Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Actuellement
24 581
questions dans le
forum chauffage
19003
Question Forum Chauffage : Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour.
J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans.
Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine.
Le thermostat d'ambiance est dans la salle de séjour.
Il y a des paramètres comme Build, Korr, etc. mais je ne sais pas à quoi ils servent.
Build est sur 3, korr sur 5, la température de chauffage est à 60° (au départ elle était à 80° mais je l'ai baissée), le K REG est sur 1.3...
Je me penche sur la question car depuis quelques temps, j'ai des radiateurs de l'étage qui sont à peine tièdes alors que ceux du rez de chaussée fonctionnent normalement. Après un désembouage, j'ai toujours le même problème.
J'ai l'impression que la chaudière ne chauffe pas assez longtemps pour faire circuler l'eau dans tous les radiateurs de l'étage.
Merci.
J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans.
Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine.
Le thermostat d'ambiance est dans la salle de séjour.
Il y a des paramètres comme Build, Korr, etc. mais je ne sais pas à quoi ils servent.
Build est sur 3, korr sur 5, la température de chauffage est à 60° (au départ elle était à 80° mais je l'ai baissée), le K REG est sur 1.3...
Je me penche sur la question car depuis quelques temps, j'ai des radiateurs de l'étage qui sont à peine tièdes alors que ceux du rez de chaussée fonctionnent normalement. Après un désembouage, j'ai toujours le même problème.
J'ai l'impression que la chaudière ne chauffe pas assez longtemps pour faire circuler l'eau dans tous les radiateurs de l'étage.
Merci.
18 novembre 2017 à 22:54
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonsoir,
Votre boitier de commande de chaudière est dans l'ambiance mais a t-il été paramétré lors de la mise en service de votre chaudière il y a 8 ans ?
Votre séjour est-il exposé au sud, est-il une des pièces les plus chaudes de la maison, avez-vous une cheminée dans cette pièce ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre boitier de commande de chaudière est dans l'ambiance mais a t-il été paramétré lors de la mise en service de votre chaudière il y a 8 ans ?
Votre séjour est-il exposé au sud, est-il une des pièces les plus chaudes de la maison, avez-vous une cheminée dans cette pièce ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 21:00
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je viens de revérifier tout cela encore une fois.
Le boitier d'ambiance est bien déclaré. La courbe de chauffe est maintenant sur 1.8.
Le KORR est sur 15, built sur 5.
Tous les radiateurs chauffent mais la chaudière ne tourne pas assez longtemps pour que les radiateurs les plus éloignés soient vraiment chauds.
J'ai tenté d'équilibrer les récepteurs, mais pas de résultat probant.
Voilà je ne sais plus trop quoi faire maintenant.
Pour tout ce qui est exposition du TA, il se trouve dans la pièce plein sud, avec cheminée.
Mais les problèmes rencontrés se manifestent bien évidemment lorsqu'il n'y a pas de soleil et cheminée éteinte, autrement dit quand le TA déclenche la chaudière.
Bonnes fêtes.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Je viens de revérifier tout cela encore une fois.
Le boitier d'ambiance est bien déclaré. La courbe de chauffe est maintenant sur 1.8.
Le KORR est sur 15, built sur 5.
Tous les radiateurs chauffent mais la chaudière ne tourne pas assez longtemps pour que les radiateurs les plus éloignés soient vraiment chauds.
J'ai tenté d'équilibrer les récepteurs, mais pas de résultat probant.
Voilà je ne sais plus trop quoi faire maintenant.
Pour tout ce qui est exposition du TA, il se trouve dans la pièce plein sud, avec cheminée.
Mais les problèmes rencontrés se manifestent bien évidemment lorsqu'il n'y a pas de soleil et cheminée éteinte, autrement dit quand le TA déclenche la chaudière.
Bonnes fêtes.
Cordialement.
23 décembre 2017 à 22:20
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonsoir,
Votre chaudière est une chaudière HTE (condensation) ou BT (basse température) ?
D'après vos informations je pense que c'est une condensation.
Avez-vous bien une sonde extérieure de raccordée à cette chaudière ?
La température que vous lisez sur l'écran c'est :
- La température de la chaudière ?
- La température ambiante de la pièce ?
Pour vous aider et mieux avancer sur votre problème vous devez modifier les réglages suivants :
- K REG sur 1.5,
- BUILD sur 3,
- KORR sur 4,
- AMBON sur 1,
- OFFTR sur 0,
- OFFVI sur 1,
La température de la chaudière en chauffage doit rester à 80°C.
Une fois ces différentes modifications vous me tenez au courant et nous verrons pour soit limité l'influence de cette sonde, soit prévoir son déplacement.
Pour ce qui est de vos radiateurs, vous pouvez les rééquilibrer en agissant sur les coudes et tés de réglages. Vous devez ouvrir tous les radiateurs en grand, vous partez du plus éloigné de la chaudière et vous terminez vers le plus près.
La règle est la suivante, le coude ou té de réglage du radiateur le plus loin doit être ouvert en grand et plus vous vous rapprochez de la chaudière plus ils doivent être fermés.
Donnez-moi de vos nouvelles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est une chaudière HTE (condensation) ou BT (basse température) ?
D'après vos informations je pense que c'est une condensation.
Avez-vous bien une sonde extérieure de raccordée à cette chaudière ?
La température que vous lisez sur l'écran c'est :
- La température de la chaudière ?
- La température ambiante de la pièce ?
Pour vous aider et mieux avancer sur votre problème vous devez modifier les réglages suivants :
- K REG sur 1.5,
- BUILD sur 3,
- KORR sur 4,
- AMBON sur 1,
- OFFTR sur 0,
- OFFVI sur 1,
La température de la chaudière en chauffage doit rester à 80°C.
Une fois ces différentes modifications vous me tenez au courant et nous verrons pour soit limité l'influence de cette sonde, soit prévoir son déplacement.
Pour ce qui est de vos radiateurs, vous pouvez les rééquilibrer en agissant sur les coudes et tés de réglages. Vous devez ouvrir tous les radiateurs en grand, vous partez du plus éloigné de la chaudière et vous terminez vers le plus près.
La règle est la suivante, le coude ou té de réglage du radiateur le plus loin doit être ouvert en grand et plus vous vous rapprochez de la chaudière plus ils doivent être fermés.
Donnez-moi de vos nouvelles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 20:01
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour.
Je reviens tardivement vers vous et m'en excuse. Bonne et heureuse année.
Malgré toutes mes tentatives je ne suis toujours pas arrivé à régler cette chaudière, Chappée, luna duo 3.33 hte.
J'ai fait plusieurs essais avec différentes courbes de chauffage, pour l'instant j'en suis à Kreg de 2.3 car je pars d'une température de base de 0, température ambiante de 20, temp maxi de départ 80°, temp mini 35°.
Par contre, je me pose une question : dans les paramètres de deuxième niveau, il y a le paramètre 4F 555 avec : 1- La température d'entrée est contrôlée par l'AVS, la demande de chaleur est gérée par le TA de la chaudière.
0- la température de départ et la demande de chaleur sont gérées indépendamment de l'AVS ou du TA.
D'où ma question, le paramètre est actuellement sur 0 (réglage d'usine), lorsque je le mets sur 1, la chaudière ne démarre pas, que dois-je faire ?
Merci de votre aide.
Je reviens tardivement vers vous et m'en excuse. Bonne et heureuse année.
Malgré toutes mes tentatives je ne suis toujours pas arrivé à régler cette chaudière, Chappée, luna duo 3.33 hte.
J'ai fait plusieurs essais avec différentes courbes de chauffage, pour l'instant j'en suis à Kreg de 2.3 car je pars d'une température de base de 0, température ambiante de 20, temp maxi de départ 80°, temp mini 35°.
Par contre, je me pose une question : dans les paramètres de deuxième niveau, il y a le paramètre 4F 555 avec : 1- La température d'entrée est contrôlée par l'AVS, la demande de chaleur est gérée par le TA de la chaudière.
0- la température de départ et la demande de chaleur sont gérées indépendamment de l'AVS ou du TA.
D'où ma question, le paramètre est actuellement sur 0 (réglage d'usine), lorsque je le mets sur 1, la chaudière ne démarre pas, que dois-je faire ?
Merci de votre aide.
07 janvier 2018 à 22:59
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour,
Malgré nos différents échanges, je n'ai pas de retour précis à mes questions du 27/2/2017 ?
Pour être sûr d'avancer dans le bon sens, pouvez-vous y répondre ?
Je ne sais pas si vous êtes un professionnel (installateur ou SAV chauffage) ou un particulier mais il est important ne pas vous aventurer dans le deuxième niveau sans savoir ce que vous faîtes et les risques que vous prenez. Je m'excuse d'être si directif mais j'ai pour ma part plus de 30 ans d'expérience en SAV et je connais très bien cette marque et ce modèle de chaudière.
Pour pouvoir avancer sur votre problème pouvez-vous me dire si :
- Vous avez un écran intégré dans la partie grise de votre façade de votre chaudière ?
- Quelle est la température affichée sur votre écran ?
- Quelle est la marque et le modèle de votre Thermostat d'ambiance situé dans votre séjour ?
- Avez-vous bien une sonde extérieure raccordée à votre chaudière (orienté Nord) ?
Ensuite, reprenez les paramètres K REG, BUILD, KORR, AMBON, OFFTR et OFFVI en les réglant comme stipuler dans ma réponse du 27/12/2017, tenez-moi au courant une fois que c'est fait...
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Malgré nos différents échanges, je n'ai pas de retour précis à mes questions du 27/2/2017 ?
Pour être sûr d'avancer dans le bon sens, pouvez-vous y répondre ?
Je ne sais pas si vous êtes un professionnel (installateur ou SAV chauffage) ou un particulier mais il est important ne pas vous aventurer dans le deuxième niveau sans savoir ce que vous faîtes et les risques que vous prenez. Je m'excuse d'être si directif mais j'ai pour ma part plus de 30 ans d'expérience en SAV et je connais très bien cette marque et ce modèle de chaudière.
Pour pouvoir avancer sur votre problème pouvez-vous me dire si :
- Vous avez un écran intégré dans la partie grise de votre façade de votre chaudière ?
- Quelle est la température affichée sur votre écran ?
- Quelle est la marque et le modèle de votre Thermostat d'ambiance situé dans votre séjour ?
- Avez-vous bien une sonde extérieure raccordée à votre chaudière (orienté Nord) ?
Ensuite, reprenez les paramètres K REG, BUILD, KORR, AMBON, OFFTR et OFFVI en les réglant comme stipuler dans ma réponse du 27/12/2017, tenez-moi au courant une fois que c'est fait...
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 10:50
Réponse 6 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour et merci.
Je suis un particulier qui ne trouve AUCUN chauffagiste capable de régler cette chaudière.
Elle fonctionnait parfaitement jusqu'à ces deux dernières années et, deux chauffagistes ont commencé à y toucher... Catastrophe.
La chaudière : Chappée Luna duo 3.33, AVS77 déportée sur un mur de la salle de séjour, sonde en façade de la maison côté nord.
Pièce ensoleillée par des baies vitrées, le thermostat se coupe dès la température atteinte.
Description de l'installation : chaudière au sous-sol avec 2 récepteurs (dont un fermé) rdc 7 récepteurs acier modèle samba, étage 5 récepteurs.
Pour ce qui est des réglages que vous m'aviez recommandés, je les ai essayés mais trop froid.
J'ai donc calculé la pente K REG en fonction de la zone de construction, nous sommes dans les Pyrénées et la température, en général l'hiver ne descend que très rarement en dessous de 0, plutôt vers 3/5°. Je n'ai pas les paramètres OFFVI et OFFTR.
Voici l'ensemble des réglages relevés sur l'écran de l'AVS17 version logiciel 210.
CH SL 70°
CHO 51°
CHSP 49,7
CHMX 80°
CHMN 40
CH2SR 21
CH2SF 70
K REG 2,3
Build 3
Korr 15
Ambon 1
SDR .5
HW PR 0
Paramètres 2ème niveau :
OF 504 / 80
516 / 21
532 / 22
534 / 0
536 / 4650
541 / 76
544 / 180
545 / 180
0F 555 / 0
1F 555 / 0
2F 555 / 1
3F 555 / 0
4F 555 / 0
5F 555 / 0
6F 555 / 0
608 / 50
609 / 18
611 / 4100
612 / 1750
613 / 5400
614 / 0
641 / 10
651 / 5
652 / 5330
677 / 0
670 / 1200
700 / 1
702 / 1
705 / 21
Merci d'avance et j'attends avec impatience votre diagnostic.
Sachez toutefois que la chaudière ne semble pas tourner suffisamment longtemps pour envoyer l'eau chaude à l'étage.
Bonne et heureuse année.
Je suis un particulier qui ne trouve AUCUN chauffagiste capable de régler cette chaudière.
Elle fonctionnait parfaitement jusqu'à ces deux dernières années et, deux chauffagistes ont commencé à y toucher... Catastrophe.
La chaudière : Chappée Luna duo 3.33, AVS77 déportée sur un mur de la salle de séjour, sonde en façade de la maison côté nord.
Pièce ensoleillée par des baies vitrées, le thermostat se coupe dès la température atteinte.
Description de l'installation : chaudière au sous-sol avec 2 récepteurs (dont un fermé) rdc 7 récepteurs acier modèle samba, étage 5 récepteurs.
Pour ce qui est des réglages que vous m'aviez recommandés, je les ai essayés mais trop froid.
J'ai donc calculé la pente K REG en fonction de la zone de construction, nous sommes dans les Pyrénées et la température, en général l'hiver ne descend que très rarement en dessous de 0, plutôt vers 3/5°. Je n'ai pas les paramètres OFFVI et OFFTR.
Voici l'ensemble des réglages relevés sur l'écran de l'AVS17 version logiciel 210.
CH SL 70°
CHO 51°
CHSP 49,7
CHMX 80°
CHMN 40
CH2SR 21
CH2SF 70
K REG 2,3
Build 3
Korr 15
Ambon 1
SDR .5
HW PR 0
Paramètres 2ème niveau :
OF 504 / 80
516 / 21
532 / 22
534 / 0
536 / 4650
541 / 76
544 / 180
545 / 180
0F 555 / 0
1F 555 / 0
2F 555 / 1
3F 555 / 0
4F 555 / 0
5F 555 / 0
6F 555 / 0
608 / 50
609 / 18
611 / 4100
612 / 1750
613 / 5400
614 / 0
641 / 10
651 / 5
652 / 5330
677 / 0
670 / 1200
700 / 1
702 / 1
705 / 21
Merci d'avance et j'attends avec impatience votre diagnostic.
Sachez toutefois que la chaudière ne semble pas tourner suffisamment longtemps pour envoyer l'eau chaude à l'étage.
Bonne et heureuse année.
08 janvier 2018 à 15:31
Réponse 7 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour,
Je vous transmets les correctifs à appliquer sur les différentes lignes de paramètres.
Juste pour vérification sur votre AVS 77, au-dessus de l'écran voyez-vous bien les trois lettres HTE ?
CH SL 70° - C'est la température maxi chauffage, vous avez combien ? Passez la à 80°C
EXT T - C'est la lecture de la température extérieure, vous avez combien ?
CHO 51° - C'est la lecture de la température de départ chauffage, vous avez combien ?
CHSP 49,7 - C'est la valeur théorique calculée de la température de départ, la régulation calcule 49.7°C et vous avez en réel 51°C (CHO)
CHMX 80° - Valeur température chauffage maxi à régler avec les boutons + et - chauffage
CHMN 40° - Valeur température chauffage mini à régler avec les boutons + et - chauffage
CH2SR 21 - Lecture de la valeur de la température ambiance selon circuit chauffage
CH2SF 70 - Lecture de la valeur de la température d'eau selon circuit chauffage
K REG 2,3 - Courbe de chauffe : doit être initialement réglée à 1.5, elle s'ajustera automatiquement une fois les bons paramètres intégrés dans la régulation (ajustement avec la sonde d'ambiance et la sonde extérieure)
Build 3 - Laissez sur 3
Korr 15 - Doit être remis sur 2 maximum pour laisser une priorité à la sonde extérieure !!!
Ambon 1 - C'est bon puisque le boitier n'est plus sur la chaudière
SDR .5 - Mettez sur 0.4
HW PR 0 - Lecture de la valeur de modulation du brûleur en fonctionnement
Paramètres 2ème niveau :
OF 504 / 80 - C'est la température maxi chauffage, laissez la sur 80°C
516 / 21 - Température de passage ETE / HIVER remettre sur 30°C
532 / 22 - Courbe de chauffe doit rester sur 15
534 / 0 - Ne pas toucher !!!
536 / 4650 - Lecture
541 / 76 - Lecture
544 / 180 - Ne pas toucher !!!
