Bonjour.
Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
Depuis peu quand j'ouvre l'eau chaude elle démarre (brûleur allumé) et s’arrête et ainsi de suite.
Par contre en mode chauffage aucun souci elle fonctionne.
La vanne 3 voies est neuve (4 mois).
Je pense à une sonde ??
Pourriez-vous m'aider svp car plus de douche
?
Merci d'avance pour votre retour.
Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
Depuis peu quand j'ouvre l'eau chaude elle démarre (brûleur allumé) et s’arrête et ainsi de suite.
Par contre en mode chauffage aucun souci elle fonctionne.
La vanne 3 voies est neuve (4 mois).
Je pense à une sonde ??
Pourriez-vous m'aider svp car plus de douche

Merci d'avance pour votre retour.
08 janvier 2018 à 17:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
Bonsoir,
Avez-vous le même problème en chauffage ?
Quel débit d'eau avez-vous à votre robinet est-ce général sur tous les points d'eau chaude ?
Si oui, vérifier le débistat sanitaire...
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous le même problème en chauffage ?
Quel débit d'eau avez-vous à votre robinet est-ce général sur tous les points d'eau chaude ?
Si oui, vérifier le débistat sanitaire...
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 21:44
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
Bonsoir,
Effectivement, le débistat sanitaire est bien celui de gauche.
Juste pour info le débistat chauffage est lui aussi actionné lors de la production d'eau chaude, puisque la vanne inverseuse bascule la circulation de l'eau du corps de chauffe vers l'échangeur à plaques sanitaire.
Attention le débit d'eau chaude ne doit pas dépasser les 11 litres par minute.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, le débistat sanitaire est bien celui de gauche.
Juste pour info le débistat chauffage est lui aussi actionné lors de la production d'eau chaude, puisque la vanne inverseuse bascule la circulation de l'eau du corps de chauffe vers l'échangeur à plaques sanitaire.
Attention le débit d'eau chaude ne doit pas dépasser les 11 litres par minute.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 18:46
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
Un très grand merci pour votre aide.
Débistat changé et tout est OK.
Enfin de l'eau chaude sans souci...
Merci beaucoup..
Débistat changé et tout est OK.

Enfin de l'eau chaude sans souci...
Merci beaucoup..

13 janvier 2018 à 11:40
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
Invité

Pouvez-vous m'aider ? 
Mauvaise surprise c'est pareil des fois elle se coupe, se remet en chaud et se recoupe etc.
Et j'ai l'impression que c'est pareil en mode chauffage.
De quoi d'autre cela pourrait-il venir ?
Merci d'avance pour vos retours.

Mauvaise surprise c'est pareil des fois elle se coupe, se remet en chaud et se recoupe etc.
Et j'ai l'impression que c'est pareil en mode chauffage.
De quoi d'autre cela pourrait-il venir ?
Merci d'avance pour vos retours.
14 janvier 2018 à 18:37