Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204.
Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc quand on est plusieurs à la suite à prendre une douche, souvent pour le dernier c'est froid.
De plus il est impossible de monter la température de l'eau qui reste toujours à 45/50°, si on demande 60° au thermostat la chaudière chauffe l'eau jusque 45/50° et comme l'ECS est prioritaire elle reste en attente et ne rend pas la main pour le chauffage central.
Si un membre a déjà eu ce problème et trouvé une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204.
Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc quand on est plusieurs à la suite à prendre une douche, souvent pour le dernier c'est froid.
De plus il est impossible de monter la température de l'eau qui reste toujours à 45/50°, si on demande 60° au thermostat la chaudière chauffe l'eau jusque 45/50° et comme l'ECS est prioritaire elle reste en attente et ne rend pas la main pour le chauffage central.
Si un membre a déjà eu ce problème et trouvé une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
04 janvier 2018 à 11:42
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour,
Pour nous permettre de mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus,
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Quel type de chauffage avez-vous dans votre habitation (radiateurs, plancher) ?
- Quel type de tableau de chaudière ou régulation avez-vous ?
- Votre aquastat de chaudière est réglé sur combien ?
Si vous êtes en présence avec un tableau de régulation type DIEMATIC et si vous avez un aquastat pour régler la température de votre chaudière, il doit être au maximum !!!
Envoyez-nous des photos, c'est souvent plus simple....
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus,
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Quel type de chauffage avez-vous dans votre habitation (radiateurs, plancher) ?
- Quel type de tableau de chaudière ou régulation avez-vous ?
- Votre aquastat de chaudière est réglé sur combien ?
Si vous êtes en présence avec un tableau de régulation type DIEMATIC et si vous avez un aquastat pour régler la température de votre chaudière, il doit être au maximum !!!
Envoyez-nous des photos, c'est souvent plus simple....
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 15:01
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour VETC.
Pour répondre à vos questions :
1) Région Nord, eau peu dure
2) Chauffage radiateurs + production eau chaude
3) Tableau De Dietrich standard
4) Aquastat chauffage réglé sur 7, Aquastat eau chaude réglé sur 6,5.
Cordialement.
GB
Pour répondre à vos questions :
1) Région Nord, eau peu dure
2) Chauffage radiateurs + production eau chaude
3) Tableau De Dietrich standard
4) Aquastat chauffage réglé sur 7, Aquastat eau chaude réglé sur 6,5.
Cordialement.
GB
04 janvier 2018 à 15:29
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonsoir,
Lorsque vous êtes le premier à utiliser de l'eau chaude sanitaire, sans que personne d'autre en utilise en même temps :
- Pouvez-vous remplir votre baignoire sans qu'il vous manque de l'eau chaude à la fin ?
- Une fois que votre ballon est vide, combien de temps met-il à se réchauffer pour une utilisation normale ?
- Lorsque votre ballon est vide, votre pompe chauffage est-elle arrêtée et d'eau chaude en marche ?
Avec ces petits tests, nous pourrons déterminer si votre problème vient plutôt du ballon ou du tableau de chaudière...
Bons tests.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous êtes le premier à utiliser de l'eau chaude sanitaire, sans que personne d'autre en utilise en même temps :
- Pouvez-vous remplir votre baignoire sans qu'il vous manque de l'eau chaude à la fin ?
- Une fois que votre ballon est vide, combien de temps met-il à se réchauffer pour une utilisation normale ?
- Lorsque votre ballon est vide, votre pompe chauffage est-elle arrêtée et d'eau chaude en marche ?
Avec ces petits tests, nous pourrons déterminer si votre problème vient plutôt du ballon ou du tableau de chaudière...
Bons tests.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 17:53
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonsoir.
Lorsque je me douche en premier j'ai de l'eau chaude jusqu'au bout, la deuxième ou troisième personne qui se douche peut avoir de l'eau froide, la réchauffe de l'eau se fait normalement dès l'utilisation de la première douche et parfois ça ne démarre pas de suite.
Ballon vide il faut environ 10 à 15 minutes pour la chauffe en position 5 sur l'aquastat.
Lorsque le ballon est vide la pompe chauffage est arrêtée et la pompe de charge en marche.
Merci pour vos indications et tests.
Cordialement.
GB
Lorsque je me douche en premier j'ai de l'eau chaude jusqu'au bout, la deuxième ou troisième personne qui se douche peut avoir de l'eau froide, la réchauffe de l'eau se fait normalement dès l'utilisation de la première douche et parfois ça ne démarre pas de suite.
Ballon vide il faut environ 10 à 15 minutes pour la chauffe en position 5 sur l'aquastat.
Lorsque le ballon est vide la pompe chauffage est arrêtée et la pompe de charge en marche.
Merci pour vos indications et tests.
Cordialement.
GB
04 janvier 2018 à 18:16
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonsoir,
C'est très bien on avance.
Lorsque votre chaudière est en mode production d'eau chaude (recharge du ballon) que la pompe de chauffage est à l'arrêt, que la pompe de charge fonctionne :
- A quelle température votre chaudière est-elle ?
- Si vous mettez l'aquastat de chauffage au maximum, votre brûleur redémarre t-il ?
Sur votre circuit de chauffage, avez-vous une vanne 3 ou 4 voies ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est très bien on avance.
Lorsque votre chaudière est en mode production d'eau chaude (recharge du ballon) que la pompe de chauffage est à l'arrêt, que la pompe de charge fonctionne :
- A quelle température votre chaudière est-elle ?
- Si vous mettez l'aquastat de chauffage au maximum, votre brûleur redémarre t-il ?
Sur votre circuit de chauffage, avez-vous une vanne 3 ou 4 voies ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 19:40
Réponse 6 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonsoir gerberte.
Avant d'aller plus loin, vous devriez vérifier l'état du purgeur automatique à l'arrière de la chaudière.
Si ce circuit est mal purgé, la production ECS ne fonctionne pas bien, et empêche une élévation de la température.
Après cette vérification, faites-nous part de vos observations.
Cordialement.
Avant d'aller plus loin, vous devriez vérifier l'état du purgeur automatique à l'arrière de la chaudière.
Si ce circuit est mal purgé, la production ECS ne fonctionne pas bien, et empêche une élévation de la température.
Après cette vérification, faites-nous part de vos observations.
Cordialement.
04 janvier 2018 à 21:07
Réponse 7 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour à tous.
@VETC
1) Sur l'affichage ECS 50/55° et sur l'affichage radiateur 55/60°.
2) si on met l'aquastat ECS à fond le brûleur redémarre, et parfois non. Quand il redémarre il s'arrête assez vite et ne va pas jusqu’à la température demandée.
3) C'est une vanne 3 voies.
@BP84
Qu'entendez-vous par purgeur automatique, si c'est les purgeurs d'air il y en a 2, un au départ du circuit chauffage au niveau de la pompe et un au vase d’expansion, ils sont neufs tous les deux et fonctionnent correctement.
Cordialement.
@VETC
1) Sur l'affichage ECS 50/55° et sur l'affichage radiateur 55/60°.
2) si on met l'aquastat ECS à fond le brûleur redémarre, et parfois non. Quand il redémarre il s'arrête assez vite et ne va pas jusqu’à la température demandée.
3) C'est une vanne 3 voies.
@BP84
Qu'entendez-vous par purgeur automatique, si c'est les purgeurs d'air il y en a 2, un au départ du circuit chauffage au niveau de la pompe et un au vase d’expansion, ils sont neufs tous les deux et fonctionnent correctement.
Cordialement.
05 janvier 2018 à 12:01
Réponse 8 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonsoir.
Des purgeurs neufs ne signifient pas qu'ils remplissent leur rôle.
Le petit bouchon sur le purgeur est-il dévissé en partie ?
Il ne doit pas être bloqué complètement, l'air ne pouvant s'échapper.
Vous parlez du thermostat chaudière qui ne va pas jusqu'à la température demandée ?
Il peut être HS, s'il ne fait pas monter la température quand vous le mettez à fond.