545 / 180 - Ne pas toucher !!!
0F 555 / 0 - Ne pas toucher !!!
1F 555 / 0 - Modifier sur 1
2F 555 / 1 - Ne pas toucher !!!
3F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
4F 555 / 0 - Ne pas toucher !!!
5F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
6F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
7F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
608 / 50 - Lecture
609 / 18 - Lecture
610 / 100 - Lecture
611 / 4100 - Lecture
612 / 1750 - Lecture
613 / 5400 - Lecture
614 / 0 - Lecture
641 / 10 - Lecture
677 / 0 - Lecture
651 / 5 - Lecture
652 / 5330 - Lecture
677 / 0 - Lecture
678 / 1200 - Lecture
700 / 1 - Lecture
702 / 1 - Lecture
705 / 21 - Lecture
Une fois tous ces paramètres vérifiés, vérifier qu'il n'y ait pas un shunt entre 1 et 2 sur le bornier de la chaudière, si vous en trouvez un (de couleur jaune d'origine) enlevez-le.
Tenez-moi au courant une fois toutes les vérifications faites, je vous guiderai pour la suite des essais...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je vous transmets les correctifs à appliquer sur les différentes lignes de paramètres.
Juste pour vérification sur votre AVS 77, au-dessus de l'écran voyez-vous bien les trois lettres HTE ?
CH SL 70° - C'est la température maxi chauffage, vous avez combien ? Passez la à 80°C
EXT T - C'est la lecture de la température extérieure, vous avez combien ?
CHO 51° - C'est la lecture de la température de départ chauffage, vous avez combien ?
CHSP 49,7 - C'est la valeur théorique calculée de la température de départ, la régulation calcule 49.7°C et vous avez en réel 51°C (CHO)
CHMX 80° - Valeur température chauffage maxi à régler avec les boutons + et - chauffage
CHMN 40° - Valeur température chauffage mini à régler avec les boutons + et - chauffage
CH2SR 21 - Lecture de la valeur de la température ambiance selon circuit chauffage
CH2SF 70 - Lecture de la valeur de la température d'eau selon circuit chauffage
K REG 2,3 - Courbe de chauffe : doit être initialement réglée à 1.5, elle s'ajustera automatiquement une fois les bons paramètres intégrés dans la régulation (ajustement avec la sonde d'ambiance et la sonde extérieure)
Build 3 - Laissez sur 3
Korr 15 - Doit être remis sur 2 maximum pour laisser une priorité à la sonde extérieure !!!
Ambon 1 - C'est bon puisque le boitier n'est plus sur la chaudière
SDR .5 - Mettez sur 0.4
HW PR 0 - Lecture de la valeur de modulation du brûleur en fonctionnement
Paramètres 2ème niveau :
OF 504 / 80 - C'est la température maxi chauffage, laissez la sur 80°C
516 / 21 - Température de passage ETE / HIVER remettre sur 30°C
532 / 22 - Courbe de chauffe doit rester sur 15
534 / 0 - Ne pas toucher !!!
536 / 4650 - Lecture
541 / 76 - Lecture
544 / 180 - Ne pas toucher !!!
545 / 180 - Ne pas toucher !!!
0F 555 / 0 - Ne pas toucher !!!
1F 555 / 0 - Modifier sur 1
2F 555 / 1 - Ne pas toucher !!!
3F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
4F 555 / 0 - Ne pas toucher !!!
5F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
6F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
7F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
608 / 50 - Lecture
609 / 18 - Lecture
610 / 100 - Lecture
611 / 4100 - Lecture
612 / 1750 - Lecture
613 / 5400 - Lecture
614 / 0 - Lecture
641 / 10 - Lecture
677 / 0 - Lecture
651 / 5 - Lecture
652 / 5330 - Lecture
677 / 0 - Lecture
678 / 1200 - Lecture
700 / 1 - Lecture
702 / 1 - Lecture
705 / 21 - Lecture
Une fois tous ces paramètres vérifiés, vérifier qu'il n'y ait pas un shunt entre 1 et 2 sur le bornier de la chaudière, si vous en trouvez un (de couleur jaune d'origine) enlevez-le.
Tenez-moi au courant une fois toutes les vérifications faites, je vous guiderai pour la suite des essais...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 21:39
Réponse 8 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour et merci.
Il y a bien écrit HTE sur l'AVS77.
Pour le shunt, (je n'ai pas encore ouvert la chaudière), il semblerait qu'il y ait deux borniers, sur lequel le shunt est-il susceptible de se trouver ?
Je vais faire les vérifications prescrites demain matin.
Bonne fin de soirée.
Il y a bien écrit HTE sur l'AVS77.
Pour le shunt, (je n'ai pas encore ouvert la chaudière), il semblerait qu'il y ait deux borniers, sur lequel le shunt est-il susceptible de se trouver ?
Je vais faire les vérifications prescrites demain matin.
Bonne fin de soirée.
08 janvier 2018 à 22:59
Réponse 9 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour.
Je viens de changer les paramètres comme vous me l'avez indiqué sauf le SDR qui ne va pas plus bas que 5.
Je me souviens que la température CHMN était à 35 à l'origine pour être passée à 40.
Il n'y a pas de shunt sur les borniers.
Les premiers essais ne sont pas concluants puisque maintenant les radiateurs du bas ne chauffent pratiquement plus.
Mais attendons la journée pour voir.
Bonne journée.
Je viens de changer les paramètres comme vous me l'avez indiqué sauf le SDR qui ne va pas plus bas que 5.
Je me souviens que la température CHMN était à 35 à l'origine pour être passée à 40.
Il n'y a pas de shunt sur les borniers.
Les premiers essais ne sont pas concluants puisque maintenant les radiateurs du bas ne chauffent pratiquement plus.
Mais attendons la journée pour voir.
Bonne journée.
09 janvier 2018 à 08:44
Réponse 10 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour,
Pour le paramètre SDR ce n'est pas grave, pour le CHMN descendez-le au minimum.
Le shunt se trouve sur le bornier M1 (bornier d'alimentation électrique 230 V de la chaudière).
Sur votre installation, aviez-vous prévu de gérer de manière autonome et indépendante la zone radiateurs RDC de la zone radiateurs de l'étage ?
Avez-vous un module hydraulique, des vannes d'équilibrage ?
Existe-t-il des robinets thermostatiques sur votre installation ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance pour la zone de l'étage ?
Si pour l'instant les radiateurs du bas chauffe moins c'est normal ! En reprenant et remettant certains paramètres en état "usine" je vous ai fait corriger les erreurs de manipulation des deux chauffagistes.
En repartant ainsi, nous refaisons une mise en service de votre installation et nous allons pouvoir constater si l'installation des radiateurs est bien équilibrée. Pour ce faire vous devez ouvrir tous les radiateurs en grand et si possible démontez les cartouches thermostatiques des radiateurs équipés de robinets thermostatiques :
- La chaudière, ajuster la température de départ en fonction de la température extérieure,
- Vos radiateurs seront irrigués par la pompe de chauffage de la chaudière,
- Vous devrez mesurer la température ambiante de chaque pièce pour obtenir environ 20°C,
- Si dans certaines pièces vous êtes en dessous de 20°C vous devrez ouvrir le coude ou té de réglage du radiateurs (1/4 ou 1/2 tour à la fois pas plus) et inversement si vous êtes au dessus de 20°C vous fermerez le té ou coude réglage : prenez le temps de le faire...
Une fois cette opération terminée votre installation est équilibrée, chaque radiateur recevra le débit d'eau nécessaire pour chauffer le volume de la pièce où il se trouve. Vous pourrez remettre les têtes thermostatiques.
Votre installation sera réglée, sous contrôle de la sonde extérieure, et votre sonde d'ambiance transmettra la température ambiante mesurée pour permettre à la chaudière d'adapter son fonctionnement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour le paramètre SDR ce n'est pas grave, pour le CHMN descendez-le au minimum.
Le shunt se trouve sur le bornier M1 (bornier d'alimentation électrique 230 V de la chaudière).
Sur votre installation, aviez-vous prévu de gérer de manière autonome et indépendante la zone radiateurs RDC de la zone radiateurs de l'étage ?
Avez-vous un module hydraulique, des vannes d'équilibrage ?
Existe-t-il des robinets thermostatiques sur votre installation ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance pour la zone de l'étage ?
Si pour l'instant les radiateurs du bas chauffe moins c'est normal ! En reprenant et remettant certains paramètres en état "usine" je vous ai fait corriger les erreurs de manipulation des deux chauffagistes.
