Problème allumage chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19138
Question Forum Chauffage : Problème allumage chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx
Bonjour,
J'ai une chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx, elle fonctionne normalement au démarrage, mais elle refuse de redémarrer quand la sonde de température d'eau sollicite la chaudière.
En fait la veilleuse ne s'allume pas, cependant un simple souffle par la lumière suffit à l'allumer.
Je pense que cela peut provenir soit d'un problème de piezzo (j'entends la rafale d'étincelles).
Soit de la sonde d'ionisation (dont j'ignore totalement le fonctionnement).
Cela finit immanquablement par le voyant d'alarme allumé.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait rencontré ce même problème et si oui comment le solutionner ?
Par avance merci de votre aide.
J'ai une chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx, elle fonctionne normalement au démarrage, mais elle refuse de redémarrer quand la sonde de température d'eau sollicite la chaudière.
En fait la veilleuse ne s'allume pas, cependant un simple souffle par la lumière suffit à l'allumer.
Je pense que cela peut provenir soit d'un problème de piezzo (j'entends la rafale d'étincelles).
Soit de la sonde d'ionisation (dont j'ignore totalement le fonctionnement).
Cela finit immanquablement par le voyant d'alarme allumé.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait rencontré ce même problème et si oui comment le solutionner ?
Par avance merci de votre aide.
19 décembre 2017 à 10:41
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx
Bonsoir,
Tout d'abord, avec quelle nature de gaz votre chaudière fonctionne t-elle (G20, G25,G31) ?
Lorsque vous dîtes que la veilleuse ne s'allume pas :
- A t-elle un aspect normal et une flamme droite et bleue (un dard en avant vers le brûleur, un autre vers la sonde de ionisation et des petits vers le bas) ?
- Votre veilleuse est-elle d'origine ou neuve ?
- Votre injecteur est le filtre anti-poussière sont-ils propres ?
- Vos brûleurs sont-ils propre, venturis dépoussiérés et rincés à l'eau ?
Une fois ces vérifications faîtes, si le problème persiste, vous devrez vérifier :
- La bonne mise en place et le serrage de la tresse de masse entre le brûleur et la carrosserie de la chaudière,
- Les pressions gaz (amont, aval, veilleuse, brûleur),
- L'alimentation électrique de votre chaudière (phase-neutre, phase-terre et neutre-terre) une tension entre le neutre et la terre perturbera le fonctionnement du coffret d'allumage fixé sur le bloc gaz.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Tout d'abord, avec quelle nature de gaz votre chaudière fonctionne t-elle (G20, G25,G31) ?
Lorsque vous dîtes que la veilleuse ne s'allume pas :
- A t-elle un aspect normal et une flamme droite et bleue (un dard en avant vers le brûleur, un autre vers la sonde de ionisation et des petits vers le bas) ?
- Votre veilleuse est-elle d'origine ou neuve ?
- Votre injecteur est le filtre anti-poussière sont-ils propres ?
- Vos brûleurs sont-ils propre, venturis dépoussiérés et rincés à l'eau ?
Une fois ces vérifications faîtes, si le problème persiste, vous devrez vérifier :
- La bonne mise en place et le serrage de la tresse de masse entre le brûleur et la carrosserie de la chaudière,
- Les pressions gaz (amont, aval, veilleuse, brûleur),
- L'alimentation électrique de votre chaudière (phase-neutre, phase-terre et neutre-terre) une tension entre le neutre et la terre perturbera le fonctionnement du coffret d'allumage fixé sur le bloc gaz.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2017 à 19:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx
Merci VETC
Tout d'abord merci, grâce à la petite check liste que vous m'avez fournie, j'ai identifié et corrigé le problème.
Le filtre anti poussières état sale, son simple nettoyage a permis de supprimer l'anomalie.
Par contre en étant au propane citerne, je ne savais pas qu'il était utile de nettoyer les brûleurs.
Merci du conseil, je le ferai dès le printemps prochain.
Cordialement.
vinsois
Tout d'abord merci, grâce à la petite check liste que vous m'avez fournie, j'ai identifié et corrigé le problème.
Le filtre anti poussières état sale, son simple nettoyage a permis de supprimer l'anomalie.
Par contre en étant au propane citerne, je ne savais pas qu'il était utile de nettoyer les brûleurs.
Merci du conseil, je le ferai dès le printemps prochain.
Cordialement.
vinsois
20 décembre 2017 à 06:51
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx
Bonjour,
Comme vous êtes au Propane, vous devez vérifier ou faire vérifier les combustions de votre brûleur (mini et maxi) avec un analyseur de combustion électronique. Cette opération vous garantira une sécurité d'utilisation, une économie d'énergie et une durée de vie de votre chaudière plus importante.
Le Propane est un gaz dont la constitution varie, cette variation chimique + les variations de pressions de distribution vers votre chaudière (détendeur de sécurité 37mb) en font un gaz dont il faut se méfier et qui peut vous occasionner de pannes intermittentes vicieuses.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme vous êtes au Propane, vous devez vérifier ou faire vérifier les combustions de votre brûleur (mini et maxi) avec un analyseur de combustion électronique. Cette opération vous garantira une sécurité d'utilisation, une économie d'énergie et une durée de vie de votre chaudière plus importante.
Le Propane est un gaz dont la constitution varie, cette variation chimique + les variations de pressions de distribution vers votre chaudière (détendeur de sécurité 37mb) en font un gaz dont il faut se méfier et qui peut vous occasionner de pannes intermittentes vicieuses.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 14:44