Bonjour,
J’ai un problème avec ma chaudière ELM Leblanc GLM 5.
Depuis que j’ai passé ma chaudière en mode chauffage j’ai de grosses variations de température au niveau de l’eau.
La pression est toujours la même mais je peux passer du froid au chaud en un instant que ce soit au niveau de la douche, des lavabos ou de l’évier de la cuisine.
De plus, la flamme ne se met pas toujours à fond lorsque j’allume l’eau chaude comme si rien ne se passait.
D’où pensez-vous que puisse venir le problème ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement.
J’ai un problème avec ma chaudière ELM Leblanc GLM 5.
Depuis que j’ai passé ma chaudière en mode chauffage j’ai de grosses variations de température au niveau de l’eau.
La pression est toujours la même mais je peux passer du froid au chaud en un instant que ce soit au niveau de la douche, des lavabos ou de l’évier de la cuisine.
De plus, la flamme ne se met pas toujours à fond lorsque j’allume l’eau chaude comme si rien ne se passait.
D’où pensez-vous que puisse venir le problème ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement.
04 janvier 2018 à 21:56
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème température eau chaudière ELM Leblanc
Bonsoir,
Si je vous dis : pochette préventive, boitier de modulation, sonde sanitaire ou mécanisme de modulation gaz, savez-vous si ce sont des pièces qui ont déjà été remplacées sur votre chaudière ?
Pouvez-vous faire les essais suivant :
1 - ouvrez un robinet d'eau chaude, attendez que la chaudière démarre et réduisez le débit de votre robinet de moitié (filet d'eau comme de la taille d'un stylo). Que se passe t-il :
- La température de l'eau devient-elle très chaude ?
- La chaudière reste-t-elle allumée ?
- Avez-vous en alternance de l'eau chaude, de l'eau froide de manière espacée ?
- Avez-vous une coupure totale de la chaudière avec extinction de la veilleuse ?
2 - Le bouton de réglage de la température d'eau chaude est-il facile ou difficile à tourner ?
3 - Si vous mettez le bouton de la température d'eau chaude au minimum et que vous refaites le même essai décrit en 1, quels sont les nouveaux résultats ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si je vous dis : pochette préventive, boitier de modulation, sonde sanitaire ou mécanisme de modulation gaz, savez-vous si ce sont des pièces qui ont déjà été remplacées sur votre chaudière ?
Pouvez-vous faire les essais suivant :
1 - ouvrez un robinet d'eau chaude, attendez que la chaudière démarre et réduisez le débit de votre robinet de moitié (filet d'eau comme de la taille d'un stylo). Que se passe t-il :
- La température de l'eau devient-elle très chaude ?
- La chaudière reste-t-elle allumée ?
- Avez-vous en alternance de l'eau chaude, de l'eau froide de manière espacée ?
- Avez-vous une coupure totale de la chaudière avec extinction de la veilleuse ?
2 - Le bouton de réglage de la température d'eau chaude est-il facile ou difficile à tourner ?
3 - Si vous mettez le bouton de la température d'eau chaude au minimum et que vous refaites le même essai décrit en 1, quels sont les nouveaux résultats ?
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 23:27
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème température eau chaudière ELM Leblanc
Bonsoir,
Merci pour votre réponse et votre réactivité.
Les anciens propriétaires ont changé en septembre 2013 le corps de chauffe, le bloc gaz, la pompe et les tubes CDC.
En janvier 2015, le tableau a été changé. Je précise que le nombre de bar sur le manomètre n'a jamais été stable et au bout d'un moment il n'y a plus assez de pression.
J'ai fait les tests :
1- Lorsque je réduis le débit de mon robinet, l'eau devient très chaude. La chaudière met un peu de temps à se déclencher, la flamme se remet en veilleuse et l'eau reste chaude, voire devient de plus en plus chaude. Une fois que l'eau devient froide, elle met du temps re-chauffer. À aucun moment il n'y a une coupure de la chaudière, la veilleuse reste active.
2- Il s'agit d'un robinet à levier qui n'est pas dur.
3- Le filet d'eau est chaud et dès que j'ouvre à fond le robinet, l'eau est froide et la flamme ne monte pas. Lorsque je diminue à nouveau le débit de l'eau, l'eau est très chaude et la flamme reste grande plus longtemps jusqu'à passer en veilleuse. L'eau reste chaude puis devient froide assez rapidement (au bout 45-60 secondes environ).
En attente d'une réponse,
Bonne année également à vous et meilleurs vœux. :)
Cordialement.
Jennifer
Merci pour votre réponse et votre réactivité.
Les anciens propriétaires ont changé en septembre 2013 le corps de chauffe, le bloc gaz, la pompe et les tubes CDC.
En janvier 2015, le tableau a été changé. Je précise que le nombre de bar sur le manomètre n'a jamais été stable et au bout d'un moment il n'y a plus assez de pression.
J'ai fait les tests :
1- Lorsque je réduis le débit de mon robinet, l'eau devient très chaude. La chaudière met un peu de temps à se déclencher, la flamme se remet en veilleuse et l'eau reste chaude, voire devient de plus en plus chaude. Une fois que l'eau devient froide, elle met du temps re-chauffer. À aucun moment il n'y a une coupure de la chaudière, la veilleuse reste active.
2- Il s'agit d'un robinet à levier qui n'est pas dur.
3- Le filet d'eau est chaud et dès que j'ouvre à fond le robinet, l'eau est froide et la flamme ne monte pas. Lorsque je diminue à nouveau le débit de l'eau, l'eau est très chaude et la flamme reste grande plus longtemps jusqu'à passer en veilleuse. L'eau reste chaude puis devient froide assez rapidement (au bout 45-60 secondes environ).
En attente d'une réponse,
Bonne année également à vous et meilleurs vœux. :)
Cordialement.
Jennifer
05 janvier 2018 à 22:14
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Problème température eau chaudière ELM Leblanc
Bonsoir,
Pour être franc les résultats des essais que vous avez réalisés confirme mon diagnostic : chaudière fonctionnant en ECS type Douche Écossaise (chaud, froid, chaud, froid...).
Lors du remplacement du bloc gaz, la sonde sanitaire n'a certainement pas été réglée comme le préconise le constructeur.
Cette chaudière doit être vérifiée par une station technique agréée par ELM LEBLANC et un technicien qui connait bien cette chaudière des années 80-90.
En attendant, mettez le bouton du réglage de la température d'eau chaude au minimum, jouez sur l'ouverture du robinet d'eau chaude pour faire varier la température.
Bon courage dans vos recherches, vous êtes dans quelle région.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être franc les résultats des essais que vous avez réalisés confirme mon diagnostic : chaudière fonctionnant en ECS type Douche Écossaise (chaud, froid, chaud, froid...).
Lors du remplacement du bloc gaz, la sonde sanitaire n'a certainement pas été réglée comme le préconise le constructeur.
Cette chaudière doit être vérifiée par une station technique agréée par ELM LEBLANC et un technicien qui connait bien cette chaudière des années 80-90.
En attendant, mettez le bouton du réglage de la température d'eau chaude au minimum, jouez sur l'ouverture du robinet d'eau chaude pour faire varier la température.
Bon courage dans vos recherches, vous êtes dans quelle région.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 19:38
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Problème température eau chaudière ELM Leblanc
Bonsoir,
Merci pour votre réponse !
J’espère qu’il s’agit bien uniquement d’un réglage de la sonde sanitaire et qu’il n’y ait pas besoin de changer de pièce.
Je suis en région parisienne. Suite à quelques problèmes avec ELM Leblanc je ne passe plus par eux.
Cependant, il est difficile de trouver un bon chauffagiste professionnel. En connaissez-vous un ?
Cordialement.
Merci pour votre réponse !
J’espère qu’il s’agit bien uniquement d’un réglage de la sonde sanitaire et qu’il n’y ait pas besoin de changer de pièce.
Je suis en région parisienne. Suite à quelques problèmes avec ELM Leblanc je ne passe plus par eux.
Cependant, il est difficile de trouver un bon chauffagiste professionnel. En connaissez-vous un ?
Cordialement.
09 janvier 2018 à 21:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 2. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
- N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
- 3. Problème avec chauffe eau ELM LEBLANC LM26PV
- N°15792 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau mural gaz de ville ELM LEBLANC LM26PV. Comme il chauffait "moyen" et qu'il a plus de 10 ans, un ami me l'a détartré avec une machine spéciale. L'eau ensuite était bien chaude, trop ! Et de plus...
- 4. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
- 5. Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
- N°16704 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau mural gaz de ville Elm Leblanc Lm 2 6PV. Je fais "l'entretien" moi-même, c'est à dire je le dépoussière régulièrement allant jusqu'à la buse, avec un aspirateur. Après cela, normalement...
- 6. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
- N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
- 7. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
- N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
- 8. Problème eau chaude ELM Leblanc
- N°3291 : Bonsoir, jai un problème sur ma chaudière ELM Leblanc modèle glm 523. Je nai plus deau chaude sanitaire en position été (production eau chaude seule). Pour avoir de leau chaude, je dois la mettre en position hiver (eau...
- 9. Chaudière murale Elm Leblanc réglage température eau
- N°2874 : Bonjour, le bouton externe de réglage de température de l'eau est devenu inopérant. L'intensité des flammes était constante et relativement forte, l'eau était à une température trop élevée. Quelle est l'origine précise...
- 10. Problème fuite eau chaude chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H
- N°14234 : Bonjour, j'ai ma chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H qui fuit sans cesse de l'eau chaude. Le seul moyen de stopper l'eau qui coule est de couper la vanne de sortie d'eau chaude de la chaudière. Je n'arrive pas à savoir ce...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.