Bonjour,
Suie à une inattention, je suis tombé à sec de mazout ... le plein étant fait je me suis dit que la chaudière allait repartir seule... que nenni. ;)
Un témoin vert clignotant s'affiche sur le brûleur, je ne sais comment faire, la notice est plutôt du genre compliquée.
Je me tourne donc vers vous, cela ne doit pas être trop compliqué.
Merci à tous.
Suie à une inattention, je suis tombé à sec de mazout ... le plein étant fait je me suis dit que la chaudière allait repartir seule... que nenni. ;)
Un témoin vert clignotant s'affiche sur le brûleur, je ne sais comment faire, la notice est plutôt du genre compliquée.
Je me tourne donc vers vous, cela ne doit pas être trop compliqué.
Merci à tous.
04 janvier 2018 à 19:09
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème brûleur Weishaupt WL5/1-B
Bonsoir,
Si votre canalisation d'aspiration fioul est désamorcée, il faut d'abord la réamorcer.
Ensuite il faudra vous assurer que les filtres ne sont pas bouchés et que votre gicleur n'est pas bouché.
Après il vous faudra relancer votre brûleur en appuyant sur le coffret de sécurité (bouton avec voyant rouge).
Tenez-nous au courant...
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre canalisation d'aspiration fioul est désamorcée, il faut d'abord la réamorcer.
Ensuite il faudra vous assurer que les filtres ne sont pas bouchés et que votre gicleur n'est pas bouché.
Après il vous faudra relancer votre brûleur en appuyant sur le coffret de sécurité (bouton avec voyant rouge).
Tenez-nous au courant...
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.