Bonjour,
J'ai une chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx, elle fonctionne normalement au démarrage, mais elle refuse de redémarrer quand la sonde de température d'eau sollicite la chaudière.
En fait la veilleuse ne s'allume pas, cependant un simple souffle par la lumière suffit à l'allumer.
Je pense que cela peut provenir soit d'un problème de piezzo (j'entends la rafale d'étincelles).
Soit de la sonde d'ionisation (dont j'ignore totalement le fonctionnement).
Cela finit immanquablement par le voyant d'alarme allumé.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait rencontré ce même problème et si oui comment le solutionner ?
Par avance merci de votre aide.
J'ai une chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx, elle fonctionne normalement au démarrage, mais elle refuse de redémarrer quand la sonde de température d'eau sollicite la chaudière.
En fait la veilleuse ne s'allume pas, cependant un simple souffle par la lumière suffit à l'allumer.
Je pense que cela peut provenir soit d'un problème de piezzo (j'entends la rafale d'étincelles).
Soit de la sonde d'ionisation (dont j'ignore totalement le fonctionnement).
Cela finit immanquablement par le voyant d'alarme allumé.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait rencontré ce même problème et si oui comment le solutionner ?
Par avance merci de votre aide.
19 décembre 2017 à 10:41
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx
Bonsoir,
Tout d'abord, avec quelle nature de gaz votre chaudière fonctionne t-elle (G20, G25,G31) ?
Lorsque vous dîtes que la veilleuse ne s'allume pas :
- A t-elle un aspect normal et une flamme droite et bleue (un dard en avant vers le brûleur, un autre vers la sonde de ionisation et des petits vers le bas) ?
- Votre veilleuse est-elle d'origine ou neuve ?
- Votre injecteur est le filtre anti-poussière sont-ils propres ?
- Vos brûleurs sont-ils propre, venturis dépoussiérés et rincés à l'eau ?
Une fois ces vérifications faîtes, si le problème persiste, vous devrez vérifier :
- La bonne mise en place et le serrage de la tresse de masse entre le brûleur et la carrosserie de la chaudière,
- Les pressions gaz (amont, aval, veilleuse, brûleur),
- L'alimentation électrique de votre chaudière (phase-neutre, phase-terre et neutre-terre) une tension entre le neutre et la terre perturbera le fonctionnement du coffret d'allumage fixé sur le bloc gaz.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Tout d'abord, avec quelle nature de gaz votre chaudière fonctionne t-elle (G20, G25,G31) ?
Lorsque vous dîtes que la veilleuse ne s'allume pas :
- A t-elle un aspect normal et une flamme droite et bleue (un dard en avant vers le brûleur, un autre vers la sonde de ionisation et des petits vers le bas) ?
- Votre veilleuse est-elle d'origine ou neuve ?
- Votre injecteur est le filtre anti-poussière sont-ils propres ?
- Vos brûleurs sont-ils propre, venturis dépoussiérés et rincés à l'eau ?
Une fois ces vérifications faîtes, si le problème persiste, vous devrez vérifier :
- La bonne mise en place et le serrage de la tresse de masse entre le brûleur et la carrosserie de la chaudière,
- Les pressions gaz (amont, aval, veilleuse, brûleur),
- L'alimentation électrique de votre chaudière (phase-neutre, phase-terre et neutre-terre) une tension entre le neutre et la terre perturbera le fonctionnement du coffret d'allumage fixé sur le bloc gaz.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2017 à 19:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx
Merci VETC
Tout d'abord merci, grâce à la petite check liste que vous m'avez fournie, j'ai identifié et corrigé le problème.
Le filtre anti poussières état sale, son simple nettoyage a permis de supprimer l'anomalie.
Par contre en étant au propane citerne, je ne savais pas qu'il était utile de nettoyer les brûleurs.
Merci du conseil, je le ferai dès le printemps prochain.
Cordialement.
vinsois
Tout d'abord merci, grâce à la petite check liste que vous m'avez fournie, j'ai identifié et corrigé le problème.
Le filtre anti poussières état sale, son simple nettoyage a permis de supprimer l'anomalie.
Par contre en étant au propane citerne, je ne savais pas qu'il était utile de nettoyer les brûleurs.
Merci du conseil, je le ferai dès le printemps prochain.
Cordialement.
vinsois
20 décembre 2017 à 06:51
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx
Bonjour,
Comme vous êtes au Propane, vous devez vérifier ou faire vérifier les combustions de votre brûleur (mini et maxi) avec un analyseur de combustion électronique. Cette opération vous garantira une sécurité d'utilisation, une économie d'énergie et une durée de vie de votre chaudière plus importante.
Le Propane est un gaz dont la constitution varie, cette variation chimique + les variations de pressions de distribution vers votre chaudière (détendeur de sécurité 37mb) en font un gaz dont il faut se méfier et qui peut vous occasionner de pannes intermittentes vicieuses.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme vous êtes au Propane, vous devez vérifier ou faire vérifier les combustions de votre brûleur (mini et maxi) avec un analyseur de combustion électronique. Cette opération vous garantira une sécurité d'utilisation, une économie d'énergie et une durée de vie de votre chaudière plus importante.
Le Propane est un gaz dont la constitution varie, cette variation chimique + les variations de pressions de distribution vers votre chaudière (détendeur de sécurité 37mb) en font un gaz dont il faut se méfier et qui peut vous occasionner de pannes intermittentes vicieuses.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 14:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
- N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
- 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 3. Problème bouton commande allumage chaudière De Dietrich DTG S110 Eco Nox
- N°15913 : Bonjour. J'ai un problème de bouton de commande allumage sur ma chaudière De Dietrich DTG S110 Eco Nox. C'est un bouton poussoir qui permet le démarrage au niveau du bloc mais le ressort semble ne plus fonctionner très...
- 4. Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
- N°22984 : Bonjour. C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut. Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont...
- 5. Problème chaudière De dietrich DTG 1300 eco nox plus V130
- N°14851 : Bonjour, Je viens de faire placer une nouvelle installation de chauffage avec sonde extérieure et la chaudière s'arrête continuellement avec le message DEF ALLUMAGE. Mon chauffagiste est venu inverser les fils pour ionisation,...
- 6. Problème chaudière De Dietrich DTG S 115 Diematic Eco Nox
- N°23584 : Bonjour. Je sais que le sujet est revenu plusieurs fois, mais hier, suite à la révision annuelle de ma chaudière, cette dernière ne veut plus se relancer. La veilleuse ne tient pas. Le technicien a fait l'ensemble des...
- 7. Problème régulation chauffage chaudière De Dietrich DTG 126 Eco Nox
- N°23714 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une bonne idée maison de 1976 équipée d'une chaudière au gaz De Dietrich DTG 126 Eco Nox 30kW de l'année 2000. Elle était en mode été pendant les travaux et quand les radiateurs...
- 8. Problème pilotage automatique De dietrich DTG 126 Eco.NOx
- N°23404 : Bonjour, Je n'arrive pas à lancer les programmes automatiques de la chaudière. Tout a l'air en ordre, mais quand j'appuie sur le bouton auto, confort ou autre, l'affichage indique "Voir CAD" et je ne trouve rien dans le...
- 9. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 10. Problème chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130-2
- N°14117 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque De Dietrich modèle Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130-2 et la pompe de circulation de chauffage tourne sans arrêt et, souvent par petits à coups, alors que le brûleur n'est pas en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite