Question Forum Chauffage : Erreur E03 chaudière Idéal Standard

Flokdla
Membre inscrit
Flokdla
6 messages
Bonjour

J’ai une erreur E03 sur ma chaudière (Idéal Standard zénis ST duo 3.24 CF basse température).
Je l’ai plusieurs fois par jour, je suis donc obligé de faire un reset à chaque fois.
Il y a quelques semaines cette erreur apparaissait de temps en temps maintenant c’est plusieurs fois par jour.
J’ai changé la sécurité de débordement mais ça ne change rien.
Pouvez-vous m’aider ? J’en ai marre de me réveiller le matin avec 16 degrés dans la Maison. dizzy
Un grand merci pour votre aide !!
Florent
03 janvier 2018 à 22:36
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Votre code défaut correspond à un déclenchement de la sécurité des fumées, si vous venez de la changer et que cela ne change rien il vous faut cherchez pourquoi elle se déclenche ?
Pour cela avez-vous la possibilité de nous envoyer des photos de votre installation de chaudière ?

Je vous donne déjà quelques pistes :
- La pièce ou le local où se trouve votre chaudière est-il bien ventilé ?
- Avez-vous une entrée d'air suffisante si la chaudière est seule dans le local ?
- Avez-vous une appareil de cuisson gaz dans la même pièce que la chaudière ?
- A quelle hauteur se trouve le bas de votre chaudière par rapport au sol ?
- Votre conduit de cheminée est-il propre ?
- De quand date le dernière ramonage mécanique de votre conduit de fumées ?
- Avez-vous vérifié le tirage de votre conduit ?
- Avez-vous une bouche d'extraction de VMC dans la même pièce que la chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2018 à 23:22
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard

Flokdla
Membre inscrit
Flokdla
6 messages
Bonjour Mario,

Tout d'abord, meilleurs vœux également à vous pour cette nouvelle année !
Et merci de m'aider sur ce sujet.

Vous trouverez ci-joint 2 photos de mon installation.
Pour répondre à vos questions :
- La pièce ou le local où se trouve votre chaudière est-il bien ventilé ?
Il n'y a pas de ventilation dédié mais c'est une cuisine qui a été refaite dans l'extension d'une maison 1930, l'isolation est loin d'être parfaite (verrière), j'en déduis qu'il y a suffisamment de ventilation
- Avez-vous une entrée d'air suffisante si la chaudière est seule dans le local ?
La cuisine est collée au salon avec une ouverture de la taille d'une porte.
- Avez-vous un appareil de cuisson gaz dans la même pièce que la chaudière ?
Non.
- A quelle hauteur se trouve le bas de votre chaudière par rapport au sol ?
1m50
- Votre conduit de cheminée est-il propre ?
Je ne sais pas, la cheminée de la chaudière est reliée à une cheminée qui monte jusqu'au toit (8m environ).
- De quand date le dernier ramonage mécanique de votre conduit de fumées ?
Je ne sais pas, je suis propriétaire depuis juillet 2016.
- Avez-vous vérifié le tirage de votre conduit ?
Non, comment puis-je faire ?
- Avez-vous une bouche d'extraction de VMC dans la même pièce que la chaudière ?
Non.

Merci encore pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code erreur E03 chaudière Idéal Standarderreur E03 chaudière Idéal Standard

04 janvier 2018 à 09:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard


Invité
invité
Bonjour

Puisque Mario, l'Expert Technique Chauffage Indépendant dit que cette erreur est due au déclenchement de la sécurité fumées je me garderai bien de le contredire car je n'en sais rien !

Quelques points cependant :
L'évacuation de votre chaudière est hors normes : elle doit passer par un té à la base du conduit vertical.
Citation :
j'en déduis qu'il y a suffisamment de ventilation
Déduction parfaitement gratuite, et l'entrée d'air d'au moins 100 cm² doit être matérialisée.
Il y a des appareils pour mesurer le tirage d'une cheminée, mais d'un prix qui n'est pas compatible avec un usage bricoleur.
Si l'information de Mario est exacte regardez si au débouché du conduit au dessus du toit vous ne pouvez pas placer un extracteur statique. C'est parfois suffisant..

Meilleurs sentiments.
GC
04 janvier 2018 à 19:32
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard

Flokdla
Membre inscrit
Flokdla
6 messages
Bonjour GC,

Je n'ai effectivement pas d'entrée d'air de 100 cm² dans la pièce.
Le problème viendrait donc de là ?
A noter que la pièce n'est jamais fermée car elle est ouverte sur la taille d'une porte vers le salon.

Pour le té, avez-vous un exemple en photo d'une installation aux normes ?
Pour la cheminée, vous trouverez ci-joint la photo du haut de la cheminée en question, qu'en pensez-vous ?