En repartant ainsi, nous refaisons une mise en service de votre installation et nous allons pouvoir constater si l'installation des radiateurs est bien équilibrée. Pour ce faire vous devez ouvrir tous les radiateurs en grand et si possible démontez les cartouches thermostatiques des radiateurs équipés de robinets thermostatiques :
- La chaudière, ajuster la température de départ en fonction de la température extérieure,
- Vos radiateurs seront irrigués par la pompe de chauffage de la chaudière,
- Vous devrez mesurer la température ambiante de chaque pièce pour obtenir environ 20°C,
- Si dans certaines pièces vous êtes en dessous de 20°C vous devrez ouvrir le coude ou té de réglage du radiateurs (1/4 ou 1/2 tour à la fois pas plus) et inversement si vous êtes au dessus de 20°C vous fermerez le té ou coude réglage : prenez le temps de le faire...
Une fois cette opération terminée votre installation est équilibrée, chaque radiateur recevra le débit d'eau nécessaire pour chauffer le volume de la pièce où il se trouve. Vous pourrez remettre les têtes thermostatiques.
Votre installation sera réglée, sous contrôle de la sonde extérieure, et votre sonde d'ambiance transmettra la température ambiante mesurée pour permettre à la chaudière d'adapter son fonctionnement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 11:16
Réponse 11 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour et encore merci.
- Pas de gestion indépendante haut et bas
- Pas de module hydraulique, pas de vannes d'équilibrage
- Robinets thermostatiques 5 à l'étage (chambres et palmier), 2 rdc, entrée et salle de bain
- CH MN mis au minimum : 20°
- Pas de T de réglages seulement des "molettes" sur la vanne du radiateur réglable de 1 à 7
- Seule la salle de séjour et le hall sont à 20°, les autres sont en dessous, toutes vannes ouvertes en grand.
Actuellement, 2 radiateurs du haut sur 5 sont tièdes, au rdc 4 radiateurs sont 7 sont tièdes, vannes ouvertes à fond.
Dois-je faire quand même l'équilibrage que j'avais déjà fait sans résultat ? J'ai oublié de vous dire que les radiateurs sont installés sur des tubes individuels qui partent d'une nourrice au sous-sol, pour le RDC et d'une nourrice à l'étage alimentée par un tube de 18. En bref, c'est le même tube qui alimente la nourrice de 7 et la nourrice à l'étage de 5.
Une question me vient à l'esprit.
Est-ce que cette chaudière a été étalonnée car je ne la vois jamais travailler à 100%, toujours aux alentours de 68% ?
Merci.
- Pas de gestion indépendante haut et bas
- Pas de module hydraulique, pas de vannes d'équilibrage
- Robinets thermostatiques 5 à l'étage (chambres et palmier), 2 rdc, entrée et salle de bain
- CH MN mis au minimum : 20°
- Pas de T de réglages seulement des "molettes" sur la vanne du radiateur réglable de 1 à 7
- Seule la salle de séjour et le hall sont à 20°, les autres sont en dessous, toutes vannes ouvertes en grand.
Actuellement, 2 radiateurs du haut sur 5 sont tièdes, au rdc 4 radiateurs sont 7 sont tièdes, vannes ouvertes à fond.
Dois-je faire quand même l'équilibrage que j'avais déjà fait sans résultat ? J'ai oublié de vous dire que les radiateurs sont installés sur des tubes individuels qui partent d'une nourrice au sous-sol, pour le RDC et d'une nourrice à l'étage alimentée par un tube de 18. En bref, c'est le même tube qui alimente la nourrice de 7 et la nourrice à l'étage de 5.
Une question me vient à l'esprit.
Est-ce que cette chaudière a été étalonnée car je ne la vois jamais travailler à 100%, toujours aux alentours de 68% ?
Merci.
09 janvier 2018 à 15:19
Réponse 12 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Re bonjour.
Bilan des courses : J'ai mis, il y a environ 1h et demie, le thermostat à 27 pour faire tourner la chaudière.
Elle a parfaitement démarré.
Après tout ce temps, j'ai fermé les premiers radiateurs chauds en bas, en mettant la mollette de la vanne sur 1, c'est à dire au mini.
Les radiateurs chauds étaient vraiment bouillants mais les autres sont restés à peine tièdes, voir froids (4 sur 7).
A l'étage, pareil, 3 sont devenus chauds rapidement et ont été réglés au mini.
Les deux autres sont restés totalement froids.
La nourrice de l'étage est chaude mais sans plus alors que celle du rdc, on ne met pas la main dessus.
Voilà, je me demande si l'accélérateur n'est pas un peu faible. J'ai effectué un désembouage au début de la saison avec du sentinelle X400 et j'ai rincé. L'eau ne me semblait pas vraiment sale.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Bilan des courses : J'ai mis, il y a environ 1h et demie, le thermostat à 27 pour faire tourner la chaudière.
Elle a parfaitement démarré.
Après tout ce temps, j'ai fermé les premiers radiateurs chauds en bas, en mettant la mollette de la vanne sur 1, c'est à dire au mini.
Les radiateurs chauds étaient vraiment bouillants mais les autres sont restés à peine tièdes, voir froids (4 sur 7).
A l'étage, pareil, 3 sont devenus chauds rapidement et ont été réglés au mini.
Les deux autres sont restés totalement froids.
La nourrice de l'étage est chaude mais sans plus alors que celle du rdc, on ne met pas la main dessus.
Voilà, je me demande si l'accélérateur n'est pas un peu faible. J'ai effectué un désembouage au début de la saison avec du sentinelle X400 et j'ai rincé. L'eau ne me semblait pas vraiment sale.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
09 janvier 2018 à 17:09
Réponse 13 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour.
En définitive le problème de réglage était sans grande importance, le circuit était totalement emboué.
Il a été désemboué et tout fonctionne.
Merci.
En définitive le problème de réglage était sans grande importance, le circuit était totalement emboué.
Il a été désemboué et tout fonctionne.
Merci.
19 janvier 2018 à 20:27
Réponse 14 du forum chauffage Bricovidéo
Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
Bonjour,
Je me permets d'intervenir dans ce post car je possède une chaudière Chappée Luna Floor HTE avec un module de partage plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage.
Je vois que VETC connait très bien les réglages à configurer et j'ai quelques questions :
Ma chaudière fonctionne plutôt bien mais les radiateurs à l'étage ne chauffent plus si la consigne de l'AVS77 est atteinte.
Donc il fait bon au RDC mais si on veut allumer un radiateur, celui-ci ne chauffera que si la température du salon (où il y a l'AVS) descend.
Savez-vous si c'est normal avec ce type de chaudière + module de partage ?
Est-ce que la sonde extérieure ne devrait pas demander la chauffe ?
Merci.
Je me permets d'intervenir dans ce post car je possède une chaudière Chappée Luna Floor HTE avec un module de partage plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage.
Je vois que VETC connait très bien les réglages à configurer et j'ai quelques questions :
Ma chaudière fonctionne plutôt bien mais les radiateurs à l'étage ne chauffent plus si la consigne de l'AVS77 est atteinte.
Donc il fait bon au RDC mais si on veut allumer un radiateur, celui-ci ne chauffera que si la température du salon (où il y a l'AVS) descend.
Savez-vous si c'est normal avec ce type de chaudière + module de partage ?
Est-ce que la sonde extérieure ne devrait pas demander la chauffe ?
Merci.
23 février 2018 à 11:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
- N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 7. Sonde extérieure chaudière Chappée Luna duo 3.28FF
- N°20605 : Bonjour. Je cherche la valeur de la CTN de la sonde extérieure S14062111 connectée à une chaudière Chappée Luna Duo 3.28FF. Merci pour votre aide.
- 8. Chaudière Chappée HTE Luna 3 Duo erreur absence de gaz
- N°11271 : Bonjour. Depuis que j'ai remis le chauffage, ma chaudière de marque Chappée modèle HTE Luna 3 Duo se met très souvent en erreur "133E" : absence de gaz. Avant l'hiver, elle se mettait en route uniquement pour l'eau chaude...
- 9. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 10. Réglage thermostat d'ambiance Chappée luna duo 3 24CF
- N°6810 : J'ai fait installer une chaudière murale à gaz Chappée luna duo 3.24CF il y a une semaine. Le thermostat d'ambiance, installé dans le salon, ne semble pas prendre en compte la température programmée (20° en mode confort, 18°...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite