Bonsoir.
Je vous explique mon souci sur ma chaudière Saunier Duval Thema AS 23 sans production d’eau chaude.
Pas de circulation dans les radiateurs, la chaudière fonctionne l’eau chauffe et monte à 80° le départ se fait puisque le tuyau est chaud mais, les radiateurs restent froids ou tiédissent au bout de 30 à 40 minutes de chauffe par contre les retours sont froids.
Travaux fait sur la chaudière : Remplacement du boitier noir sous la pompe avec le bypass à cause d’une légère fuite.
Après ce travail, et la remise en eau du circuit, la chaudière fonctionne sans retour de l’eau.
Remplacement de la pompe de circulation neuve.
Pas de changement.
Vidange complète de l’installation, vérification du corps de chauffe non bouché désembouage des radiateurs et tuyau (pas de boue) et remise en eau. Pas de changement.
La chaudière et l’installation fonctionnent depuis 7 ans sans souci, le remplacement du boitier bypass a été fait pour cause de fuite. Lors du deuxième passage du plombier en vérifiant le bypass une petite pièce en cuivre n’a pas été retrouvée et le bypass complet a de nouveau été remplacé.
Pendant l’été, le radiateur de la salle de bain a été démonté pour peinture et remonté ensuite, celui-ci a été vérifié pas de boue et canalisation propre.
Les radiateurs du salon qui fonctionnaient parfaitement, ont été fermés car monté à l’envers sur l’installation (travaux à faire ultérieurement).
Les tuyaux départ et le retour entre la chaudière et le premier étage environ 5m sur chaque, ont été remplacés.
Le boitier bypass est-il bien réglé et fonctionne-t-il ?
L’installation bien que pas académique fonctionnait sans problème avant donc, pourquoi ne fonctionnerait-elle plus ?
Avez-vous une idée sur les causes de non fonctionnement.
Il y a-t-il un rapport entre le vase d’expansion et la circulation ?
Merci à tous de votre aide.
Je vous explique mon souci sur ma chaudière Saunier Duval Thema AS 23 sans production d’eau chaude.
Pas de circulation dans les radiateurs, la chaudière fonctionne l’eau chauffe et monte à 80° le départ se fait puisque le tuyau est chaud mais, les radiateurs restent froids ou tiédissent au bout de 30 à 40 minutes de chauffe par contre les retours sont froids.
Travaux fait sur la chaudière : Remplacement du boitier noir sous la pompe avec le bypass à cause d’une légère fuite.
Après ce travail, et la remise en eau du circuit, la chaudière fonctionne sans retour de l’eau.
Remplacement de la pompe de circulation neuve.
Pas de changement.
Vidange complète de l’installation, vérification du corps de chauffe non bouché désembouage des radiateurs et tuyau (pas de boue) et remise en eau. Pas de changement.
La chaudière et l’installation fonctionnent depuis 7 ans sans souci, le remplacement du boitier bypass a été fait pour cause de fuite. Lors du deuxième passage du plombier en vérifiant le bypass une petite pièce en cuivre n’a pas été retrouvée et le bypass complet a de nouveau été remplacé.
Pendant l’été, le radiateur de la salle de bain a été démonté pour peinture et remonté ensuite, celui-ci a été vérifié pas de boue et canalisation propre.
Les radiateurs du salon qui fonctionnaient parfaitement, ont été fermés car monté à l’envers sur l’installation (travaux à faire ultérieurement).
Les tuyaux départ et le retour entre la chaudière et le premier étage environ 5m sur chaque, ont été remplacés.
Le boitier bypass est-il bien réglé et fonctionne-t-il ?
L’installation bien que pas académique fonctionnait sans problème avant donc, pourquoi ne fonctionnerait-elle plus ?
Avez-vous une idée sur les causes de non fonctionnement.
Il y a-t-il un rapport entre le vase d’expansion et la circulation ?
Merci à tous de votre aide.
08 janvier 2018 à 17:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Problème chaudière Thema AS 23 Saunier Duval
Invité

Bonjour,
Votre description fait penser à un bypass mal réglé qui laisse passer trop peu d'eau dans le circuit chauffage.
Le circulateur fonctionne mais à travers le bypass principalement.
C'est une hypothèse, mais je n'affirme rien.
Meilleurs sentiments.
GC
Citation :Non.
Y a-t-il un rapport entre le vase d’expansion et la circulation ?
Votre description fait penser à un bypass mal réglé qui laisse passer trop peu d'eau dans le circuit chauffage.
Le circulateur fonctionne mais à travers le bypass principalement.
C'est une hypothèse, mais je n'affirme rien.
Meilleurs sentiments.
GC
08 janvier 2018 à 19:22
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Thema AS 23 Saunier Duval
Bonsoir,
Vous ne seriez pas par hasard sur une installation en monotube et vos radiateurs ne seraient pas plutôt des convecteurs ?
Pour le vérifier, pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous ne seriez pas par hasard sur une installation en monotube et vos radiateurs ne seraient pas plutôt des convecteurs ?
Pour le vérifier, pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 21:54
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Thema AS 23 Saunier Duval
Pour répondre à GC : Pouvez-vous me dire la façon de faire ce réglage de bypass afin de faire des tests ?
Et merci de votre réponse.
Et merci de votre réponse.
09 janvier 2018 à 17:51
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Thema AS 23 Saunier Duval
Pour Mario : Je ne pense pas que mon circuit soit monotube les robinets de chauffage sur les radiateurs sont sur un tube et la sortie sur un autre pour faire un circuit fermé aller et retour chauffage (utilisation de radiateurs en fonte comme on en trouve chez nos grand mères pas très esthétiques mais à bon rendement.
Merci de votre réponse.
Merci de votre réponse.
09 janvier 2018 à 17:55
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Thema AS 23 Saunier Duval
Bonjour,
Pour le réglage de votre by-pass il y a (sous le boitier inverseur que vous avez remplacé) un bouchon en laiton avec une empreinte pour mettre une clef à pipe (ou un douille) de 7 ou 8.
Vous devez fermer ce by-pass (en serrant) pour limiter le débit dans le boitier et favoriser le passage dans vos radiateurs.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour le réglage de votre by-pass il y a (sous le boitier inverseur que vous avez remplacé) un bouchon en laiton avec une empreinte pour mettre une clef à pipe (ou un douille) de 7 ou 8.
Vous devez fermer ce by-pass (en serrant) pour limiter le débit dans le boitier et favoriser le passage dans vos radiateurs.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.