Bonjour à tous.
Auriez-vous une piste ou une solution.
Ma chaudière ACV me donne du fil à retordre.
Je suis en permanence obligé de remettre de l'eau.
J'ai remplacé la vanne d'expansion, vérifié l'absence de fuite de mon installation de chauffage mais rien n'y fait.
Lorsqu'elle s’arrête par exemple le soir à 22h, comme je lui ai demandé, la pression chute rapidement.
Je suis obligé de rajouter de l'eau me soir vers 00h, le matin et l'après midi.
J'ai l'impression quand elle refroidit que la pression diminue très rapidement.
Je deviens dingue.
Je vois que le forum est actif sur les problèmes de chaudière.
Je m'en remets à vous.
Merci beaucoup aux personnes qui prendront le temps de lire mon problème et qui saura me donner quelques pistes.
Guillaume.
Auriez-vous une piste ou une solution.
Ma chaudière ACV me donne du fil à retordre.
Je suis en permanence obligé de remettre de l'eau.
J'ai remplacé la vanne d'expansion, vérifié l'absence de fuite de mon installation de chauffage mais rien n'y fait.
Lorsqu'elle s’arrête par exemple le soir à 22h, comme je lui ai demandé, la pression chute rapidement.
Je suis obligé de rajouter de l'eau me soir vers 00h, le matin et l'après midi.
J'ai l'impression quand elle refroidit que la pression diminue très rapidement.
Je deviens dingue.
Je vois que le forum est actif sur les problèmes de chaudière.
Je m'en remets à vous.
Merci beaucoup aux personnes qui prendront le temps de lire mon problème et qui saura me donner quelques pistes.
Guillaume.
03 janvier 2018 à 17:56
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Obligé de remettre de l'eau chaudière ACV Excell 32 mk3n
Bonjour,
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous avez remplacé votre vase d'expansion mais l'avez-vous réglé (quelle est sa pression de gonflage) ?
- Votre soupape chauffage est-elle neuve ?
- Votre soupape de chauffage est-elle raccordée aux eaux usées ?
- Comment avez-vous diagnostiqué l'absence de fuite sur votre réseau de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus :
- Vous avez remplacé votre vase d'expansion mais l'avez-vous réglé (quelle est sa pression de gonflage) ?
- Votre soupape chauffage est-elle neuve ?
- Votre soupape de chauffage est-elle raccordée aux eaux usées ?
- Comment avez-vous diagnostiqué l'absence de fuite sur votre réseau de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 18:11
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Obligé de remettre de l'eau chaudière ACV Excell 32 mk3n
Bonsoir.
Tout d'abord je vous souhaite mes meilleurs vœux.
Concernant mon souci :
Le vase est réglé à 1.5b, vérifier avec un mano.
Ma chaudière a 5 ans.
La soupape de sécurité fuyait, vu le prix, j'en ai rajouté une en dessous de la première, elles font correctement leur travail et crachent bien à 2.8b mais pas avant.
La soupape n'est pas raccordée aux eaux usées, elles coulent dans un seau.
Concernant l'absence de fuites, j'ai fait le tour de toute mon installation et je n'ai rien vu.
En fait je traîne le problème depuis quelques semaines, à chaque fois je remets de l'eau, impeccable la chaudière redémarre et chauffe, la pression monte à 2,8 b, car c'est très dur de mettre que 1,2 à 1,5 b, la soupape de sureté crache, la pression retombe à 1,8 b ensuite quand elle refroidit, elle perd sa pression et s'arrête sur manque de pression.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Guillaume
Tout d'abord je vous souhaite mes meilleurs vœux.
Concernant mon souci :
Le vase est réglé à 1.5b, vérifier avec un mano.
Ma chaudière a 5 ans.
La soupape de sécurité fuyait, vu le prix, j'en ai rajouté une en dessous de la première, elles font correctement leur travail et crachent bien à 2.8b mais pas avant.
La soupape n'est pas raccordée aux eaux usées, elles coulent dans un seau.
Concernant l'absence de fuites, j'ai fait le tour de toute mon installation et je n'ai rien vu.
En fait je traîne le problème depuis quelques semaines, à chaque fois je remets de l'eau, impeccable la chaudière redémarre et chauffe, la pression monte à 2,8 b, car c'est très dur de mettre que 1,2 à 1,5 b, la soupape de sureté crache, la pression retombe à 1,8 b ensuite quand elle refroidit, elle perd sa pression et s'arrête sur manque de pression.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Guillaume
03 janvier 2018 à 19:03
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Obligé de remettre de l'eau chaudière ACV Excell 32 mk3n
Bonjour,
Merci de votre retour.
La pression de votre vase d'expansion de 1.5 Bars, vous l'avez mesurée avant de le monter sur l'installation ou une fois le vase en place et l'installation remplie d'eau ?
Pour information un vase se règle entre selon la hauteur mano-métrique de votre installation (différence de hauteur entre le bas de votre chaudière et le haut du radiateur le plus haut de votre installation) généralement les pressions de réglages se situent entre 0.5 et 0.7 bars : réglage à froid est sans eau dans l'installation...
Si votre soupape de chauffage existante fuit ou s'ouvre régulièrement il vous faut la changer, mais pas avant d'avoir adapté le vase d'expansion à votre installation. De plus, il est interdit de mettre deux soupapes de sécurité l'une derrière l'autre !!!
Votre perte de pression vient certainement de ces petits détails, réglez votre vase, remplacez la soupape et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour.
La pression de votre vase d'expansion de 1.5 Bars, vous l'avez mesurée avant de le monter sur l'installation ou une fois le vase en place et l'installation remplie d'eau ?
Pour information un vase se règle entre selon la hauteur mano-métrique de votre installation (différence de hauteur entre le bas de votre chaudière et le haut du radiateur le plus haut de votre installation) généralement les pressions de réglages se situent entre 0.5 et 0.7 bars : réglage à froid est sans eau dans l'installation...
Si votre soupape de chauffage existante fuit ou s'ouvre régulièrement il vous faut la changer, mais pas avant d'avoir adapté le vase d'expansion à votre installation. De plus, il est interdit de mettre deux soupapes de sécurité l'une derrière l'autre !!!
Votre perte de pression vient certainement de ces petits détails, réglez votre vase, remplacez la soupape et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 10:19
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Obligé de remettre de l'eau chaudière ACV Excell 32 mk3n
Bonjour.
Merci de votre réponse et de vos conseils.
J'ai enlevé mon vase d'expansion, je l'ai mis à 0.7b.
Réinstallé et remis mon installation en eau.
Comme d'habitude, impeccable quand la chaudière doit nous faire du chauffage, ensuite quand elle refroidit, rebelote.
Plus de pression (0.3b) au mano de la chaudière donc chaudière en défaut.
Auriez-vous des idées, je suis preneur.
Merci beaucoup de passer du temps sur mon problème.
Cordialement.
Guillaume
Merci de votre réponse et de vos conseils.
J'ai enlevé mon vase d'expansion, je l'ai mis à 0.7b.
Réinstallé et remis mon installation en eau.
Comme d'habitude, impeccable quand la chaudière doit nous faire du chauffage, ensuite quand elle refroidit, rebelote.
Plus de pression (0.3b) au mano de la chaudière donc chaudière en défaut.
Auriez-vous des idées, je suis preneur.

Merci beaucoup de passer du temps sur mon problème.
Cordialement.
Guillaume
05 janvier 2018 à 15:21
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Obligé de remettre de l'eau chaudière ACV Excell 32 mk3n
Bonjour,
Merci de votre retour, on avance...
Pouvez-vous me confirmer le modèle exact de votre chaudière, est-ce une chaudière murale Condensation Prestige 32 Excellence LG ?
Votre vase d'expansion est-il intégré à la chaudière ou ailleurs sur l'installation ?
Si votre chaudière est une chaudière à condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
"Vous me dîtes que lorsque vous mettez la pression à 1.5 bars (je présume) à l'arrêt et chaudière froide, que votre chaudière chaudière se met en route pour faire de l'eau chaude (ou du chauffage ???) quand elle s'arrête et qu'elle refroidit, la pression retombe à 0.3 bars. On est bien d'accord que vous n'avez aucune fuite sur la soupape chauffage !!!"
Tenez-moi au courant, je pense avoir une petite idée mais j'attends votre retour d'infos...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour, on avance...
Pouvez-vous me confirmer le modèle exact de votre chaudière, est-ce une chaudière murale Condensation Prestige 32 Excellence LG ?
Votre vase d'expansion est-il intégré à la chaudière ou ailleurs sur l'installation ?
Si votre chaudière est une chaudière à condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
"Vous me dîtes que lorsque vous mettez la pression à 1.5 bars (je présume) à l'arrêt et chaudière froide, que votre chaudière chaudière se met en route pour faire de l'eau chaude (ou du chauffage ???) quand elle s'arrête et qu'elle refroidit, la pression retombe à 0.3 bars. On est bien d'accord que vous n'avez aucune fuite sur la soupape chauffage !!!"
Tenez-moi au courant, je pense avoir une petite idée mais j'attends votre retour d'infos...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 17:05