Bonsoir,
Pour mieux pour aider pouvez-vous nous transmettre les infos suivantes :
- Au moment des photos, quelle température extérieure faisait-il ?
- Avez-vous dans votre logement une sonde d'ambiance (boitier blanc avec bouton rond) ?
- Avez-vous des programmes horaires de mis en place sur votre plancher chauffant ?
- Pouvez-vous nous donner le modèle exact de votre régulateur (à l'arrière de celui-ci SIEMENS...) ?
Votre régulateur étant un SIEMENS il est important de connaître son type car les lignes de programmations sont différentes en fonction de la demande de chaque fabricant de chaudière !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux pour aider pouvez-vous nous transmettre les infos suivantes :
- Au moment des photos, quelle température extérieure faisait-il ?
- Avez-vous dans votre logement une sonde d'ambiance (boitier blanc avec bouton rond) ?
- Avez-vous des programmes horaires de mis en place sur votre plancher chauffant ?
- Pouvez-vous nous donner le modèle exact de votre régulateur (à l'arrière de celui-ci SIEMENS...) ?
Votre régulateur étant un SIEMENS il est important de connaître son type car les lignes de programmations sont différentes en fonction de la demande de chaque fabricant de chaudière !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2018 à 20:22

Bonsoir,
Pour vous aider, pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- Sonde en place sur la tête de combustion de votre brûleur ?
- Sonde seule démontée ?
Comme dans beaucoup de domaine, il arrive que le brûleur ne soit pas fabriqué par Zaegel-Held mais que le brûleur soit d'une autre marque mais étiqueté Zaegel-Held. Pour cette raison, pouvez-vous nous transmettre :
- Une photo brûleur avec capot ?
- Une photo brûleur sans capot ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous aider, pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- Sonde en place sur la tête de combustion de votre brûleur ?
- Sonde seule démontée ?
Comme dans beaucoup de domaine, il arrive que le brûleur ne soit pas fabriqué par Zaegel-Held mais que le brûleur soit d'une autre marque mais étiqueté Zaegel-Held. Pour cette raison, pouvez-vous nous transmettre :
- Une photo brûleur avec capot ?
- Une photo brûleur sans capot ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2018 à 19:15

Bonsoir,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-nous en dire plus :
- Votre sortie de cheminée sort-elle à 40 cm minimum au dessus du faîtage ?
- Avez-vous un obstacle dans les 8 mètres autour de cette sortie ?
- Le nouveau conduit est-il du même diamètre que la sortie de votre appareil ?
- Votre poêle est-il équipé d'une amenée d'air extérieure ou prend t-il l'air dans le volume de l'habitation ?
- Comment est ventilé votre volume habitable de logement ?
"A titre d'information il faut en moyenne 9 m3 d'air par heure pour brûler 1 kg de bois".
Envoyez-nous des photos, c'est souvent plus simple...
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-nous en dire plus :
- Votre sortie de cheminée sort-elle à 40 cm minimum au dessus du faîtage ?
- Avez-vous un obstacle dans les 8 mètres autour de cette sortie ?
- Le nouveau conduit est-il du même diamètre que la sortie de votre appareil ?
- Votre poêle est-il équipé d'une amenée d'air extérieure ou prend t-il l'air dans le volume de l'habitation ?
- Comment est ventilé votre volume habitable de logement ?
"A titre d'information il faut en moyenne 9 m3 d'air par heure pour brûler 1 kg de bois".
Envoyez-nous des photos, c'est souvent plus simple...
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2018 à 18:59

Bonsoir,
Vous me dîtes que votre thermostat est débranché, vous parlez de quel thermostat :
- L'aquastat de chaudière ?
- Le thermostat d'ambiance ?
- Ce dernier est débranché où ?
J'ai juste oublié de vous demander si votre chaudière était une version cheminée ou ventouse ?
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous me dîtes que votre thermostat est débranché, vous parlez de quel thermostat :
- L'aquastat de chaudière ?
- Le thermostat d'ambiance ?
- Ce dernier est débranché où ?
J'ai juste oublié de vous demander si votre chaudière était une version cheminée ou ventouse ?
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 23:08

Bonsoir,
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type exact de votre chaudière, numéro de série, année ?
- Votre chaudière est équipée d'un brûleur d'allumage ou pas ?
- Quel est le type de tableau de commande ?
- Quel est le type d'installation avez-vous (radiateurs, plancher, les deux) ?
- Avez-vous une sonde extérieure sur votre installation ?
- Avez-vous une vanne 3 ou 4 voies, est-elle motorisée ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude ?
- Quelle est la marque est le type de régulation dans l'ambiance de l'habitation ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type exact de votre chaudière, numéro de série, année ?
- Votre chaudière est équipée d'un brûleur d'allumage ou pas ?
- Quel est le type de tableau de commande ?
- Quel est le type d'installation avez-vous (radiateurs, plancher, les deux) ?
- Avez-vous une sonde extérieure sur votre installation ?
- Avez-vous une vanne 3 ou 4 voies, est-elle motorisée ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude ?
- Quelle est la marque est le type de régulation dans l'ambiance de l'habitation ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 22:33

Bonsoir,
Pour mieux vous répondre et visualiser votre projet, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Concernant l'installation, il peut y avoir des petites variantes sachant que chaque appareil doit être homologué pour les différents types de raccordement. Les diamètres et les longueurs varient également d'un fabricant à l'autre.
A votre place je ferai déjà une présélection de marques et modèle, cette dernière vous permettra d'avoir les grandes lignes de ce que vous pourrez ou ne pourrez pas faire...
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre et visualiser votre projet, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Concernant l'installation, il peut y avoir des petites variantes sachant que chaque appareil doit être homologué pour les différents types de raccordement. Les diamètres et les longueurs varient également d'un fabricant à l'autre.
A votre place je ferai déjà une présélection de marques et modèle, cette dernière vous permettra d'avoir les grandes lignes de ce que vous pourrez ou ne pourrez pas faire...
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 17:36

Bonsoir,
Effectivement, cette chaudière avant-gardiste pour l'époque est truffée d'électronique, de mécanismes hydrauliques et de mécanismes pneumatiques. En vieillissant l'usure s'installe et ne servant pas souvent ces système peuvent se gripper.
Dans un premier temps vous pouvez vérifier :
- Que la pompe chauffage tourne,
- Que l'extracteur tourne lors d'une demande de démarrage,
- Que le répartiteur de pression s'inverse bien (passage chauffage, eau chaude),
- Que la vanne inverseuse bascule bien (passage chauffage, eau chaude).
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière et de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, cette chaudière avant-gardiste pour l'époque est truffée d'électronique, de mécanismes hydrauliques et de mécanismes pneumatiques. En vieillissant l'usure s'installe et ne servant pas souvent ces système peuvent se gripper.
Dans un premier temps vous pouvez vérifier :
- Que la pompe chauffage tourne,
- Que l'extracteur tourne lors d'une demande de démarrage,
- Que le répartiteur de pression s'inverse bien (passage chauffage, eau chaude),
- Que la vanne inverseuse bascule bien (passage chauffage, eau chaude).
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière et de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 17:25

Bonsoir,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Date de dernier entretien de votre chaudière ?
- Dernière analyse des combustions ?
Auriez-vous des photos à nous transmettre (chaudière, sortie ventouse, radiateurs...) ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos Vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Date de dernier entretien de votre chaudière ?
- Dernière analyse des combustions ?
Auriez-vous des photos à nous transmettre (chaudière, sortie ventouse, radiateurs...) ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos Vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 17:13

Bonjour,
Merci de votre retour, on avance...
Pouvez-vous me confirmer le modèle exact de votre chaudière, est-ce une chaudière murale Condensation Prestige 32 Excellence LG ?
Votre vase d'expansion est-il intégré à la chaudière ou ailleurs sur l'installation ?
Si votre chaudière est une chaudière à condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
"Vous me dîtes que lorsque vous mettez la pression à 1.5 bars (je présume) à l'arrêt et chaudière froide, que votre chaudière chaudière se met en route pour faire de l'eau chaude (ou du chauffage ???) quand elle s'arrête et qu'elle refroidit, la pression retombe à 0.3 bars. On est bien d'accord que vous n'avez aucune fuite sur la soupape chauffage !!!"
Tenez-moi au courant, je pense avoir une petite idée mais j'attends votre retour d'infos...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour, on avance...
Pouvez-vous me confirmer le modèle exact de votre chaudière, est-ce une chaudière murale Condensation Prestige 32 Excellence LG ?
Votre vase d'expansion est-il intégré à la chaudière ou ailleurs sur l'installation ?
Si votre chaudière est une chaudière à condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
"Vous me dîtes que lorsque vous mettez la pression à 1.5 bars (je présume) à l'arrêt et chaudière froide, que votre chaudière chaudière se met en route pour faire de l'eau chaude (ou du chauffage ???) quand elle s'arrête et qu'elle refroidit, la pression retombe à 0.3 bars. On est bien d'accord que vous n'avez aucune fuite sur la soupape chauffage !!!"
Tenez-moi au courant, je pense avoir une petite idée mais j'attends votre retour d'infos...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 17:05

Bonsoir,
Si je vous dis : pochette préventive, boitier de modulation, sonde sanitaire ou mécanisme de modulation gaz, savez-vous si ce sont des pièces qui ont déjà été remplacées sur votre chaudière ?
Pouvez-vous faire les essais suivant :
1 - ouvrez un robinet d'eau chaude, attendez que la chaudière démarre et réduisez le débit de votre robinet de moitié (filet d'eau comme de la taille d'un stylo). Que se passe t-il :
- La température de l'eau devient-elle très chaude ?
- La chaudière reste-t-elle allumée ?
- Avez-vous en alternance de l'eau chaude, de l'eau froide de manière espacée ?
- Avez-vous une coupure totale de la chaudière avec extinction de la veilleuse ?
2 - Le bouton de réglage de la température d'eau chaude est-il facile ou difficile à tourner ?
3 - Si vous mettez le bouton de la température d'eau chaude au minimum et que vous refaites le même essai décrit en 1, quels sont les nouveaux résultats ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si je vous dis : pochette préventive, boitier de modulation, sonde sanitaire ou mécanisme de modulation gaz, savez-vous si ce sont des pièces qui ont déjà été remplacées sur votre chaudière ?
Pouvez-vous faire les essais suivant :
1 - ouvrez un robinet d'eau chaude, attendez que la chaudière démarre et réduisez le débit de votre robinet de moitié (filet d'eau comme de la taille d'un stylo). Que se passe t-il :
- La température de l'eau devient-elle très chaude ?
- La chaudière reste-t-elle allumée ?
- Avez-vous en alternance de l'eau chaude, de l'eau froide de manière espacée ?
- Avez-vous une coupure totale de la chaudière avec extinction de la veilleuse ?
2 - Le bouton de réglage de la température d'eau chaude est-il facile ou difficile à tourner ?
3 - Si vous mettez le bouton de la température d'eau chaude au minimum et que vous refaites le même essai décrit en 1, quels sont les nouveaux résultats ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 23:27

Bonsoir,
Vérifier auprès du service technique Viessmann s'ils valident cette solution.
Précisez bien que vous n'êtes pas sur un brûleur deux allures ou modulant mais bien sûr deux brûleurs séparés.
Assurez-vous que si un des deux brûleurs est en panne, l'autre prend le relais...
Une fois la confirmation de Viessmann, vous n'aurez plus qu'à vous amuser avec le câblage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vérifier auprès du service technique Viessmann s'ils valident cette solution.
Précisez bien que vous n'êtes pas sur un brûleur deux allures ou modulant mais bien sûr deux brûleurs séparés.
Assurez-vous que si un des deux brûleurs est en panne, l'autre prend le relais...
Une fois la confirmation de Viessmann, vous n'aurez plus qu'à vous amuser avec le câblage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 21:22

Bonsoir,
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quelque soit le modèle ou la marque, doivent être équipées au minimum d'une sonde extérieure. Elles sont généralement fournies avec la chaudière !
En ne respectant pas cette consigne, vous vous privez de des avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieur),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour).
Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement d'une chaudière (plus d'économie en améliorant la souplesse de votre confort) vous pouvez rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissance).
Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatibles avec la technologie des chaudières condensation.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quelque soit le modèle ou la marque, doivent être équipées au minimum d'une sonde extérieure. Elles sont généralement fournies avec la chaudière !
En ne respectant pas cette consigne, vous vous privez de des avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieur),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour).
Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement d'une chaudière (plus d'économie en améliorant la souplesse de votre confort) vous pouvez rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissance).
Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatibles avec la technologie des chaudières condensation.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 21:12

Bonsoir,
Pour faire simple, il n'existe aucune régulation dans la gamme "domestique" capable de gérer les différentes éléments ou organes de votre installation :
- Deux brûleurs fioul,
- Un circuit de chauffage avec vanne 4 voies motorisé,
- Une production d'ECS,
- Un poêle à bois réchauffant le retour de la chaudière.
Chez VIESSMANN, aucun schéma de câblage électrique n'est disponible pour permettre de remplacer votre régulation et d'assurer toutes les fonctions ci-dessus. De plus toutes les connectiques ont changé depuis 1980.
Si des solutions sont disponibles, elles sont peut-être dans la gamme de régulation "collectif et chaufferie" mais vous ne serez plus dans les mêmes tarifs.
Vous pouvez également vous tourner vers d'autres marques de régulateur mais il vous faudra reprendre tout le câblage (y compris la modification du tableau de chaudière actuel).
Il faut également savoir que toutes les modifications de ce type, sans solutions validées par le constructeur (en l’occurrence VIESSMANN) engage systématiquement la responsabilité de la personne qui la réalise : en cas de sinistre vous ne serez pas couvert par votre assurance...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour faire simple, il n'existe aucune régulation dans la gamme "domestique" capable de gérer les différentes éléments ou organes de votre installation :
- Deux brûleurs fioul,
- Un circuit de chauffage avec vanne 4 voies motorisé,
- Une production d'ECS,
- Un poêle à bois réchauffant le retour de la chaudière.
Chez VIESSMANN, aucun schéma de câblage électrique n'est disponible pour permettre de remplacer votre régulation et d'assurer toutes les fonctions ci-dessus. De plus toutes les connectiques ont changé depuis 1980.
Si des solutions sont disponibles, elles sont peut-être dans la gamme de régulation "collectif et chaufferie" mais vous ne serez plus dans les mêmes tarifs.
Vous pouvez également vous tourner vers d'autres marques de régulateur mais il vous faudra reprendre tout le câblage (y compris la modification du tableau de chaudière actuel).
Il faut également savoir que toutes les modifications de ce type, sans solutions validées par le constructeur (en l’occurrence VIESSMANN) engage systématiquement la responsabilité de la personne qui la réalise : en cas de sinistre vous ne serez pas couvert par votre assurance...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 20:31

Bonsoir,
Si vous n'avez pas de vanne de remplissage sur votre installation et extérieur à la chaudière,
Si les deux vannes de remplissages sous la chaudière sont biens fermées,
Si le disconnecteur sous la chaudière ne coule pas,
Le seul endroit où l'eau sanitaire (pression 3 à 4 bars) peut passer dans le circuit chauffage (normalement à 1.5 bar) c'est l'échangeur sanitaire :
- Soit à plaques dans votre cas,
- Soit tubulaire dans un préparateur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous n'avez pas de vanne de remplissage sur votre installation et extérieur à la chaudière,
Si les deux vannes de remplissages sous la chaudière sont biens fermées,
Si le disconnecteur sous la chaudière ne coule pas,
Le seul endroit où l'eau sanitaire (pression 3 à 4 bars) peut passer dans le circuit chauffage (normalement à 1.5 bar) c'est l'échangeur sanitaire :
- Soit à plaques dans votre cas,
- Soit tubulaire dans un préparateur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 20:07

Bonsoir,
C'est très bien on avance.
Lorsque votre chaudière est en mode production d'eau chaude (recharge du ballon) que la pompe de chauffage est à l'arrêt, que la pompe de charge fonctionne :
- A quelle température votre chaudière est-elle ?
- Si vous mettez l'aquastat de chauffage au maximum, votre brûleur redémarre t-il ?
Sur votre circuit de chauffage, avez-vous une vanne 3 ou 4 voies ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est très bien on avance.
Lorsque votre chaudière est en mode production d'eau chaude (recharge du ballon) que la pompe de chauffage est à l'arrêt, que la pompe de charge fonctionne :
- A quelle température votre chaudière est-elle ?
- Si vous mettez l'aquastat de chauffage au maximum, votre brûleur redémarre t-il ?
Sur votre circuit de chauffage, avez-vous une vanne 3 ou 4 voies ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 19:40

Bonsoir,
Si votre canalisation d'aspiration fioul est désamorcée, il faut d'abord la réamorcer.
Ensuite il faudra vous assurer que les filtres ne sont pas bouchés et que votre gicleur n'est pas bouché.
Après il vous faudra relancer votre brûleur en appuyant sur le coffret de sécurité (bouton avec voyant rouge).
Tenez-nous au courant...
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre canalisation d'aspiration fioul est désamorcée, il faut d'abord la réamorcer.
Ensuite il faudra vous assurer que les filtres ne sont pas bouchés et que votre gicleur n'est pas bouché.
Après il vous faudra relancer votre brûleur en appuyant sur le coffret de sécurité (bouton avec voyant rouge).
Tenez-nous au courant...
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 19:30

Bonsoir,
Dans un premier temps vous devez remettre les réglages usine des paramètres CP030, CP050 et CP300.
Dans un deuxième temps nous allons tester le fonctionnement et la réaction de votre plancher chauffant (savez-vous si la sonde d'ambiance pilote unique le plancher, uniquement les radiateurs ou les deux ?). Pour que le circuit plancher soit uniquement sous le contrôle de la température extérieure vous devrez :
- Désactiver la fonction "influence de l'ambiance",
- Enlever les programmes horaires sur le circuit plancher chauffant,
- Mettre les consignes de températures ambiantes (jour et nuit) sur 20°C,
- Mettre le circuit plancher sur confort permanent.
"Laissez tourner 48 heures en ouvrant les robinets du collecteur de retour en grand (boutons blanc sur le collecteur du bas) et vérifier les températures ambiantes dans chaque zone..."
Passé ces 48 heures pour ajuster, si besoin, la température ambiante de chaque zone pour obtenir 20°C vous agirez sur les vannes de réglage sous les bouchons de collecteur de départ (collecteur du haut) 1/4 à 1/2 tour pas plus puis attendre 24 à 48 heures...
"Attention : selon la normes, la température de surface de votre sol ne doit jamais dépasser 28°C"
Une fois toutes les zones seront équilibrées à 20°C, tenez-moi informé ...
Bon courage et patience,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps vous devez remettre les réglages usine des paramètres CP030, CP050 et CP300.
Dans un deuxième temps nous allons tester le fonctionnement et la réaction de votre plancher chauffant (savez-vous si la sonde d'ambiance pilote unique le plancher, uniquement les radiateurs ou les deux ?). Pour que le circuit plancher soit uniquement sous le contrôle de la température extérieure vous devrez :
- Désactiver la fonction "influence de l'ambiance",
- Enlever les programmes horaires sur le circuit plancher chauffant,
- Mettre les consignes de températures ambiantes (jour et nuit) sur 20°C,
- Mettre le circuit plancher sur confort permanent.
"Laissez tourner 48 heures en ouvrant les robinets du collecteur de retour en grand (boutons blanc sur le collecteur du bas) et vérifier les températures ambiantes dans chaque zone..."
Passé ces 48 heures pour ajuster, si besoin, la température ambiante de chaque zone pour obtenir 20°C vous agirez sur les vannes de réglage sous les bouchons de collecteur de départ (collecteur du haut) 1/4 à 1/2 tour pas plus puis attendre 24 à 48 heures...
"Attention : selon la normes, la température de surface de votre sol ne doit jamais dépasser 28°C"
Une fois toutes les zones seront équilibrées à 20°C, tenez-moi informé ...
Bon courage et patience,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 19:21

Bonsoir,
Lorsque vous êtes le premier à utiliser de l'eau chaude sanitaire, sans que personne d'autre en utilise en même temps :
- Pouvez-vous remplir votre baignoire sans qu'il vous manque de l'eau chaude à la fin ?
- Une fois que votre ballon est vide, combien de temps met-il à se réchauffer pour une utilisation normale ?
- Lorsque votre ballon est vide, votre pompe chauffage est-elle arrêtée et d'eau chaude en marche ?
Avec ces petits tests, nous pourrons déterminer si votre problème vient plutôt du ballon ou du tableau de chaudière...
Bons tests.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous êtes le premier à utiliser de l'eau chaude sanitaire, sans que personne d'autre en utilise en même temps :
- Pouvez-vous remplir votre baignoire sans qu'il vous manque de l'eau chaude à la fin ?
- Une fois que votre ballon est vide, combien de temps met-il à se réchauffer pour une utilisation normale ?
- Lorsque votre ballon est vide, votre pompe chauffage est-elle arrêtée et d'eau chaude en marche ?
Avec ces petits tests, nous pourrons déterminer si votre problème vient plutôt du ballon ou du tableau de chaudière...
Bons tests.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 17:53

Bonjour,
Pour nous permettre de mieux vous venir en aide, connaissez-vous la référence du ballon ?
Dans l'attente de votre retour d'info,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous venir en aide, connaissez-vous la référence du ballon ?
Dans l'attente de votre retour d'info,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 16:32

Bonjour,
Pour choisir un bon robinet thermostatique il faut penser aux raisons pour lesquelles je veux mettre en place ce type de régulation sur mon installation :
- Économies d'énergie,
- Confort des occupants,
- Maîtrise de la température ambiante,
- Blocage de la température ambiante maxi,
- Possibilité de réduire la température ambiante,
- Position hors gel,
- Réglage du débit et de la puissance du radiateur.
En fonction de la marque et du modèle choisi, l'ensemble de ces fonctions n'est pas toujours disponible.
Certains corps thermostatiques s'avèrent très bruyants à grand débit (sur des gros radiateurs) ou se mettent à siffler à la fermeture voire se mettent à taper.
Enfin, pensez au service après vente et aux disponibilités des pièces détachées dans le temps...
Ces deux marques ne remplissent pas la totalité des critères de choix et sont plutôt des entrées de gamme : en cas de blocage des clapets attention à la casse au démontage des cartouches thermostatiques.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour choisir un bon robinet thermostatique il faut penser aux raisons pour lesquelles je veux mettre en place ce type de régulation sur mon installation :
- Économies d'énergie,
- Confort des occupants,
- Maîtrise de la température ambiante,
- Blocage de la température ambiante maxi,
- Possibilité de réduire la température ambiante,
- Position hors gel,
- Réglage du débit et de la puissance du radiateur.
En fonction de la marque et du modèle choisi, l'ensemble de ces fonctions n'est pas toujours disponible.
Certains corps thermostatiques s'avèrent très bruyants à grand débit (sur des gros radiateurs) ou se mettent à siffler à la fermeture voire se mettent à taper.
Enfin, pensez au service après vente et aux disponibilités des pièces détachées dans le temps...
Ces deux marques ne remplissent pas la totalité des critères de choix et sont plutôt des entrées de gamme : en cas de blocage des clapets attention à la casse au démontage des cartouches thermostatiques.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 16:22

Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation ou nous envoyer des photos :
- Votre chaudière est bleu et rouge avec des briques à l'intérieur ?
- Quelle est la marque, le type, le numéro de série et l'année de votre brûleur ?
- Quel est le type, le numéro de série et la puissance de la chaudière ?
- Votre conduit de cheminée est-il tubé en inox, quelle est sa hauteur ?
- Quelle est la surface habitable à chauffer ?
- De quelle année est votre logement ?
Certaines améliorations sont peut-être possible.
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tout nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation ou nous envoyer des photos :
- Votre chaudière est bleu et rouge avec des briques à l'intérieur ?
- Quelle est la marque, le type, le numéro de série et l'année de votre brûleur ?
- Quel est le type, le numéro de série et la puissance de la chaudière ?
- Votre conduit de cheminée est-il tubé en inox, quelle est sa hauteur ?
- Quelle est la surface habitable à chauffer ?
- De quelle année est votre logement ?
Certaines améliorations sont peut-être possible.
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tout nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 15:11

Bonjour,
Pour nous permettre de mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus,
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Quel type de chauffage avez-vous dans votre habitation (radiateurs, plancher) ?
- Quel type de tableau de chaudière ou régulation avez-vous ?
- Votre aquastat de chaudière est réglé sur combien ?
Si vous êtes en présence avec un tableau de régulation type DIEMATIC et si vous avez un aquastat pour régler la température de votre chaudière, il doit être au maximum !!!
Envoyez-nous des photos, c'est souvent plus simple....
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus,
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Quel type de chauffage avez-vous dans votre habitation (radiateurs, plancher) ?
- Quel type de tableau de chaudière ou régulation avez-vous ?
- Votre aquastat de chaudière est réglé sur combien ?
Si vous êtes en présence avec un tableau de régulation type DIEMATIC et si vous avez un aquastat pour régler la température de votre chaudière, il doit être au maximum !!!
Envoyez-nous des photos, c'est souvent plus simple....
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 15:01

Bonjour,
Comme vous êtes au Propane, vous devez vérifier ou faire vérifier les combustions de votre brûleur (mini et maxi) avec un analyseur de combustion électronique. Cette opération vous garantira une sécurité d'utilisation, une économie d'énergie et une durée de vie de votre chaudière plus importante.
Le Propane est un gaz dont la constitution varie, cette variation chimique + les variations de pressions de distribution vers votre chaudière (détendeur de sécurité 37mb) en font un gaz dont il faut se méfier et qui peut vous occasionner de pannes intermittentes vicieuses.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme vous êtes au Propane, vous devez vérifier ou faire vérifier les combustions de votre brûleur (mini et maxi) avec un analyseur de combustion électronique. Cette opération vous garantira une sécurité d'utilisation, une économie d'énergie et une durée de vie de votre chaudière plus importante.
Le Propane est un gaz dont la constitution varie, cette variation chimique + les variations de pressions de distribution vers votre chaudière (détendeur de sécurité 37mb) en font un gaz dont il faut se méfier et qui peut vous occasionner de pannes intermittentes vicieuses.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 14:44

Bonjour,
Pouvez-vous m'envoyer des photos ?
Si ce n'est que la carrosserie et les panneaux d'habillages : remplacez la chaudière...
Si le châssis est touché : remplacez le ballon...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous m'envoyer des photos ?
Si ce n'est que la carrosserie et les panneaux d'habillages : remplacez la chaudière...
Si le châssis est touché : remplacez le ballon...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 14:29

Bonjour,
Merci de votre retour d'infos.
Pour faire simple, la température maxi départ (Tset) doit être réglée à 45°C.
Votre courbe de chauffe doit se trouver en 0.6 et 0.8 en fonction de votre région et de la température extérieure de base.
Vous devez avoir un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Si vous rencontrez encore des difficultés pour obtenir des températures ambiantes convenables vous devrez :
- Soit procéder aux réglages des débits sur les collecteurs des planchers chauffants en agissant sur les vannes de réglages (1/4 à 1/2 tour pas plus) pièces par pièces (une seule à la fois) et attendre minimum 48 heures pour constater le résultat. Puis modifiez la suivante en respectant les mêmes procédures.
- Si vous êtes obligé d'ouvrir en grand un circuit c'est que la vitesse de votre pompe est trop basse : attention si vous augmentez sa vitesse il faudra reprendre tous les réglages de boucles...
Selon la norme, il est impératif de respecter ces trois règles :
1 - Pour des raisons de santé, la température de surface de la dalle ne doit pas dépasser 28°C,
2 - Pour des raisons de santé et de protection du bâti, la température de départ maxi dans le plancher doit être inférieur à 50°C,
3 - Votre installation doit comporter un aquastat de réarmement manuel, réglé à 55°C, qui met en sécurité, par arrêt complet, la circulation dans votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour d'infos.
Pour faire simple, la température maxi départ (Tset) doit être réglée à 45°C.
Votre courbe de chauffe doit se trouver en 0.6 et 0.8 en fonction de votre région et de la température extérieure de base.
Vous devez avoir un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Si vous rencontrez encore des difficultés pour obtenir des températures ambiantes convenables vous devrez :
- Soit procéder aux réglages des débits sur les collecteurs des planchers chauffants en agissant sur les vannes de réglages (1/4 à 1/2 tour pas plus) pièces par pièces (une seule à la fois) et attendre minimum 48 heures pour constater le résultat. Puis modifiez la suivante en respectant les mêmes procédures.
- Si vous êtes obligé d'ouvrir en grand un circuit c'est que la vitesse de votre pompe est trop basse : attention si vous augmentez sa vitesse il faudra reprendre tous les réglages de boucles...
Selon la norme, il est impératif de respecter ces trois règles :
1 - Pour des raisons de santé, la température de surface de la dalle ne doit pas dépasser 28°C,
2 - Pour des raisons de santé et de protection du bâti, la température de départ maxi dans le plancher doit être inférieur à 50°C,
3 - Votre installation doit comporter un aquastat de réarmement manuel, réglé à 55°C, qui met en sécurité, par arrêt complet, la circulation dans votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 14:17

Bonjour,
Effectivement, en tant que locataire il est difficile de prendre en charge le remplacement de la chaudière.
Voyez avec le chauffagiste, mais il me semble difficile de diminuer encore la puissance du brûleur : vous êtes déjà à 22 KWS et les températures de fumées ne doivent pas descendre en dessous de 180°C.
Juste pour confirmation lorsque vous avez pris cette location, quel était le classement énergétique de ce logement D ou moins... et les consommations fioul annoncées ???
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, en tant que locataire il est difficile de prendre en charge le remplacement de la chaudière.
Voyez avec le chauffagiste, mais il me semble difficile de diminuer encore la puissance du brûleur : vous êtes déjà à 22 KWS et les températures de fumées ne doivent pas descendre en dessous de 180°C.
Juste pour confirmation lorsque vous avez pris cette location, quel était le classement énergétique de ce logement D ou moins... et les consommations fioul annoncées ???
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 13:29

Bonjour,
Cette chambre d'enfant était inoccupée mais est-ce que par hasard vous n'auriez pas fait des travaux de décoration (tapisserie, peinture...) : votre radiateur aurait-il été déposé ?
Si c'est le cas ou pas vérifiez que le coude (ou té) de réglage situé en bas du radiateur et bien ouvert :
- Enlevez le bouchon,
- La vis (tête plate ou 6 pans) est-elle enfoncée ou sur le bord.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette chambre d'enfant était inoccupée mais est-ce que par hasard vous n'auriez pas fait des travaux de décoration (tapisserie, peinture...) : votre radiateur aurait-il été déposé ?
Si c'est le cas ou pas vérifiez que le coude (ou té) de réglage situé en bas du radiateur et bien ouvert :
- Enlevez le bouchon,
- La vis (tête plate ou 6 pans) est-elle enfoncée ou sur le bord.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 12:14

Bonjour,
Merci de votre retour d'infos qui vont nous permettre de vous répondre.
Votre installation de chauffage étant constituée uniquement de plancher chauffant, votre chaudière doit-être capable de faire varier la température vers ce dernier de 20 à 45°C, hors la température mini possible avec cette chaudière est de 30°C : le mini chaudière est trop haut pour raccordement direct sur un plancher !!!
Si votre tableau de chaudière correspond à celui de la page 7 : ce n'est pas le bon, celui-ci est prévu uniquement pour fonctionner avec des radiateurs.
En revanche si votre tableau de chaudière correspond à celui de la page 8 : il est compatible avec un fonctionnement plancher, vous devrez ajouter :
- Un module hydraulique vanne 3 voies + pompe (colis EA144 page 10),
- Une carte électronique circuit vanne 3 voies + sonde de départ (colis FM48 page 9),
- Une sécurité de surchauffe plancher à réarmement manuel,
- Deux vannes d'équilibrages pour les débits de chaque départ plancher,
"Solution de base vous permettant de respecter les normes et de faire fonctionner les deux planchers."
Si vous souhaitez gérer les deux planchers séparément vous devrez ajouter à votre chaudière équipée du tableau de la page 8 :
- Deux modules hydraulique vanne 3 voies + pompe (colis EA144 page 10),
- Deux cartes électronique circuit vanne 3 voies + sonde de départ (colis FM48 page 9),
- Deux sécurités de surchauffe plancher à réarmement manuel (une sur chaque départ plancher),
- Deux vannes d'équilibrages pour les débits de chaque départ plancher.
"Solution adaptée à la gestion individuelle de chaque zone de plancher, plus complexe à mettre en place et beaucoup plus onéreuse..."
Une fois votre installation de chauffage vidangée, profitez pour rincer toutes les boucles de plancher une par une (jusqu'à ce que l'eau soit claire) et dès que votre nouvelle installation est terminée, pensez à mettre un additif inhibiteur (anti-algues et anti-boues) dans votre installation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour, restant à votre écoute,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour d'infos qui vont nous permettre de vous répondre.
Votre installation de chauffage étant constituée uniquement de plancher chauffant, votre chaudière doit-être capable de faire varier la température vers ce dernier de 20 à 45°C, hors la température mini possible avec cette chaudière est de 30°C : le mini chaudière est trop haut pour raccordement direct sur un plancher !!!
Si votre tableau de chaudière correspond à celui de la page 7 : ce n'est pas le bon, celui-ci est prévu uniquement pour fonctionner avec des radiateurs.
En revanche si votre tableau de chaudière correspond à celui de la page 8 : il est compatible avec un fonctionnement plancher, vous devrez ajouter :
- Un module hydraulique vanne 3 voies + pompe (colis EA144 page 10),
- Une carte électronique circuit vanne 3 voies + sonde de départ (colis FM48 page 9),
- Une sécurité de surchauffe plancher à réarmement manuel,
- Deux vannes d'équilibrages pour les débits de chaque départ plancher,
"Solution de base vous permettant de respecter les normes et de faire fonctionner les deux planchers."
Si vous souhaitez gérer les deux planchers séparément vous devrez ajouter à votre chaudière équipée du tableau de la page 8 :
- Deux modules hydraulique vanne 3 voies + pompe (colis EA144 page 10),
- Deux cartes électronique circuit vanne 3 voies + sonde de départ (colis FM48 page 9),
- Deux sécurités de surchauffe plancher à réarmement manuel (une sur chaque départ plancher),
- Deux vannes d'équilibrages pour les débits de chaque départ plancher.
"Solution adaptée à la gestion individuelle de chaque zone de plancher, plus complexe à mettre en place et beaucoup plus onéreuse..."
Une fois votre installation de chauffage vidangée, profitez pour rincer toutes les boucles de plancher une par une (jusqu'à ce que l'eau soit claire) et dès que votre nouvelle installation est terminée, pensez à mettre un additif inhibiteur (anti-algues et anti-boues) dans votre installation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour, restant à votre écoute,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 11:57

Bonjour,
Merci de votre retour.
La pression de votre vase d'expansion de 1.5 Bars, vous l'avez mesurée avant de le monter sur l'installation ou une fois le vase en place et l'installation remplie d'eau ?
Pour information un vase se règle entre selon la hauteur mano-métrique de votre installation (différence de hauteur entre le bas de votre chaudière et le haut du radiateur le plus haut de votre installation) généralement les pressions de réglages se situent entre 0.5 et 0.7 bars : réglage à froid est sans eau dans l'installation...
Si votre soupape de chauffage existante fuit ou s'ouvre régulièrement il vous faut la changer, mais pas avant d'avoir adapté le vase d'expansion à votre installation. De plus, il est interdit de mettre deux soupapes de sécurité l'une derrière l'autre !!!
Votre perte de pression vient certainement de ces petits détails, réglez votre vase, remplacez la soupape et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour.
La pression de votre vase d'expansion de 1.5 Bars, vous l'avez mesurée avant de le monter sur l'installation ou une fois le vase en place et l'installation remplie d'eau ?
Pour information un vase se règle entre selon la hauteur mano-métrique de votre installation (différence de hauteur entre le bas de votre chaudière et le haut du radiateur le plus haut de votre installation) généralement les pressions de réglages se situent entre 0.5 et 0.7 bars : réglage à froid est sans eau dans l'installation...
Si votre soupape de chauffage existante fuit ou s'ouvre régulièrement il vous faut la changer, mais pas avant d'avoir adapté le vase d'expansion à votre installation. De plus, il est interdit de mettre deux soupapes de sécurité l'une derrière l'autre !!!
Votre perte de pression vient certainement de ces petits détails, réglez votre vase, remplacez la soupape et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 10:19

Bonsoir,
Votre accumulateur de chauffage arrive t-il à monter en température ?
Est-il raccordé sur votre compteur de courant et est-il piloté par une double tarification ou EJP ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre accumulateur de chauffage arrive t-il à monter en température ?
Est-il raccordé sur votre compteur de courant et est-il piloté par une double tarification ou EJP ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 23:26

Bonsoir,
Votre code défaut correspond à un déclenchement de la sécurité des fumées, si vous venez de la changer et que cela ne change rien il vous faut cherchez pourquoi elle se déclenche ?
Pour cela avez-vous la possibilité de nous envoyer des photos de votre installation de chaudière ?
Je vous donne déjà quelques pistes :
- La pièce ou le local où se trouve votre chaudière est-il bien ventilé ?
- Avez-vous une entrée d'air suffisante si la chaudière est seule dans le local ?
- Avez-vous une appareil de cuisson gaz dans la même pièce que la chaudière ?
- A quelle hauteur se trouve le bas de votre chaudière par rapport au sol ?
- Votre conduit de cheminée est-il propre ?
- De quand date le dernière ramonage mécanique de votre conduit de fumées ?
- Avez-vous vérifié le tirage de votre conduit ?
- Avez-vous une bouche d'extraction de VMC dans la même pièce que la chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre code défaut correspond à un déclenchement de la sécurité des fumées, si vous venez de la changer et que cela ne change rien il vous faut cherchez pourquoi elle se déclenche ?
Pour cela avez-vous la possibilité de nous envoyer des photos de votre installation de chaudière ?
Je vous donne déjà quelques pistes :
- La pièce ou le local où se trouve votre chaudière est-il bien ventilé ?
- Avez-vous une entrée d'air suffisante si la chaudière est seule dans le local ?
- Avez-vous une appareil de cuisson gaz dans la même pièce que la chaudière ?
- A quelle hauteur se trouve le bas de votre chaudière par rapport au sol ?
- Votre conduit de cheminée est-il propre ?
- De quand date le dernière ramonage mécanique de votre conduit de fumées ?
- Avez-vous vérifié le tirage de votre conduit ?
- Avez-vous une bouche d'extraction de VMC dans la même pièce que la chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 23:22

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour,
Tous nos voeux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour,
Tous nos voeux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 23:02

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre bruit sourd ?
Si non :
- Votre prestataire a t-il vérifié les combustions de votre brûleur gaz ?
- Sur quel type de gaz votre chaudière fonctionne t-elle (G20, G25, G31) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre bruit sourd ?
Si non :
- Votre prestataire a t-il vérifié les combustions de votre brûleur gaz ?
- Sur quel type de gaz votre chaudière fonctionne t-elle (G20, G25, G31) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 22:56

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème de mise en sécurité de chaudière ?
Tenez-nous au courant, il existe des astuces pour éviter ce problème !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème de mise en sécurité de chaudière ?
Tenez-nous au courant, il existe des astuces pour éviter ce problème !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 22:47

Bonsoir,
Avez-vous réussi à remettre de l'eau dans votre chaudière ?
Si non soit :
- Votre disconnecteur est HS,
- Les deux vannes ne sont pas ouvertes,
- Il y a un petit bouchon quelque part.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous réussi à remettre de l'eau dans votre chaudière ?
Si non soit :
- Votre disconnecteur est HS,
- Les deux vannes ne sont pas ouvertes,
- Il y a un petit bouchon quelque part.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 22:42

Bonjour,
Avez-vous trouvé une sonde extérieure pour votre régulation ?
Si non, essayer près de chez VIESSMANN ou un revendeur de pièces agréé.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une sonde extérieure pour votre régulation ?
Si non, essayer près de chez VIESSMANN ou un revendeur de pièces agréé.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 19:28

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Si non, si votre chaudière est équipée d'un disconnecteur, il faut le remplacer !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Si non, si votre chaudière est équipée d'un disconnecteur, il faut le remplacer !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 19:23

Bonjour,
Pour mieux répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation ?
- Quelle est la longueur des tuyaux isolés passant dans le grenier ?
- Ces derniers sont-ils vertical ou avec dévoiement ?
- Quel est le diamètre diamètre de sortie de votre poêle ?
- Quel est le diamètre intérieure de vos tuyaux de fumées ?
- Avez-vous mesuré le tirage de la cheminée lors de vos différents essais ?
- Avez-vous créé une amenée d'air neuf pour votre poêle ?
Votre cas est classique, si toutes les préconisations d'installation du constructeur sont respectées, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correcte et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation ?
- Quelle est la longueur des tuyaux isolés passant dans le grenier ?
- Ces derniers sont-ils vertical ou avec dévoiement ?
- Quel est le diamètre diamètre de sortie de votre poêle ?
- Quel est le diamètre intérieure de vos tuyaux de fumées ?
- Avez-vous mesuré le tirage de la cheminée lors de vos différents essais ?
- Avez-vous créé une amenée d'air neuf pour votre poêle ?
Votre cas est classique, si toutes les préconisations d'installation du constructeur sont respectées, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correcte et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 19:19

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Si non :
- Votre appareil affiche t-il un code défaut ?
- Votre local est-il bien ventilé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Si non :
- Votre appareil affiche t-il un code défaut ?
- Votre local est-il bien ventilé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 18:15

Bonjour,
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous avez remplacé votre vase d'expansion mais l'avez-vous réglé (quelle est sa pression de gonflage) ?
- Votre soupape chauffage est-elle neuve ?
- Votre soupape de chauffage est-elle raccordée aux eaux usées ?
- Comment avez-vous diagnostiqué l'absence de fuite sur votre réseau de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous avez remplacé votre vase d'expansion mais l'avez-vous réglé (quelle est sa pression de gonflage) ?
- Votre soupape chauffage est-elle neuve ?
- Votre soupape de chauffage est-elle raccordée aux eaux usées ?
- Comment avez-vous diagnostiqué l'absence de fuite sur votre réseau de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 18:11

Bonjour,
Avez-vous toujours un problème avec votre poêle à pétrole ?
Que dit votre notice au sujet de ce code de défaut ?
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous toujours un problème avec votre poêle à pétrole ?
Que dit votre notice au sujet de ce code de défaut ?
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 18:03

Bonsoir,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Si non, vous avez, sous votre chaudière, deux petites vannes noires, en les tournant d'un quart de tour vous remplissez votre chaudière à 1.5 Bar et vous refermez les deux vannes : attention sur les petites installations la pression monte très vite !!!
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Si non, vous avez, sous votre chaudière, deux petites vannes noires, en les tournant d'un quart de tour vous remplissez votre chaudière à 1.5 Bar et vous refermez les deux vannes : attention sur les petites installations la pression monte très vite !!!
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 17:57

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 17:44

Bonjour,
Avez-vous trouvé la solution à votre problème de défaut de température ?
Si non :
- Votre chaudière est-elle montée en température ?
- Votre chaudière est-elle toujours bien irriguée ?
- Votre sonde de température chaudière est-elle bonne ?
- La sécurité de surchauffe est-elle déclenchée ?
Dans le cadre des obligations légales, votre chaudière est-elle entretenue par un professionnel agréé par le fabricant et au moins une fois par an ?
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé la solution à votre problème de défaut de température ?
Si non :
- Votre chaudière est-elle montée en température ?
- Votre chaudière est-elle toujours bien irriguée ?
- Votre sonde de température chaudière est-elle bonne ?
- La sécurité de surchauffe est-elle déclenchée ?
Dans le cadre des obligations légales, votre chaudière est-elle entretenue par un professionnel agréé par le fabricant et au moins une fois par an ?
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 17:41

Bonjour,
Avez-vous trouvé une réponse à votre problème ?
Si non, pouvez-vous nous transmettre les caractéristiques de votre chaudière d'appoint (marque, modèle, type, numéro de série, année...) ? Savez-vous s'il existe une connexion entre la chaudière et le module NEXA XB30 autre que l'alimentation en 230 volts ?
Dans l'attente de votre retour d'informations ou photos,
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une réponse à votre problème ?
Si non, pouvez-vous nous transmettre les caractéristiques de votre chaudière d'appoint (marque, modèle, type, numéro de série, année...) ? Savez-vous s'il existe une connexion entre la chaudière et le module NEXA XB30 autre que l'alimentation en 230 volts ?
Dans l'attente de votre retour d'informations ou photos,
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 17:28

Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide et adapter notre langage, pouvez-vous nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Avez-vous à votre disposition :
- Un analyseur de combustion,
- Une pompe "smoke",
- Un micro-manomètre,
- Un manomètre fioul,
- Un vacuomètre,
- Du papier "smoke",
- Un micro-ampèremètre,
- Un multimètre.
Dans votre demande, vous nous donnez la référence du constructeur mais nous ne pouvons pas retrouver la chaudière avec celle-ci : connaissez-vous le modèle, le type et le numéro de série de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide et adapter notre langage, pouvez-vous nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Avez-vous à votre disposition :
- Un analyseur de combustion,
- Une pompe "smoke",
- Un micro-manomètre,
- Un manomètre fioul,
- Un vacuomètre,
- Du papier "smoke",
- Un micro-ampèremètre,
- Un multimètre.
Dans votre demande, vous nous donnez la référence du constructeur mais nous ne pouvons pas retrouver la chaudière avec celle-ci : connaissez-vous le modèle, le type et le numéro de série de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 17:13

Bonjour,
Pour répondre à votre question je ne vois pas bien pourquoi vous souhaitez mettre du liquide de refroidissement dans votre installation de chauffage ?
Par contre, à partir du moment où vous avez des radiateurs en fonte d'aluminium, il vous faut traiter l'eau de votre installation contre la corrosion et les phénomènes d'électrolyse. Les risques de votre type d'installation mélangeant plusieurs matériaux (Aluminium, multicouche, laiton, cuivre...) sont :
- Oxygénation permanente de l'eau de l'installation,
- Développement d'algues et boues à basse températures,
- Électrolyse avec risque de percer les corps de chauffe de vous radiateur ou de la chaudière.
Vérifiez les conditions de pose et de garantie des différents appareils de votre installation, mettez au minimum un inhibiteur dans votre installation ou un traitement spécial radiateurs fonte d'aluminium.
Respectez les dosages constructeur, en mettre de trop ne sers à rien et vous risquez des dégradations ou des bouchons dans votre installations. Mais ne mettez jamais de l'antigel !!!
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question je ne vois pas bien pourquoi vous souhaitez mettre du liquide de refroidissement dans votre installation de chauffage ?
Par contre, à partir du moment où vous avez des radiateurs en fonte d'aluminium, il vous faut traiter l'eau de votre installation contre la corrosion et les phénomènes d'électrolyse. Les risques de votre type d'installation mélangeant plusieurs matériaux (Aluminium, multicouche, laiton, cuivre...) sont :
- Oxygénation permanente de l'eau de l'installation,
- Développement d'algues et boues à basse températures,
- Électrolyse avec risque de percer les corps de chauffe de vous radiateur ou de la chaudière.
Vérifiez les conditions de pose et de garantie des différents appareils de votre installation, mettez au minimum un inhibiteur dans votre installation ou un traitement spécial radiateurs fonte d'aluminium.
Respectez les dosages constructeur, en mettre de trop ne sers à rien et vous risquez des dégradations ou des bouchons dans votre installations. Mais ne mettez jamais de l'antigel !!!
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 16:53

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos radiateurs et des thermostats ?
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos radiateurs et des thermostats ?
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 15:15

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre question ?
Êtes-vous sûr que votre local est bien ventilé ?
Savez-vous si le combustible utilisé correspond bien aux préconisations du constructeur ?
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre question ?
Êtes-vous sûr que votre local est bien ventilé ?
Savez-vous si le combustible utilisé correspond bien aux préconisations du constructeur ?
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 15:11

Bonsoir,,
Merci pour vos photos, elles vont me permettre de répondre à une partie de vos questions :
- Votre installation ne comporte ni de vanne 3 voies ni de vanne 4 voies, donc pas de réglage possible de la température de départ vers les radiateurs par ce biais, uniquement avec l'aquastat (bouton situé en dessous du thermomètre de votre chaudière) et à maintenir toujours au dessus de 60°C.
- Pour votre gicleur, vous en avez un exemplaire sur le dessus de votre chaudière dans une boite cylindrique à bouchon orange les caractéristiques sont gravées sur le gicleur.
En tout état de cause, prévoyez de remplacer votre chaudière dès que vous le pourrez, cette chaudière est une ancienne chaudière bois où l'on adaptait un brûleur fioul, ce type de chaudière présente de très faible rendement de combustion (inférieure à 70%) ayant donc à puissance équivalente de très grosses consommations de fioul.
Pour vous donner un ordre d'idée les températures de fumée rejetées par cette chaudière se situent entre 300 et 500°C là où une chaudière nouvelle génération type condensation rejette des fumées inférieure à 50°C.
La différence de température est transmise à l'installation plutôt que rejeté dans l'atmosphère : économie de fioul allant de 30 à 60% par an.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour vos photos, elles vont me permettre de répondre à une partie de vos questions :
- Votre installation ne comporte ni de vanne 3 voies ni de vanne 4 voies, donc pas de réglage possible de la température de départ vers les radiateurs par ce biais, uniquement avec l'aquastat (bouton situé en dessous du thermomètre de votre chaudière) et à maintenir toujours au dessus de 60°C.
- Pour votre gicleur, vous en avez un exemplaire sur le dessus de votre chaudière dans une boite cylindrique à bouchon orange les caractéristiques sont gravées sur le gicleur.
En tout état de cause, prévoyez de remplacer votre chaudière dès que vous le pourrez, cette chaudière est une ancienne chaudière bois où l'on adaptait un brûleur fioul, ce type de chaudière présente de très faible rendement de combustion (inférieure à 70%) ayant donc à puissance équivalente de très grosses consommations de fioul.
Pour vous donner un ordre d'idée les températures de fumée rejetées par cette chaudière se situent entre 300 et 500°C là où une chaudière nouvelle génération type condensation rejette des fumées inférieure à 50°C.
La différence de température est transmise à l'installation plutôt que rejeté dans l'atmosphère : économie de fioul allant de 30 à 60% par an.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.