Merci encore pour votre aide.
Florent

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cheminée chaudière Idéal Standard

05 janvier 2018 à 09:02
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard


Invité
invité
Citation :
je n'ai effectivement pas d'entrée d'air de 100 cm² dans la pièce.
Le problème viendrait donc de là ?
A noter que la pièce n'est jamais fermée car elle est ouverte sur la taille d'une porte vers le salon.
Je répète que nous partons du principe que le diagnostic fait par Mario, expert technique, est exact. (Personnellement je n'en sais rien !)
Quand je parle de 100cm² je simplifie. Selon le cas 70cm² peuvent être suffisants, mais je ne vais pas vous retranscrire toutes les normes, et qui peut le plus peut le moins... smile
Est-ce que ça vient de là ? C'est une possibilité, pas une certitude.
Il est cependant certain que l'air frais doit arriver de l'extérieur, d'une manière directe ou indirecte, et pas du salon. sweat
Je joins un schéma et un lien (simple exemple) et un schéma qui montre le raccordement au conduit de fumées.
http://www.poujoulat.fr/fr/nos-solutions/maison-individuelle/ameliorer/aspires-fumees/static

Je reste à votre écoute.
GC

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma raccordement au conduit de fumées

05 janvier 2018 à 17:28
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard

Flokdla
Membre inscrit
Flokdla
6 messages
Bonjour

Merci encore pour vos aides.
J’ai créé un ouverture de 100, depuis ce moment la chaudière n’est plus tombée en erreur.
Je croise les doigts mais j’ai bien l’impression que le problème venait de là !!!

Par contre, j’ai besoin de votre aide pour un autre sujet.
Ma chaudière rejette de l’eau par la soupape, j’ai changé le vase d’expansion et également la soupape de sécurité.
Cela ne change rien. Elle jette beaucoup d’eau environ 2l par semaine.
J’ai l’impression que le rejet de l’eau se fait uniquement lorsqu’on utilise l’eau chaude (douche ou vaisselle).
Pour info, la pression est correcte entre 1,5 et 2.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance pour votre aide.
Florent
14 janvier 2018 à 21:11
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard


Invité
invité
Bonjour,

Puisque la soupape de sécurité et le vase d'expansion sont neufs considérons que le problème ne vient pas de là.
Une pression à froid entre 1,5 et 2 bars me semble élevée.
Dans un premier temps, en purgeant un radiateur ramenez la aux alentours de 1,2 bar, c'est suffisant, et dites-nous si l'écoulement persiste.

Meilleurs sentiments.
GC
15 janvier 2018 à 15:11
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard

Flokdla
Membre inscrit
Flokdla
6 messages
Bonjour,

La pression est entre 1,5 et 2 à chaud. Et est en dessous de 1,5 à froid.
La jauge n’est pas graduée de manière précise.
Mais je pense qu’à froid je suis à 1,2 effectivement.

Merci d’avance.
Florent
15 janvier 2018 à 21:21
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard


Invité
invité
Alors désolé...
À part "le manomètre est HS" (très improbable) ou "la soupape de sécurité est HS" (mais elle est neuve), je n'ai aucune piste à vous proposer. sad
Vérifiez toutefois qu'aucune fuite ne vienne de plus haut, suive un chemin indéterminé à l'intérieur de la chaudière, pour finalement ne devenir apparente qu'au niveau de la soupape, entrainant une confusion sur son origine.
Un tel cas de figure n'est pas rarissime...
GC
16 janvier 2018 à 08:31
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre chaudière étant une 2.24 CF, elle est équipée d'un ballon d'eau chaude sanitaire.
Votre ballon est équipé d'une soupape de sécurité (7 Bars) qui est faite pour protéger votre ballon des surpressions.
Cette dernière doit être raccordée à une évacuation des eaux usées comme la soupape chauffage et le disconnecteur : un kit est fourni avec la chaudière pour connecter ces trois éléments.

Concernant votre photo de votre sortie de cheminée, la sortie se trouve proche d'un bâtiment et elle ne semble pas respecter les deux règles de base suivantes :
- Sortie du conduit au minimum 40cm au dessus du faîtage.
- Pas d'obstacle à moins de 8 mètres autour de la sortie.

Toujours selon vos photos, votre conduit n'est pas tubé en inox (selon la norme en vigueur) est le tube de sortie est en ETERNIT : sans aucun doute de l'amiante.

Il aurait été plus judicieux de mettre en place la même chaudière mais en version ventouse verticale (80/125) à condensation, vous n'auriez pas eu les problèmes des ventilations ni le problème de mise en conformité du conduit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 janvier 2018 à 14:39
Réponse 11 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard

Flokdla
Membre inscrit
Flokdla
6 messages
Bonjour,

A vous lire, l'installation de ma chaudière n'a effectivement pas été faite dans les normes (je n'étais pas propriétaire à l'époque).
Cependant, ça fait 1 an et demi que j'habite cette maison et je suis vraiment embêté "que" depuis septembre, je n'avais pas ces erreurs et cette "fuite" auparavant (où très très rarement).

Effectivement elle n'est pas été raccordée à une évacuation des eaux usées.
Ce qui m'étonne également c'est que je n'avais aucun échappement d'eau par cette soupape auparavant...

Il est effectivement fort probable que le conduit ne soit pas tubé en inox ... je vais tenter de faire passer un spécialiste prochainement.

Je reviens sur le sujet de mes posts précédents, ce matin, 15°C dans la maison, Erreur E01 cette fois, je redémarre donc la chaudière, erreur E03 puis 5 minutes après erreur E03 de nouveau...
Il y a énormément de vent ce matin, pensez-vous qu'il puisse y avoir un lien ?

Encore merci pour votre aide.
Florent
18 janvier 2018 à 08:40
Réponse 12 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard


Invité
invité
Bonjour,

Le vent peut effectivement avoir un effet sur le tirage d'une cheminée.
Je vous ai déjà mentionné les extracteurs statiques.

Meilleurs sentiments.
GC
20 janvier 2018 à 08:23
Réponse 13 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard


Invité
invité
Bonjour à tous,

Nouvelle précision concernant la soupape qui fuit.
Celle-ci évacue de l’eau pendant les douches ou vaisselles.
En effet la chaudière affiche 90 degrés parfois et c’est à ce moment là que ça coule énormément.
Pour info la température réglée pour l’eau de chauffage est de 50 degrés et pour l’eau est de 50 degrés.

Que faire ? Il n’y aurait pas une sonde HS ?
Je ne comprends pas pourquoi la chaudière chauffe l’eau aussi fort.
Merci encore pour votre aide.
16 avril 2018 à 21:27
Réponse 14 forum dépannage chaudières

Erreur E03 chaudière Idéal Standard

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pour répondre à votre question de soupape sanitaire qui coule, c'est normal mais tout dépendant de la quantité qui s'échappe : l'eau sanitaire, qui se trouve dans votre ballon, se dilate en étant chauffée et la soupape s'ouvre si la pression du ballon est supérieure à 7 bars, puis se referme en dessous de 7 bars et ce jusqu'à ce que la température de stockage de l'eau chaude soit atteinte.

Pour limiter cette perte d'eau il faut s'assurer :
- Que la pression de l'eau de la ville soit inférieure à 2.5 bars,
- Que la température de stockage corresponde à la température demandée,
- Que l'eau ne soit pas calcaire, celle-ci empêcherait la soupape de se refermer.

Il est également possible de faire poser un vase d'expansion sanitaire en sortir de votre ballon d'ECS.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 22:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
    N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
  • 2. Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
    N°20312 : Bonjour. J’ai une chaudière Idéal standard Geodis 25 CVI. Elle se met en code erreur 61, je la rallume et elle se remet en code erreur 61 et là elle ne redémarre plus. J’ai fait venir plusieurs chauffagistes, mais...
  • 3. Code erreur 76 chaudière fioul Idéal Standard Géodis
    N°19905 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Idéal Standard Géodis CVI 25 de 2001. Lorsque je passe en mode programmation, il s'affiche un code erreur 76. Avec tous mes remerciements.
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. Chaudière Ideal Standard Zenis erreur E151
    N°17981 : Bonjour à vous. J'ai une chaudière Ideal Standard Zenis 1.24 HTE FF qui a 8 ans. Au bout d'une dizaine de minutes après redémarrage, j'ai une erreur E151 (erreur interne carte). Je débranche-rebranche la chaudière,...
  • 6. Code erreur 160E chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE
    N°22510 : Bonjour. Une chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE, code erreur 160E. Le ventilateur fonctionne correctement, mais la vitesse de ventilation visualisée est 0. Je suppose mal fonction du tachymètre. Impossible de faire...
  • 7. Erreur E164 chaudière à condensation Ideal Standard
    N°23591 : Bonjour. État des lieux : Chaudière à condensation Zenis duo 3.33 Ideal Standard Je résume et j'espère que cela sera suffisant. Mise en erreur E164 : - Le pressostat a été changé (il fonctionne) - Une pompe interne...
  • 8. Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
    N°14802 : Bonjour, je suis locataire d'une grande maison et j'ai une chaudière au fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI et je ne sais pas comment la faire fonctionner. Pourriez-vous me dire comment faire pour qu'on ait du chauffage à la...
  • 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 10. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
    N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
>>> Résultats suivants pour : Erreur E03 chaudière Idéal Standard >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite