Plancher chauffant ne monte pas en température
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19036
Question Forum Chauffage : Plancher chauffant ne monte pas en température
Bonjour,
Depuis que j'ai changé ma chaudière gaz de Dietrich Twineo, la température du plancher chauffant est plafonnée à 20 degrés alors que la consigne est à 23.
J'ai une sonde extérieure ainsi qu'un thermostat d'ambiance.
Pouvez-vous m'aider pour faire un réglage de la courbe (juste pour les valeurs).
Merci pour votre professionnalisme.
Depuis que j'ai changé ma chaudière gaz de Dietrich Twineo, la température du plancher chauffant est plafonnée à 20 degrés alors que la consigne est à 23.
J'ai une sonde extérieure ainsi qu'un thermostat d'ambiance.
Pouvez-vous m'aider pour faire un réglage de la courbe (juste pour les valeurs).
Merci pour votre professionnalisme.
27 novembre 2017 à 11:53
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Plancher chauffant ne monte pas en température
Bonjour,
Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Type et numéro de votre chaudière DD ?
- Marque et type de l'ancienne chaudière ?
- Votre chaudière actuelle a t-elle un écran en façade (au milieu en haut) ?
- Votre sonde extérieure est située où (localisation, orientation) ?
- Quels sont les différents circuits de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Quelle est la marque et le type de votre thermostat d'ambiance ?
Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez également nous transmettre des photos.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Années.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Type et numéro de votre chaudière DD ?
- Marque et type de l'ancienne chaudière ?
- Votre chaudière actuelle a t-elle un écran en façade (au milieu en haut) ?
- Votre sonde extérieure est située où (localisation, orientation) ?
- Quels sont les différents circuits de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Quelle est la marque et le type de votre thermostat d'ambiance ?
Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez également nous transmettre des photos.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Années.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 12:02
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Plancher chauffant ne monte pas en température
Bonjour.
Tout d'abord merci.
Ma chaudière est une EGC 25 twineo avec ballon d'eau chaude sl100.
L'ancienne était une Deville metodo LPBT à évacuation avec un ballon de 100 litres aussi.
La sonde est placée nord est et à l'abri de tous rayons de soleil.
Elle a été changée en même temps que la chaudière.
C'est une maison de plus de 180 m² plancher chauffant sur les deux niveaux (pas de radiateurs).
Le thermostat est neuf aussi, il a été changé en même temps que la chaudière ainsi que la sonde, réf : AD304 De Dietrich.
Merci de vous prendre de votre temps.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'années.
Cordialement.
Tout d'abord merci.
Ma chaudière est une EGC 25 twineo avec ballon d'eau chaude sl100.
L'ancienne était une Deville metodo LPBT à évacuation avec un ballon de 100 litres aussi.
La sonde est placée nord est et à l'abri de tous rayons de soleil.
Elle a été changée en même temps que la chaudière.
C'est une maison de plus de 180 m² plancher chauffant sur les deux niveaux (pas de radiateurs).
Le thermostat est neuf aussi, il a été changé en même temps que la chaudière ainsi que la sonde, réf : AD304 De Dietrich.
Merci de vous prendre de votre temps.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'années.
Cordialement.
23 décembre 2017 à 12:24
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Plancher chauffant ne monte pas en température
Bonjour,
Merci de votre retour d'infos.
Pour faire simple, la température maxi départ (Tset) doit être réglée à 45°C.
Votre courbe de chauffe doit se trouver en 0.6 et 0.8 en fonction de votre région et de la température extérieure de base.
Vous devez avoir un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Si vous rencontrez encore des difficultés pour obtenir des températures ambiantes convenables vous devrez :
- Soit procéder aux réglages des débits sur les collecteurs des planchers chauffants en agissant sur les vannes de réglages (1/4 à 1/2 tour pas plus) pièces par pièces (une seule à la fois) et attendre minimum 48 heures pour constater le résultat. Puis modifiez la suivante en respectant les mêmes procédures.
- Si vous êtes obligé d'ouvrir en grand un circuit c'est que la vitesse de votre pompe est trop basse : attention si vous augmentez sa vitesse il faudra reprendre tous les réglages de boucles...
Selon la norme, il est impératif de respecter ces trois règles :
1 - Pour des raisons de santé, la température de surface de la dalle ne doit pas dépasser 28°C,
2 - Pour des raisons de santé et de protection du bâti, la température de départ maxi dans le plancher doit être inférieur à 50°C,
3 - Votre installation doit comporter un aquastat de réarmement manuel, réglé à 55°C, qui met en sécurité, par arrêt complet, la circulation dans votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour d'infos.
Pour faire simple, la température maxi départ (Tset) doit être réglée à 45°C.
Votre courbe de chauffe doit se trouver en 0.6 et 0.8 en fonction de votre région et de la température extérieure de base.
Vous devez avoir un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Si vous rencontrez encore des difficultés pour obtenir des températures ambiantes convenables vous devrez :
- Soit procéder aux réglages des débits sur les collecteurs des planchers chauffants en agissant sur les vannes de réglages (1/4 à 1/2 tour pas plus) pièces par pièces (une seule à la fois) et attendre minimum 48 heures pour constater le résultat. Puis modifiez la suivante en respectant les mêmes procédures.
- Si vous êtes obligé d'ouvrir en grand un circuit c'est que la vitesse de votre pompe est trop basse : attention si vous augmentez sa vitesse il faudra reprendre tous les réglages de boucles...
Selon la norme, il est impératif de respecter ces trois règles :
1 - Pour des raisons de santé, la température de surface de la dalle ne doit pas dépasser 28°C,
2 - Pour des raisons de santé et de protection du bâti, la température de départ maxi dans le plancher doit être inférieur à 50°C,
3 - Votre installation doit comporter un aquastat de réarmement manuel, réglé à 55°C, qui met en sécurité, par arrêt complet, la circulation dans votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 14:17
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Plancher chauffant ne monte pas en température
Bonsoir,
Merci de m'avoir répondu, j'ai trouvé d'où cela provenait.
Concernant la pente, vous avez raison, elle se situe entre 0,5 et 0,7.
J'ai réglé la Tº maxi de départ à 47º. Et mon aquastat à réarmement manuel à 60º.
Mais j'avais toujours le même souci...
Donc je suis intervenu sur les paramètres suivants :
Dans le menu installateur j'ai modifié :
P7 = post de circulation de la pompe avant 2 minutes après 12 minutes.
P28 = vitesse de pompe minimale en mode chauffage (réglage de régime de la pompe) avant 2 après 8.
P29 = vitesse de pompe maximale en mode chauffage (réglage de régime de la pompe) avant 2 après 8.
Tous ces paramètres étaient en réglage usine avant que je les modifie.
Mon circuit de chauffage ne monte pas plus 40 à 41 degrés au départ et au retour j'ai 25 à 26 degrés pour une température ambiante de 20,5 à 21 degrés.
Voilà j'espère que cela pourra servir à une autre personne.
En tout cas je vous remercie pour votre professionnalisme et d'avoir consacré votre temps pour mon problème.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Merci de m'avoir répondu, j'ai trouvé d'où cela provenait.
Concernant la pente, vous avez raison, elle se situe entre 0,5 et 0,7.
J'ai réglé la Tº maxi de départ à 47º. Et mon aquastat à réarmement manuel à 60º.
Mais j'avais toujours le même souci...
Donc je suis intervenu sur les paramètres suivants :
Dans le menu installateur j'ai modifié :
P7 = post de circulation de la pompe avant 2 minutes après 12 minutes.
P28 = vitesse de pompe minimale en mode chauffage (réglage de régime de la pompe) avant 2 après 8.
P29 = vitesse de pompe maximale en mode chauffage (réglage de régime de la pompe) avant 2 après 8.
Tous ces paramètres étaient en réglage usine avant que je les modifie.
Mon circuit de chauffage ne monte pas plus 40 à 41 degrés au départ et au retour j'ai 25 à 26 degrés pour une température ambiante de 20,5 à 21 degrés.
Voilà j'espère que cela pourra servir à une autre personne.
En tout cas je vous remercie pour votre professionnalisme et d'avoir consacré votre temps pour mon problème.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année.
04 janvier 2018 à 23:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
- N°20120 : Bonsoir / bonjour à tout le monde. Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés. L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est...
- 2. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
- 3. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 4. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 5. Plancher chauffant ne chauffe pas la chaudière fonctionne
- N°20673 : Bonjour à tous, Je poste ce message car je viens de redémarrer ma chaudière avec la baisse des températures après simplement l'avoir arrêtée au Printemps dernier (Bouton Marche arrêt seulement). J’ai vérifié les...
- 6. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 7. Régulation plancher chauffant liquide
- N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
- 8. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 9. Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
- N°19788 : Bonjour à tous, Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance...
- 10. Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
- N°23576 : Bonjour. J'ai un problème sur ma chaudière MCR BIC 24-28 BIC. J'ai remis en marche le chauffage il y a quelques jours et celui-ci semble s'emballer. En effet, je demande une température de 19.5 degré et nous avons 24.5...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite