délires de martiens ...
Remplacer 3 fois le gicleur ! en combien de temps ? Lors d'un entretien annuel le gicleur est remplacé.
Un gicleur est un injecteur destiné à pulvériser le fuel en formant un cône (plein ou non) ayant un angle précis (souvent 45° ou 60° sur les chaudières domestiques) et un débit donné pour une pression d'alimentation (en gallon/heure - 1 gal =~ 3,79l - ou en kg/heure).
Que des particules parviennent à l'injecteur et le détruise est assez étonnant car en principe entre la réserve de carburant (citerne) et l'extrémité du gicleur il y a ... 2 ou 3 filtres !
- Un filtre d'alimentation (avec ou non le retour de la pompe haute pression, avec ou non un système de dégazage)
- En général un filtre à l'entrée de la pompe haute pression du brûleur,
- Un petit filtre en bronze fritté fixé sur le gicleur même (filtre très fin).
=> Quelques questions :
- Dans quel état sont les filtres de votre installation ?
- Sont-ils encore opérationnels ?
- Lors du nettoyage de ceux-ci a-t-on pris suffisamment de précautions ? (ne pas envoyer les résidus filtrés dans le circuit).
- Le gicleur est-il bien adapté à l'utilisation que l'on en fait ? Angle, débit, pression.
- Le gicleur est-il de bonne qualité ? Marque et provenance connue et non fake asiatique (pardon).
- Le réglage du brûleur est-il correct ? (accrochage de flamme, air, pression fuel...)
- Le réglage des électrodes est-il correct ? (Si celles-ci sont très mal réglées et trop proches du gicleur il peut se produire des arcs entre le gicleur et les électrodes qui entrainent la destruction).
Il reste la qualité du fuel au niveau chimique ... mais là c'est une autre histoire !
Que le fuel ait un caractère plus corrosif...
Si vous deviez vous retourner contre quelqu'un, il faut suivre la hiérarchie en premier lieu.
Contacter d'abord le vendeur qui se retournera vers son fournisseur s'il y a lieu (Il peut y avoir eu un problème au niveau du stockage ou du transport. Cuves, pompes, conduites...).
A la demande du vendeur vous pourriez vous joindre à lui pour se retourner vers le fournisseur.
Cordialement, Martien-071
03 novembre 2020 à 10:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème gicleur fioul de mauvaise qualité
Bonjour,
Avant de partir dans tout un tas d'explication pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Marque et modèle de votre gicleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S° ?
- Type ou qualité de votre fioul (ordinaire, additivé, super raffiné) ?
- Utilisez-vous toujours ce type et cette marque de fioul ?
- Nature de votre citerne fioul (plastique, acier, simple paroi, double paroi, aérienne, enterrée) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre fioul au niveau du brûleur ?
- L'aspiration dans la citerne se fait au fond ou en surface ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Avant de partir dans tout un tas d'explication pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Marque et modèle de votre gicleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S° ?
- Type ou qualité de votre fioul (ordinaire, additivé, super raffiné) ?
- Utilisez-vous toujours ce type et cette marque de fioul ?
- Nature de votre citerne fioul (plastique, acier, simple paroi, double paroi, aérienne, enterrée) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre fioul au niveau du brûleur ?
- L'aspiration dans la citerne se fait au fond ou en surface ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:21