Il faudrait pouvoir le tester, ou le faire tester par un professionnel.
Sans être sur place, on ne peut faire de constat définitif, mais un thermostat défectueux ne serait pas surprenant.
Cordialement.
Des purgeurs neufs ne signifient pas qu'ils remplissent leur rôle.
Le petit bouchon sur le purgeur est-il dévissé en partie ?
Il ne doit pas être bloqué complètement, l'air ne pouvant s'échapper.
Vous parlez du thermostat chaudière qui ne va pas jusqu'à la température demandée ?
Il peut être HS, s'il ne fait pas monter la température quand vous le mettez à fond.
Il faudrait pouvoir le tester, ou le faire tester par un professionnel.
Sans être sur place, on ne peut faire de constat définitif, mais un thermostat défectueux ne serait pas surprenant.
Cordialement.
06 janvier 2018 à 18:08
Réponse 9 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour.
J'habite dans le nord aussi et l'eau est pas mal calcaire dans notre secteur.
Mais là n'est pas le problème.
Déjà un ballon n'est "jamais" vide.
Avez-vous vérifié si votre pompe sanitaire tournait bien ?
A+
J'habite dans le nord aussi et l'eau est pas mal calcaire dans notre secteur.
Mais là n'est pas le problème.
Déjà un ballon n'est "jamais" vide.
Avez-vous vérifié si votre pompe sanitaire tournait bien ?
A+
07 janvier 2018 à 17:50
Réponse 10 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour, meilleurs vœux à tous.
@bemu
Quand on parle de ballon "vide " on indique qu'il n'y a plus d'eau chaude.
La pompe sanitaire tourne normalement et se met en route dès que l'aquastat se ferme en demande de réchauffage de l'eau.
@BP84
Les purgeurs remplissent correctement leur rôle, l'air s'en échappe.
J'ai testé le thermostat c'est OK, il joue correctement son rôle, sur la position 5 il se ferme correctement pour réchauffer l'ECS et s'ouvre à température atteinte, par contre en position 6 ou + il se ferme normalement mais ne s'ouvre pas car la réchauffe s'arrête avant la température demandée.
Sur la carte électronique il y a 2 potentiomètres, 1 pour la température de charge de l'eau chaude sanitaire, l'autre pour la temporisation de la pompe ECS, ces potentiomètres n'ont jamais été bougés. Voir schéma joint.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@bemu
Quand on parle de ballon "vide " on indique qu'il n'y a plus d'eau chaude.
La pompe sanitaire tourne normalement et se met en route dès que l'aquastat se ferme en demande de réchauffage de l'eau.
@BP84
Les purgeurs remplissent correctement leur rôle, l'air s'en échappe.
J'ai testé le thermostat c'est OK, il joue correctement son rôle, sur la position 5 il se ferme correctement pour réchauffer l'ECS et s'ouvre à température atteinte, par contre en position 6 ou + il se ferme normalement mais ne s'ouvre pas car la réchauffe s'arrête avant la température demandée.
Sur la carte électronique il y a 2 potentiomètres, 1 pour la température de charge de l'eau chaude sanitaire, l'autre pour la temporisation de la pompe ECS, ces potentiomètres n'ont jamais été bougés. Voir schéma joint.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2018 à 10:44
Réponse 11 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour.
Bien reçu votre observation. Je pense qu'il y a confusion dans mes propos, bien sûr que l'air des purgeurs automatiques s'en échappe, ils sont faits pour ça, mais justement, lorsque c'est bien purgé, il ne doit plus y avoir d'air qui s'échappe, à la limite un peu d'eau peu s'écouler, tant qu'il y a de l'air, la purge n'est pas terminée.
Le réglage d'usine des potentiomètres me parait correct selon moi, ne nécessite pas de modification.
Si vous voulez faire l'essai de modifier ces réglages, faites-le, conformément à l'explication que vous avez postée, mais ceci simplement à titre d'essai, car de l'eau à 90° n'est pas recommandée.
Cordialement.
Bien reçu votre observation. Je pense qu'il y a confusion dans mes propos, bien sûr que l'air des purgeurs automatiques s'en échappe, ils sont faits pour ça, mais justement, lorsque c'est bien purgé, il ne doit plus y avoir d'air qui s'échappe, à la limite un peu d'eau peu s'écouler, tant qu'il y a de l'air, la purge n'est pas terminée.
Le réglage d'usine des potentiomètres me parait correct selon moi, ne nécessite pas de modification.
Si vous voulez faire l'essai de modifier ces réglages, faites-le, conformément à l'explication que vous avez postée, mais ceci simplement à titre d'essai, car de l'eau à 90° n'est pas recommandée.
Cordialement.
08 janvier 2018 à 13:57
Réponse 12 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour,
Selon votre dernière photo, lorsque votre ballon d'eau chaude refroidit, votre chaudière passe en mode réchauffage ballon, le brûleur se met en route, la pompe de charge sanitaire se met en route si la température du corps de chauffe de la chaudière est supérieure à la température de l'eau chaude dans la ballon.
Durant toute la phase de réchauffage du ballon, le corps de chauffe de la chaudière doit être et rester à 75°C (réglage sur le potentiomètre de la photo).
Une fois le ballon réchauffé, la pompe de charge reste en fonctionnement selon la durée indiquée sur le deuxième potentiomètre de la carte ECS.
Attention : sur certain modèle de chaudière, équipée de tableau basique, la température du corps de chauffe ne monte pas à 75°C si la température du chauffage réglée trop basse c'est cet aquastat qui coupe avant que la chaudière arrive à 75°C : faîtes un essai de fonctionnement en mettant le réglage du chauffage au maximum et réduisez la température de vos radiateurs en agissant sur la vanne 3 voies !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Selon votre dernière photo, lorsque votre ballon d'eau chaude refroidit, votre chaudière passe en mode réchauffage ballon, le brûleur se met en route, la pompe de charge sanitaire se met en route si la température du corps de chauffe de la chaudière est supérieure à la température de l'eau chaude dans la ballon.
Durant toute la phase de réchauffage du ballon, le corps de chauffe de la chaudière doit être et rester à 75°C (réglage sur le potentiomètre de la photo).
Une fois le ballon réchauffé, la pompe de charge reste en fonctionnement selon la durée indiquée sur le deuxième potentiomètre de la carte ECS.
Attention : sur certain modèle de chaudière, équipée de tableau basique, la température du corps de chauffe ne monte pas à 75°C si la température du chauffage réglée trop basse c'est cet aquastat qui coupe avant que la chaudière arrive à 75°C : faîtes un essai de fonctionnement en mettant le réglage du chauffage au maximum et réduisez la température de vos radiateurs en agissant sur la vanne 3 voies !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 15:13
Réponse 13 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour à tous.
Merci pour vos solutions d'essais, je suis actuellement en déplacement professionnel, dès mon retour je fais les essais préconisés et je reviens vers vous pour vous informer.
Cordialement.
Gérard
Merci pour vos solutions d'essais, je suis actuellement en déplacement professionnel, dès mon retour je fais les essais préconisés et je reviens vers vous pour vous informer.
Cordialement.
Gérard
10 janvier 2018 à 16:24
Réponse 14 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour à tous.
Après plusieurs essais le résultat est que lorsqu'on demande une température eau chaude par exemple 60° la chauffe s'arrête à environ 45/50° et comme elle reste prioritaire du fait quelle n'a pas atteint la température demandée elle ne redonne pas la main pour le chauffage.
Il faut baisser l'aquastat de l'ECS pour que de nouveau le chauffage se remet en marche.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'ECS n'atteint pas la température demandée.
Sinon lorsque la température demandée pour l'ECS se situe entre 45/50° tout fonctionne normalement.
Cordialement.
Gérard
Après plusieurs essais le résultat est que lorsqu'on demande une température eau chaude par exemple 60° la chauffe s'arrête à environ 45/50° et comme elle reste prioritaire du fait quelle n'a pas atteint la température demandée elle ne redonne pas la main pour le chauffage.
Il faut baisser l'aquastat de l'ECS pour que de nouveau le chauffage se remet en marche.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'ECS n'atteint pas la température demandée.
Sinon lorsque la température demandée pour l'ECS se situe entre 45/50° tout fonctionne normalement.
Cordialement.
Gérard
27 février 2018 à 17:45
Réponse 15 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour
Plus personne pour m'aider ?
VETC ou autres membres.
En attente.
Cordialement.
Gérard
Plus personne pour m'aider ?
VETC ou autres membres.
En attente.
Cordialement.
Gérard
05 mars 2018 à 14:24
Réponse 16 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
Bonjour,
Pour faire de l'eau chaude 55°C dans votre ballon, vous devez impérativement avoir une température de maintien de corps de chauffe entre 75 et 80°C : sinon votre chaudière risque de rester en mode priorité ECS et ne passe pas en chauffage.
Soit :
- Votre aquastat de chauffage est trop bas,
- Votre aquastat de maintien du corps de chauffe est trop bas.
Si une fois votre ballon d'ECS est à température, vous trouvez que le volume d'eau chaude disponible n'est plus suffisant, vérifier :
- Que votre ballon n'est pas entartré (calcaire ou sable dans ce dernier, limitant sa capacité de stockage).
- Que la pression et donc le débit d'eau de vos robinetteries ont augmenté.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour faire de l'eau chaude 55°C dans votre ballon, vous devez impérativement avoir une température de maintien de corps de chauffe entre 75 et 80°C : sinon votre chaudière risque de rester en mode priorité ECS et ne passe pas en chauffage.
Soit :
- Votre aquastat de chauffage est trop bas,
- Votre aquastat de maintien du corps de chauffe est trop bas.
Si une fois votre ballon d'ECS est à température, vous trouvez que le volume d'eau chaude disponible n'est plus suffisant, vérifier :
- Que votre ballon n'est pas entartré (calcaire ou sable dans ce dernier, limitant sa capacité de stockage).
- Que la pression et donc le débit d'eau de vos robinetteries ont augmenté.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2018 à 16:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 2. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
- N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
- 3. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
- N°19692 : Bonjour. Depuis plusieurs jours j'ai des petits soucis ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. En période Hiver, lorsqu'on tire de l'eau chaude elle se met en route de suite pour réchauffer l'eau, (priorité ECS) lorsque...
- 4. Problème fuite chaudière fioul De Dietrich
- N°15577 : Bonjour, J'ai une chaudière au fioul De Dietrich et de l'eau goutte derrière (au niveau de l'ouverture et fermeture d'eau), dès que je la mets en marche. Que dois-je faire SVP ? Merci de me venir en aide. :sad:
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Problème de brûleur fioul De Dietrich M200
- N°19107 : Bonjour à tous, Voilà mon problème j'ai installé un nouveau brûleur fioul De Dietrich, au 1er démarrage OK, mais le second il se met en sécurité, je le redémarre en actionnant le disjoncteur de la chaufferie il se remet...
- 7. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 8. Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
- N°19385 : Bonjour à tous Voila je viens de faire l’entretien annuel comme d'habitude pour ma chaudière De Dietrich en entendant couiné la chaudière, puis elle s’arrêtait, j'avais compris qu'il faut changer le gicleur et faire...
- 9. Problème thermostat n'agit plus sur la chaudière fioul De Dietrich GT120
- N°17204 : Bonjour à tous ! Je fais appel à vos connaissances concernant une chaudière fioul DD GT120 qui fait l'eau chaude et chauffage (radiateurs) de notre maison (environ 200m² sur deux niveaux). Un thermostat sans fils de la...
- 10. Recherche notice chaudière fioul De Dietrich CFM 240 EF
- N°20102 : Bonjour, Je recherche la notice d'une chaudière fioul de marque De Dietrich modèle CFM 240 EF, elle est ancienne. Si quelqu'un pouvait me dépanner, ce serait vraiment sympa, car j'ai du mal à la régler. Par avance, merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite