Question Forum Chauffage : Remontage chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 20 FF
Bonsoir à Tous,
Aujourd'hui j'ai décidé de démonter ma chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 20 FF.
Je l'ai nettoyée et j'ai pu tout monter mais j'ai réalisé que j'ai oublié une composante et que je ne sais pas où la mettre.
C'est débile mais j'ai absolument oublié son emplacement.
Ci-joint la photo. Merci de m'aider à la rendre à sa place.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Aujourd'hui j'ai décidé de démonter ma chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 20 FF.
Je l'ai nettoyée et j'ai pu tout monter mais j'ai réalisé que j'ai oublié une composante et que je ne sais pas où la mettre.
C'est débile mais j'ai absolument oublié son emplacement.
Ci-joint la photo. Merci de m'aider à la rendre à sa place.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2018 à 17:58
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Remontage chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 20 FF
Bonjour,
Pour répondre à votre question, sur votre photo c'est le clapet de départ chauffage, il se met à l'intérieur de la vanne de départ chauffage.
Pour le remettre en place vous devrez dévisser votre tuyau de départ chauffage, mettre le limiteur dans le logement de la vanne un laiton (mettez le dans le sens inverse de la photo).
Ce clapet n'existe que sur la première génération des ELEXIA et il disparait sur les deuxième générations.
"Si votre chaudière fonctionne comme ça laissez la".
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, sur votre photo c'est le clapet de départ chauffage, il se met à l'intérieur de la vanne de départ chauffage.
Pour le remettre en place vous devrez dévisser votre tuyau de départ chauffage, mettre le limiteur dans le logement de la vanne un laiton (mettez le dans le sens inverse de la photo).
Ce clapet n'existe que sur la première génération des ELEXIA et il disparait sur les deuxième générations.
"Si votre chaudière fonctionne comme ça laissez la".
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 11:37
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Remontage chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 20 FF
Merci infiniment Mario.
J'ai fait exactement comme vous m'avez indiqué et tout fonctionne à merveille.
Merci encore.
J'ai fait exactement comme vous m'avez indiqué et tout fonctionne à merveille.
Merci encore.
08 janvier 2018 à 15:03