Puis-je démarrer la chaudière chauffage maxi
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
19205
Question Forum Chauffage : Puis-je démarrer la chaudière chauffage maxi
Bonjour.
Voici ma nouvelle question qui concerne une chaudière De Dietrich brûleur Viessmann des années 80.
Avec installation de chauffage avec des radiateurs en fonte.
Sur le panneau de commande la sélection va de 3 a 9 pour choisir l'allure de chauffe ou plutôt la température de l'eau à la sortie de la chaudière.
Question simple puis-je démarrer la chaudière à fond (c'est à dire à 9 pendant quelques heures au début d'un séjour) pour une installation dans une maison très froide.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici ma nouvelle question qui concerne une chaudière De Dietrich brûleur Viessmann des années 80.
Avec installation de chauffage avec des radiateurs en fonte.
Sur le panneau de commande la sélection va de 3 a 9 pour choisir l'allure de chauffe ou plutôt la température de l'eau à la sortie de la chaudière.
Question simple puis-je démarrer la chaudière à fond (c'est à dire à 9 pendant quelques heures au début d'un séjour) pour une installation dans une maison très froide.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2018 à 09:52
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Puis-je démarrer la chaudière chauffage maxi
Bonjour,
Cela ne pose aucun problème, mettez la entre 70 et 90°C et vous baisserez sur la vanne 3 ou 4 voies à l'arrière de la chaudière.
Si votre chaudière fait aussi l'eau chaude sanitaire, ne la baisser pas en dessous de 70°C.
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cela ne pose aucun problème, mettez la entre 70 et 90°C et vous baisserez sur la vanne 3 ou 4 voies à l'arrière de la chaudière.
Si votre chaudière fait aussi l'eau chaude sanitaire, ne la baisser pas en dessous de 70°C.
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 11:23
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Puis-je démarrer la chaudière chauffage maxi
Bonjour.
En montant la chaudière à 90°, il se peut qu'à l’arrêt du brûleur l'inertie fasse encore monter la température de quelques degrés et déclenche l'aquastat de sécurité.
Si cela arrive, pour remettre la chaudière en marche, vous devrez réarmer l'aquastat qui se trouve sous le capuchon noir six pans en haut à gauche sur le tableau de commande.
Pendant cette opération, il serait bon d’arrêter un court instant la pompe de circulation et d'en profiter pour purger les radiateurs, ça ne peut faire que du bien à l'ensemble de l'installation.
Cordialement.
En montant la chaudière à 90°, il se peut qu'à l’arrêt du brûleur l'inertie fasse encore monter la température de quelques degrés et déclenche l'aquastat de sécurité.
Si cela arrive, pour remettre la chaudière en marche, vous devrez réarmer l'aquastat qui se trouve sous le capuchon noir six pans en haut à gauche sur le tableau de commande.
Pendant cette opération, il serait bon d’arrêter un court instant la pompe de circulation et d'en profiter pour purger les radiateurs, ça ne peut faire que du bien à l'ensemble de l'installation.
Cordialement.
09 janvier 2018 à 14:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Puis-je démarrer la chaudière chauffage maxi
Merci pour vos réponses j'ai encore 2 ou 3 questions :
- pour l'eau chaude sanitaire quand je suis en marche normale l'aiguille de la température monte jusqu'à 70 et redescend entre les périodes de fonctionnement du brûleur vers 50 (voir photo) c'est un problème ?
- réarmer l'aquastat ça consiste en quoi exactement.
- 3ème question c'est sur cette fameuse Vanne 4 voies (voir photo) je pensais qu'on la mettait au fond à gauche pour démarrer et chauffer rapidement ensuite vers 6 pour économiser du fuel en profitant de l'eau chaude en retour et ensuite au fond à droite pour l'eau chaude l’été sans circulateur et donc sans chauffage.
Merci d'avance pour vos éclaircissements et votre aide.
Image vanne 4 voies de mon installation : Vanne 4 voies chauffage
- pour l'eau chaude sanitaire quand je suis en marche normale l'aiguille de la température monte jusqu'à 70 et redescend entre les périodes de fonctionnement du brûleur vers 50 (voir photo) c'est un problème ?
- réarmer l'aquastat ça consiste en quoi exactement.
- 3ème question c'est sur cette fameuse Vanne 4 voies (voir photo) je pensais qu'on la mettait au fond à gauche pour démarrer et chauffer rapidement ensuite vers 6 pour économiser du fuel en profitant de l'eau chaude en retour et ensuite au fond à droite pour l'eau chaude l’été sans circulateur et donc sans chauffage.
Merci d'avance pour vos éclaircissements et votre aide.
Image vanne 4 voies de mon installation : Vanne 4 voies chauffage
11 janvier 2018 à 18:21